Привет всем!

Нужно мнение профессионалов.

Схема следующая: на лестничной площадке стоит входной автомат ИЭК C50, в квартире УЗО ИЭК ВД-63 на 100 мА,

а после УЗО стоят автоматы не более чем С32.

Так сделаны все квартиры в доме и у многих такая проблема: при КЗ в квартире выбивает автомат в щитке на площадке.

У себя я поставил после УЗО один автомат ABB С25, а после него уже остальные автоматы, но нифига не помогло - когда намочили голый провод при поклейке обоев, выбило автомат на лестнице.

Вопрос: как этого избежать ? Лестничный щиток закрыт на ключ и электрика найти непросто, поэтому хочется чтобы при проблемах выбивало автомат в квартире.

Заранее спасибо.

А квартирый щиток-то функционирует? А то вдруг проложили времянку от коридора, потом щиток собрали, но не включили, оставили времянку, и все, что реально работает - это коридорный? ЗЫ Хотя вряд ли так накосячено во всех квартирах.

Все работает, все хорошо, пока не случается КЗ в квартире.Квартирные автоматы тоже бывает что выбивает, но вместе с лестничным.Фото лестничного щитка нет смысла делать, т.к. там проводов вообще не видно - все закрыто, только автоматы торчат.

При случае задай этот вопрос местному электрику,может есть смысл поменять вводной автомат на пофирменнее?Может случиться так,что партия этих автоматов оказалась такая "слабенькая". :blink:

Т.е. резюме: так быть не должно ?Или все-таки это нормально, т.к. и на лестнице и в квартирах стоят автоматы с характеристикой C ?

(изменено)

Я не советую, просто высказываю предположение: по какой-то причине у автомата в подъезде может быть меньше время срабатывания. При КЗ скорость нарастания тока настолько велика, что номинал играет не определяющую роль. Посмотрите параметры Вышего вводного автомата, может оказаться, что у него просто другой класс селективности, потому он и срабатывает быстрее остальных (краткая информация по селективности например здесь http://www.nestor.minsk...sn81715.html).

P.S. Повторяю, это просто мысли вслух. Не стоит воспринимать их серьёзно. Я не спец.

Добавлено: пока писал, про селективность уже сказали :)

Изменено пользователем Everz-z-z

Т.е. резюме: так быть не должно ?

по хорошему нет, НО в случае когда подстанция рядом, провода нормальные - токи короткого очень большие, селективности тут обычными автоматами не добится (время отключения большое) срабатывают по отсечке, а при токе в 200 - 300А по барабану автомат на 16 или 50А (только опять же они оба вылетать должны :huh: ) и мне не понятно выключение от намокания?

А не наоборот?Узо на площадке,а автомат в квартире?Узо на ток утечки 100мА в квартире быть не должно.А срабатывает скорее не автомат ,а узо...приглядитесь.И еще по опыту-ИЭк срабатывает быстрее,чем Легранд,...возможно быстрее,чем АВВ.Кажется это связано в различии исполнения схем...электронное-механическое.

А не наоборот?Узо на площадке,а автомат в квартире?Узо на ток утечки 100мА в квартире быть не должно.А срабатывает скорее не автомат ,а узо...приглядитесь.И еще по опыту-ИЭк срабатывает быстрее,чем Легранд,...возможно быстрее,чем АВВ.Кажется это связано в различии исполнения схем...электронное-механическое.

подписываюсь под этим кроме послндних 6 слов :) , автоматы только механника (би пластина и катушка) а срабатывают раньше от не четкой уставки тока, то есть автомат на 16А от иэка срабатывает от 15А через 3 минуты

Фото лестничного щитка нет смысла делать, т.к. там проводов вообще не видно - все закрыто, только автоматы торчат.

Вот мы на их "морды" и хотим посмотреть.И на квартирный щиток тоже.

по хорошему нет, НО в случае когда подстанция рядом, провода нормальные - токи короткого очень большие, селективности тут обычными автоматами не добится (время отключения большое) срабатывают по отсечке, а при токе в 200 - 300А по барабану автомат на 16 или 50А (только опять же они оба вылетать должны :huh: ) и мне не понятно выключение от намокания?

Ага, это похоже, спасибо. Намокание: висел провод для подключения вытяжки, я его забыл заизолировать вдобавок его торец был намазан штукатуркой. Когда клеили обои штукатурка намокла и в какой-то момент автоматы вырубились. При попытке включить - на этом проводе вспышка и опять отрубились. После зачистки и изолирования все вылечилось.

А не наоборот?Узо на площадке,а автомат в квартире?Узо на ток утечки 100мА в квартире быть не должно.А срабатывает скорее не автомат ,а узо...приглядитесь.И еще по опыту-ИЭк срабатывает быстрее,чем Легранд,...возможно быстрее,чем АВВ.Кажется это связано в различии исполнения схем...электронное-механическое.

Все именно так. На входе в квартиру стоит УЗО на 100мА 63А. Все квартиры в доме сделаны так, да и в рекомендациях разных примерно так написано "противопожарное УЗО". Вырубались точно автоматы, насчет УЗО уже не помню.Если ИЭК срабатывает раньше - то тут значит я уже ничего не смогу сделать...Хотя в квартирах где стоит только ИЭК наблюдается то же самое.

да не в иэках дело, я с авв экспериментировал - при коротком срабатыют все 16, 25 и 40, на 32 не было в тот момент (но это без разницы) ток ставил 200А, автоматы последовательно

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.