Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Замена всей проводки в квартире

Оценить эту тему:


roma1979

Рекомендуемые сообщения

А чем не надежны? Просто в двух комнатах я уже сделал разводку освещения подвесных потолков на таких клеммниках и, соответственно, потолки уже закрыты.

Еще вопрос: Можно ли в Wago вставлять и алюминиевые и медные провода? Если нет, то как лучше соединить медь и алюминий?

Еще вопрос: Можно ли в Wago вставлять и алюминиевые и медные провода? Если нет, то как лучше соединить медь и алюминий?

Можно, но не во все. Можно и болтовыми клеммами, лучше пластинчатыми.

Еще вопрос: Можно ли в Wago вставлять и алюминиевые и медные провода? Если нет, то как лучше соединить медь и алюминий?

Есть специальные клеммы Wago с пастой, для соединения меди с алюминием, черные такие. Артикулы 773-302, 773-304, 773-306, 773-308 (соответственно на 2, 4, 6 и 8 проводов).

Еще вопрос: Можно ли в Wago вставлять и алюминиевые и медные провода? Если нет, то как лучше соединить медь и алюминий?

Здесь  https://homemasters.ru/...dov/?p=47864    на 2-й картинке, клеммники чёрного цвета(верхний ряд), "заполненны пастой". Именно они и предназначены для соединения медных и алюминиевых проводов.

  • 2 недели спустя...

Хочу поменять проводку от щитка до квартиры на медь 2,5 (сейчас алюминий 2,5). Щиток находится на лестничной площадке. Можно ли до щитка проложить проводку в кабель-канале?

Будет 2 ввода медь по 2,5 Я думаю должно хватить.

Выкинь старый кабель, проложи новый 4 квадрата как Евгеник сказал.

Дмитрий 78

Ок, сделаю 4. Старый между плит замурован, его не вытащить. Оставлю его там, просто отключу.

Здравствуйте! Всем! Подкиньте мне пожалуста схему по смены электропроводке в 3-х комнатной квартиры . от щитка и до всех прибомбасов. На кухне будет чайник эл., вытежка стиралка и свет. В 1-ой и 2-ой комнатах по 3 розетки и свет-люстра, в 3-ей комнате 2 розетки, люстра и светильник. напишите сколько нужно пакетников и узо, как соединять и распредилять провода?

Вариантов много, самый простой - автомат 10А на все освещение, 16А на розетки каждой комнаты, дифавтомат 16А*10мА (или 30мА) на стиральную машину и розетки над столешницей. Вводной автомат по номиналу соответствующий существующему. Сейчас еще ставят противопожарное УЗО на входе на 300мА, но это не обязательно. Кабели на розетки NUM 3*2,5 на свет 3*1,5. Коммутацию сделать в разветкоробках над каждой комнатой.

Дмитрий 78

Ок, сделаю 4. Старый между плит замурован, его не вытащить. Оставлю его там, просто отключу.

Ну и правильно, у моих знакомых был аналогичный случай, их заставили кабели поменять :)

А как сделать комутацию в разветкоробках? И что означает 3*2,5. Как выглядит дифавтомат?

А как сделать комутацию в разветкоробках?

На клеммниках Wago, например.

И что означает 3*2,5.

В кабеле 3 провода с сечением жил 2,5мм.

Как выглядит дифавтомат?

Наберите в Гугле: "дифавтомат".

сколько метров кабеля понадобится 3*2,5 на 3-х комнатную квартиру?

Зависит от:-бюджета-количества и расположения электроприборов-варианта прокладки-размеров квартирыОт 100 до 300 метров

Спасибо!сначало счётчик,потом автоматы,далее ввод в квартиру провода,правильно? А подключение к автоматам снизу сначало или сверху после счётчика?

alexsuk,ты сначала расскажи(и покажи) что есть сейчас и подробно расскажи что хочешь сделать.

Да и неплохо было бы маленько изучить темы по подобному вопросу, как вот эта https://homemasters.ru/fo...rke-schitka/ ,

там есть и схемы и пример как задавать вопрос чтобы получить ответ по делу.И таких тем море. ;)

  • 2 недели спустя...

панельная 5-этажка. 4 комнаты. щитки в подъездах заменили 2 года назад.

я не трогал счетчик и автомат перед ним. после счетчика стоят 3 автомата \16+16+25А\. на 16А висела вся квартира на люминии 2х2.5. ВСЯ!!! УЖАС!!!

до внутриквартирного щитка кинул ввг-нг 3х6 мм2 \спасибо другу за остаток\ в пласт гофре и кабельканале для красоты подъезда. щиток в итоге 2х12 посадочных мест \2 резервных - остальные заняты узо и автоматами по группам\.

кабель в квартире весь заменил люминий на медь 3х2.5 розетки и 3х1.5 освещение ввг-нг \nym-дороже\

рассчитал сначала 80 м потом пришлось докупить 70 и еще около 40 - итого не менее 200 м

кабель тянул в основном в имеющихся каналах в панелях а также под потолком в гофре - это теперь придется закрыть натяжным потолком но других вариантов почти не было.

делал сам около месяца с учетом основной работы.

Дмитрий 78 Дата 25.1.2011, 22:54 дело написал

а вообще почитай денек форум и сможешь все сделать правильно. ОБЯЗАТЕЛЬНО ФОТО В СТУДИЮ

успехов!

ИМХО

старая люминиевая проводка образца 1975 ФИЗИЧЕСКИ не пригодна к эксплуатации кучи лампочек, 2 сплитов, свч, чайника, 2 тв, 2 компов плюс дребедень по мелочи

замени сразу чтобы не загорелось. на фото \до замены\ - поплавленный старый провод к моей квартире в новом щитке - электрики к... м... п... КРАСАФЦЫ

post-49668-1296859586_thumb.jpg

ЗЫ ФОРУМУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.