Сечение провода заявленное и фактическое


Сообщений в теме: 10

#1   норильский

норильский
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 30 Октябрь 2008 - 18:49

часто во многих темах писали ,что приобретённые провода "подозрительные",после замеров и пересчётов по известной формуле их сечения не соответствуют заявленным...

вот официальный ответ Севкабеля (пока больше никто не ответил):
Определяющим показателем здесь является не сечение, а сопротивление токопроводящей жилы, которое должно в соответствии с ГОСТ 22483-77 составлять не более 12,1 Ом/км при 20 град.С. Фактическое сечение и диаметр проводника при обеспечении данной величины сопротивления зависит от свойств меди. Для нашей меди диаметр проводника жилы номинальным сечением 1,5 кв.мм должен быть не менее 1,33-1,34 мм. Если сопротивление провода соответствует требованию ГОСТа, а это должно быть так, поскольку проверяется в процессе приемосдаточных испытаний, то Вы неверно замерили диаметр.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Октябрь 2008 - 20:44

Если сейчас найду микрометр товечером будут фотки "неправильного" измерения последний провод как раз севкабеля а через неделю мостом измерю сопротивление их бухты 100 м посмотрим что по сопротивлению будет
  • 0

#3   норильский

норильский
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 30 Октябрь 2008 - 21:38

ок.будем ждать... :) если что результаты измерений могу послать в ответку на их ответ... :rolleyes:
  • 0

#4   Sercam

Sercam
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 30 Октябрь 2008 - 21:45

Очень интересно !
  • 0

#5   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 31 Октябрь 2008 - 00:16

Фигня какая-то... :ph34r: Какого хрена тогда в маркировке указывать сечение кабеля, пусть указывают сопротивление километра.Типа: ВВГ 2х12,1 Ом :)
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 31 Октябрь 2008 - 01:18

облом на сегодня - не нашёл :angry: завтра попробую на работе найти или в гараж придёться ехать
  • 0

#7   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 31 Октябрь 2008 - 01:53

Определяющим показателем здесь является не сечение, а сопротивление токопроводящей жилы, которое должно в соответствии с ГОСТ 22483-77 составлять не более 12,1 Ом/км при 20 град.С. Фактическое сечение и диаметр проводника при обеспечении данной величины сопротивления зависит от свойств меди. Для нашей меди диаметр проводника жилы номинальным сечением 1,5 кв.мм должен быть не менее 1,33-1,34 мм. Если сопротивление провода соответствует требованию ГОСТа, а это должно быть так, поскольку проверяется в процессе приемосдаточных испытаний, то Вы неверно замерили диаметр.

В этом документе на первом месте стоит сечение провода,а только потом значение сопротивления Снимок - Размер 88,35К, Загружен: 212
  • 0

#8   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Январь 2012 - 16:55

dimp 30.10.2008, 20:44 Если сейчас найду микрометр товечером будут фотки "неправильного" измерения последний провод как раз севкабеля а через неделю мостом измерю сопротивление их бухты 100 м посмотрим что по сопротивлению будет

Ув. dimp, интересует - получилось ли замерить сопротивление? у меня микрометра нет, но "на глаз" разница очень приличная в сечении проводов. Вот сижу и думаю, могут ли сэкономить на меди до таких пределов, что при максимальной нагрузке автомат на 16А не выключится, а проводка перегорит? (говорю о проводах сечением 2,5кв. мм) Просмотрел несколько таблиц, из которых видно что провод проложенный открыто можно нагружать на 30-50% больше, чем тот, который проложен в гофре. Интересует - провод, проложенный в штрабе - как принято считать? - как открытый или в гофре?
  • 0

#9   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 27 Январь 2012 - 17:43

Просмотрел несколько таблиц, из которых видно что провод проложенный открыто можно нагружать на 30-50% больше, чем тот, который проложен в гофре. Интересует - провод, проложенный в штрабе - как принято считать? - как открытый или в гофре?

Наверное, проложенный в штробе можно считать по бОльшему, так как он замурован и теплоотвод у него лучше
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 27 Январь 2012 - 19:50

если бы получилось - я бы выложил, мост не получилось взять
  • 0

#11   Паша 80

Паша 80
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Январь 2012 - 22:55

Сегодня рассматривал кабель проложенный в моей квартире - 2,5 мм заявленные на нём оказались около 1,5мм :( (сравнивал с кабелем, который купил)И, кстати, что на розетки что на свет кабель идёт одинаковый. В квартире от строителей живая осталась одна линия, от неё запитаны 4 розетки и свет в комнате.Планировал эту линию оставить, но теперь...если оставлять - менять автомат с 16 на 10А?На фотке слева 2,5мм купленный и справа "2,5 мм" с новострояКстати, когда покупал - сказали что ВВГ - а сегодня полез проверить :D - на нём написано YDYP zo 3*2.5 450/750V СЕ 2010 - что за кабель? ВВГ?

Прикрепленные изображения

  • ____________003 - Размер 263,97К, Загружен: 143