Вытяжка в ванной

Рекомендуемые сообщения

de_l

Обратил внимание, что вытяжка в ванной достаточно слабо "вытягивает")Проверил зажженой спичкой-->дым уходит но медленно..в чем может быть причина и варианты решений?Спасибо!ps вытяжка расположена на потолке. 15х30 см.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

Причин может быть много и у каждой причины свои решения.Например:Забит вентканал - надо прочищатьПлохой отток воздуха - может увеличить приток.Может виноват ветер на крыше, которого нет - тут вариантов решения нет.Может грибок на выходе венттрубы не так устроен - надо исправлять.И так далее...Решить большинство проблем можно, установив принудительную вентиляцию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

Причин может быть много и у каждой причины свои решения.Например:Забит вентканал - надо прочищатьПлохой отток воздуха - может увеличить приток.Может виноват ветер на крыше, которого нет - тут вариантов решения нет.Может грибок на выходе венттрубы не так устроен - надо исправлять.И так далее...Решить большинство проблем можно, установив принудительную вентиляцию.

"Забит вентканал - надо прочищать"что неоьходимо делать?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

"Забит вентканал - надо прочищать"что неоьходимо делать?)

Вызвать охламонов из жэка. "Трубочисты" они, кажется, называются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

Причин может быть много и у каждой причины свои решения.Например:Забит вентканал - надо прочищатьПлохой отток воздуха - может увеличить приток.Может виноват ветер на крыше, которого нет - тут вариантов решения нет.Может грибок на выходе венттрубы не так устроен - надо исправлять.И так далее...Решить большинство проблем можно, установив принудительную вентиляцию.

Вызывал "спецов" посмотрели-сказали, что у вас все нормально с вентиляцией, т.к. внутри полно пыли-значит работает. А то что в ванной "душно", так это у всех в такую жару. В таком случае посответовали ставить вентилятор маленький-работать он будет только при включенном свете и только летом, когда естественной вентиляции нет. Осенью снимать и оставлять на естественной вентеляции.ЧТо скажите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pavlik123

Зимой тяга у меня значительно сильней, тут видимо разница температур играет свою роль, а нафига зимой снимать вентилятор, меж лопастей тянет нормально аж лопасти сами крутятся. А вентилятор будет работать смотря как запитаешь его и какое включение на нем предусмотрено( автоматика, шнурок или другое). А дядьки из ЖЭКа должны были прийти с приборчиком(маленький вентилятор на палке подключенный к прибору) и им замерить показания тяги( но видимо не у всех такие еще есть, поэтому все ходят со спичками или туалетной бумагой, чтоб её туда затягивало:)).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

Зимой тяга у меня значительно сильней, тут видимо разница температур играет свою роль, а нафига зимой снимать вентилятор, меж лопастей тянет нормально аж лопасти сами крутятся. А вентилятор будет работать смотря как запитаешь его и какое включение на нем предусмотрено( автоматика, шнурок или другое). А дядьки из ЖЭКа должны были прийти с приборчиком(маленький вентилятор на палке подключенный к прибору) и им замерить показания тяги( но видимо не у всех такие еще есть, поэтому все ходят со спичками или туалетной бумагой, чтоб её туда затягивало:)).

думаю все же поставить вентилятор.. выбрал silen 100cz.Снимать думаю и правда не буду..раз меж лопастей тянет..правда щелей в самом вентиляторе немного..Включать его думаю вместе со светом в ванне.. Хотя есть возможность сделать отдельно выключатель.. То есть будет общий: свет-кухня, вентилятор-ванна, свет-ванна.. Правда тяжело представить что удобнее..ps и ещё вопрос: вентиляционную шахту стоит пылесосить?или же нет смысла все равно обрастет пылью быстро?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
111dali

5 этаж пятиэтажки вентиляция в туалете во все годы была плохая в ванной сыровато. На все обращения в ЖЭК спичку жгут у вентиляции пламя слегка в вентиляцию отклоняется- все нормально.Достало. Разломал венткороб дошел до внутристенного, просто рукой вытащил из него несколько нехилых кусков бетона и раствора и.. ОПА! ЛЕГЕНДА ВЕНТКАНАЛОВ! ... рукавицу-верхонку. тут же закурил, человек стоящий в дверях ванной спиной, через минуту обернулся, увидел что я докуриваю бычок , ЗАПАХА НЕТ. залез на крышу, нашел выход нашего вентканала на капроновой бечевке опустил туда компактный металлический грузик и еще погонял вверх-вниз.Результат. Из вентканала достал 2,5 ведра мусора как в виде больших кусков так и в виде мелкой строительной пыли.Сейчас. В туалете никогда не курил, но сейчас после курения другой заходит через 5 минут запаха табака нет. Зимой в ванной реально тянет по ногам скозняком из поддверной щели.Рекомендую, уважаемые, чистить переодически вентканалы. Настойчиво рекомендую, ибо это единственная принудительная вентиляция в наших домах, а сейчас связи с увлечением пластиковыми окнами это очень и очень актуально.теперь смотрю- нельзя ли дефлектор поставить на крышу? хочу чтоб тянуло еще сильней.

Изменено пользователем 111dali

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

Тоже сначала имел проблемы с вентиляцией в ванной (4 этаж, 12-этажка). В зависимости от погоды (видимо) воздух то втягивает в вентиляцию, то вытягивает обратно. Если открыты окна в квартире, то воздух в ванной хорошо уходит в вентиляцию, тяга приличная, го стоит закрыть окна - все, труба! Да еще дело усугубляется курящим соседом. Вышел из положения так: изначально не хотел ставить те вентиляторы, что продаются сплошь и рядом. Отстой полный, как по качеству, так и по производительности. Имелась в наличие настоящий японский вентилятор на 220В от систем охлаждения промышленных регуляторов. Отличный вентилятор с хорошим выбегом. При испытании на столе (не в вент-камере) - после отключения питания останавливается через 5 минут. Вот что значит япские подшипники. Размер как раз подошел под имеющийся вент-канал. Установил... Подключил... Сначала по схеме "параллельно освещению", но потом включил на постоянку, так как в моменты не работающего вентилятора запах табака проникал в квартиру от соседа, через это самое вент-отверстие. И с тех пор, вот у же как 5 лет или более (он рассчитан на это), вентилятор постоянно молотит и проблем с влажностью и запахами в ванной нет. Шум от него в ванной комнате не значительный, а при закрытой двери вообще не слышно. Потребляемая мощность - ничтожная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvito

Думая о чистке вентиляционных шахт, не стоит забывать о том, что для работы вентиляции, прежде всего необходим приток воздуха в таком же объёме, какой выводится наружу через вентиляционные шахты. Когда двери и окна плотно закрыты, то притока нет, и вентиляция, естественно, не работает. Пытаясь решить проблему по средствам принудительной вытяжки, а не притока, задумайтесь, откуда будет поступать воздух взамен выведенного в вентиляционные шахты. Если в квартире несколько вентиляционных каналов, а обычно это так, то перед установкой вытяжных вентиляторов надо осознавать, что если вентиляторы работают не на всех каналах, то грязный воздух будет всасываться в квартиру через те вент. каналы, где вентиляторы отсутствуют или не включены. Получится обратная тяга. Для борьбы с этим явлением применяют обратные клапаны и вент-решётки с заслонками, но против мощных вентиляторов они малоэффективны, поэтому грязный воздух всё равно проникает из вентиляционных шахт в квартиру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
111dali

Ответ прост.

http://www.mkc-ltd.ru/i....asp?id=1725

это не реклама конкретного сайта, просто на одном из проектов вставлял такой и запомнил название.

ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ в связи со всеобщей любовью к пластиковым окнам в панельных домах советских серий.

имхо, имхо, имхо...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ЭТАЛОН ПРОФИ

Тест на забитость вентканала: Открыть входную дверь или форточку и проверить тягу если увеличилась, то шахта не забита. Жековские мастера чтоб не работать что угодно скажут, тянет немного им и ладно. Если забита шахта, то все будет уходить к соседям или даже к вам на кухню. Нужно экспериментировать. Советую подключить вентилятор к отдельному выключателю, а не к свету.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

отдельно вентилятор?в таком случае можно постоянно забывать включать вентилятор(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

Советую подключить вентилятор к отдельному выключателю, а не к свету.

+1 Согласен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
111dali

+1 :)тогда уж датчик движения и "зонтик" над унитазом. :)имхо, имхо, имхо..

Изменено пользователем 111dali

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

отдельно вентилятор?в таком случае можно постоянно забывать включать вентилятор(

Ну тогда к свету, но вентилятор с таймером. Свет выключил, а он еще полчаса "молотит". А ещё и с датчиком влажности есть. Тот сам выключится когда достигнет заданного уровня влажности. Короче, de_l , вариантов уйма :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

выбрал вентилятор silent 100czбесшумный. цена не кусается 1200. И самое главное маленький.. Только таймера там нет..да и кстати как определить можно ли его в потолок вмонтировать или стена/потолок разницы нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
captain andrew

+1 :)тогда уж датчик движения и "зонтик" над унитазом. :)имхо, имхо, имхо..

Смех-смехом, а датчик движения, кстати, уже очень давно стоит в туалете... Установил, как только дети стали самостоятельно ходить на горшок (унитаз). Они не дотягивались до выключателя освещения. А взрослые уходя забывали погасить свет. Датчик движения помог и тем и другим :) Изменено пользователем captain andrew

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

в коридоре сосед поставил.. через 2 года начал глючить.. хотя брал не дешевый..теперь приходится махать руками для света)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
111dali

На дорогих датчиках есть регулятор чувствительности (еще бывает освещенности, дабы днем не срабатывал, и времени задержки во включенном состоянии), да и протереть окно датчика раз в 2 года не помешает, особенно если потолок белили. :) Имхо, имхо, имхо..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×