Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Монтаж стены с дверным проемом


Сообщений в теме: 22

#1   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 08 Май 2011 - 10:24

Добрый день!
Планирую выстроить стенку на совмещенном сантехническом блоке, есть несколько вопросов:

1) дверной проем должен быть 870мм на 2070 мм ?

2) при размере проема - высота 2530 мм на ширину 2220 мм какой размер (чтоб дверная коробка нормально стояла) какой должен быть ПН (направляющий) и ПС стоечный, что в него еще и дверь влезла? С обоих сторон водостойкий гипсокартон, внутри сантех. блока плитка?

3) поперечные перекладины делаются из того же ПС?

4) Какие размеры дюбеля для крепления ПН проему? какой размер саморезов должен быть для сборки каркаса, и какой размер самореза для прикручивания гипсокартона к профилю?

5) Крепится ПН только сверху и снизу или по всему периметру конструкции?

Может у кого то есть готовый просчет, был бы благодарен... Хотел бы сразу купить все одним заездом в магазин.
Спасибо!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 08 Май 2011 - 12:22

[cry] ув. мастера... помогите чайничку
  • 0

#3   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 08 Май 2011 - 13:22

Буду в слух рассуждать, может кто откликнется...

Вот нашел на просторах интернета описание по перегородкам:

Перегородочный профиль

Металлический профиль для гипсокартонных перегородок обозначается как Профиль Направляющий ПН - периметр и Профиль Стоечный ПС - сами стойки. У профиля ПН и ПС есть три толщины: 50 мм, 75 мм и 100 мм.

Перегородка толщиной 75 - 100 мм

Профиль толщиной 50 мм., каменная вата также толщиной 50 мм. и по одному слою гипсокартона с каждой стороны - в итоге получаем перегородку толщиной 75 мм., это самая тонкая из возможных гипсокартонных перегородок. Если-же используем два гипсокартона с каждой стороны, то соответственно толщина получится - 100 мм.

Перегородка толщиной 100 - 125 мм

Средний профиль ПН и ПС - 75 мм., соответственно и каменная вата толщиной 7,5 сантиметров. При одном слое гипсокартона (с каждой стороны) получаем перегородку толщиной 10 сантиметров и при двух 12,5 сантиметров.

Перегородка толщиной 125 - 150 мм

Ну и самый распространенный и самый оптимальный вариант для гипсокартонных перегородок - это профиль - 100 мм., вата - 100 мм., листы гипсокартона с каждой стороны - в итоге получаем перегородку толщиной 125 мм. Ну а если используем двойной слой гипсокартона с каждой стороны, то вообще получаем "могучую" стенку толщиной 15 сантиметров.

----------------------------------------------------



Про дверной проем:

Подготовка дверных проемов.

Нужно проверить вертикальность стен, проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов по ширине и высоте должны формировать зазор между стеной и дверной коробкой 10-15мм.
Например: дверь по высоте – 2 м, а по ширине - 80 см; толщина коробки - 2,5 см. Сейчас необходимо провести расчеты размеров дверного блока в сборе.
Для этого ширина дверного блока равна: ширина полотна двери + толщина коробок + зазоры между дверью и коробкой (ширину дверей меряют по верхней части, т.к. возможно расхождение на 1-2 мм) = 800 мм+25 мм+25 мм+5 мм (на дверной зазор)=855 мм.

Высота дверного блока = (толщина коробки + высота дверей + высота дверных зазоров сверху 2,5-3 мм и снизу 10мм) = 2000 мм+25 мм+3 мм+10 мм=2038 мм. Теперь цифры округляем и получили дверной блок размером 2040 мм * 860 мм. Размеры дверного проема по ширине = 880-890 мм, а по высоте = 2050-2055 мм.
Полученные размеры лучше всего подходят для установки данной двери. Большие же размеры проема образуют посадку двери в проеме менее плотной. Само уменьшение размеров проёма делается пиломатериалом необходимой толщины.



Сам дверной блок устанавливают на саморезы по дереву размером = 4х50 либо 4х75 мм.
  • 0

#4   fomins

fomins
  • Online
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 08 Май 2011 - 14:06

1) дверной проем должен быть 870мм на 2070 мм ?

Это при дверном полотне 800мм, а у ванных комнат и туалетов обычно полотно дверей 600мм, значит нужно делать проём шириной 670мм.

2) при размере проема - высота 2530 мм на ширину 2220 мм какой размер (чтоб дверная коробка нормально стояла) какой должен быть ПН (направляющий) и ПС стоечный, что в него еще и дверь влезла? С обоих сторон водостойкий гипсокартон, внутри сантех. блока плитка?

Без доборов не получиться, а так выбирайте профиль исходя из требуемой толщины перегородки.

3) поперечные перекладины делаются из того же ПС?

Делать их нет смысла, они жёсткости не дают. Их нужно ставить только под стыки листов, если высоты листов не будет хватать.

4) Какие размеры дюбеля для крепления ПН проему?

Обычно 35х6мм или 40х6мм

4)какой размер саморезов должен быть для сборки каркаса, и какой размер самореза для прикручивания гипсокартона к профилю?

Каркас скрепляют просекателем или саморезами с прессшайбой (клопами) 9-13мм ГКЛ прокручивается саморезами по гипсокартону (мелкая резьба) 25-35мм

5) Крепится ПН только сверху и снизу или по всему периметру конструкции?

Крепится ПН только сверху и снизу
  • 0

#5   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 08 Май 2011 - 20:18

Это при дверном полотне 800мм, а у ванных комнат и туалетов обычно полотно дверей 600мм, значит нужно делать проём шириной 670мм.

точно! Спасибо померил старую дверь и действительно 600

Без доборов не получиться, а так выбирайте профиль исходя из требуемой толщины перегородки.

буду делать минимальный т.к место (старое место стенки с дверями) имеет форму трапеции ее верхняя часть ~8 см или все же лучше сделать 100 мм, всеравно пол в коридоре в ровень сделаю :)

Делать их нет смысла, они жёсткости не дают. Их нужно ставить только под стыки листов, если высоты листов не будет хватать.

ну я думал все же укрепить помимо бруса в проеме для двери еще несколько по всей конструкции... :)


  • 0

#6   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 08 Май 2011 - 21:33

а у ванных комнат и туалетов обычно полотно дверей 600мм,

по правде говоря узковато, вот 700тое полотно уже лучше :)
  • 0

#7   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 08 Май 2011 - 22:16

Sano спасибо, действительно золотая серединка :)Кто нибудь еще подскажите что в перегородку в качестве звуко- тепло- изоляции надо? Может стоит учесть что это еще и в ванную перегородка?!
  • 0

#8   fomins

fomins
  • Online
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 08 Май 2011 - 22:18

Да пожалуйста, можно поставить и 700мм, просто я говорю про стандарты. А 700мм, это на кухню.
  • 0

#9   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 08 Май 2011 - 22:24

а на кухню вообще двери не планируется... А если стандарт, то подскажите, это из расчета что в сантех блоке будет одна дверь или две при делении его на ванну и туалет перегородкой?
  • 0

#10   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 08 Май 2011 - 22:25

А 700мм, это на кухню.

800 на кухню ставим, щас техники всякой, удобно когда в двери всё пролазит :)
  • 0

#11   Дмитрий 78

Дмитрий 78
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Февраль 10
  • 957 сообщений
  • 177 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 08 Май 2011 - 22:29

есть три толщины: 50 мм, 75 мм и 100 мм. Сам дверной блок устанавливают на саморезы по дереву размером = 4х50 либо 4х75 мм.

еще есть 42мм и 66мм. Мы дверную коробку уже лет 7 только на пену ставим без саморезов.
  • 0

#12   fomins

fomins
  • Online
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 08 Май 2011 - 23:17

800 на кухню ставим, щас техники всякой, удобно когда в двери всё пролазит

Можно и входную на 900мм поставить, тогда вообще всё со свистом проскочит, только при открывании, пол кухни отсечёт. О чём вообще разговор? Пусть какую хочет, такую и ставит. Я говорю о стандартных размерах, а вы мне, что можно и такую ставить и эдакую.

еще есть 42мм и 66мм

Я такие размеры никогда не встречал. У нас из стоечных есть 65/50, а на 45мм - только эконом, но это уже к потолочному относится.
  • 0

#13   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 09 Май 2011 - 07:49

Я говорю о стандартных размерах, а вы мне, что можно и такую ставить и эдакую.

я просто намекаю что стандарты надо ломать, думать об удобстве, а стандарты они хороши в общественных зданиях
  • 0

#14   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 10 Май 2011 - 22:57

Доп. вопрос.Как точно провести линию монтажа? от потолка до пола - отвесом, я полагаю... а вот по горизонтали? Угольником от той стены от которой начинаю? или рулеткой от параллельной монтажу стены?
  • 0

#15   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 12 Май 2011 - 07:31

Уважаемые мастера может нужно какую то нить натянуть?
  • 0

#16   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 12 Май 2011 - 08:51

ниткой две точки соединяем, делаем черточки частенько и по ним направляющий крепим
  • 0

#17   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 17 Май 2011 - 18:12

Добрый вечер уважаемые мастера!Подскажите, я перегородку буду делать.... а наличие двери обязательно? А то "интернет" советует только при наличии двери проем делать... :( на что я не как не расчитывал!Спасибо!
  • 0

#18   fomins

fomins
  • Online
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 17 Май 2011 - 18:22

а наличие двери обязательно?

Конечно же нет. Можно делать проём и без дверей.
  • 0

#19   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 17 Май 2011 - 19:56

а какой лучше утеплитель или "изолятор" проложить между листами гипсокартона? учитывая что это сантех-блок!
  • 0

#20   fomins

fomins
  • Online
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 17 Май 2011 - 20:10

Учитывая, что это не студия звукозаписи, а простой сантех блок, то любой минеральный утеплителпь (звукоизолятор). Я обычно пользую УРСА. Нужно только брать специальные, для перегородок. Они обычно плитами, а не в матах.
  • 0

#21   Импреза

Импреза
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Февраль 10
  • 142 сообщений
  • 25 спасибо
  • Байкал
  • 0

Отправлено 18 Май 2011 - 15:18

Я использовал УРСу в рулонах (ширина 1200, длина 10 метров). Удобно, как надо отмотал, где надо отрезал. Только чесаться от нее заипался!
  • 0

#22   vovanfun

vovanfun
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Август 09
  • 416 сообщений
  • 21 спасибо
  • Украина - Киев
  • 5

Отправлено 23 Май 2011 - 21:46

что то не найду в матах... :( ... а в рулонах слишком много... мне то всего 4 м2 надо... точно артикул УРСА не подскажите какой, может по нему поискать?
  • 0

#23   fomins

fomins
  • Online
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 23 Май 2011 - 22:27

Вот тут посмотрите. Это я про плиты. М-маты. П-плиты.