Вытяжка в ванной

В теме 28 сообщений

Обратил внимание, что вытяжка в ванной достаточно слабо "вытягивает")Проверил зажженой спичкой-->дым уходит но медленно..в чем может быть причина и варианты решений?Спасибо!ps вытяжка расположена на потолке. 15х30 см.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причин может быть много и у каждой причины свои решения.Например:Забит вентканал - надо прочищатьПлохой отток воздуха - может увеличить приток.Может виноват ветер на крыше, которого нет - тут вариантов решения нет.Может грибок на выходе венттрубы не так устроен - надо исправлять.И так далее...Решить большинство проблем можно, установив принудительную вентиляцию.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причин может быть много и у каждой причины свои решения.Например:Забит вентканал - надо прочищатьПлохой отток воздуха - может увеличить приток.Может виноват ветер на крыше, которого нет - тут вариантов решения нет.Может грибок на выходе венттрубы не так устроен - надо исправлять.И так далее...Решить большинство проблем можно, установив принудительную вентиляцию.

"Забит вентканал - надо прочищать"что неоьходимо делать?)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Забит вентканал - надо прочищать"что неоьходимо делать?)

Вызвать охламонов из жэка. "Трубочисты" они, кажется, называются.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причин может быть много и у каждой причины свои решения.Например:Забит вентканал - надо прочищатьПлохой отток воздуха - может увеличить приток.Может виноват ветер на крыше, которого нет - тут вариантов решения нет.Может грибок на выходе венттрубы не так устроен - надо исправлять.И так далее...Решить большинство проблем можно, установив принудительную вентиляцию.

Вызывал "спецов" посмотрели-сказали, что у вас все нормально с вентиляцией, т.к. внутри полно пыли-значит работает. А то что в ванной "душно", так это у всех в такую жару. В таком случае посответовали ставить вентилятор маленький-работать он будет только при включенном свете и только летом, когда естественной вентиляции нет. Осенью снимать и оставлять на естественной вентеляции.ЧТо скажите?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зимой тяга у меня значительно сильней, тут видимо разница температур играет свою роль, а нафига зимой снимать вентилятор, меж лопастей тянет нормально аж лопасти сами крутятся. А вентилятор будет работать смотря как запитаешь его и какое включение на нем предусмотрено( автоматика, шнурок или другое). А дядьки из ЖЭКа должны были прийти с приборчиком(маленький вентилятор на палке подключенный к прибору) и им замерить показания тяги( но видимо не у всех такие еще есть, поэтому все ходят со спичками или туалетной бумагой, чтоб её туда затягивало:)).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зимой тяга у меня значительно сильней, тут видимо разница температур играет свою роль, а нафига зимой снимать вентилятор, меж лопастей тянет нормально аж лопасти сами крутятся. А вентилятор будет работать смотря как запитаешь его и какое включение на нем предусмотрено( автоматика, шнурок или другое). А дядьки из ЖЭКа должны были прийти с приборчиком(маленький вентилятор на палке подключенный к прибору) и им замерить показания тяги( но видимо не у всех такие еще есть, поэтому все ходят со спичками или туалетной бумагой, чтоб её туда затягивало:)).

думаю все же поставить вентилятор.. выбрал silen 100cz.Снимать думаю и правда не буду..раз меж лопастей тянет..правда щелей в самом вентиляторе немного..Включать его думаю вместе со светом в ванне.. Хотя есть возможность сделать отдельно выключатель.. То есть будет общий: свет-кухня, вентилятор-ванна, свет-ванна.. Правда тяжело представить что удобнее..ps и ещё вопрос: вентиляционную шахту стоит пылесосить?или же нет смысла все равно обрастет пылью быстро?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 этаж пятиэтажки вентиляция в туалете во все годы была плохая в ванной сыровато. На все обращения в ЖЭК спичку жгут у вентиляции пламя слегка в вентиляцию отклоняется- все нормально.Достало. Разломал венткороб дошел до внутристенного, просто рукой вытащил из него несколько нехилых кусков бетона и раствора и.. ОПА! ЛЕГЕНДА ВЕНТКАНАЛОВ! ... рукавицу-верхонку. тут же закурил, человек стоящий в дверях ванной спиной, через минуту обернулся, увидел что я докуриваю бычок , ЗАПАХА НЕТ. залез на крышу, нашел выход нашего вентканала на капроновой бечевке опустил туда компактный металлический грузик и еще погонял вверх-вниз.Результат. Из вентканала достал 2,5 ведра мусора как в виде больших кусков так и в виде мелкой строительной пыли.Сейчас. В туалете никогда не курил, но сейчас после курения другой заходит через 5 минут запаха табака нет. Зимой в ванной реально тянет по ногам скозняком из поддверной щели.Рекомендую, уважаемые, чистить переодически вентканалы. Настойчиво рекомендую, ибо это единственная принудительная вентиляция в наших домах, а сейчас связи с увлечением пластиковыми окнами это очень и очень актуально.теперь смотрю- нельзя ли дефлектор поставить на крышу? хочу чтоб тянуло еще сильней.

Изменено пользователем 111dali
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тоже сначала имел проблемы с вентиляцией в ванной (4 этаж, 12-этажка). В зависимости от погоды (видимо) воздух то втягивает в вентиляцию, то вытягивает обратно. Если открыты окна в квартире, то воздух в ванной хорошо уходит в вентиляцию, тяга приличная, го стоит закрыть окна - все, труба! Да еще дело усугубляется курящим соседом. Вышел из положения так: изначально не хотел ставить те вентиляторы, что продаются сплошь и рядом. Отстой полный, как по качеству, так и по производительности. Имелась в наличие настоящий японский вентилятор на 220В от систем охлаждения промышленных регуляторов. Отличный вентилятор с хорошим выбегом. При испытании на столе (не в вент-камере) - после отключения питания останавливается через 5 минут. Вот что значит япские подшипники. Размер как раз подошел под имеющийся вент-канал. Установил... Подключил... Сначала по схеме "параллельно освещению", но потом включил на постоянку, так как в моменты не работающего вентилятора запах табака проникал в квартиру от соседа, через это самое вент-отверстие. И с тех пор, вот у же как 5 лет или более (он рассчитан на это), вентилятор постоянно молотит и проблем с влажностью и запахами в ванной нет. Шум от него в ванной комнате не значительный, а при закрытой двери вообще не слышно. Потребляемая мощность - ничтожная.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думая о чистке вентиляционных шахт, не стоит забывать о том, что для работы вентиляции, прежде всего необходим приток воздуха в таком же объёме, какой выводится наружу через вентиляционные шахты. Когда двери и окна плотно закрыты, то притока нет, и вентиляция, естественно, не работает. Пытаясь решить проблему по средствам принудительной вытяжки, а не притока, задумайтесь, откуда будет поступать воздух взамен выведенного в вентиляционные шахты. Если в квартире несколько вентиляционных каналов, а обычно это так, то перед установкой вытяжных вентиляторов надо осознавать, что если вентиляторы работают не на всех каналах, то грязный воздух будет всасываться в квартиру через те вент. каналы, где вентиляторы отсутствуют или не включены. Получится обратная тяга. Для борьбы с этим явлением применяют обратные клапаны и вент-решётки с заслонками, но против мощных вентиляторов они малоэффективны, поэтому грязный воздух всё равно проникает из вентиляционных шахт в квартиру.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ответ прост.

http://www.mkc-ltd.ru/i....asp?id=1725

это не реклама конкретного сайта, просто на одном из проектов вставлял такой и запомнил название.

ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ в связи со всеобщей любовью к пластиковым окнам в панельных домах советских серий.

имхо, имхо, имхо...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тест на забитость вентканала: Открыть входную дверь или форточку и проверить тягу если увеличилась, то шахта не забита. Жековские мастера чтоб не работать что угодно скажут, тянет немного им и ладно. Если забита шахта, то все будет уходить к соседям или даже к вам на кухню. Нужно экспериментировать. Советую подключить вентилятор к отдельному выключателю, а не к свету.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

отдельно вентилятор?в таком случае можно постоянно забывать включать вентилятор(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советую подключить вентилятор к отдельному выключателю, а не к свету.

+1 Согласен.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

+1 :)тогда уж датчик движения и "зонтик" над унитазом. :)имхо, имхо, имхо..

Изменено пользователем 111dali
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

отдельно вентилятор?в таком случае можно постоянно забывать включать вентилятор(

Ну тогда к свету, но вентилятор с таймером. Свет выключил, а он еще полчаса "молотит". А ещё и с датчиком влажности есть. Тот сам выключится когда достигнет заданного уровня влажности. Короче, de_l , вариантов уйма :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

выбрал вентилятор silent 100czбесшумный. цена не кусается 1200. И самое главное маленький.. Только таймера там нет..да и кстати как определить можно ли его в потолок вмонтировать или стена/потолок разницы нет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

+1 :)тогда уж датчик движения и "зонтик" над унитазом. :)имхо, имхо, имхо..

Смех-смехом, а датчик движения, кстати, уже очень давно стоит в туалете... Установил, как только дети стали самостоятельно ходить на горшок (унитаз). Они не дотягивались до выключателя освещения. А взрослые уходя забывали погасить свет. Датчик движения помог и тем и другим :) Изменено пользователем captain andrew
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в коридоре сосед поставил.. через 2 года начал глючить.. хотя брал не дешевый..теперь приходится махать руками для света)))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На дорогих датчиках есть регулятор чувствительности (еще бывает освещенности, дабы днем не срабатывал, и времени задержки во включенном состоянии), да и протереть окно датчика раз в 2 года не помешает, особенно если потолок белили. :) Имхо, имхо, имхо..

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты