Сообщений в теме: 42

#1   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:45

Со всем дружу кроме электрики, хоть и образование близкое :)

Панелька 78 г, проводка алюминий, двужильный.
Уже есть проблемы со светом: выбивает пробки + иногда исчезает искричество в некоторых точках (не плавающий дефект, просто исчезает и без электриков не возвращается)

В квартире идет капитальный ремонт постепенный силами себя и специально обученых людей на необходимые операции.

Квартира 3 комнаты. заведено 2 фазы (не знаю как правильно, вобщем одной пробкой обрубаем половину квартины, всего пробок 2)

Что будет:

Замена на медь NYM или ВВГ. Скорее всего второй т.к. плоский и проще спрятать под штукатуркой т.к. нельзя штробить панели.

Щиток в квартиру я доверю профессионалам как и распайку.
Кабели буду пускать по полу в гофре 16 мм в стяжку ~30 мм (стяжки нет, был пол на лагах) и с пола поднимать к розеткам и выключателям и выше, что-то спрячется в перегородки из ГКЛ, что не спрячется планируется вмуровывать прямо в штукатурку предварительно закрепив на стене (скорее всего на двусторонний скотч).

Внешние стены (в которых окна :) ) всех комнат будут обшиты ГКЛ на каркасе полностью (батарейник и трубы закрыть во всю стену) вопрос по значимости № 1 можно ли в этой обшивке делать силовые розетки, распаечные коробки и слаботочку? по максимуму все хочу убрать туда чтобы не бурить гранитобетон с арматурой :) бошевская ударная коронка на 68 мм очень быстро сдохла, а стоит как хороший шурик (про стаеровские и т.п. коронки вообще молчу) алмазная выход конечно, но лучше для меня в ГКЛ.

Ввод в квартиру кабель 3*4 до щитка. Дальше:
1. Санузел один 3*4 до проточной водогрейки на 8 квт и один 3*2,5 для стиралки, от стиралки запитать на свет 3*1,5 и принудительную вентиляцию или от водогрея? или еще один кабель бросить? Подключать водогрей и стиралку хочется напрямую минуя розетки, еще хочется розетку для фена.
2. Кухня. Огромное количество потребителей :) (духовой шкаф, посудомойка, холодильник, микроволновка, мультиварка, чайник и прочая мелочь) потребители кухонные обычно очень мощные, хоть плита газ уже хорошо. розеток в кухне планируется 8-10 штук, заводить два кабеля 3*2,5 или три кинуть или кабель толще? или выкинуть духовку?:)
3. Коридоры две штуки в одном только свет в другом три розетки и свет думаю запитать от одного кабеля 3*2,5 (свет через 3*1,5 как везде)
4. Комната первая. Четыре розетки блок + кондей (1,3-2,0 кВт) + стаботочка. Кондей будет висеть на стене обшитой каркасом (на закладных из фанеры) к нему отдельный кабель 3*2,5 на розетки тоже один кабель 3*2,5 с розеток запитать свет 3*1,5
5. Комната вторая. Шесть розеток (блок 4 штуки одна на противоположной стене и одна во встроенном шкафу) + кондей + слаботочка. Планируется как и в предыдущей комнате отдельный кабель на кондей и отдельный на розетки, на свет взять с розеток. Тут уже понадобится распаечная коробка т.к. розетки разнесены по разным стенам? Хочется делать распаечную коробку в ГКЛ.
6. Комната третья повторяет вторую за исключением подсветки в шкафу. Из комнаты 3 хочу вывести розетку на лоджию.

Скажите что не так, поправьте где нужно.
Еще расскажите если не затруднит куда скольк и каких ставить автоматов и УЗО.

По слаботочке сам разберусь, образование такое :)
Спасибо
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:40

Конечно можно в ГКЛ ставить розетки. Провод на скотч это что-то новенькое :) Я про такое точно не слышал. Расскажите потом что получилось. Ввод в квартиру 3*4? две фазы и ноль? Или всё же фаза, ноль и заземление? тоже алюминий?Вы лучше схемку набросайте что куда идет. Автоматы расставьте, а Вам её потом уже подкорректируют. Или подберите из тех что тут есть что-то очень похожее. Всем легче станет.
  • 0

#3   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:54

Конечно можно в ГКЛ ставить розетки.

То что это внешняя стена роли не играет?

Провод на скотч это что-то новенькое :) Я про такое точно не слышал. Расскажите потом что получилось.

Провод на скотч только для того чтобы как-то его закрепить для укрывки штукатуркой :)

Ввод в квартиру 3*4? две фазы и ноль? Или всё же фаза, ноль и заземление? тоже алюминий?

Вводной алюминий. После счетчика 2 пробки, при выключении одной обрезает розетки и свет в 2-х комнатах, при выключении второй отрезает свет и розетки в остальной части квартиры.

Вы лучше схемку набросайте что куда идет. Автоматы расставьте, а Вам её потом уже подкорректируют. Или подберите из тех что тут есть что-то очень похожее. Всем легче станет.

Спасибо за совет, попробую что-то нарисовать.
  • 0

#4   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:46

Схема, нарисовал как смог.

Прикрепленные изображения

  • ______________ - Размер 132,25К, Загружен: 535

  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:47

1.То что это внешняя стена роли не играет? 2.Провод на скотч только для того чтобы как-то его закрепить для укрывки штукатуркой :) 3.Вводной алюминий. После счетчика 2 пробки, при выключении одной обрезает розетки и свет в 2-х комнатах, при выключении второй отрезает свет и розетки в остальной части квартиры. Спасибо за совет, попробую что-то нарисовать.

1. Нет, не играет. 2. Да я понял что на скотч на время. Просто боюсь что он вообще провод держать не будет. 3. Это всё я ещё и в первый раз прочитал. Просто уточнил. Вводной кабель менять не думали?
  • 0

#6   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:50

1. Нет, не играет. 2. Да я понял что на скотч на время. Просто боюсь что он вообще провод держать не будет. 3. Это всё я ещё и в первый раз прочитал. Просто уточнил. Вводной кабель менять не думали?

Вводной под замену конечно от счетчика и дальше все под замену Не будет держать скотч приклею моментом
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Апрель 2010 - 21:13

Раз вводной будете менять, значит может быть и заземление в подъездном щитке есть возможность сделать? Если есть, то кабель уже получается 4*4.Дальше. Раз в квартиру входит две фазы значит и автоматов в подъездном щитке поставите два однофазных. Отсюда и два УЗО на входе. Еще Вы не написали какие автоматы у Вас на входе будут стоять. А это важно! Соответственно и нагрузки Вы можете по этим фазам примерно одинаково раскидать. Например ванную на одну фазу + к ней одну из комнат, а все остальное на вторую. На ванную наверное лучше поставить УЗО 40А 10мА. Если такое бывает. (Если нет, меня поправят :) ) На кухню - 32А 30мА. Дальше вроде все путем. Единственное что меня смущает - весь свет на одном автомате. Выбьет, будете в темноте по квартире бродить. А бы на несколько групп разнес.
  • 0

#8   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 21:58

Раз вводной будете менять, значит может быть и заземление в подъездном щитке есть возможность сделать? Если есть, то кабель уже получается 4*4.

Не знаю как на счет земли, но лучше кинуть сейчас 4*4 чтобы потом не было мучительно больно.

Дальше. Раз в квартиру входит две фазы значит и автоматов в подъездном щитке поставите два однофазных. Отсюда и два УЗО на входе. Еще Вы не написали какие автоматы у Вас на входе будут стоять. А это важно!

Я поправил в схеме, посмотрите еще раз пожалуйста. По тому какие автоматы и узо ставить на вход я вообще не догадываюсь, надеюсь на помощь.

Соответственно и нагрузки Вы можете по этим фазам примерно одинаково раскидать. Например ванную на одну фазу + к ней одну из комнат, а все остальное на вторую. На ванную наверное лучше поставить УЗО 40А 10мА. Если такое бывает. (Если нет, меня поправят :) ) На кухню - 32А 30мА. Дальше вроде все путем. Единственное что меня смущает - весь свет на одном автомате. Выбьет, будете в темноте по квартире бродить. А бы на несколько групп разнес.

Поправил все, вот новая схема

Прикрепленные изображения

  • ______________ - Размер 171,41К, Загружен: 529

  • 0

#9   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:43

Вводные автоматы ставьте такие же как старые пробки. На сколько у Вас пробки стоят? И так, на всякий случай уточню - Вы же водогрей собираетесь напрямую подключать, без розетки?
  • 0

#10   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:50

Вводные автоматы ставьте такие же как старые пробки. На сколько у Вас пробки стоят?

толи 16 толи 25 ампер, вышибает периодически. Буду там только числа 10-го тогда гляну.

И так, на всякий случай уточню - Вы же водогрей собираетесь напрямую подключать, без розетки?

Водогрей, стиралку и кондеи хочу напрямую без розеток.
  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:59

толи 16 толи 25 ампер, вышибает периодически. Буду там только числа 10-го тогда гляну. Водогрей, стиралку и кондеи хочу напрямую без розеток.

Вот когда глянете, тогда и подберем автоматы и УЗО на входе ;) Про кондей не знаю, а у стиралки то зачем вилку откусывать :) ? Ну да это Ваше дело. Главное что водогрей напрямую. Если на входе 16А, то на водогрей 25А ставить смысла нет. А значит и УЗО на ванную меньше надо.
  • 0

#12   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 04 Апрель 2010 - 07:29

УЗО на 10ма\40А - небывает, максимум 10мА\25А.желательно в подъездном щитке оставить только автоматы, УЗОшки перенести в квартирный, бо удовольствие это не из дешевых и есть большой шанс остаться без них - так как сопрут.Водогрей какой планируется в ванну? Проточник или накопитель? Вобщем ждем номинал ваших пробок, оттуда танцевать и будем.
  • 0

#13   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 09:12

Раз вводной будете менять, значит может быть и заземление в подъездном щитке есть возможность сделать? Если есть, то кабель уже получается 4*4. Дальше. Раз в квартиру входит две фазы значит и автоматов в подъездном щитке поставите два однофазных.

Я так понял, фаза одна просто на две линии разбита по полквартиры, так что ввод 3х4 достаточно, хотя лучше 3х6, раз будет водогрейка мощная плюс печка. Где, кстати на новй схеме печь?
  • 0

#14   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 10:41

Вот когда глянете, тогда и подберем автоматы и УЗО на входе ;) Про кондей не знаю, а у стиралки то зачем вилку откусывать :) ? Ну да это Ваше дело. Главное что водогрей напрямую. Если на входе 16А, то на водогрей 25А ставить смысла нет. А значит и УЗО на ванную меньше надо.

Попросил посмотреть. У меня стоят пробки по 16А. У соседей стоят по 16-25 уже автоматы (в основном 16) есть пара узо соседских тоже в щитке. Кондеи напрямую так удобнее уже ставили, проводов лишних нет. Стиралка будет стоять под плоской раковиной для умывания, очень не хочется там розетку делать. Итого получается выкидывать из схемы автоматы на 25А и все вести через 16А?

УЗО на 10ма\40А - небывает, максимум 10мА\25А. желательно в подъездном щитке оставить только автоматы, УЗОшки перенести в квартирный, бо удовольствие это не из дешевых и есть большой шанс остаться без них - так как сопрут. Водогрей какой планируется в ванну? Проточник или накопитель? Вобщем ждем номинал ваших пробок, оттуда танцевать и будем.

Тогда будут в квартирном узо. Водогрей проточный на случай сезонных отключений центрального ГВС

Я так понял, фаза одна просто на две линии разбита по полквартиры, так что ввод 3х4 достаточно, хотя лучше 3х6, раз будет водогрейка мощная плюс печка. Где, кстати на новй схеме печь?

Если автоматы все 16А то имеет ли смысл заводить 3*6? Печка на кухне, мощность максимальная 3 кВт указал в схеме. Новая схема

Прикрепленные изображения

  • ______________ - Размер 184,8К, Загружен: 715

  • 0

#15   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 04 Апрель 2010 - 12:28

Всеж скорее всего у вас не две фазы, а просто комнаты запитаны от разных пробок. Неплохо бы уточнить это со 100% вероятностью, да и фото щита с вашими пробками и проводами неплохо приложить.Теперь далее. Квартира газифицирована? Судя по мощности входных автоматов - скорее всего да, так как на электропеч 16А - очень мало, так как при 220В в наших розетоках мощность получится 16*220 = 3,5кВт.Идем далее, протчный водогрей вы вообще не поставите, так как при 8кВт потребляемой мощности, ток будет в 36А, установленный на схеме 16А автомат выбьет мгновенно. А мощность, выделенная на всю вашу квартиру (если газовицирована) 5-5.5кВт. Теперь для общего понимания процесса расчета внутриквартирной проводки.Все обычные розетки должны быть защищены автоматами, по номиналу не выше 16А (исключение - спецрозетки для электропечей, либо соединение напрямую в электроприбор). Почему не больше - потому что бытовые розетки расчинаны максимум на такой ток, если ток превысит эти 16А, то начнет плавиться и гореть розетка, а если на этой линии стоит автомат номиналом выше 16А, то он и не подумает отключаться. Из этого следует, что в обычную розетку можно подключить электроприбор максимальной мощностью в 16А*220В = 3.5кВт. Вот исходя из этого, и расчитывайте количество линий, которые необходимо протащить от щитка, и количество автоматов.Теперь по поводу кабеля. В среднем, принято считать, что 1кв.мм. моножильного медного провода долговременно выдерживает нагрузку в 10А. Исходя из этого, подбираем толщину проводов для приборов + еще и с запасом. В среднем, на бытовые розетки 3*2.5мм.кв, на свет 3(2)*1.5кв.мм. Т.е. провод в 2.5кв.мм. выдерживает нагрузку в 25А, или в 5.5кВт при напряжении в 220В. Автомат в схеме - должен являться самым слабым звеном, ибо его функция защищать.Теперь поехали по схеме.Щиток в подъезде - 2 Автомата по 16А - это при условии, что действительно 2 фазы, и то номинал маловат.Потребление в санузле планируется в 4кВт, или ток будет в 18А - 16А невыдержит, так что две линии и два автомата на 16А.Про водогрей уже говорил - при данном варианте и выделенной мощности - работать небудет, ставте накопитель.Кухня1 - планируется 5кВт или 22А - опять таки один 16А автомат не сдюжит, так что 2 отдельных линии и два автомата.Кухня2 - 4кВт-18А - то же самое, 2 линии, 2 автомата на 16АКомната 1-2-3 - все тоже самоеСвет - нормально.Одно УЗО на комнаты с таким номиналом - непотянет, лучше 2, либо номинал увеличить, тобишь 30мА\40А или больше. А вообще черезчур конкретное потребление вы нафантазировали, если действительно так и будет - то придется вам вечно бегать и врубать вводные автоматы, так как превысили вы свою мощность на квартиру более чем в несколько раз (опять таки при условии, что есть газ.)
  • 0

#16   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 12:48

Всеж скорее всего у вас не две фазы, а просто комнаты запитаны от разных пробок. Неплохо бы уточнить это со 100% вероятностью, да и фото щита с вашими пробками и проводами неплохо приложить.

Это смогу выяснить только сам лично присутствуя на месте. После 10-го выложу обязательно.

Теперь далее. Квартира газифицирована? Судя по мощности входных автоматов - скорее всего да, так как на электропеч 16А - очень мало, так как при 220В в наших розетоках мощность получится 16*220 = 3,5кВт.

Газифицирована, написал в первом сообщении. Мощность печи максимальная 3 кВт (при работе двух конвекторов)

Идем далее, протчный водогрей вы вообще не поставите, так как при 8кВт потребляемой мощности, ток будет в 36А, установленный на схеме 16А автомат выбьет мгновенно. А мощность, выделенная на всю вашу квартиру (если газовицирована) 5-5.5кВт.

Если все-же там не 16А а 25 то такой водогрей можно поставить? При 16А можно поставить на 6 кВт? 6 минимум т.к. даже из него идет уже прохладная вода:( Использоваться то он будет крайне редко.

Теперь для общего понимания процесса расчета внутриквартирной проводки. Все обычные розетки должны быть защищены автоматами, по номиналу не выше 16А (исключение - спецрозетки для электропечей, либо соединение напрямую в электроприбор). Почему не больше - потому что бытовые розетки расчинаны максимум на такой ток, если ток превысит эти 16А, то начнет плавиться и гореть розетка, а если на этой линии стоит автомат номиналом выше 16А, то он и не подумает отключаться. Из этого следует, что в обычную розетку можно подключить электроприбор максимальной мощностью в 16А*220В = 3.5кВт. Вот исходя из этого, и расчитывайте количество линий, которые необходимо протащить от щитка, и количество автоматов.

Вроде все это учел в схеме.

Теперь по поводу кабеля. В среднем, принято считать, что 1кв.мм. моножильного медного провода долговременно выдерживает нагрузку в 10А. Исходя из этого, подбираем толщину проводов для приборов + еще и с запасом. В среднем, на бытовые розетки 3*2.5мм.кв, на свет 3(2)*1.5кв.мм. Т.е. провод в 2.5кв.мм. выдерживает нагрузку в 25А, или в 5.5кВт при напряжении в 220В. Автомат в схеме - должен являться самым слабым звеном, ибо его функция защищать.

Тоже вроде все учел в своей схеме или нет? Схема последняя
  • 0

#17   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 04 Апрель 2010 - 12:55

Прочти дополнение к сообщению моему, еще немного разжевал...По поводу проточного электрического водогрея - раз квартира газифицирована - то забудь о его существовании,так как на твою квартиру выделенно электросетями МАКСИМУМ 5.5кВт, и если ты воткнешь водогрей в 8кВт, то просадешь напряжение во всем подъезде на своей фазе, а это уже может привести к выходу из строя электрики у соседей.wayfarerЕсли все-же там не 16А а 25 то такой водогрей можно поставить? При 16А можно поставить на 6 кВт? 6 минимум т.к. даже из него идет уже прохладная вода Использоваться то он будет крайне редко.25Ампер*220Вольт = 5.5кВт16Ампер*220Вольт = 3,52кВт6кВт/220В = 27А.На вашу квартиру выделено 5.5кВт или 25А, т.е. реально вы можете одновременно включить электропечь на 3кВт и стиралку на 2.5кВт - и всё!
  • 0

#18   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Апрель 2010 - 13:11

Воткну свои 5 коп про УЗО, может пригодится -

УЗО на 10ма\40А - небывает, максимум 10мА\25А.

Бывает. Залез сегодня специально в поисковик. Есть в линейке Legrand, Schneider-electric, EKF (даже не знаю что за фирма). Так что наверняка и у других производителей есть. Дальше просто не искал. wayfarer, Cooldav Вам советует накопительный бойлер. Очень здравая мысль.
  • 0

#19   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 13:15

Теперь поехали по схеме. Щиток в подъезде - 2 Автомата по 16А - это при условии, что действительно 2 фазы, и то номинал маловат.

фаза скорее всего одна, но чтобы не гадать опустим пока этот момент, выясню на месте + фото будет

Потребление в санузле планируется в 4кВт, или ток будет в 18А - 16А невыдержит, так что две линии и два автомата на 16А.

Действительно перемудрил с мощностью стиралка 1 кВт и фен 2 кВт это 3 кВт в сумме (просто я считал вместе со светом и принудительной вентиляцией сначала)

Про водогрей уже говорил - при данном варианте и выделенной мощности - работать небудет, ставте накопитель.

Некуда:( вообще места под него нет стоит на даче на 50 литров, не представляю себе как такую дуру засунуть в крошечный санузел. А ведь ставят люди проточники, точно знаю что в соседнем подъезде стоит у знакомого.

Кухня1 - планируется 5кВт или 22А - опять таки один 16А автомат не сдюжит, так что 2 отдельных линии и два автомата. Кухня2 - 4кВт-18А - то же самое, 2 линии, 2 автомата на 16А Комната 1-2-3 - все тоже самое

Принято волевое решение выкинуть печь и варочную панель газовую и вместо них поставить газ плиту с газ духовкой :)

Свет - нормально. Одно УЗО на комнаты с таким номиналом - непотянет, лучше 2, либо номинал увеличить, тобишь 30мА\40А или больше. А вообще черезчур конкретное потребление вы нафантазировали, если действительно так и будет - то придется вам вечно бегать и врубать вводные автоматы, так как превысили вы свою мощность на квартиру более чем в несколько раз (опять таки при условии, что есть газ.)

Это не конкретное потребление а посчитанное суммарное потребление тех приборов что уже есть + добавлено потребление планируемых приборов и небольшой запас ~10%. Т.е. это максимальные значения при включении всех потребителей в квартире без исключения.

По поводу проточного электрического водогрея - раз квартира газифицирована - то забудь о его существовании, так как на твою квартиру выделенно электросетями МАКСИМУМ 5.5кВт, и если ты воткнешь водогрей в 8кВт, то просадешь напряжение во всем подъезде на своей фазе, а это уже может привести к выходу из строя электрики у соседей.

Это в случае если соседи тоже запитают эту фазу по своему максимуму:) но мысль понял буду думать.
  • 0

#20   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 15:11

Еще раз переписал схему.Выкинута печь (заменена на газовую)Выкинут проточный водогрей (заменен на накопитель) придется ломать санузел капитально и переносить стояки....Разобрался с кондиционерами. Оказывается 2 кВт это мощность охлаждения, потребление в этом случае 680 Вт.Вспомнил про розетки в коридоре.Теперь схема как? Только вот автоматов узо и прочего получилось уйма, это какой щиток надо :)

Прикрепленные изображения

  • ______________ - Размер 217,45К, Загружен: 401

  • 0

#21   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 15:51

Разобрался с кондиционерами. Оказывается 2 кВт это мощность охлаждения, потребление в этом случае 680 Вт.

Наконец-то! Спасибо, друг.

фаза скорее всего одна, но чтобы не гадать опустим пока этот момент, выясню на месте + фото будет

Примите волевое решение не связываться с двумя фазами :) Межфазное КЗ - это круче, чем фазное - 380 vs 220. Если не электрик, лучше не рисковать, вам и одной фазы более чем.

Теперь схема как? Только вот автоматов узо и прочего получилось уйма, это какой щиток надо

Схема приобрела реальный вид, молодец. Щитки всяки есть в продаже, третье и четввертое УЗО, считаю, можно безпроблемно удалить.
  • 0

#22   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:00

Уже лучше, только вводной автомат никак не хочешь поменять на 25А.Теперь можно заняться более рацианальным распределением, взвешивать все за и против...поехали...По ванне замечаний нет.Кухня. Если расчет по потреблению действительно такой - то нормально... просто смущает посудомойка и микроволновка на одной линии, так как в пике они обе потребляют до 4кВт, при одновременном включении - может выбивать автомат.По комнатам тоже вобщем нормально, единственное ИМХО, не очень удобно сажать кондиционер и розетки в комнате на один автомат, лучше на кондиционеры отдельные автоматы и линии, но тут уж как хочешь.Коридорные розетки можно объединить с одной из комнат.По поводу УЗО на комнаты, если маленьких детей нет, которые могут пальцы в розетки засовывать, то можно и не ставить, лучше после вводного автомата поставить одно противопожарное номиналом 100мА\32А.По прикидкам щиток нужно на 24 позиции, если счетчик будет в щитке, то придеться ставить на больше позиций, либо 2 небольших.
  • 0

#23   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:31

Наконец-то! Спасибо, друг. Примите волевое решение не связываться с двумя фазами :) Межфазное КЗ - это круче, чем фазное - 380 vs 220. Если не электрик, лучше не рисковать, вам и одной фазы более чем.

Во первых не электрик, во вторых да ну его нафиг :) сам склоняюсь к мнению что не надо 2 фазы. И я сам только провода уложу, а распаивать щиток и коробки придет специальный человек с образованием.

Схема приобрела реальный вид, молодец. Щитки всяки есть в продаже, третье и четввертое УЗО, считаю, можно безпроблемно удалить.

Все-же узо оставлю все, для перестраховки я параноик :)

Уже лучше, только вводной автомат никак не хочешь поменять на 25А.

Заменил

Теперь можно заняться более рацианальным распределением, взвешивать все за и против... поехали... По ванне замечаний нет.

отлично

Кухня. Если расчет по потреблению действительно такой - то нормально... просто смущает посудомойка и микроволновка на одной линии, так как в пике они обе потребляют до 4кВт, при одновременном включении - может выбивать автомат.

Микроволновка встроенная в холодильник, потребляет она крохи ~0.8 кВт вроде (не важная микроволновка конечно, но экономим пространство на кухне). Компактная посудомойка тоже 0,8 кВт

По комнатам тоже вобщем нормально, единственное ИМХО, не очень удобно сажать кондиционер и розетки в комнате на один автомат, лучше на кондиционеры отдельные автоматы и линии, но тут уж как хочешь.

линии то разные, автомат 1 чем такая комбинация плоха? Хотя судя по тому какой щит получается то места будет много можно и 2 автомата, только смысл на кондей в 0,7 кВт отдельный автомат?

Коридорные розетки можно объединить с одной из комнат.

не хочу, от них слаботочка + розетка для пылесоса, пусть будут на отдельном автомате, тем более они от щитка будут за 1,5 метра.

По поводу УЗО на комнаты, если маленьких детей нет, которые могут пальцы в розетки засовывать, то можно и не ставить, лучше после вводного автомата поставить одно противопожарное номиналом 100мА\32А.

Если свои узо из схемы не убираю то нужно ли вводное?

По прикидкам щиток нужно на 24 позиции, если счетчик будет в щитке, то придеться ставить на больше позиций, либо 2 небольших.

Щиток на 24 в 2 ряда по 12, счетчик пусть в подъезде стоит, там показания списывают для квитанций и так надоели показатели воды спрашивать раз в месяц :) Следующая редакция схемы

Прикрепленные изображения

  • ______________ - Размер 219,11К, Загружен: 407

  • 0

#24   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 168 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:56

Микроволновка встроенная в холодильник

:blink: А можно на такое чудо посмотрет? Я такого не видел
  • 0

#25   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:09

:blink: А можно на такое чудо посмотрет? Я такого не видел

:lol: Зафоткаю покажу между морозилкой (снизу) и холодильной камерой (сверху) встроена микроволновка. Холодильник Vestfrost датский, ему лет 15 уже
  • 0

#26   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 168 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:12

Тут недавно человек комплексовал по поводу встраивания СВЧ в кухонный гарнитур, типа теплоотвод и все такое. А тут в холодильник встраивают. Печка с грилем надеюсь? B)
  • 0

#27   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:14

Микроволновка встроенная в холодильник, потребляет она крохи ~0.8 кВт вроде (не важная микроволновка конечно, но экономим пространство на кухне). Компактная посудомойка тоже 0,8 кВт

Ок. Вопросов по этому пункту нет.

линии то разные, автомат 1 чем такая комбинация плоха? Хотя судя по тому какой щит получается то места будет много можно и 2 автомата, только смысл на кондей в 0,7 кВт отдельный автомат?

Как то мало верится, что кондей 0.7кВт, обычно от 1,5... Но да не в этом суть. Яж же говорю, моё ИМХО не очень удобно... просто, раз собрались подключать кондиционеры без розеток, то возможности обесточить его отдельно от других розеток небудет. Поэтому я бы поставил на каждый кондишн по автомату, и подписал, хотя вобщем эта позиция совершенно не критична.

не хочу, от них слаботочка + розетка для пылесоса, пусть будут на отдельном автомате, тем более они от щитка будут за 1,5 метра.

Ок, просто предлагал место в щитке поэкономить.

Если свои узо из схемы не убираю то нужно ли вводное?

Вообще то желательно. Так как твои узо в схеме защищают от поражения электротоком, а вводное защищает от пожара.

Щиток на 24 в 2 ряда по 12, счетчик пусть в подъезде стоит, там показания списывают для квитанций и так надоели показатели воды спрашивать раз в месяц :)

Раз счетчик в подъездном щитке, то на 24 позиции хватит с головой.
  • 0

#28   wayfarer

wayfarer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:27

Тут недавно человек комплексовал по поводу встраивания СВЧ в кухонный гарнитур, типа теплоотвод и все такое. А тут в холодильник встраивают. Печка с грилем надеюсь? B)

нет, обычная мелкая, разогреть/разморозить

Ок. Вопросов по этому пункту нет.

Кухня тоже все, без претензий я правильно понял?

Как то мало верится, что кондей 0.7кВт, обычно от 1,5... Но да не в этом суть.

http://www.daikin-ru.com/ftxs20grxs20g.htm и http://www.daikin-ru.com/fty25gry25g.htm сами посмотрите

Яж же говорю, моё ИМХО не очень удобно... просто, раз собрались подключать кондиционеры без розеток, то возможности обесточить его отдельно от других розеток небудет. Поэтому я бы поставил на каждый кондишн по автомату, и подписал, хотя вобщем эта позиция совершенно не критична.

Согласен, добавил автоматы

Ок, просто предлагал место в щитке поэкономить.

Сложилось так что места достаточно:)

Вообще то желательно. Так как твои узо в схеме защищают от поражения электротоком, а вводное защищает от пожара.

Добавил.

Раз счетчик в подъездном щитке, то на 24 позиции хватит с головой.

Теперь все или еще где-то есть замечания?

Прикрепленные изображения

  • ______________ - Размер 218,23К, Загружен: 251

  • 0

#29   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Апрель 2010 - 20:00

Вообще то желательно. Так как твои узо в схеме защищают от поражения электротоком, а вводное защищает от пожара.

Скажите Cooldav, а разве УЗО на 10 и 30мА от пожара не уберегут?

Теперь все или еще где-то есть замечания?

Вроде у Вас теперь все красиво. Теперь на месте осталось с вводным разобраться. И не забудьте посмотреть что в щитке с заземлением.
  • 0

#30   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Апрель 2010 - 00:49

Бывает. Залез сегодня специально в поисковик. Есть в линейке Legrand, Schneider-electric, EKF

ну если нашел поделись с другими

Теперь на месте осталось с вводным разобраться

да не с вводным а с стояковой проводкой при 25А по вводу наличие стольких электропотребителей будет постоянно его вырубать узо на 100мА в этом месте лишнее
  • 0