Проводка в гофре, как тянуть

Рекомендуемые сообщения

minvareg

Видел как-то видео. Гофра муруется в штробу, потом после всех штукатурных работ протягивабтся в ней кабеля...что-т я не понял. Это действительно реально протянуть кабель через гофру 2.5 квадрата длиной метров 10, через 3 поворота 90 градусов? какого размера гофру по отношению к диаметру кабеля брать? как крепится кабель к протяжке, чтоб его не сорвало и не заело где-нибудь на повороте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Гы :xrias:Провод ВВГ 3*2.5 вы в 20мм гофре и просто так со сталькой вы не без усердия протащите.Я (не знаю как другие) вначале намерял гофру, намерял кабель с припуском. Отрезал. Стальку из одного конца приделывал к проводу, стальку к другому концу приделывал к стене (к трубе отопления) и в одиночку начинал протяжку - тянул гофру со стороны кабеля на себя. Так как провод держала сталька, он юркал в гофру и потихоньку в ней пробирался :) И так аккуратненько я его протягивал. Чем длиннее гофра, тем сложнее насадить в одиночку.Поэтому ваш вариант - вначале "заделка в штробы гофры", затем "протяжка ВВГ" надо отменить как непрактичный. Другое дело мягкий проводок тягать, но не ВВГ 3*2.5.

какого размера гофру по отношению к диаметру кабеля брать? как крепится кабель к протяжке, чтоб его не сорвало и не заело где-нибудь на повороте

1. 16мм гофра для ВВГ 3*1.5 отлично себя чувствует (на свет).2. 20мм гофра для ВВГ 3*2.5 (розетки и other)Протыкаете сталькой насквозь провод (внешняя изоляция, МЕЖДУ проводами, внешняя изоляция) в районе 5 сантиметров от конца. Загибаете вылезший конец стальки в сторону основной стальки. Обматываете все изолентой, чтобы не было видно острых концов ни провода, ни стальки.Все - провод готов к протяжке. Да, руками его конец если что подомните чтобы он был прямой и не артачился в гофре при протяжке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

2. 20мм гофра для ВВГ 3*2.5 (розетки и other)

а нахрена козе баян? что у вас за ввг такой? стандартный и в 16 нормально проходит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Не спорю, что пройдет, но... мучений побольше будет/было бы. А так для штробы +4мм не критично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Гы :xrias: Провод ВВГ 3*2.5 вы в 20мм гофре и просто так со сталькой вы не без усердия протащите.Я (не знаю как другие) вначале намерял гофру, намерял кабель с припуском. Отрезал. Стальку из одного конца приделывал к проводу, стальку к другому концу приделывал к стене (к трубе отопления) и в одиночку начинал протяжку - тянул гофру со стороны кабеля на себя. Так как провод держала сталька, он юркал в гофру и потихоньку в ней пробирался :) И так аккуратненько я его протягивал. Чем длиннее гофра, тем сложнее насадить в одиночку.Поэтому ваш вариант - вначале "заделка в штробы гофры", затем "протяжка ВВГ" надо отменить как непрактичный. Другое дело мягкий проводок тягать, но не ВВГ 3*2.5.1. 16мм гофра для ВВГ 3*1.5 отлично себя чувствует (на свет).2. 20мм гофра для ВВГ 3*2.5 (розетки и other)Протыкаете сталькой насквозь провод (внешняя изоляция, МЕЖДУ проводами, внешняя изоляция) в районе 5 сантиметров от конца. Загибаете вылезший конец стальки в сторону основной стальки. Обматываете все изолентой, чтобы не было видно острых концов ни провода, ни стальки.Все - провод готов к протяжке. Да, руками его конец если что подомните чтобы он был прямой и не артачился в гофре при протяжке.

ППКС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

а кто обьяснит реальную пользу от этой гофры?

Я могу ошибаться.В штукатурку она не нужна. Только провод должен иметь двойную изоляцию.Но когда менял у себя люминь, там вобще одинарная была. Просто тройной люминивый провод 2.5 кв.А дом 93 - 97г. постройки. С одним но - строил стройбат. Спёрли всё, что можно было спереть.В гипсокартонных коробах гофра положена. А в частных домах вобще трубы или металлорукав должен быть.Причём, если провод более 2.5 в 3 жилах - толщина трубы должна быть не менее 2 мм.Это, что у меня в голове к руководству сидит.Просьба к проф.электрикам это проверить и если, что не так поправить.С электрикой лучше не шутить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Гофра не поддерживает горение. Поэтому весь открытый монтаж нужно делать в ней. А в стены ее муровать можно по желанию (с целью дальнейшей перепротяжки и тд). Замурованый в стену кабель гореть не будет.Как было правильно сказано, сперва протаскивается, потом замуровывается, но если хочется замуровать, а потом тащить, то лучше все прокладывать прямыми линиями, ставя на местах пересечения распределительные коробки. Кондукторы только не выдергивайте, когда отрезать будете гофру. :D Либо как с теплыми полами - максимально скругляя повороты настолько, насколько это вообще возможно. Датчик теплого пола через два поворота хорошо идет. Об третий уже спотыкается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Сейчас в продаже есть фирменные протяжки.Она как чулок надевается на конец кабеля,и когда начинаешь тянуть,она его плотно сжимает.Правда,комплект стоит 2.500 рубчевичей!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Doctor_remont

Читал тему и не нашел ясного ответа или причины, все-таки с какой целью гофру муровать в стену, да еще для ВВГ? Кроме того, что протяжка - дело или дорогое, или в радость, кому совсем есть время поработать!:) Другое дело гофра для коаксиалки, витых пар и прочего, чтобы сигналу помехи не мешали!?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

При разводке по потолку около стен находятся распаечные коробки из которых по стене вертикально вниз спускается в штробе провод в гофре. При необходимости провод можно вытянуть так как участок прямой и его заменить не вскрывая саму стену :) Натяжной потолочек оттянуть, провод заменить и все вернуть обратно. В остальных случаях - дань традиции, привычки и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Другое дело гофра для коаксиалки, витых пар и прочего, чтобы сигналу помехи не мешали!?

не путайте под гофрой подразумевают пластик, а для экрана - металлорукав

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Да, да, не забывайте :)Если без него, то желательно пересечения слаботочки с высоковольткой делать ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО.А еще лучше :) всю армирующую сетку под стяжкой зацепить на землю :) Вообще круть будет :) Земля под ногами буквально :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Doctor_remont

Так вот именно - силовой провод в гофру не зачем!!! Все равно, качественнее потом менять весь провод, или частично, но все равно стену местами вскрывать! Смысл!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Все равно, качественнее потом менять весь провод, или частично, но все равно стену местами вскрывать!

ни фи га :D вытаскивая старый заводите новый (кстати повороты проходит лучше чем со сталькой)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

Чё ? Реально через изогнутую гофру провод продёрнуть? С трудом верится. По шлангу, трубе тянул провода. В гофре только на прямых участках в свободном положении, и то проблемно.И ещё. обрисуйте мне ситуацию, когда необходимо провод заменять. Нафига?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

реально - когда старым проводом тянешьда разные случаи бываютто один съэкономил 4 года назад всунул 2х жильный а ему в конце того того года года ввод в дом переделали :D задолбал - давай попробуем перетянуть половину - перетянулисебе перетягивал 1,5 стало мало для освещения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Лет 5 назад бросил человечку телефонную лапшу,метров 30 ,подключил-нет сигнала!Начал искать-обрывы жил через каждые 10-15 см!Заводской брак!А вы говорите-зачем менять!Бывает в жизни всякое!Так что если место важное и более недосягаемое лучше кабелек прозвонить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Кабелек провзонить в любом случае не будет лишним. :huh:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Бывает еще работаешь без помощника-тянешь провод через какую-нибудь узкую херню,аж дом на бок валишь!После такого всяко нужно звякнуть,ибо есть такой заводской брак-жила из 4-х квадратов вдруг утончается до 0,5!И при протяжке рвется!Так что,хочешь жить-звони! P.S.Правда,тьфу-тьфу-тьфу,уже лет 5 такого не встречал с Севкабелем!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×