Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Pirate King

Монтаж датчика теплого пола

Рекомендуемые сообщения

Pirate King

Монтажники уложили датчик пола Greenbox в плиточный клей без гофры. Есть какие-нибудь минусы в сравнении с рекомендуемым монтажем в гофре?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Если датчик выйдет из строя, заменить его не получится - долбить плитку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

А кто-то на практике менял эти датчики после того, как они из строя выходили? Расскажите мне, как можно пропихнуть датчик в 10-15 мм гофре, если она изгибается у пола под 90 град? Ладно бы если гладкая трубка была, а так в гофре через 20 см провод изогнется, упрется и хрен продвинешь дальше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

А не надо пихать его в такую тонкую ребристую гофру и не надо делать крутые повороты и изгибы. Это я тебе как специалист Devi говорю B)

ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

А что будет, если датчик пола накроется навсегда и я не смогу его заменить? Можно же на терморегуляторе поставить определенную температуру пола и все? То есть нагреть до требуемой и ее и выставить как эталон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Терморегулятору, насколько я понимаю его начинку, нужно сравнивать текущую температуру и той, которую ему задали. Чтобы твой вариант работал, надо будет вместо датчика в регулятор воткнуть нечто, дающее такой же сигнал, какой идет от датчика (который по сути своей, как я понимаю, терморезистор, меняющий сопротивление в зависимости от температуры).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ScrewDriver2002

Нагреть до требуемой можно - но как узнать требуемую?Если у вас регулятор девирег 535 и выше - то можно переключиться на регулирование по температуре помещения, но надо понимать, что это запрещено для деревянных полов.Регулирование по температуре в комнате уже есть отопление комнаты, а не комфортный подогрев пола.В двух словах - работать будет, но не так как раньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

Я сегодня у себя DEVIREG 550 подключил и заставил работать ) У него еще есть датчик температуры воздуха. Скажем, насколько тепло будет ходить по полу в ванной, если регулятор будет ориентироваться только на температуру воздуха (при отказанном датчике пола)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ScrewDriver2002

Я сегодня у себя DEVIREG 550 подключил и заставил работать ) У него еще есть датчик температуры воздуха. Скажем, насколько тепло будет ходить по полу в ванной, если регулятор будет ориентироваться только на температуру воздуха (при отказанном датчике пола)?

Будет настолько тепло, насколько у вас будет разница между заданной температурой комнаты и текущей температурой в комнате.Насколько я понимаю, там стоит импульсный ПИД регулятор или гистерезисный, если ПИД:тогда нагрев то включается, то выключается - меняя скважность, получим разную температуру пола.Если гистерезис - пол будет горячим, насколько это позволяет мощность кабеля до тех пор, пока температура в комнате будет ниже температуры заданной на регуляторе. Как только температура перерастет некий предел - нагрев выключится.Я почему-то уверен на 90% что в случае выхода из строя датчика у вас будет нагрев постоянно включенным, либо постоянно выключенным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ClubMD

Если датчик выйдет из строя, заменить его не получится - долбить плитку.

+1либо придется менять регулятор на D527

Я сегодня у себя DEVIREG 550 подключил и заставил работать ) У него еще есть датчик температуры воздуха. Скажем, насколько тепло будет ходить по полу в ванной, если регулятор будет ориентироваться только на температуру воздуха (при отказанном датчике пола)?

регулятор стоит в ванной? плохо. регулировать температуру пола по температуре воздуха, это крайняя мера.при этом регулятор должен находиться в помещении где уложен теплый пол или надо использовать выносной датчик воздуха.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

регулятор стоит в ванной? плохо.при этом регулятор должен находиться в помещении где уложен теплый пол....

Теплый пол в ванной. Судя по вашему комменту, в таком случае регулятор в ванной - плохо?! Наверное, его стоит поставить в детской комнате? Чтобы он там температуру воздуха мерял и включал теплый пол в ванной? :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ClubMD

обычный регулятор не рекомендую ставить во влажном помещении.лучше на внешней стене обогреваемой комнаты, перед входом, в коридоре, в детской и т.п.у влаги, в частности у пара, очень высокая проникающая способность.с большой долей вероятности регулятор выйдет из строя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ScrewDriver2002

Для влажных помещений необходимо использовать устройства с ip 65-68, не ниже. У регулятора 31

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Для влажных помещений необходимо использовать устройства с ip 65-68, не ниже

Ну это спорный вопрос. Скажем выключатель IPX4, расчитан на сплошное забрызгивание, стоит в зоне 3 ванны, где каплепадение не наблюдается, туда и без защиты по влаге ставить можно (лучше конечно 1, но её ещё поискать).Первая цифра интереснее, сейчас освежим...6 - полная защита от пыли, т.е. герметичность, но опять же именно про влажность разговора нет.Т.е. в конкретном устройстве должны быть указания к установке (вот это принимается), по ПУЭ же, в зоне 3, IP65 не требуется (а поскольку мы говорим о регуляторе ТП, соотносимом с выключателем, то в другие зоны его и не ставят). Если найдёте соотв. нормативный документ, с удовольствием "намотаю на ус".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ScrewDriver2002

Я написал это исходя не из ПУЭ. Ведь что такое ПУЭ 7.1 - это по-сути своей защита человека от опасного напряжения во влажной зоне.65-68 - это для защиты прибора. 6 это пыленепроницаемость -, в том числе и паронепроницаемость, как мне думается, ну а вторая цифирка это:5 Струи Защита от водяных струй с любого направления6 Морские волны Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.7 Кратковременное погружение на глубину до 1м При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.8 Длительное погружение на глубину более 1м Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

Товарищи, у меня сейчас DEVIREG 550 терморегулятор стоит на высоте ~150 см от пола в ванной около двери, прямые брызги на него попадать не должны. ТЕОРЕТИЧЕСКИ, при законченной малярке, я все еще могу вывести его на обратную сторону стенки, в прихожую, но тогда он будет мерять исключительно температуру пола, но уже не воздуха в ванной.Вопрос - кто-нибудь сталкивался с реальным отказом DEVI терморегуляторов из-за повышенной влажности в помещении? Если такие прецеденты имеют место быть, то я перенесу его. Если нет, то оставлю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

но тогда он будет мерять исключительно температуру пола, но уже не воздуха в ванной.

т.е. датчик таки уже сдох?

Про отказы не скажу, но конечно электронике без соотв защиты в условиях повышенной влажности не место. Предыдущая дискуссия имела целью выяснить именно наличие указаний на эту тему в нормативных документах.

Вот ты скажешь заказчику - надо так, а он - "почему, мне вот эдак хочется" (собственно ситуация как у тебя), и на многих не действуют фразы типа "было бы лучше". Даже на чётко прописанные вещи и то порой плюют.

Реально если у тебя безвыходная ситуация, ставь в ванной (естественно только в зоне 3 - тут нарушать не надо), но будь готов что регулятор может выйти из строя. Цена вопроса - стоимость запасного регулятора.

Есть конечно варианты решить по другому - выносной датчик и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
V.K.S.

А я слышал, что вместо гофры для датчика металлопластиковую трубу ставят. Она гладенькая внутри. А медная еще лучше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

гофра не лучший вариант, но при умелом подходе всё нормально достается и вставляется, я эти датчики после ремонта с монтажом регулятора устанавливаю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ScrewDriver2002

гофра не лучший вариант, но при умелом подходе всё нормально достается и вставляется, я эти датчики после ремонта с монтажом регулятора устанавливаю

Я требую просвещения об умелом подходе :tyty:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 436 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
×