Всем доброго дня. Ремонт в доме плавно подобрался к электрике, поэтому занялся небольшим проектированием проводки. Прикинул по мощности потребителей и сильно удивился тому как все работало на старой проводке и с вводным автоматом на 50А. На суд форумчан выкладываю свое видение электросети.  Может что упустил... или накосячил... PS: Excel-________._______2003.zip

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обычно на розетки ставят автоматы на 16А. Связанно это, в первую очередь, с тем, что сами розетки, чаще всего, рассчитаны именно на 16.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Логично. Но... если предусмотреть достаточное количество розеток в каждой комнате, то можно будет применение различных удлинителей, тройников и т.д. свести к минимуму и не допускать их (розеток) перегрузки

Изменено пользователем kovilb
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчет ампеража дело даже в другом. 20-амперный автомат с характеристикой C отключится при токе 26 Ампер только через 10 минут, а это уже перегрузка не только для розеток, но и для кабеля. Зачем изначально закладывать такую ерунду, если 16-амперный автомат спокойно будет держать достаточно долгое время 20 ампер, этого для ваших нагрузок более чем достаточно.Если же ставить целью защиту розеток, то нужно ставить автомат с характеристикой B на 13 Ампер, не больше. Да и вообще, лучше везде использовать характеристику B, не понимаю, почему на нашем рынке де-факто характеристика C стала основной, она для жилых помещений вообще редко когда нужна.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если верить характеристике автомата типа С, то 20А автомат может проработать 10 минут даже при токе в 29А.http://www.tostudent.ru/images/pic/zashita/avtgraphc.gif

Согласен, меняю на 16. Спасибо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А? Цена в два раза выше чем у АСELCDS941 C16 30MA Автомат дифференциального тока DS941 C16 30MA тип АС - 1496,18руб ELCDS941 C16 30MA/A Автомат дифференциального тока DS941 C16 30MA тип А - 3163,49руб

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А?

Обосновано там, где используются энергосберегающие лампы, люминесцентные светильники с ЭПРА, приборы с импульсными блоками питания, как то: телевизоры, холодильники, компьютеры и т. д. Не все из перечисленых приборов требуют УЗО типа А, это иногда указывается в инструкции, но зачастую это так.Скажем так, УЗО типа "АС" обеспечивает безопасность от косвенного прикосновения на 80%, оставшиеся 20% добираются УЗО типа "А". Стоит ли это дополнительных затрат, решать вам. Лично я бы сделал так - купил бы дифы типа "А" не ABB (цена на них кусачая и неоправданно завышенная), а АСТРО-УЗО, за полторы тыщи, они вполне себе качественные.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Соориентируйте пожалуйста по марке кабеля. NYM - дорогой, не поддерживает горение при одиночной прокладке. ВВГнг - дешевле, не поддерживает горение в пучке в том числе. Зачастую прокладки пучком избежать не удастся. Может быть все таки ВВГнг предпочтительнее? И какой ВВГнг - круглый или плоский? Или разницы нет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

NYM - это европейские кабели, ВВГнг -российские.

ВВГнг по параметрам лучше, намой взгляд - негорюч в пучке, допускает уличную прокладку, цена ниже.

Ставьте ВВГнг и не парьтесь. По сути это аналоги.

Плоский или круглый тоже разница не большая - у вас же гермовводов нет (там круглое сечение обязательно) - плоский удобнее

в штробах укладывать.

Ну и вот еще почитайте https://homemasters.ru/fo...a-i-kabelia/

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Производителя лучше известного брать - Кольчугино, Севкабель, Москабельмет, Подольск. Хотя, если вы планируете проводить замеры сопротивления изоляции мегометром - до прокладки кабеля и после, то можно взять любой, просто есть шанс наколоться на халтуру с разрывами изоляции и слишком тонким ее слоем. У тех производителей, что вначале я указал такого пока что замечено не было.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно, спасибо. У нас тут предлагают ПКП Курс и Exwire, о них что-либо положительное известно? Или шарагины конторы.Еще Энергокабель есть (г. Электроугли) и Монэл (Вологда)

Изменено пользователем kovilb
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Энергокабель точно не берите.Про остальных даже не слышал.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kovilb не компостируй мозги, смотри личку :) всё у вас есть
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

kovilb не компостируй мозги, смотри личку :) всё у вас есть

Даже и не думал :) , спасибо - открыл глаза. Этот самый ЭТМ мне и предлагает "в наличии Курс и Exwire, можно Кольчугу, но ее сейчас нет". Не беда, найдем ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А? Цена в два раза выше чем у АС

А где на корпусе УЗО Легранда написан его тип? На Шнейдере нашел, а на этом нет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А где на корпусе УЗО Легранда написан его тип? На Шнейдере нашел, а на этом нет.

Подозреваю что так:ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgМаркировка во вложении.Какой-то у нас в деревне потребитель не притязательный... Пока максимум что нашел - Энергокабель. По словам менагера - клиенты хвалят...

post-72169-1312355430_thumb.jpg

Изменено пользователем kovilb
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kovilb кстати в твоей деревне делают неплохой кабель под маркой Белюжкабель, его бери и не парься он пока по госту делается
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Откуда информация то? По телефону сказали что по ТУ делают. И знакомые не жалуют

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В соответствующей теме никто не отзывается, попробую спросить здесь: нужен мастер, чобы целиком поменять проводку в небольшой двушке в кирпичном доме 1965г в Москве - чтобы безбоязненно можно было подключить стиралку, эл.духовку и прочие прелести цивилизации. Без рекомендаций , по объявлениям в таком тонком деле боюсь обращаться.Спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нашел ГОСТовский ВВГнг 3х2,5 производства АЛЮР г. Великие Луки по 37,2р. Подскажите какчество как?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Немного переработал схему. Прошу так же посмотреть схему щитка, на предмет правильности моего представления.Несколько возникших вопросов.1. СИП от счетчика на фасаде дома завожу прямо в щиток, нормально это? Получится?2. Разводку по щитку делаю проводом ПВ1 сечением 6мм. При 50А вроде как достаточно.3. Подключение стабилизатора придется тоже делать сечением 6мм, чтоб в автомате от которого пойдет его питание зажимались провода одного сечения, так?4.От стаба идет свой ноль, а у меня после него стоит УЗО и два ВА, подскажите как правильно соединить нулевой провод (выделил на рисунке)?Спасибо.

post-72169-1313850069_thumb.jpg

post-72169-1313850074_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Некоторые вопросы разрешились.

post-72169-1313866498_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Похоже все спецы на морях ... :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Как ты себе представляешь зажимать 16 квадрат в автомате? На фасаде переходишь на ВВГ через "орехи" или подобные спец разъёмы для нового СИПа. А ВВГ уже ведёшь в щит.2. Да3. Можно так

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сип в автомате зажимается на ура, вот прокладывать его и в щитки заводить не удобноа менять - если есть возможность то менять после счетчика

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предпочитаю, чтоб по улице, все ж таки шел алюминий. Проблем с заводом в щит СИП нет, поскольку удачно расположен щиток. Зажим автомата рассчитан на сечение 25мм. Перед автоматом провод зажму в кабельном держателе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует