Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Покритикуйте схему электрощитка

Оценить эту тему:


eag1e

Рекомендуемые сообщения

можно ли к одному автомату (например, 16А на одну комнату) подключить провода разного сечения – свет (3х1,5) и розетки (3х2,5)?

Можно-то можно, но не желательно.Во-первых, группы розеточные лучше отделять от света (напр. выбьет автомат - разом ни верхнего света, ни настольной лампы);Во-вторых, зажимать в клеммы удобнее и надёжнее жилы одинакового сечения;В третьих, 1,5 квадрата для 16А - провод впритык, без запаса на всякие реальные нюансы.

bagayama

а какие нюансы? обогреватель вместо люстры вряд ли стану включать :D

беспокоит в большей степени п.2 - надежность контактов

и в меньшей п.1. остаться без света и розеток одновременно

обогреватель вместо люстры вряд ли стану включать

Вот это не факт. Вдруг замыслишь сделать новую розетку (у тебя ведь свет с розеткой в куче) и чтоб не парится, со световой коробки сделаешь отвод. Так бы ничего, если б там 10А автомат стоял...А нюансы бывают разные, от заниженного сечения жил, до несоответствующих ПУЭ способов прокладки проводки.
  • 4 года спустя...

Тоже не буду создавать новую тему... может и мою схемка прокомментируете?  Пожалуйста... )))post-103764-0-71251400-1454073760_thumb.jpg

В общем,схема рабочая,только уточни,что значат блоки ВВ,ТВ и К на схеме и какие номиналы по току у УЗО на 10 и 30мА планируются.

  • 4 года спустя...

Уважаемые форумчане прокомментируйте пожалуйста собранный щиток.
Сам я в электрике не разбираюсь, позвал мастера, он собрал вот такой вариант.
Хочется услышать ваше мнение, всё ли норм?
(Щиток для 2х комнатной квартиры)

IMG_4063.JPG

не всё - 3й ряд автоматов, второй с лева под номером 9 - вот сверху у него косяк, попробуй потянуть перемычку - она свободно выйдет, при таком перепаде сечения проводов тонкий не зажимается нормально

1 час назад, Антон Маеров сказал(а):

Хочется услышать ваше мнение, всё ли норм?

А если не норм, что будете делать?

По одной такой не детальной фотке сложно понять насколько правильно рассчитан и группирован щит.

Внешне как-то не восторг.

Сделайте крупные фото всех линеек чтоб были видны номиналы УЗО и Автоматов, также фото линеек снизу и сверху.

Скажите сечения кабелей на разные группы, какой вводной автомат стоит в этажном щите, сечение вводного кабеля.

Быть может этот мастер схему какую после себя оставил, что именно вы его просили сделать и что у вас есть в квартире из нагрузок?

Общий план квартиры неплохо бы глянуть с примерной привязкой расположения нагрузок.

Иначе ваш щит прокомментировать сможет разве только Малевич, как специалист по квадратам

.

53 минуты назад, bagayama сказал(а):

А если не норм, что будете делать?

По одной такой не детальной фотке сложно понять насколько правильно рассчитан и группирован щит.

Внешне как-то не восторг.

Сделайте крупные фото всех линеек чтоб были видны номиналы УЗО и Автоматов, также фото линеек снизу и сверху.

Скажите сечения кабелей на разные группы, какой вводной автомат стоит в этажном щите, сечение вводного кабеля.

Быть может этот мастер схему какую после себя оставил, что именно вы его просили сделать и что у вас есть в квартире из нагрузок?

Общий план квартиры неплохо бы глянуть с примерной привязкой расположения нагрузок.

Иначе ваш щит прокомментировать сможет разве только Малевич, как специалист по квадратам

.

Если не норм, буду переделывать. Электрик этот пропал, на телефон более не отвечает, это и насторожило.
Схем мастер после себя никаких не оставил и даже какой автомат к чему идёт - исследую методом проб.

Сечение кабеля в розетках 1,5. Узнал по диаметру, мерил штангельциркулем (диаметр - 1,4). На электроплиту идёт более толстый провод.

Сечение вводного кабеля в квартиру и какой автомат на лестнице сейчас сказать не смогу, не на квартире.

В квартире из нагрузок - тёплый пол в сан узле, кондиционер, электроплита, бойлер.

верх 1 ряд-min.jpg

низ 1 ряд-min.jpg

3 ряд-min.jpg

верх 2 ряд-min.jpg

низ 2 ряд-min.jpg

Что-то я не пойму, у вас две фазы что ли заведено, или там сверху на вводном автомате перемычка стоит? Если так, то для чего?

В целом все выглядит страшно, я бы перебрал.

12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

там сверху на вводном автомате перемычка стоит

1 час назад, dimp сказал(а):
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

там сверху на вводном автомате перемычка стоит

Логика этого решения не понятна.

16 часов назад, Антон Маеров сказал(а):

Сечение кабеля в розетках 1,5

Для 16А мало.

16 часов назад, Антон Маеров сказал(а):

тёплый пол в сан узле, кондиционер, электроплита, бойлер.

У плиты мощность какая, сколько конфорок, духовка отдельная?

На бойлер и ТП очень желательно ставить двухполюсный автомат.

В соседней теме комментировал расположение УЗО относительно своих автоматов - вот тут просто прекрасная иллюстрация визуального "удобства" вертикального расположения.

И зачем бумажка на 3-х полюсном автомате, что скрывает :)?

Перемычка и вообще наличие 3-ф автомата (странное, хоть и работающее, решение) намекают что вводной автомат заметно больше 25 А.

Не нравится что автоматы засыпаны гипсовой пылью - лезет она внутрь и бывает клинит аппараты.

44 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Логика этого решения не понятна.

Получается типа "общий 1+N рубильник + защита автоматом групповых 25А УЗО от перегруза" в одном флаконе.

Минус - при срабатывании АВ от КЗ по одной линии УЗО, вторую группу наверняка утянет с собой, а вводной на этажной площадке может не сработать.

2 часа назад, bagayama сказал(а):

наверняка

Обязательно утянет. У него нет вариантов.

Ну, может не совсем корректно написал.

Я имел в виду АВ стоящий ниже УЗО. Не факт что КЗ вышестоящий "зацепит".

Но если "зацепит" один из 3-х полюсных, то да -

2 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Обязательно утянет.

весь 3-х полюсный и обесточит щит полностью.

23 минуты назад, bagayama сказал(а):

весь 3-х полюсный и обесточит щит полностью.

Можно аккуратно распилить рычажок)

Или я чего-то не разглядел, или заведена одна фаза. Поэтому и перемычку на вводном поставили. Симитировали 2-полюсный автомат.

Вообще, какая-то корявая компоновка. Я бы переделал полностью это вот.

Мне вот интересно, из каких соображений поставили перемычку между землей и одним из нулей?

Или это "кобель" там незаметный на фото?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 86 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.