Полная замена проводки в доме


Сообщений в теме: 26

#1   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 26 Июль 2011 - 18:41

Всем доброго дня. Ремонт в доме плавно подобрался к электрике, поэтому занялся небольшим проектированием проводки. Прикинул по мощности потребителей и сильно удивился тому как все работало на старой проводке и с вводным автоматом на 50А. На суд форумчан выкладываю свое видение электросети.  Может что упустил... или накосячил... PS: Excel-Прикрепленный файл  ________._______2003   74,44К   Количество загрузок: 142


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 786 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 26 Июль 2011 - 18:52

Обычно на розетки ставят автоматы на 16А. Связанно это, в первую очередь, с тем, что сами розетки, чаще всего, рассчитаны именно на 16.
  • 0

#3   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 26 Июль 2011 - 21:01

Логично. Но... если предусмотреть достаточное количество розеток в каждой комнате, то можно будет применение различных удлинителей, тройников и т.д. свести к минимуму и не допускать их (розеток) перегрузки
  • 0

#4   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 07:48

Насчет ампеража дело даже в другом. 20-амперный автомат с характеристикой C отключится при токе 26 Ампер только через 10 минут, а это уже перегрузка не только для розеток, но и для кабеля. Зачем изначально закладывать такую ерунду, если 16-амперный автомат спокойно будет держать достаточно долгое время 20 ампер, этого для ваших нагрузок более чем достаточно.Если же ставить целью защиту розеток, то нужно ставить автомат с характеристикой B на 13 Ампер, не больше. Да и вообще, лучше везде использовать характеристику B, не понимаю, почему на нашем рынке де-факто характеристика C стала основной, она для жилых помещений вообще редко когда нужна.
  • 0

#5   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 08:11

Если верить характеристике автомата типа С, то 20А автомат может проработать 10 минут даже при токе в 29А.http://www.tostudent.ru/images/pic/zashita/avtgraphc.gif Согласен, меняю на 16. Спасибо
  • 0

#6   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 12:41

Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А? Цена в два раза выше чем у АСELCDS941 C16 30MA Автомат дифференциального тока DS941 C16 30MA тип АС - 1496,18руб ELCDS941 C16 30MA/A Автомат дифференциального тока DS941 C16 30MA тип А - 3163,49руб
  • 0

#7   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 27 Июль 2011 - 12:51

Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А?

Обосновано там, где используются энергосберегающие лампы, люминесцентные светильники с ЭПРА, приборы с импульсными блоками питания, как то: телевизоры, холодильники, компьютеры и т. д. Не все из перечисленых приборов требуют УЗО типа А, это иногда указывается в инструкции, но зачастую это так. Скажем так, УЗО типа "АС" обеспечивает безопасность от косвенного прикосновения на 80%, оставшиеся 20% добираются УЗО типа "А". Стоит ли это дополнительных затрат, решать вам. Лично я бы сделал так - купил бы дифы типа "А" не ABB (цена на них кусачая и неоправданно завышенная), а АСТРО-УЗО, за полторы тыщи, они вполне себе качественные.
  • 0

#8   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 02 Август 2011 - 07:11

Соориентируйте пожалуйста по марке кабеля. NYM - дорогой, не поддерживает горение при одиночной прокладке. ВВГнг - дешевле, не поддерживает горение в пучке в том числе. Зачастую прокладки пучком избежать не удастся. Может быть все таки ВВГнг предпочтительнее? И какой ВВГнг - круглый или плоский? Или разницы нет?
  • 0

#9   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 02 Август 2011 - 09:03

NYM - это европейские кабели, ВВГнг -российские. ВВГнг по параметрам лучше, намой взгляд - негорюч в пучке, допускает уличную прокладку, цена ниже. Ставьте ВВГнг и не парьтесь. По сути это аналоги. Плоский или круглый тоже разница не большая - у вас же гермовводов нет (там круглое сечение обязательно) - плоский удобнее в штробах укладывать. Ну и вот еще почитайте https://homemasters....voda-i-kabelia/
  • 0

#10   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 02 Август 2011 - 11:45

Производителя лучше известного брать - Кольчугино, Севкабель, Москабельмет, Подольск. Хотя, если вы планируете проводить замеры сопротивления изоляции мегометром - до прокладки кабеля и после, то можно взять любой, просто есть шанс наколоться на халтуру с разрывами изоляции и слишком тонким ее слоем. У тех производителей, что вначале я указал такого пока что замечено не было.
  • 0

#11   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 02 Август 2011 - 15:29

Понятно, спасибо. У нас тут предлагают ПКП Курс и Exwire, о них что-либо положительное известно? Или шарагины конторы.Еще Энергокабель есть (г. Электроугли) и Монэл (Вологда)
  • 0

#12   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 02 Август 2011 - 16:34

Энергокабель точно не берите.Про остальных даже не слышал.
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 02 Август 2011 - 20:52

kovilb не компостируй мозги, смотри личку :) всё у вас есть
  • 0

#14   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 02 Август 2011 - 21:27

kovilb не компостируй мозги, смотри личку :) всё у вас есть

Даже и не думал :) , спасибо - открыл глаза. Этот самый ЭТМ мне и предлагает "в наличии Курс и Exwire, можно Кольчугу, но ее сейчас нет". Не беда, найдем ;)
  • 0

#15   V.K.S.

V.K.S.
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 17-Март 10
  • 403 сообщений
  • 61 спасибо
  • 2

Отправлено 02 Август 2011 - 21:28

Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А? Цена в два раза выше чем у АС

А где на корпусе УЗО Легранда написан его тип? На Шнейдере нашел, а на этом нет.
  • 0

#16   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 03 Август 2011 - 10:21

А где на корпусе УЗО Легранда написан его тип? На Шнейдере нашел, а на этом нет.

Подозреваю что так: Маркировка во вложении. Какой-то у нас в деревне потребитель не притязательный... Пока максимум что нашел - Энергокабель. По словам менагера - клиенты хвалят...

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 74,56К, Загружен: 53

  • 0

#17   V.K.S.

V.K.S.
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 17-Март 10
  • 403 сообщений
  • 61 спасибо
  • 2

Отправлено 03 Август 2011 - 11:17

Спасибо, нашел. У меня АС.
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 03 Август 2011 - 16:21

kovilb кстати в твоей деревне делают неплохой кабель под маркой Белюжкабель, его бери и не парься он пока по госту делается
  • 0

#19   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 04 Август 2011 - 08:05

Откуда информация то? По телефону сказали что по ТУ делают. И знакомые не жалуют
  • 0

#20   kalina

kalina
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Август 11
  • 29 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва, САО
  • 0

Отправлено 04 Август 2011 - 10:45

В соответствующей теме никто не отзывается, попробую спросить здесь: нужен мастер, чобы целиком поменять проводку в небольшой двушке в кирпичном доме 1965г в Москве - чтобы безбоязненно можно было подключить стиралку, эл.духовку и прочие прелести цивилизации. Без рекомендаций , по объявлениям в таком тонком деле боюсь обращаться.Спасибо.
  • 0

#21   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 18 Август 2011 - 17:25

Нашел ГОСТовский ВВГнг 3х2,5 производства АЛЮР г. Великие Луки по 37,2р. Подскажите какчество как?
  • 0

#22   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 20 Август 2011 - 17:21

Немного переработал схему. Прошу так же посмотреть схему щитка, на предмет правильности моего представления.Несколько возникших вопросов.1. СИП от счетчика на фасаде дома завожу прямо в щиток, нормально это? Получится?2. Разводку по щитку делаю проводом ПВ1 сечением 6мм. При 50А вроде как достаточно.3. Подключение стабилизатора придется тоже делать сечением 6мм, чтоб в автомате от которого пойдет его питание зажимались провода одного сечения, так?4.От стаба идет свой ноль, а у меня после него стоит УЗО и два ВА, подскажите как правильно соединить нулевой провод (выделил на рисунке)?Спасибо.

Прикрепленные изображения

  • Schema1 - Размер 298,61К, Загружен: 37
  • Scheme2 - Размер 213,89К, Загружен: 40

  • 0

#23   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 20 Август 2011 - 21:55

Некоторые вопросы разрешились.

Прикрепленные изображения

  • Scheme3 - Размер 124,47К, Загружен: 33

  • 0

#24   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 21 Август 2011 - 11:48

Похоже все спецы на морях ... :)
  • 0

#25   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Август 2011 - 18:21

1. Как ты себе представляешь зажимать 16 квадрат в автомате? На фасаде переходишь на ВВГ через "орехи" или подобные спец разъёмы для нового СИПа. А ВВГ уже ведёшь в щит.2. Да3. Можно так
  • 0

#26   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Август 2011 - 21:12

сип в автомате зажимается на ура, вот прокладывать его и в щитки заводить не удобноа менять - если есть возможность то менять после счетчика
  • 0

#27   kovilb

kovilb
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 22-Июль 11
  • 107 сообщений
  • 4 спасибо
  • Белгород
  • 0

Отправлено 23 Август 2011 - 12:59

Предпочитаю, чтоб по улице, все ж таки шел алюминий. Проблем с заводом в щит СИП нет, поскольку удачно расположен щиток. Зажим автомата рассчитан на сечение 25мм. Перед автоматом провод зажму в кабельном держателе.
  • 0