Стяжка по минвате. Как чинить?

Рекомендуемые сообщения

Ales

Имеется квартира в новостройке на 1-м этаже. Строителями на пол уложено 20 см минваты и поверх стяжка. Стяжка потрескалась, трещины длиной до 2 м, местами растрескана в сеточку, если наступить прогибается. Что с ней можно сделать? Желательно обойтись без полной замены. Планируется везде ламинат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Стяжка потрескалась, трещины длиной до 2 м, местами растрескана в сеточку, если наступить прогибается.

замена даже если и не желательно, в местах постоянной нагрузки просядет со временем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FSN

О! интереснейшая конструкция. Не торопись сломать, если строили так, значит задумка была толковой, надо лишь уточнить конструктивное исполнение и выяснить что сделали не так? Но предполагаю, что промахнулись с плотностью минматериалов или... съэкономили арматуру. Вот это и выясни сделав некую "трепанацию" конструкции. Одним из решений вижу усиление стяжки на анкеровке арматуры к стенам+ проставки по площади (типа ножек сквозь утеплитель на плиту перекрытия). Но лучше конечно сделай "трепанацию" и кинь фото полюбоваться :). А сломать всегда успеется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ales

Из проектной декларации:"Перекрытия над техническим подпольем:- монолитная железобетонная плита толщиной 180 мм, пароизоляция – слой гидростеклоизола, утеплитель – жесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем толщиной 100 мм, цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 30мм, цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 40мм, покрытие пола – керамическая плитка."Сегодня сделаю "трепанацию".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Satanas

Плотность минплиты какая? Жесткие понятие растяжимое. Для кого-то 80 жесткие, а кому-то 170 самый раз. Где арматура и сетка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ales

В общем, арматуры внутри нет. Толщина стяжки 40-50 мм. Собираюсь уложить поверх существующей стяжки сетку и залить еще 30 мм стяжки. Что думаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FSN

Думаю 3 см. слабо будет, рассмотри вариант демонтажа стяжки и перезалива заново армированной или ... надо посмотреть фото.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×