Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Покритикуйте схему электрощитка

Оценить эту тему:


eag1e

Рекомендуемые сообщения

В 29.02.2020 в 16:10, dimp сказал(а):

если есть деньги - одно , если их нет второе,

Вот кстати у ТДМ есть такой прикольный рубильник:

izobrazhenie.thumb.png.742d384cf763bbf64b53f1a40f410300.png

Как можно видеть есть окошко визуального контроля и поворотные фиксаторы для блокировки попыток изменения состояния рубильника.

Довольно тугой при взводе.

В 27.02.2020 в 09:56, bagayama сказал(а):

Короче, прозванивайте все группы/жилы по-отдельности и напишите сечение и что на их подключено.

Раз схему расположения потребителей в квартире не рисуете, значит не важно - сделаем группирование вслепую.

Я пока в процессе. На этих выходных довыясняю куда какие провода идут, пока вырисовыватся такая схема:
И добавляю план квартиры с розетками и освещением.

Схема электрощитка.PNG

Освещение п..png

Розетки п..png

Исходя из этого предполагаю следующий план действий:
1) заменить трёхфазный вводной автомат 25А (ABB SH203L B25) на ABB 2 полюса 50 A SH202L

2) после вводного автомата поставить реле напряжения. Какое посоветуете? Главное, чтоб сберёг электроприборы, чтоб цифры красиво горели не важно.

3) Как считаете хватит ли провода с сечением 3 для варочной панели 6,6 кВт? В некоторых таблицах по допустимой нагрузке на провода он подходит, а в некоторых нет. И автомат надо будет поменять с 20, видимо на 25, если оставлять старый провод и на 32, если текущего провода мало и надо будет тянуть новый с большим сечением.

4) докупить 3ий УЗО для кухонных электроприборов. Лучше на 40А или на 50А? Получится 1ый УЗО 25А на туалеты, 2ой УЗО 25А на все розетки и свет в комнатах и коридоре и 3ий УЗО на кухню (варочную панель, духовку, посудомойку, розетки). Нормальная группировка?

5) докупить несколько автоматов на 16А т.к. в текущей схеме электрик на 1 автомат подключил по 2 провода разных электрогрупп. Т.е. разъединить духовку и розетки, бойлер и розетки.

6) Может что-то ещё посоветуете?

1 час назад, Антон Маеров сказал(а):

заменить трёхфазный вводной автомат 25А на ABB 2 полюса

Зачем себя ограничивать и делать перекос фаз в общей сети?

1 час назад, Антон Маеров сказал(а):

провода с сечением 3

Нет такого сечения. Есть или 2,5, или 4. Лучше заменить этот кабель на настоящий 4 квадрата, поставить автомат на 25А.

1 час назад, Антон Маеров сказал(а):

разъединить духовку и розетки, бойлер и розетки.

Духовку, если у неё штекер в розетку, можно с розетками не разъединять, а бойлер можно разделить.

36 минут назад, Evgenik сказал(а):

Зачем себя ограничивать и делать перекос фаз в общей сети?

Нет такого сечения. Есть или 2,5, или 4. Лучше заменить этот кабель на настоящий 4 квадрата, поставить автомат на 25А.

Духовку, если у неё штекер в розетку, можно с розетками не разъединять, а бойлер можно разделить.

У нас в квартиру заведена 1 фаза, поэтому и хочу поменять вводной автомат на соответствующий.

Диаметр провода на варочную панель 1,9 мм, это сечение и не 2,5 и не 4.

Да, духовка со штекером в розетку. Ок. Спасибо.

Такого диаметра быть не должно. У вас там 4 должна стоять. Она и стоит скорее всего.

4 часа назад, Evgenik сказал(а):

Лучше заменить этот кабель на настоящий 4 квадрата, поставить автомат на 25А.

с хрена ли ? на 25А? плита 6,6 кВт это минимум 28А - автомат на 32А

2 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Такого диаметра быть не должно.

ну пипец - как дети малые, должно , не должно ("нет такого сечения") - стоит ТУшный кабель 4мм2, происки экономии

3 это уже не 2,8, а были и такие

вот заменить его точно стоит

1. как вариант

2. на 50А простых от типа Ресанты (порядка 500р.) вроде бы нет,

У Меандра что-то было с фиксированнымим настройками порядка 260/180 В,

Есть такой вариант RBUZ D63t

https://perm.vseinstrum...20120220487/

3.

6 часов назад, Антон Маеров сказал(а):

автомат надо будет поменять с 20, видимо на 25, если оставлять старый провод и на 32, если текущего провода мало и надо будет тянуть новый с большим сечением.

Да.

4. Пока не смотрел подробно - позже.

5. Место в щите есть, можно поделить.

В 05.03.2020 в 03:08, dimp сказал(а):

давно хотел его разобрать

Ну и как?

6 часов назад, dimp сказал(а):

с хрена ли ? на 25А?

А, ну да, пропёрся на ночь глядя:xrias:, конечно на 32А.

10 часов назад, Evgenik сказал(а):

заменить этот кабель

Да, заменить это не значит вытащить и выбросить, можно его задействовать на розетки.

15 часов назад, bagayama сказал(а):

Ну и как?

как - старость не радость, вчера когда тему подняли вспомнил

но разберу обязательно

По квартирному щитку, поскольку щиток на 36 позиций и УЗО всё равно надо докупать, можно сделать такой вариант:

1 линейка - Общие ВН 50А 2поз./ Реле напряжения (если надо) 3 поз. > УЗО1 50А, 30мА: АВ 32а 1поз.(варочная) + АВ 16А 1 поз. (духовка) + АВ 16А 2 поз. (бойлер);

2 линейка - > АВ 25А 1поз.+ УЗО2 25А, 30мА: АВ 10А 1поз.(свет Гост+Спальная) + АВ 16А 1 поз. (свет кухня+... + свет Туалет2+... ) + АВ 16А 1поз.(балкон роз.) + АВ 16А 1поз.(Туалет1-стиралка) + АВ 10А 1поз.(балкон роз.) + АВ 16А 1поз.(кондей) + АВ 16А 1поз.(роз кухня ниж.);

3 линейка - > АВ 25А 1поз.+ УЗО3 25А, 30мА: АВ 10А 1поз.(свет коридор) + АВ 16А 1поз. (свет балкон+... ) + АВ 10А 1поз.(свет Туалет1+...) + АВ 16А 1поз.(посудомойка) + АВ 10А 1поз.(гостиная роз.) + АВ 16А 1поз.(роз.спальная) + АВ 16А 1поз.(роз кухня верх.).

20 часов назад, bagayama сказал(а):

По квартирному щитку, поскольку щиток на 36 позиций и УЗО всё равно надо докупать, можно сделать такой вариант:

1 линейка - Общие ВН 50А 2поз./ Реле напряжения (если надо) 3 поз. > УЗО1 50А, 30мА: АВ 32а 1поз.(варочная) + АВ 16А 1 поз. (духовка) + АВ 16А 2 поз. (бойлер);

2 линейка - > АВ 25А 1поз.+ УЗО2 25А, 30мА: АВ 10А 1поз.(свет Гост+Спальная) + АВ 16А 1 поз. (свет кухня+... + свет Туалет2+... ) + АВ 16А 1поз.(балкон роз.) + АВ 16А 1поз.(Туалет1-стиралка) + АВ 10А 1поз.(балкон роз.) + АВ 16А 1поз.(кондей) + АВ 16А 1поз.(роз кухня ниж.);

3 линейка - > АВ 25А 1поз.+ УЗО3 25А, 30мА: АВ 10А 1поз.(свет коридор) + АВ 16А 1поз. (свет балкон+... ) + АВ 10А 1поз.(свет Туалет1+...) + АВ 16А 1поз.(посудомойка) + АВ 10А 1поз.(гостиная роз.) + АВ 16А 1поз.(роз.спальная) + АВ 16А 1поз.(роз кухня верх.).

Спасибо огромное! Буду делать, через пару недель пришлю показать результат.

Вы лучше переспросите что поняли, чтоб ошибок не было.

Понимаете как надо подключать нейтрали от линий к УЗО?

Фазы от УЗО на их автоматы распределяйте с помощью гребёнки.

izobrazhenie.thumb.png.15996bc0add3a873668fd533d4b50632.png

По ходу дела, что будет не понятно, спрашивайте. И будьте аккуратны - электричество не шутит. Перепроверяйте себя.

ПыСы Ещё мне не понятно что там за две линии на автомате под вопросом. Не можете найти куда идут?

Не знаю, правильно ли понимаю, как подключать нейтрали, поэтому нарисовал схему. Проверьте пожалуйста.

Здесь я не стал ставить АВ перед каждым УЗО, а сразу взял все УЗО большей мощности, чем вводной автомат. Так же можно делать?

И группировку изменил, хочется отдельный УЗО на мокрые зоны.

УЗО и автоматы буду соединять гребёнкой.

Куда уходят провода под вопросом уже выяснил, отразил на схеме.

Схема электрощитка 621.PNG

Теплый пол отдельной линией лучше вести. А случае проблем с полом теряете сразу и свет и розетки. Каждый т/п отдельная линия.

30 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

теряете сразу и свет и розетки

Это привет от электрика, сейчас уже просто не исправить ... видимо.

2 часа назад, Антон Маеров сказал(а):

правильно ли понимаю, как подключать нейтрали, поэтому нарисовал схему.

Да, нейтрали от УЗО нарисованы правильно.

2 часа назад, Антон Маеров сказал(а):

я не стал ставить АВ перед каждым УЗО, а сразу взял все УЗО большей мощности, чем вводной автомат.

Я вам специально деньги экономлю, раз взяты 25А УЗО, а вы берёте ещё дороже на 63А. См по цене, 50А хватит, АВВ это не ИЭК.

2 часа назад, Антон Маеров сказал(а):

хочется отдельный УЗО на мокрые зоны.

Честно говоря смысла не вижу в УЗО отдельно для мокрых зон. Если б 10мА УЗО стояли, или в других комнатах УЗО не было это понятно, а так...

Если даже сработают раз в год (у меня за 5 лет было 2 срабатывания, и то от искровой нагрузки) - беспокойство не великое.

Тем более что раз уж на то пошло и кухня со всей техникой - мокрая зона (у вас так и получается :)).

Короче, особой пользы в этом не вижу, "... но вреда однако тоже никакого".

...

На "свет+ТП" и кондиционер сомневаюсь что будет более 10А.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.