alex-bs

Системы защиты от протечек и все, что с ними связано

В теме 79 сообщений

Речь идёт именно о смонтированной alex-bs системе,где стоят и шаровые краны и соленоидные клапаны,с этим по моему здесь перебор. При отсутствии электричества сработают только соленоиды,нормально-закрытые ( клапан закрыт без подачи напряжения и открыт при подаче напряжения)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san, дайте пожалуйста ссылочку на краны о которых пишите.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis
От соленоидных клапанов я отказался тогда,когда на смену им пришли шаровые краны с сервоприводом. Большой минус соленоидов- это их резиновая мембрана и на гор. воде через три-четыре года она залипает. Эти клапаны также критично относятся к наличию абразива в воде,значит перед ними надо ставить фильтры,а это включает в надёжную цепочку одно "слабое звено"
 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А не проще ли купить нормально-закрытые краны и не заморачиваться по поводу ИБП :) ведь электричество не так часто выключают,а в случае отключения краны сами и закроются. Дополнительный плюс - выключатель щёлкнул,когда уходишь из дома и воды нет и не надо дополнительных действий защиты от залипания шарика или мембраны соленоида

Интересно узнать, за счёт чего "в случае отключения краны сами и закроются"? С клапанами - понятно. А вот насчёт кранов - подробнее, можно?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Andy816a краны однозначно без эл-ва не закроются, но соленоиды сработают,на катушку питания нет и пружина закрыла клапан

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно! А зачем?! Зачем держать "под напряжением" катушку НЗ клапана практически 99.9% всего времени службы системы (а это не месяцы, а годы, ТТТ!!!). Я уж не говорю об экономической стороне дела (каждая катушка во включенном состоянии потребляет 6 Вт, их у меня две... вроде бы не так много, но все же...). Прежде всего, то решение, которое предлагает уважаемый Tehnik-san, НЕКРАСИВОЕ, и следовательно, скорее всего, НЕПРАВИЛЬНОЕ (с этим со мной согласится любой грамотный инженер-разработчик, я думаю). Снижать до необходимого минимума энергопотребление любой системы во время нормальной, "дежурной" работы - я думаю, с этим тезисом не будет спорить ни один разумный человек! Или я не прав?..

Ну вот, пока отвечал уважаемому Tehnik-san, еще несколько постов пришло...

To Andy816a: а когда (и если) выключится электричество, UPS или резервная батарея еще Д-О-О-О-Л-ГО будут держать систему "под напряжением". Они-то и закроют шаровые вентили!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

To Andy816a: а когда (и если) выключится электричество, UPS или резервная батарея еще Д-О-О-О-Л-ГО будут держать систему "под напряжением". Они-то и закроют шаровые вентили!

Так я именно это и предлагал для Нептуна в своём посте... :)

https://homemasters.ru/...ano?p=117480

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А я встречал еще более радикальное решение - датчик воды подает сигнал на спираль, она пережигает капроновый шнур и груз, падая, перекрывает шаровой кран. В принципе, аккумулятор может быть разным: электрическим, механическим ( пружина, груз) и т.д.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... датчик воды подает сигнал на спираль, она пережигает капроновый шнур и груз, падая, перекрывает шаровой кран.

Это что-то из "Том и Джерри"? Сорри. Не удержался :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да нет, встречал в интернете как законченный проект. Автор рекламировал. Ссылку не помню, но подавалось как законченное решение. Погуглите.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А я встречал еще более радикальное решение - датчик воды подает сигнал на спираль, она пережигает капроновый шнур и груз, падая, перекрывает шаровой кран. В принципе, аккумулятор может быть разным: электрическим, механическим ( пружина, груз) и т.д.

Вместо потопа будет пожар :rolleyes: , и вода отключена :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемый alex-bs

Я немного по другому поводу :)

У меня аналогичный Термекс (только 50л). У него есть еще третий выход для слива воды с бака.

На фото санузла в галерее видно, что сливать его будете в канализацию.

Я у себя завел этот слив (через шаровой кран, конечно) в бачок унитаза. Просто, через отверстие заглушки, минуя штатный запорный клапан. Очень кстати эти 50 литров когда выключают воду. А вас все 80.

Понятно, что Термекс у вас может использоваться раз в год и стоит пустой без воды. Но мнения как держать бак с водой или без, расходятся.

А так - краник слива открыли, предохранительный клапан приподняли для поступления воздуха - и вуаля водичка в бачок до переполнения, и вы готовы к неожиданостям другого плана :D . А не только к затоплениям.

Удачи

Изменено пользователем sserg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что, очень красивое решение! Достойно помещения в копилку маленьких, но полезных хитростей, поздравляю!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

sserg

alex-bs

а не пошли бы вы ........ обсуждать Термексы в другую ветку???? ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да ладно тебе, dimp, не злись! Лучше перенеси перенеси этот пост куда-нибудь в "полезные советы"...

Млять! Мозги плавяться...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Раз уж тема про защиту от протечек, то...

Кто что думает про такой механический клапан, недавно увидел в магазине, продавцы внятно объяснить принцип действия не смогли, но http://www.vodoprovod.r...Stop-detail/ всё понятно, вобщем-то всё просто и надёжно, как думаете, есть смысл тратить по 250 р. для установки на стиралку, посудомойку, смеситель?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня однажды перетерлась гибкая подводка к стиралке. Струйка тонкая, но залила за ночь капитально. И вряд ли такое небольшое падение давления будет обнаружено этим девайсом. Хотя и хуже вряд ли будет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Alice Tracy , а вот если бы была немаленькая струйка, залило бы по уши ;)

В общем, буду попробовать...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вещица явно полезная, да и стоит недорого. Жаль у нас так и не нашел :angry: Хотел нечто подобное на стиралку и посудомойку поставить. Кстати Alice Tracy очень правильно заметил, она защитит только если шланг сорвет или он тупо лопнет. А если будет слегка сифонить, то это чудо и не чухнет. Но все равно, девайс полезный. Как найду - куплю обязательно. Так что пробуй, alexus23, а потом рассказывай о впечатлениях.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне не очень понятно, какая разница между лопнувшим шлангом и между тем тем, что я самолично открыл кран помыть руки?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует