Подключение варочной панели

Рекомендуемые сообщения

Rumato

Варочная панель - номинальная мощность - 4 кВт :xrias: У Вас варка единственный трехфазный потребитель, убейте не понимаю почему нельзя подключить её на одну фазу или две раз уж так хочется.В конце концов посмотрите можно ли её вскрыть?Почему вводной 32А? И тем более УЗО 25...Это требование управляющей компании или проектировщика?Насколько я знаю в домах с электроплитами выделяют 40А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Варочная панель - номинальная мощность - 4 кВт :xrias: У Вас варка единственный трехфазный потребитель, убейте не понимаю почему нельзя подключить её на одну фазу или две раз уж так хочется.В конце концов посмотрите можно ли её вскрыть?Почему вводной 32А? И тем более УЗО 25...Это требование управляющей компании или проектировщика?Насколько я знаю в домах с электроплитами выделяют 40А.

Выделяют, а как же.. Только вводной ставят на 32А :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Почему вводной 32А? И тем более УЗО 25...

издеваешься? да потому что 3 фазыдля тех кто в танке :) повторю

различие 3 от 1 фазных сетей, при выделенной мощности в 5квт у вас стоит вводной автомат трехполюсной на 16А и вводной провод в квартиру 2,5мм2 ,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olezhka

а где 13 кВт то??? узо ВАД2 это дифференциальный автомат на 25А , и имитация вводного на 32А после него ни чего не даст

32А - ЭТО РУБИЛЬНИК, а не автомат! (...там же написано: ABB E203)

В конце концов посмотрите можно ли её вскрыть?

посмотрел. вскрыть можно, но снимая общую панель, отдельного окна нет, клем нет. post-81897-1337002497_thumb.jpg

Почему вводной 32А? И тем более УЗО 25...

узо на 25А в этажном щите может и не на 25А..., я там еще ничего не трогал.

Это требование управляющей компании или проектировщика?

входной РУБИЛЬНИК на 32А - это потому что он распологается непосредственно у двери входной, а сам щиток немного за углом, метрах в 5-7... (мое пожелание, чтоб глаз не мазолил)вот схема подключения в инструкции и такая же на самом кабеле:post-81897-1337002955_thumb.jpgНу что "специалисты", не бывает двухфазных плит??? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olezhka

а где 13 кВт то??? узо ВАД2 это дифференциальный автомат на 25А

а разве в этом УЗО 25А - это суммарная сила тока всех полюсов?? мне кажется это по каждому из полусов. (могу ошибаться)

а 13 кВт явно видно на 63А`ном автомате в этажном щите!

И всё же!!!! Кто-нибудь ответит мне однозначно на мой самый первый вопрос??? (недостающую информацию я уже полностью дал)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

это не узо и на 63А это не автомат (это мстя за

(...там же написано: ABB E203)

) :) так вот диф по вводу и есть узо, 25А это ток по каждой фазеа на вопрос так уже отвечено было, считай твои 3,5кВт по какой то фазе это 16А у тебя осталось до выключения 10А посмотри проект повнимательнее - у тебя там прописан везде номинальный ток и мощность, на самом деле он бывает и больше , так вот вероятность попадания этих 10А на 2 из 3х фаз уже под 100% (и это в номинале) а в пиках у тебя этот вводной только и будет щелкать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

основная задача при построении 3х фазных сетей сделать сбалансированной всю систему и не зная твоей схемы трудно назвать причину

Ага, только чтоб эта система работала нужно всё сразу включить на полную мощность. Иначе, так или иначе, но перекос будет :)

И главные его аргумент - СИЛЬНЫЙ перекос по фазам! И всё погорит нахрен.... (...его слова)

Раз он этим мотивирует отказ пару раз мышкой тыркнуть, то пусть ответит что будет если ты придёшь домой, включишь кондей в детской, поставишь чайник, и пойдёшь пылесосить в детскую, да ещё в этот же момент включится бойлер ;) (всё это у него на В навешано).Схему я ещё толком не смотрел, но при желании и до неё докопаться можно будет :)Короче, моё мнение - мягко говоря глупо подключать варку на одну фазу имея в наличии три. Но если проектировщик всё же заартачится, скажи что поменяешь варку на 3-х фазную, а сам поставь эту подключив её на две фазы :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

Добрый день!Подскажите - просветите! smile.pngВарочная поверхность 1 или 2х фазного подключения.Ввод в квартиру 3 фазы.По начальному проекту рассчитывалось на 3х фазную плиту, но жена купила незадумываясь ту которая её устраивает и не хочет ничего менять!Человек делающий проект настойчиво НЕ РЕКОМЕНДУЕТ, практически отказывается оформлять проект до конца (только три фазы - это надо по правилам)И главные его аргумент - СИЛЬНЫЙ перекос по фазам! И всё погорит нахрен.... (...его слова)Так ли это???Мне кажется, что при максимальной нагрузке 7кВт и 2х фазном подключении на фазу придется максимум 2-3 кВт, что не может являться критическим перекосом фаз!P.S. Пока смонтировано и планируется подключить через автомат ABB S203 и подводка нюм 5х6 от ввода до варки.

Ничего нахрен не погорит.P.S. Я устал, я ухожу(с).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olezhka

Короче, моё мнение - мягко говоря глупо подключать варку на одну фазу имея в наличии три.

Так никто и не собирался на одну. Я бы с удовольствием на три повесил, но варка куплена, сдать ее уже поздняк, и главный аргумент жена говорит, что это самая удобная для нее из всех.поэтому на две фазы и ноль! :)Всем спасибо!! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vladd

Bagis, первый раз в этой теме, но, посмотри на фото, если мне не кажется, то на панельке стоит "вертушка". Что-то мне кажется на неё, родимую, и должна идти эта ваша вторая L2...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Не, Vladd, вторая фаза не для вентилятора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Ну что "специалисты", не бывает двухфазных плит???

Типа под...бнул? ;) Да,я не точно сформулировал - не бывает 2-фазных сетей.Если сеть 3-фазная,то для подключения

оборудования можно задействовать хоть одну,хоть две,хоть три фазы. А чтобы не было перекоса нужно правильно

спроектировать равномерное распределение нагрузок по фазам. И все дела. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vladd

Bagis, ещё раз посмотри у кабеля заводские наконечники. Это даже не ваша панелька, хоть ты и в Европе живёшь. Сей продукт чуждый нам. Я имею в виду : если есть "папа", надо искать "маму", т.е. "колодку", куда эти наконечники заходят. На наших варочных панелях таких кабелей, с такими наконечниками, - точно нет, там "тупо" коробка с вариантами подсоединения, а эта "хрень", точно какая-то промышленная. Пусть хозяин расскажет, где её приобрёл, а так получается "развёл"....и...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Bagis, ещё раз посмотри у кабеля заводские наконечники.

У меня такие же заводские наконечники.

Я имею в виду : если есть "папа", надо искать "маму", т.е. "колодку", куда эти наконечники заходят.

Нашёл фотку своей плиты. Вверху как раз видна крышка. Под ней клеммы. Вот туда кабель и заходит.post-15106-1337067937_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olezhka

Типа под...бнул? ;)

Типо да! ;) ...просто Ваше заявление ввело меня в ступор! :huh:

Пусть хозяин расскажет, где её приобрёл, а так получается "развёл"....и...

приобрел в обычном Московском магазине.Сделана она в Испании, но имеет официальный сервис в России и нет никаких признаков "серого" товара.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olezhka

Только что состоялся очный разговор с проектировщиком:Я: - так вы мне объясните, почему нельзя устанавливать 2х фазную варку купленную в магазине и имеющую все сертификаты?он: - даже и не думайте... эта варка не для вашего случая! у вас трехфазное подключение квартиры!- а где написано, что не мой случай и нельзя?- в ПУЭ всё это прописано!...- я читал ПУЭ, там нет ни слова об этом... (ПУЭ я конечно же не читал весь... :)) )- ну хорошо, я спрошу еще раз можно ли согласовать... хотя подключайте и думаю ничего страшного не будет! :P

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vladd
post-60077-1337792081_thumb.jpg, пришлось свою панельку от жира отодрать. Как видно : Ваш вариант подключения находится в другой стране...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bazl

Подскажите пожалуйста по обозначениям на розетке для эл.плиты:на ней 3 гнезда:1)значек заземления(горизонтальные черточки,а верхняя с вертикальной)-это земля2)32/250~-это фаза3)2-9-это нольправильно ли я подписал назначения этих гнезд?что означает 2-9?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vladd

"..черточки горизонтальные, перпендикулярные вертикальной, - это, правильно : заземление.Ну, а 2 или 3 (в Вашем вариаанте)- это фаза или ноль, а 2-9 - это площадь сечения одного провода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bazl

Ну, а 2 или 3 (в Вашем вариаанте)- это фаза или ноль, а 2-9 - это площадь сечения одного провода.

ну вот то гнездо,около которого написано: 32/250~ это наверное фаза?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×