Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 07:47

Добрый день, уважаемые!Третью неделю изучаю форум и пришла пора начинать проводку электричества в своей новой квартире.Поэтому прошу конструктивно покритиковать схему щитка.Сознаюсь сразу, что схемку эту у кого то тут стащил и немного подправил, только вот у кого взял уже не вспомню, слишком много тем прочитал, но прошу не обижаться, если чтоИ так имеем: новостройка в Подмосковье (Люберцы), монолит-кирпич, однокомнатная квартира, 13 этаж из 17ти, газа нет, на вводе автомат на 25А :blink: (на фото). Посмотрел, что соседи которые уже въехали, поставили себе на ввод автомат на 40А взамен 25А автомата и УЗО.И сразу несколько вопросов по щитку:1. Ящик на 33 группы покупать? Можно ли его заштробить в стену (кирпичная кладка) между коридором общим и квартирой? Я так понимаю она не несущая..2. Автомат на плиту какой лучше покупать? Будет индукционная варочная панель+духовка, но с моделью пока не определился.3. В ванной будет стоять проточный водонагреватель Атмор, мощность сказать не могу, нет его под рукой, покупался лет 5 назад, надоли на него делать отдельный автомат и узо или это излишне? Все розетки одновременно врятли будут задействованы..4. И вопрос по штроблению стен под подрозетники. На какую глубину штробить отверстия и вставлять подрозетники, если после электричества еще будет штукатурка стен и в итоге получится, что подрозетники утопятся в стене.. Возможно ли будет к ним присоеденить розетку или придется кольцами наращивать? Или сразу оставлять небольшой зазор? aec877f47701 - Размер 44,77К, Загружен: 220 832190f8992a - Размер 30,57К, Загружен: 44


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:12

на вводе автомат на 25А

С вашими-то аппетитами... :) 1. На 33 позиции, зачем? Максимум вижу по схеме на 24, а то и 16 потянет. "Заштробить" щиток можно. 2. У вас по схеме стоит автомат на 32А и 4 квадрата кабель - они соответствуют. Мощности вашей "индукционная варочная панель+духовка" не знаю, потому вопрос не корректный. 3. Надо делать отдельный двухполюсный автомат + УЗО, можно общее с чем нибудь 10(30мА). Мощность ищите. 4. Оставь хвосты с запасом в месте будущей розетки. После штукатурки отмеришь-выдолбишь/установишь. Если "не жить не быть" - ставь коробки по будущему уровню стен - "минус" 0,5-1 см.
  • 0

#3   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:27

c вашими-то аппетитами...

А может быть такое, что строители просто сэкономили? У соседей то стоит автомат на 40А..

У вас по схеме стоит автомат на 32А и 4 квадрата кабель - они соответствуют. Мощности вашей "индукционная варочная панель+духовка" не знаю, потому вопрос не корректный.

Да я их пока и сам не знаю, т.к. не купил еще.. Вот посмотрел примерно модельку в интернете - варочная 7.5 кВт, духовка 3.5 кВт.. Для них хочу оставить хвосты, а потом подсоединять напрямую в коробке вагами..

Надо делать отдельный двухполюсный автомат + УЗО, можно общее с чем нибудь 10(30мА). Мощность ищите.

А тогда в схеме просто поменять автомат в ванной на двухполюсный можно? УЗО там и так на 10мА.. Т.е. будет проточный нагреватель, стиралка, фен. Все вместе и одновременно работать не будет.. Проточный 5 кВт. Т.е. УЗО надо 32А/10мА и автомат на 32А?
  • 0

#4   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:51

Подправил схему, в части касающейся санузла. думаю сделать всего 2 розетки: 1 - фен, 2 - либо стиралка, либо проточный нагреватель (он будет нужен только неделю в году, когда отключают воду).


  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:03

А может быть такое, что строители просто сэкономили? У соседей то стоит автомат на 40А

На чём строители сэкономили? Разницы в цене у этих номиналов практически нет. Узнайте в своей УК/ТСЖ выделенную мощность на квартиру.

варочная 7.5 кВт, духовка 3.5 кВт

11кВт > 50А + 5кВт (проточник) > 22А (25 А > 5,5кВт, 40 А > 8,8 кВт) Будте готовы что в праздничный день без горячей воды у вас будет выбивать вводной автомат. И это может повторяться часто, вплоть до возможного выхода из строя вводного автомата. Придётся пользоваться своими мощными нагрузками по режиму.

в схеме просто поменять автомат в ванной на двухполюсный можно? УЗО там и так на 10мА.. Т.е. будет проточный нагреватель, стиралка, фен. Все вместе и одновременно работать не будет..

В нерабочем состоянии проточник должен быть отключен от сети. Как вы будете пользоваться при этом феном и стиралкой?

Надо делать отдельный двухполюсный автомат


  • 0

#6   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:51

Схема похожа на схему человека, который хочет съэкономить.Я бы варку и духовку на разные автоматы повесил. Если варку нужно будет обесточить, то лучше делать это автоматом в щитке.Холодильник точно бы не вешал на одно УЗО с розетками в прихожей.Нагреватель на отдельный автомат, стиралку на отдельный, посудомойку на отдельный.Автомат ABB стоит в среднем 200 рублей, зачем так все объединять?Евгений
  • 0

#7   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 12:08

На чём строители сэкономили? Разницы в цене у этих номиналов практически нет.
Узнайте в своей УК/ТСЖ выделенную мощность на квартиру.

Поговорил с электриком из ЖЭУ, говорит максимум можно на 40А ставить входной автомат, 25А это на время ремонта якобы..

Будте готовы что в праздничный день без горячей воды у вас будет выбивать вводной автомат.

Как этого можно избежать? Или только готовиться к этому надо и ничего не поделать? :)

В нерабочем состоянии проточник должен быть отключен от сети.
Как вы будете пользоваться при этом феном и стиралкой?

проточник будет работать редко и подключается через розетку у меня, т.е. когда не нужен, снимаю и убираю в шкаф.. поэтому и думал сделать одну розетку со стиралкой.. На фен отдельная розетка с кабелем на 2.5 мм, но на этот же автомат, т.к. даже суммарно фен и стиралка наверно не должны вышибать автомат..

mol

Схема похожа на схему человека, который хочет съэкономить.

Съэкономить это не самоцель, но и лишних денег нет как всегда. Я больше не деньги хочу сэкономить, а не хотелось бы в коридорчике малюсеньком вешать здоровенный электрический шкаф..

А если разводить на разные автоматы духовку и варку, то соответственно нужно ток УЗО увеличить?
И почему нельзя вешать на одно УЗО холодильник и розетки? А если просто отдельный автомат на холодильник сделать, на этом же УЗО?

Спасибо большое за обсуждение проблемы!
Сейчас буду перерисовывать схему..
  • 0

#8   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 12:55

Шкаф можно спрятать за зеркалом, например. Существуют и другие варианты, как его задекорировать.На мой взгляд УЗО трогать не надо. Просто к этому УЗО будет два автомата.Иногда варка может глючить, в этом случае рекомендуется ее обесточить и включить снова. Если варка подключена напрямую, то можно сделать это только в щитке автоматом. В вашем случае выключится и духовка. Можно конечно выключить оба предмета, а вдруг в это время в духовке что-то запекается?Для меня холодильник - святое, там еда лежит :) Если выбьет автомат и/или УЗО от розеток, то и холодильник выключится. Вдруг Вас дома не будет, на рыбалке будете или на футболе :), жена дети, теща, гости включить не смогут, продукты портиться будут. Я например на дачу на неделю уезжаю, отключаю все, кроме сигналки, системы от зотопления и холодильника. С дачи приехал, пиво холодное и еда в порядке. Делаю это просто через УЗО, а не каждым автоматом (на холодильник у меня дифавтомат стоит). Делать как у Вас можно, но мне например удобнее как у меня. Можно конечно сказать, что описанные мною ситуации - гипотетические, но некоторые вещи удобны.Евгений
  • 0

#9   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 13:00

Подправил схему. Что еще стоит учесть, какие пожелания или исправления?СтОит все-таки разносить на отдельные автоматы проточку и стиралку, при условии что вместе они точно работать не будут и включаются с помощью розетки? _________3 - Размер 218,87К, Загружен: 353
  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 13:45

говорит максимум можно на 40А ставить входной автомат

Хорошо.

Как этого можно избежать?

Если без проточника и вводной на 40А - ситуация приемлемая. На варочной обычно 4 конфорки, каждая по 1-2 кВт (отдельно расписаны в паспорте). Разом их включают наверно только кулинарные маньяки (вот тут Президента121 надо спросить :)). Пусть максимум включено две конфорки - 1,2кВт + 2,2кВт примерно 3,5кВт. Плюс включена духовка 3,5 кВт. Вместе с варочной получаем 7кВт или 32 А. Если их подключать на общий кабель (подключение духовки напрямую на клеммы, не через розетку 16А) - 4 квадрата минимум и автомат 32А, что и нарисовано. На всё остальное в таком максимальном режиме работы остаётся 1,8кВт. Проточник в таком режиме точно выбьет вводной, т.е. его можно будет включать только либо с духовкой, либо с частью варочной поверхности, и не надолго, поскольку есть ещё свет, техника в комнате и коротко используемые, но мощные нагрузки типа фена, чайника (порядка 2кВт). Также в доме имеются утюги и мощные (по 1,5-2 кВт) нагреватели. Ими пользоваться тоже лучше в отсутствие проточника и духовки. Это реально. Если есть возможность, вместо проточника установите накопительный водонагреватель, у него мощность порядка 1,5-2 кВт и ситуация сильно упроститься.

проточник будет работать редко и подключается через розетку у меня

:blink: Это что у вас за розетка на 5кВт. Расскажите!
  • 0

#11   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:11

Вместе с варочной получаем 7кВт или 32 А. Если их подключать на общий кабель (подключение духовки напрямую на клеммы, не через розетку 16А) - 4 квадрата минимум и автомат 32А, что и нарисовано.

Такс, понятно, а если вот так вот (схема новая приложена) разделить варку и духовку на два автомата? Хватит духовке кабеля на 2.5 мм автомата на 20А? Подключать буду на клеммы и то и другое. Вроде как много понавешал на первое УЗО автоматов по 16А, но с другой стороны все одновременно задействованы не будут.. Или лучше УЗО на 80 поставить?

Если есть возможность, вместо проточника установите накопительный водонагреватель, у него мощность порядка 1,5-2 кВт и ситуация сильно упроститься.

Из-за 3-4 помывок в год покупать накопитель не очень хочется.. И лишние деньги, места занимает не мало, да и дополнительный геморрой с разводкой воды..

:blink: Это что у вас за розетка на 5кВт. Расскажите!

Водогрей таким и достался.. Там хвост торчит из какого то мягкого трехжильного кабеля, в котором каждая жила многожильная.. Общий диаметр кабеля миллиметров 12, а на конце сборная розетка.. Так уже работает 5 год.. Судя по вопросу, это бред и его надо срочно выкинуть? :) Есть еще какие нибудь замечания по схеме? _____ - Размер 210,88К, Загружен: 179 И еще вопрос по поводу УЗО и автоматов.. Какие фирмы порекомендуете, какой вариант надежнее? Что себе бы взяли? Если, например, УЗО взять Legrand, а автоматы АВВ.. Или все Legrand? Или все АВВ, но тут пугает цена :)
  • 0

#12   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 06:23

а если вот так вот ... разделить варку и духовку на два автомата? Хватит духовке кабеля на 2.5 мм автомата на 20А? Подключать буду на клеммы и то и другое.

Так нормально.

много понавешал на первое УЗО автоматов по 16А, ... Или лучше УЗО на 80 поставить?

Смысл? Больше 40А через УЗО ток не пойдёт - вводной не даст. УЗО лучше брать чуть выше номиналом, чем защищающий автомат (но это не у всех производителей, у солидных вроде "1 к 1" можно ставить спокойно).

на конце сборная розетка.. Так уже работает 5 год.. Судя по вопросу, это бред и его надо срочно выкинуть?

Торопится не будем. Желательно фото розетки и вилки. Вообще любой соединительный элемент имеет номинальный ток, выше которого он может выйти из строя. На розетках/вилках должно быть написано типа "~220V/16А". Вот поищите такие надписи и нам скажите. Если будет написано "25А" и на вилке и на розетке - можно эксплуатировать с нагрузкой 5кВт.
  • 0

#13   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 07:22

Спасибо! Значит оставляю эту схему и буду уже все потихоньку закупать.. Думаю в процессе возникнут еще вопросы :)

Желательно фото розетки и вилки.

Под рукой проточника нет, увижу его только через пару дней, но смысл я понял, будем и с ним разбираться.. А про производителей зайдем с другой стороны :) а Legrand и Schneider являются солидными компаниями, в плане автоматов и УЗО? Розетки и выключатели буду брать Legrand`овские, понравились они..
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 07:32

По схеме: после УЗО на ванну надо ставить два автомата - один на розетки 16А (фен, стиралка), другой на 25А - проточник 5кВт (двух полюсный - при подключении напрямую, однополюсный - при подключении через розетку).

Legrand и Schneider являются солидными компаниями, в плане автоматов и УЗО?

Да, лично мне больше нравится Легран.
  • 0

#15   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:44

По схеме: после УЗО на ванну надо ставить два автомата - один на розетки 16А (фен, стиралка), другой на 25А - проточник 5кВт (двух полюсный - при подключении напрямую, однополюсный - при подключении через розетку).

Тогда оставляю однополюсный, т.к. подключаться проточник будет через розетку.. Автоматы разнес, теперь два.. Схема прилагается.

Да, лично мне больше нравится Легран.

Ну тогда точно Легран возьму и УЗО и автоматы.. А кабель может заменю на плоский ВВГ.. Эх.. Элементов 17 получается, из-за одного автомата придется ящик на 24 элемента покупать :( sxema - Размер 220,07К, Загружен: 251
  • 0

#16   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 09:17

Эх.. Элементов 17 получается, из-за одного автомата придется ящик на 24 элемента покупать

Это +, свободней. Запас карман не тянет. Что-то добавить не проблема, например контроль напряжения.
  • 0

#17   eag1e

eag1e
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Август 11
  • 47 сообщений
  • Москва-Люберцы
  • 0

Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:37

Это +, свободней. Запас карман не тянет. Что-то добавить не проблема, например контроль напряжения.

Ну тогда буду относиться к этому как к плюсу :) А к чему лучше цеплять звонок и домофон? На розетку в прихожей или на любой из автоматов, раз уж щиток рядом? На автомат на свет можно, который на 10А?
  • 0

#18   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:54

А к чему лучше цеплять звонок и домофон?

Лучше радио-звонок с беспроводной кнопкой на батарейках. Можно "На автомат на свет", можно на отдельный автомат + под имеющееся УЗО (дверь железная - проводящая). Можно звонок вставить прямо в щиток на DIN-рейку - есть такие (правда супермелодий от него не добьёшься). Простой домофон питания не требует (из линии питается).
  • 0

#19   arvin76

arvin76
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Октябрь 2011 - 18:46

Не буду создавать лишнюю тему. Спрошу тут. Составил схемку домашнего щитка. Ввод в квартиру медь 6 квадрат. Фаза и Ноль подключены напрямую к электрическому стояку с помощью то ли крабов то ли орешков :rolleyes: (не помню как электрик выразился). Заземление прикручено болтом к металлическому подъездному щиту. Главный вопрос: Все ли правильно нарисовал? ______5 - Размер 230,15К, Загружен: 278
  • 0

#20   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:07

Нарисовал правильно, но очень напряжно для глаз. Если бы цифирки не расставил, вообще глаза сломать можно было бы :)
  • 0

#21   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:34

чего то я не лицезрею плиты электрической? если её нет то какого года постройки дом? если ранее 2003 какой нахрен щиток? или недавно была реконструкция электро стояков???
  • 0

#22   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:35

чисто моё предубеждение; касаемо меня я бы сделал свет в ванной через узо, кухню может и нет (хотя себе сделал :)) , но ванную точно.
  • 0

#23   arvin76

arvin76
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:51

dimp
Плита газовая, дом 70х годов. Когда купил квартиру в подъездном щитке уже отсутствовал счетчик(сейчас плачу по среднему) и небыло ни одного автомата, все было подключено напрямую. Нанял электрика он мне поставил в подъезде автомат на 40 ампер и протянул новый ввод в квартиру и поставил щиток времянку (до ремонта) в котором ASP, контактор и пара автоматов. Буду делать ремонт и менять проводку согласно схеме.
shatl
А зачем свет на узо?
  • 0

#24   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 10 Октябрь 2011 - 20:12

arvin76 помещение с повышенной влажностью и возможностью попадания брызг или струй воды на осветительные приборы. Ну я же говорю это так из за перестраховки, я подключил в с/у и в кухне.
  • 0

#25   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:31

Плита газовая, дом 70х годов.

тогда насчет земли пока забываем, изолируем провод и ни куда не подключаем
  • 0

#26   arvin76

arvin76
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 11 Октябрь 2011 - 04:24

тогда насчет земли пока забываем, изолируем провод и ни куда не подключаем

Это я так понял из опасения того что электрики могут фазу с нулем поменять? Это при таких условиях выходит тогда в подъезде на металлическом щите будет фазное напряжение?
  • 0

#27   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Октябрь 2011 - 05:57

ну такое тоже бывает, а так почитай про отгорание ноля
  • 0

#28   arvin76

arvin76
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 11 Октябрь 2011 - 06:02

Разве ASP не защитит при отгорании ноля? Собственно я его и поставил так как уже был прецедент.
  • 0

#29   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Октябрь 2011 - 06:29

защитит что??? ваше электрооборудование? да защитит оно для этого и ставится, тут другая заковырка - вы при этом запросто к праотцам отправитесь так как на защищенном оборудовании везде на корпусах будет фаза вместо земли висеть
  • 0

#30   arvin76

arvin76
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Сентябрь 11
  • 6 сообщений
  • 0

Отправлено 11 Октябрь 2011 - 08:33

А если заземляющий провод подключить по такой схеме? или все таки лучше обойтись без него и ждать что когда нибудь нам в доме сделают нормальное заземление __________ - Размер 6,01К, Загружен: 83