Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
bond2000

Фаза на "земле"

Рекомендуемые сообщения

bond2000

Добрый день, заканчиваю ремонт, начал подключать бытовую на кухне и столкнулся со странным явлением.Мой электрик после НГ ещё не приехал так что совета спрашивать больше не у кого пока.Полностью поменяна электропроводка на NYM,установлен щиток в квартире, стоят УЗО, автоматы Legrand и ABB.Есть у меня одна интересная линия - свет туалет-ванная-далее идёт в кухню подсветка под мойкой - встроенная СВЧ и вытяжка.На этой линии почему-то отвёртка светится не только при касании фазы, но и при земле. Лампочка соединённая земля-ноль тоже горит. По идее УЗО должно бы выбивать при таком соединении.Тычу отвёрткой в розетку - земля не светится.Есть мысль что вышеописанная линия идёт не через УЗО, а УЗО стоит только на розетках.Вот и хочу узнать такое вообще может быть? Или у меня в щитке что-то накосячено.Выход, конечно, есть - подключить вытяжку и СВЧ по двухпроводке. А что будет если также подключу к земляному контакту на СВЧ и вытяжке землю-фазу?Заранее благодарю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bond2000

чёрт!вспомнил.надо было смонтировать ещё подсветку зеркала в ванной с внешним выключателем при уже положенной плитке и вдруг электрик сказал что "поздно", типа провода лежит не через выключатель, а потом неожиданно обрадовал что нашёл выход и смонтировали выключатель на подсветку зеркала.Видимо, он землю от света использовал задублировал на фазу и получил ещё одну линию. Понятно,что вытяжку и СВЧ надо подключать по двум проводам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Возмоно твой одноконтакный индикатор неисправен, либо наводится от соседних проводов под напряжением, пройденный этап... Лучше пользуйся чем то более надёжным, либо двухконтактный индикатор, либо тестер, либо дожидайся своего электрика, чтоб ненавредить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

наводится от соседних проводов под напряжением, пройденный этап...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

наводится от соседних проводов под напряжением,

А как тогда объяснить это?

Лампочка соединённая земля-ноль тоже горит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

опс - это я лажанулся, как говорит buka букафф было очень много и я не читал вдумчиво

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Это провод на светильник и ещё что то, а вообще так гадать трудно что у вас там и как... Двухклавишные выключатели в этой схеме присутствуют?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Да... Без бутылки тут не разберёшься... Ещё бы схему всего этого хозяйства неплохо было бы.Но,похоже,электрик чего то намудрил.Напрягает вот это:

Лампочка соединённая земля-ноль тоже горит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

В хитросплетениях проводки можно разобраться только на месте. Заочно можем только предположения строить. Электрик питание подвёл к светильнику, используя третий, жёлто-зелёный провод в кабеле. Но, видимо, упустил тот момент, что где-то в распредкорбке он ветвится и идёт к другим точкам. Вот и пошла фаза гулять по заземляющей жиле. А на щитке, похоже, тот провод к шине зазаеления не подключён.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Evgenik

По сути это ничего не меняет. У меня например, да что у меня, бывает такое что и на нуле и на земляном сидит фаза, пример, кабель от двухклавишного выключателя, да конечно на кончики одеваю термоусадку, а порой в таком оврале, либо не требуется так забиваю, вот и получается что на фаза аж на нуле и земле гыыы. Идём далее, пример, люстра с возможностью включения от двойного выключателя, но провод тот же, трёхжильный. так вот фазный использовали, ноль на ноль, остался земляной, его тож на фазный, но маркировку забыли или забили поменять, вот и вышло... Хотя что я тебе объясняю, ты и так всё сам знаеш, тут без схемы неразберёшь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Да чудес всяких бывает... Как то чинил знакомым чайник и совершенно случайно обнаружил что на корпусе (а он металлический) сидит 120 В.Всё прозвонил по отдельности - чайник,кабель - всё в норме.Втыкаешь в розетку - напруга на корпусе,на земляном проводе.Оказалось хрень появлялась в вилке.Где там что прошивало?-ХЗ. Раскурочивать не стал,просто выкинул. :) А у Бонда всяко с коммутацией намудрёно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bond2000

забыл отписаться, дело-то вот в чём оказалось.одна линия проводки у меня шла от щитка на свет в ванной, туалете, кухне +СВЧ, светильник на кухне, вытяжка и питание компьютера на лоджии. Электрик всё это провёл. Но не учёл что в ванной у меня два выключателя - на верхний свет за реечным потолком и свет ламп над зеркалом. Помню, когда он узнал об этом потом огорчил меня что типа обломись, не выйдет, а через десять минут вернулся и сказал что всё окей, будет тебе два света в ванной.В итоге он на этой линии землю превратил во вторую фазу. Был риск, конечно, что держась рукой за ручку печки и другой за кран может "ьоком вжахнуть", но у меня разводка воды пластиком, так что ... должны выжить.Но,блин,электрик, о таких вещах надо людям всё-равно говорить!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

о таких вещах надо людям всё-равно говорить!

Дак ещё готовы были б слушать.Сначала всё пофиг, как прижало - "нам не сказали"...

огорчил меня что типа обломись, не выйдет, а через десять минут вернулся и сказал что всё окей, будет тебе два света в ванной

Стой, смотри и спрашивай в следущий раз - "почему".А то что фазу он провёл по земляному проводу и не отмаркировал соответственно - грех его.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А то что фазу он провёл по земляному проводу и не отмаркировал соответственно - грех его.

На самом деле непонятно, каким образом фаза оказалась на земляном проводе. Ведь при использовании двухклавишного выключателя для включения света на две группы ламп PE используется лишь локально на участке от выключателя до распредкоробки, в которой он соединяется с L участка «распредкоробка – лампочка». И уж никак не соединяется с PE участка кабеля от распредкоробки до щитка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
×