Дмитрий 78 13 марта, 2020 #101 13 марта, 2020 33 минуты назад, bagayama сказал(а): привет от электрика Вот, злодей ?
bagayama 13 марта, 2020 #102 13 марта, 2020 Он там какой-то непростой хитровыдуманный злодей. Некая логика у него явно читается, и решения не стандартные, но при этом есть конкретные косяки. Знаю одного подобного самоделкина, помимо прочего любит дин-рейки вертикально ставить. 1 Поделиться
Дмитрий 78 13 марта, 2020 #103 13 марта, 2020 2 часа назад, bagayama сказал(а): дин-рейки вертикально ставить. а зачем?
steamroller 13 марта, 2020 #104 13 марта, 2020 @Дмитрий 78 ,@bagayama , ребята, я с вас тихо фигею! Не работали вы со старыми советскими щитками! Совсем не пересекались. С ходу попали в эпоху DIN, ISO, etc. В большинстве СССР-овской техники автоматы лепили горизонтально и приходилось включать влево, а выключать вправо. Или наебарот. Могу при случае картинок таких щитов нщёлкать, если не верите. Но вы лучше поверьте - нету у меня резону вам мозг пудрить
Bagis 14 марта, 2020 #105 14 марта, 2020 8 часов назад, steamroller сказал(а): лепили горизонтально и приходилось включать влево, а выключать вправо Большие номиналы и сейчас частенько так лепят)
bagayama 14 марта, 2020 #106 14 марта, 2020 11 час назад, steamroller сказал(а): В большинстве СССР-овской техники автоматы лепили горизонтально наверно ты хотел сказать вертикально? Тогда это был "стандарт" и всё под него было подогнано. А попробуй сейчас поставить, да вот то же РН, боком на такую рейку. Нормально? Снимая показания башку свернёшь. Или автомат. Если ставить по-книжному развороту листа снизу вверх (что логично), то взводится он будет справа налево, что как-бы неправильно https://homemasters.ru/...ment=388234 , хоть конечно не смертельно и в каких-то отдельных случаях может быть очень хорошим вариантом.
Антон Маеров 14 марта, 2020 #107 14 марта, 2020 14 часа назад, bagayama сказал(а): Я вам специально деньги экономлю, раз взяты 25А УЗО, а вы берёте ещё дороже на 63А. См по цене, 50А хватит, АВВ это не ИЭК. Хочется сделать всё по уму, давайте не брать в расчёт то, что поставил исчезнувший мастер. Всё делаем как-будто с нуля. 14 часа назад, bagayama сказал(а): Честно говоря смысла не вижу в УЗО отдельно для мокрых зон. Если б 10мА УЗО стояли, или в других комнатах УЗО не было это понятно, а так... Стоит поставит УЗО на 10мА? И вообще, сколько рекомендуете ставить УЗО на весь щиток? Может одного достаточно? Читал, что есть фоновые токи утечки и советуют не ставить 1 УЗО более чем на 7-8 автоматов. У меня получилось 16 линий электропотребителей. И ещё пока спал, родился вопрос, на моей схеме выше из реле напряжения из фазы должно выходить 3 провода в 3 УЗО. Как правильнее всего оформить этот проводной разветвитель с 4 концами (1 в реле +3 в УЗО)? Или возможно, стоит поставить все УЗО на верхнюю рейку (вместе в реле) соединить их гребёнкой и от них на нижние рейки пустить соединения к автоматам?
Дмитрий 78 14 марта, 2020 #108 14 марта, 2020 24 минуты назад, Антон Маеров сказал(а): Или возможно, стоит поставить все УЗО на верхнюю Это в зависимости от наличия места.
Антон Маеров 14 марта, 2020 #109 14 марта, 2020 8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а): Это в зависимости от наличия места. рейка на 12 позиций
bagayama 14 марта, 2020 #110 14 марта, 2020 40 минут назад, Антон Маеров сказал(а): Стоит поставит УЗО на 10мА? В вашем случае нет. Как вы заметили выше, есть нормальные токи утечки, зависящие от длины проводки и мощности потребителей. Потому обычно очень чувствительные УЗО 10мА ставятся на отдельного потребителя, если это действительно необходимо. 40 минут назад, Антон Маеров сказал(а): сколько рекомендуете ставить УЗО на весь щиток? Может одного достаточно? Скажу коротко - в вашем случае одного не достаточно. Минимум 2. 3 - при такой группировке нормально. 40 минут назад, Антон Маеров сказал(а): Как правильнее всего оформить этот проводной разветвитель с 4 концами Есть несколько вариантов (как раз и хотел узнать как вы хотите решить этот вопрос ). 1. Шлейфом обычными перемычками из одножильного провода соответствующего сечения. В зажим автомата нормально зажимаются 2 жилы, 3 зажимаются не надёжно (способы в принципе есть, но они индивидуальны для ситуации, рекомендовать их нельзя). 2. Шлейфом перемычками из многожильного провода с использованием НШВИ и НШВИ-2. Но тут нужны пресс-клещи. 3. Перемычками любого типа с разветвлением через небольшую шинку (как вот у вас сделана например шина нейтрали). 40 минут назад, Антон Маеров сказал(а): возможно, стоит поставить все УЗО на верхнюю рейку (вместе в реле) соединить их гребёнкой Тоже в принципе возможно (часто так и делают), но мне такая планировка щитка не нравится по эргономическим соображениям (мы тут рядом, в соседних темах, уже обсуждали). 1 Поделиться
Дмитрий 78 14 марта, 2020 #111 14 марта, 2020 11 час назад, steamroller сказал(а): @Дмитрий 78 ,@bagayama , ребята, я с вас тихо фигею! Не работали вы со старыми советскими щитками! Совсем не пересекались. С ходу попали в эпоху DIN, ISO, etc. В большинстве СССР-овской техники автоматы лепили горизонтально и приходилось включать влево, а выключать вправо. Или наебарот. Могу при случае картинок таких щитов нщёлкать, если не верите. Но вы лучше поверьте - нету у меня резону вам мозг пудрить Почему не сталкивались, у до сих пор такие щиты в коммерческих или производственных помещениях можно встретить. Только зачем же все доводить до абсурда. Так можно и счётчики начать вверх ногами ставить и смотреть на них через объектив нивелира чтобы изображение сразу переворачивалось, только зачем?
steamroller 15 марта, 2020 #112 15 марта, 2020 @bagayama @Дмитрий 78 ! Разрешите огрызнуться! Я лишь факт констатировал. Доберусь до такого щитка с фотоаппаратом и отвесом, который покажет где низ, а то в угаре спора предположите - "фотоаппарат повернул". Особенно Дима. Он последнее время какой-то мне подозрительный. Короче, как гражданин гражданинам я не советую вам лазать в ХМ в уставшем состоянии! Я не говорил, что горизонтальное положение автомата удобно. Мало того, это ещё и опасно! Допустим, человек дополз и дотянулся. Силы последние. На рвануть вниз остатка хватит. А дёрнуть в бок пострадавший уже не успеет. Короче, по дисциплине "внимательность" ставлю обоим вам 3 с - или 2 с +
bagayama 15 марта, 2020 #113 15 марта, 2020 3 часа назад, steamroller сказал(а): Допустим, человек дополз и дотянулся. Силы последние. На рвануть вниз остатка хватит. А дёрнуть в бок пострадавший уже не успеет. Эргономический аргумент! 3 часа назад, steamroller сказал(а): по дисциплине "внимательность" ставлю обоим вам 3 с - Ладно, соглашусь. Я говорил про щиты, ты - про автоматы. Автоматы часто ставили горизонтально.
Дмитрий 78 15 марта, 2020 #114 15 марта, 2020 3 часа назад, steamroller сказал(а): Допустим, человек дополз и дотянулся. Силы последние. А зачем человеку из последних сил к автоматам ползти? Чтобы умереть со спокойной совестью? Ты на фоне короновируса прямо как Кинг картины начал рисовать подброшу ещё мысль: прикинь, на автоматы у чела сил хватило, а краны на стоянках перекрыть не смог. Так и будет потом вечно его душа вокруг стояков витать. Тема для рекламы гидролока человек из последних сил тянется к горизонтально расположенному автомату, выключить его не получается, на полу лежит оголённые кабель, а раковина наполняется водой потому, что сливное отверстие прикрыла тарелка. Плейбэк- Лешин образ и слова: автоматы надо ставить на горизонтально расположенную din-рейку. Камера крупным планом на тело с протянутой в последнем усилии рукой, на наполняющуюся раковину, на лежащий на полу оголённые искрящийся кабель. И вот, когда раковина переполняется, вода вытекает и ползет в сторону оголенного кабеля и с отчаянием смотрящего на него человека. И тут смена картинки- крупным планом привод крана гидролок premium. Вода касается датчика, срабатывает гидролок и человек остаётся ждать скорую без риска поражения электротоком заходит Дима в образе санитара и говорит: хорошо что стоял гидролок, а то и спасать было бы некого 1 Поделиться
steamroller 15 марта, 2020 #115 15 марта, 2020 9 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а): А зачем человеку из последних сил к автоматам ползти? В иные секунды человек вообще не думает, а поступает рефлекторно и мгновенно. И не говори, что ты всегда поступаешь обдуманно, взвешенно, степенно и, например, ни разу не кидался на разомкнуть цепь как вратарь на мячик. Ну да ладно, что-то я раззанудствовался.
Дмитрий 78 15 марта, 2020 #116 15 марта, 2020 @steamroller У меня, слава богу, цепи как-то сами в основном, размыкаются
steamroller 16 марта, 2020 #117 16 марта, 2020 19 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а): У меня, слава богу, (???) цепи как-то сами (!!!) в основном, размыкаются То есть, ты специалист сделать с плохим контактом??? Чегой-то ты бога славишь?????
Дмитрий 78 16 марта, 2020 #118 16 марта, 2020 5 часов назад, steamroller сказал(а): То есть, ты специалист сделать с плохим контактом??? Чегой-то ты бога славишь????? При чем тут плохой контакт, автоматы отрабатывают
steamroller 17 марта, 2020 #119 17 марта, 2020 @Дмитрий 78 автоматы не везде и не на каждый случай. + язвить Правилами не запрещено. Вон сколько ты язвишь, а я до сих пор терплю. Описываю случай. Чувак работает опасным инструментом с нарушением всех мыслимых норм безопасности. Инструмент вязнет, его клинит. Чтобы выключить, надо освободиться одной из рук. И тогда инструмент рубанёт по пальцам. Я это увидел и далее рывок метра три. Вилку из удлинителя выдёргивал ещё в полете. От клина до выкл. прошло меньше секунды. Но как же это было долго!!! И ещё физиономию того паренька хорошо запомнил. Дима! Выражаю тебе искреннее непожелание оказываться в таких ситуёвинах!!! 1 Поделиться
Антон Маеров 28 марта, 2020 #120 28 марта, 2020 Всех приветствую! Я на финальной стадии сборки своего домашнего электрощитка. Все комплектующие купил, завтра буду приступать. Реле напряжения, которое советовали выше Zubr уже не нашёл в продаже, меандр побоялся покупать, начитавшись про брак. Купил новатек рн 260т, у него 3 входа: 1 нейтраль, 1 фаза вход, 1 фаза выход. По своей схеме планировал во вход РН с нейтралью ввести нейтраль с вводного автомата и нейтраль уходящий на нейтраль УЗО, но на большинство видео и схемах ноль от РН ведут на нулевую шину, на которую приходят нули от энергопотребителей, поэтому закрались сомнения правильно ли так делать? Посмотрите, пожалуйста, ещё раз мою схему, всё ли верно? Выше уже выкладывал схему, но отказался от неё, чтоб сократить кол-во разветвлений одного провода.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов