Не греет батарея


Сообщений в теме: 20

#1   3lander

3lander
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 18-Март 11
  • 89 сообщений
  • 2 спасибо
  • Россия,Татарстан, Казань
  • 0

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 16:38

Добрый день всем!
Нарисовалась тут проблема, подключил пару батарей тк стало холодновато, одна из них не греет совершенно. отопление центральное, батареи были заменены в процессе ремонта на биметаллические (rifar вроде). Были чугунные, старые текли и не грели толком. когда дали тепло все батареи были закрыты (оба крана) точнее батарей были сняты). Сейчас включил две одна греет хорошо и начала греть через пару минут а вторая батарея не греет.
Сам стояк горячий, откуда идет подача не знаю сверху или снизу, однако верхний отвод теплый, а нижний холодный!
Несколько моих экспериментов:

Открыл кран маевский, воздуха в батарее не было, или я не заметил как он вышел, вобще шла вода, если держать его открытым и сливать воду батарея теплеет (то есть начинается циркуляция) если закрыть, циркуляции видимо нет тк, батарея остывает.

Если подольше подержать открытым маевский кран вся батарея нагревается включая нижний отвод, он тоже нагревается.

Закрыл верхний кран оставил нижний открытым и долго сливал воду, думал может нижний отвод забит и через него вода не проходит а нагревается он через батарею и от стояка а гденить посередине забит. В итоге нижняя труба стала горячей, вода идет под давлением таким же как через верх..

И еще
Есть один ньюанс, все стояки 20ки а этот что не греет 15шка, незнаю может это влиять.

Может есть у кого какие еще мысли по этому поводу? очень благодарен заранее, спасибо.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   marimar

marimar
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 425 сообщений
  • 106 спасибо
  • Украина
  • 7

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 17:25

Для начала желательно фото или рисунок с пояснениями
  • 0

#3   3lander

3lander
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 18-Март 11
  • 89 сообщений
  • 2 спасибо
  • Россия,Татарстан, Казань
  • 0

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 18:56

хм, нет возможности фото скинуть на ткомп, а что собственно пояснять , стояк - вертикальная труба, от него отходят две трубы на верх и низ батареи, горизонтально под 90 градусов.. вот и все, перемычки нет, стояк идет одной трубой от которой отходят трубки на батарею. Все стояки одинаковые. Маевский на верху. Сорри с рисованием не умею ))во нарисовал. красное труба горячая или теплая(стояк горячий, отвод теплый ) синее холодное. Однако при спуске воды все становится горячим или темплым в зависимости от количества спускания) batareya - Размер 12,21К, Загружен: 1054
  • 0

#4   antipr1

antipr1
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 10
  • 192 сообщений
  • 19 спасибо
  • г. Ногинск
  • 0

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:03

Соседям тоже воздух надо стравить!
  • 0

#5   marimar

marimar
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 425 сообщений
  • 106 спасибо
  • Украина
  • 7

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:23

А трубы меняли? Получается, что все тепло идет через байпас , а в радиатор - нет? Если этот стояк 1/2, то и байпас 1/2 дюйма, а должен быть диаметром меньше. Вам бы краник на байпас, но это запрещено
  • 0

#6   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 263 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:27

Если так сделать, должна заработать батарея. Поставить перемычку (байпас), прямой участок стояка между входом и выходом на батарею убрать или перекрыть.Гидродинамика - наука для меня мудрёная и малопонятная. Теоретически не могу объяснить, но на практике неоднократно опробовано. В смысле, видел как так делают.

Прикрепленные изображения

  • batareya1 - Размер 9,34К, Загружен: 539

  • 0

#7   3lander

3lander
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 18-Март 11
  • 89 сообщений
  • 2 спасибо
  • Россия,Татарстан, Казань
  • 0

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:31

соседям стравить проблематично.. там везде чугун без кранов. Я бы не сказал что все тепло идет мимо тк, раньше чугун худо бедно грел.. Остальные трубы и стояки 3/4 дюйма и все греет.. хотя такаяже схема тоесть все трубы одного диаметра. у соседей греет вроде

Если так сделать, должна заработать батарея. Гидродинамика - наука для меня мудрёная и малопонятная. Теоретически не могу объяснить, но на практике неоднократно опробовано.

Вообще говоря переделать сейчас нет возможности уже отопление работает, да и возиться не охота если честно ведь в других комнатах отлично греет!? принцип тот же и схема, во всем доме так.. Чтоже делать?
  • 0

#8   marimar

marimar
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Декабрь 09
  • 425 сообщений
  • 106 спасибо
  • Украина
  • 7

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:32

соседям стравить проблематично.. там везде чугун без кранов. Я бы не сказал что все тепло идет мимо тк, раньше чугун худо бедно грел.. Остальные трубы и стояки 3/4 дюйма и все греет.. хотя такаяже схема тоесть все трубы одного диаметра. у соседей греет вроде

Чугун худо бедно грел, т.к. у чугуна условный проход секции больше, а у биметалла очень малый, вот воду и гонит через байпас. А вообще, FugenFьhrer правильно сказал за гидродинамику.
  • 0

#9   president121

president121
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Июль 10
  • 488 сообщений
  • 38 спасибо
  • Украина-марс
  • 0

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:37

С таким байпасом греть должна хм? Будет если сечение заужено в низу,или всеже смещения у вас не будет потока ударного(струи) ему по прямой самое оно
  • 0

#10   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 263 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:37

...в других комнатах отлично греет!? принцип тот же и схема, во всем доме так..

Вот я и говорю : гидродинамику простым житейским разумом не понять :) На 20-й трубе работает, на 15-й не хотит, хотя схема та же. :) Тут победить можно или жизненным опытом, или глубоким знанием данного раздела физики.
  • 0

#11   3lander

3lander
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 18-Март 11
  • 89 сообщений
  • 2 спасибо
  • Россия,Татарстан, Казань
  • 0

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:47

мда ясно надо вызывать наверное слесаря. Тогда почему у других над и подомной отлично греет? на том же стояке с темиже трубами? ничо не понимаю..
  • 0

#12   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 263 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:11

ничо не понимаю..

Я тоже. :)
  • 0

#13   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 17 Октябрь 2011 - 21:42

3lander сдесь частенько появляется признанный специалист Техник-сан, может он ответит, только Вам необходимо указать своё географическое положение в профиле.
По теме, как у Фугена на картинке греть будет , ещё и байпас на размер меньше.
  • 0

#14   president121

president121
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Июль 10
  • 488 сообщений
  • 38 спасибо
  • Украина-марс
  • 0

Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:35

Да техник-сан разрулит на момент.Все же здается что подача на размер больше у вас по дому чем обратка,а вот второй круг на меньшем диаметре козни строит.У меня на первом этаже подача вся 32 а обратка 20 правда в чем суть так делать?байпасов нет в доме?
  • 0

#15   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 263 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:35

Переадресовал вопрос нашему местному гуру отопления и сантехники. Вот, что он ответил.

Скорее всего забита верхняя подводка к радиатору ( вариантов забоев множество ) . Полно отвечу завтра вечером ( если повезёт , то утром ) .

У маевского слишком мал проход , что-бы визуально определить разницу проходов . Даже через игольное отверстие будет проход и из него будет идти вода , а для циркуляции не хватит . Скорее всего поднесло какую-то гадость ( камешек или ещё что-то ) , такое бывает и с трёх четвертными трубами , не говоря о полдюймовых . ТС надо договариваться с местными , сбрасывать стояк и чистить подводки . Самое поганое это застревание в стояке на пересечении с подводками . При прочистке камушек будет вытолкнут в стояк , а с подачей воды вернётся обратно и всё по новой .

Кстати , рисунок у меня не открылся , но если есть байпас лучше сделать его перекрываемым . У ТС две батареи на стояке , при перекрытии одной проход будет через вторую . И при закрытом байпасе хоть немного но лучше будут греть обе батареи . А на ситуацию с проходом он повлияет только если подводки к негреющей батарее метра по четыре будут .


  • 0

#16   Оттуда

Оттуда
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Январь 09
  • 129 сообщений
  • 21 спасибо
  • Новокузнецк (не дай Бог Вам тут жить)
  • 0

Отправлено 20 Октябрь 2011 - 06:31

У меня ситуация точь в точь, схема та же (жена контролировала процесс переделки отопления в спальнях и ей навешали лапши, что так тоже нормально будет), на байпасе сделано заужение, но оно не работает. Совершал те же пляски с краном маевского, ничего не помогало. Ситуация прояснилась, когда на ТЭЦ случилась авария и старший дома волевым усилием снял конусы в подвале на стояках отопления, тем самым подняв давление в системе. Вот тогда батареи показали истинную теплоотдачу. Пришлось даже поджимать контрольниками, а потом (когда аварию на ТЭЦ устранили) и вовсе перекрыл радиатор.
Ближе к весне, соседи делали ремонт водопровода, сантехники с управляющей компании перекрывая стояки просекли, что на отоплении конуса сняты и поставили их вновь. И радиаторы снова наполовину остыли.
У FugenFührer схема правильная, в других комнатах у меня так и сделано, там радиаторы работают нормально.
  • 0

#17   3lander

3lander
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 18-Март 11
  • 89 сообщений
  • 2 спасибо
  • Россия,Татарстан, Казань
  • 0

Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:04

Переадресовал вопрос нашему местному гуру отопления и сантехники. Вот, что он ответил.

Спасибо большое что озадачились моим вопросом, и привлекли специалиста. У меня на этом стояке только 1 батарея но идею понял)
  • 0

#18   Endrews

Endrews
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:47

Добрый день!Подскажите, возможно у меня такой же вопрос и реешение как у топикастера, но есть некоторое отличие:У меня девятый этаж, и чугунная батарея (10 секций) сменилась на алюминиевую (сначала 10 секций затем ещё +5 но до начала отопительного сезона - верхний этаж, торцевая комната и прошлую зиму температура в квартире опускалась до 13-14 градусов). Чугунная нагревалась равномерно, а алюминиевая первые 2-3 секции нагреваются нормально и равномерно, остальные только верхняя часть, а нижняя левая часть холодная или еле-еле теплая. Когда на улице холодает сильнее и дают то ли больше напор то ли греют воду сильнее - батарея субъективно становится немного теплее.Вызывал установщиков, они сняли батарею и посмотрели на предмет засорения - все чисто(в горизонтальных плоскостях).Воздух спущен, когда долго спускаю воду батарея вроде немного теплеет, но потом опять остывает.Пробовал из-за большого количества секций, делать немножко угол для выхода воздуха, даже немного тряс батарею - в результате даже показалось что немножко воздуха вышло.Поскольку этаж 9-й то в потолок трубы не уходят, т.е. к нам зашла теплая вода и через нашу батарею обратно ушла. Есть краны на вход и выход. Перекрывал их поочередно и пытался спустить воздух, результата не дало.Что можно ещё сделать, посоветуйте, пожалуйста.
  • 0

#19   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 263 сообщений
  • 1730 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:29

Endrews , трубы к батарее как подключены? Могу предположить, что и прямая, и обратка с одной стороны подходят. Вот и не доходит тёплая вода до дальних секций. Разнести надо вход и выход по разным сторонам батареи.
  • 0

#20   Endrews

Endrews
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 18:17

с правой стороны батареи входят трубы. Затруднительно будет трубу с другой стороны переставить, с учетом количества секций и того, что батарея под окном на балкон.Может возможны ещё какие-нибудь варианты?
  • 0

#21   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:15

Думаю, как то связано с давлением в системе.У самого было похожее, первый год новые батареи грелись на раз-два, на второй хуже. Выяснилось, что управляющая компания просто дала меньше давление (зачем не знаю) и вода стала в больших батареях хуже циркулировать. Кто-то из жильцов на них наехал и потом опять стало все хорошо.Евгений
  • 0