Подключение варочной поверхности и духовки

Recommended Posts

Помогите пожалуйста советом или киньте в меня ссылкой где это описано. Как правильно подключить варочную панель и встроенную электродуховку.

Есть квартира на этапе прокладывания новой проводки.

Варочная поверхность - 10Квт

Духовой шкаф-3.5Квт

Планировал вести от щитка отдельный кабель 3х6 только для плиты (т.к. заморачиваюсь с отдельными группами на розетки, освещение и мощные потребители)

Можно ли посадить и варочную поверхность и духовой шкаф на один кабель и как правильно это выполнить? Разветвлять кабель на 2 розетки используя зажимы розеток в виде клемника, можно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Варочная поверхность - 10КвтДуховой шкаф-3.5Квт

Они точно независимые?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какова выделенная мощность на квартиру (номинал вводного автомата), 1 или 3 фазы?Какие мощости на блинах варки?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ввод в квартиру однофазный медь 10х3, автомат 50А, Комфорки:Левая верхняя конфорка 210 мм., 2,3/3,2 кВт.Левая нижняя конфорка 145 мм., 1,5 кВт.Правая верхняя конфорка 180 мм., 1,85/2,5 кВт.Правая нижняя конфорка 180 мм., 1,85/2,5 кВт.Поправочка из характеристик варочной поверхности: Подсоединяемая мощность - 7,4 кВт ( я недалекий мощность конфорок суммировал)

Edited by фауст

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильный вариант:отдельная линия 3х4 (а 3х6 ещё лучше :) ) автомат 40А на варочную поверхность и отдельная линия
на духовку 3х2,5 автомат 16А. Розетку и кабель духовки нельзя вешать на автомат варки 40А.
Ещё здесь посмотри,обсуждалось https://homemasters.ru/fo...a-i-rozetki/

Share this post


Link to post
Share on other sites

я же говорил что такая тема волнует многих, всё из за того что проектировщики живут в прошлом веке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подсоединяемая мощность - 7,4 кВт

Ладно, скажи лучше марку-модель варочной поверхности.Заодно уж и духовки тоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильный вариант:отдельная линия 3х4 (а 3х6 ещё лучше :) ) автомат 40А на варочную поверхность и отдельная линия

на духовку 3х2,5 автомат 16А. Розетку и кабель духовки нельзя вешать на автомат варки 40А.

Ещё здесь посмотри,обсуждалось 

Т.е. как ни крути, правильным вариантом будет вести отдельную линию на духовку.

И еще одним автоматом в щитке станет больше, - беда. :unsure:

Ладно, скажи лучше марку-модель варочной поверхности.

Заодно уж и духовки тоже.

Варочная поверхность Gorenje IT 641-ORA

Духовой шкаф Electrolux EOC 55100 IX

Share this post


Link to post
Share on other sites

правильным вариантом будет вести отдельную линию на духовку

Да. Evgenik всё верно сказал. Единственно, кабель на варочную заштукатуривать в стену без гофры, иначе на пике будет перегреваться.

еще одним автоматом в щитке станет больше, - беда.

Что за беда? У вас что, забит до упора щиток на 36 автоматов? :)

Покажите будущую эл.схему на квартиру.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что за беда? У вас что, забит до упора щиток на 36 автоматов? :)Покажите будущую эл.схему на квартиру.

Не 36 конечно, но хватает :) 1 вводный 50А, (проводка 3х10)1 реле напряженя, (планирую через него пустить группы розеток) 4 16А автомата на группы освещения, (проводка 2х1,5) 2 25А автомата на группы розеток, (проводка 3х2,5)1 25А дифавтомат на бойлер, (проводка 3х2,5)1 32А автомат на розетки кухни, (проводка 3х4)1 40А дифавтомат на эл. плиту, (проводка 3х6)1 25А автомат на предполагаемое место для кондиционера, (проводка 3х2,5)1 25А дифавтомат на розетки ванной (проводка 3х2,5)Схемы как таковой нет, я увы не профи. Квартира своя, делать придется самому. Благо стены газобетон, штробить труда не составит, инструмент есть.Ну вот ко всему этому добавиться еще линия и дифавтомат для духовки. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Остальные розетки защитить тоже бы не мешало.Я вижу тут 18-19 позиций + духовка, т.е. щиток будет на 24 поз (2-е линейки).Запас остаётся, думаю на пару лишних автоматов не разоритесь. ;)Примеры квартирных эл.схем на форуме поищите и свою по образцу сделайте, если надо - подскажем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

25А автомата на группы розеток, (проводка 3х2,5)

Вот это не правильно,на розетки 16А надо.

32А автомат на розетки кухни

25А дифавтомат на розетки ванной

То же самое...

дифавтомат для духовки.

Для духовки хватит и простого автомата.

Фауст,глянь для примера схемы щитков:

https://homemasters.ru/fo...vyi-schitok/

https://homemasters.ru/fo...ktroschitka/

https://homemasters.ru/fo...-v-kvartiru/

https://homemasters.ru/fo...nu-provodki/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это не правильно...

Тогда и я вклинюсь, на свет (проводка 2х1,5) надо 10А.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на свет (проводка 2х1,5)

раз на то пошло то и я добавлю, что там делает кабель 2х1.5, когда было бы лучше 3х1.5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наконец, путем хитрых манипуляций, нарисовал схему будущей проводки. Просьба не кидать помидоры сразу, повторюсь я не профи. Нечеткие линии на рисунке - это именно нечеткие линии, а не к.з или обрыв. Такие распространенные моменты, как фаза всегда через выключатель, на центр цоколя патрона лампы и расположение фазы в розетке, мне известны. Но большое количество других нюансов, если не трудно подскажите. :unsure: А именно: критично ли использование автоматов 16А на освещение и 25А на розетки (как часто пишут в нете) или обязательно 10А и 16 соответственно,прокладка кабеля внутри гофры используется только для возможности замены кабеля в дальнейшем и можно ли просто заштукатуривать кабель в штробе? дабы не вести отдельные линии под холодильник и стиральную машину, можно ли подключить их к кухонным розеткам предварительно заведя на них кабель 3х4 и установив более мощный дифавтомат 32А например?можно ли в штробы под проводку заодно уложить, тв кабель, и витую пару к примеру, телефонный провод, не будет ли помех?что из нарисованного можно оставить (большая часть автоматов и бухты кабеля куплены) действие опережает мысль :rolleyes:post-77798-1321905047_thumb.png

раз на то пошло то и я добавлю, что там делает кабель 2х1.5, когда было бы лучше 3х1.5

А зачем? 3х1,5? :blink: Люстру заземлять? Или имелось в виду на сдвоенные выключатели? Edited by фауст

Share this post


Link to post
Share on other sites

критично ли использование автоматов 16А на освещение и 25А на розетки (как часто пишут в нете) или обязательно 10А и 16 соответственно

При использовании кабелей с жилой 1.5 и 2.5 соответственно, очень желательно. Можно, на свет к примеру, автомат даже меньше поставить. У меня кое где 6-ки стоят.

А зачем? 3х1,5? :blink: Люстру заземлять? Или имелось в виду на сдвоенные выключатели?

Можно и люстру заземлить, можно и сдвоенный выключатель. Если сдвоенный, то можно даже 4х1.5 кинуть :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просьба не кидать помидоры сразу, повторюсь я не профи.

да нет уже пора - вам дали кучу уточнений, а вы на них ноль эмоций (кило презрения :) ) исходите из того - стоит после автомата розетка (берите автомат на номинал этой розетки) даже если на проводе их висит десяток автомат всё равно должен быть по минимальной розетке (обращайте внимание когда берёте розетки, они и на 10А бывают)из вышенаписанного - провод 4мм2 и автомат на 32А на кухню сыпятся прахомпросто штукатурить можно

Share this post


Link to post
Share on other sites

да нет уже пора - вам дали кучу уточнений, а вы на них ноль эмоций (кило презрения :) ) исходите из того - стоит после автомата розетка (берите автомат на номинал этой розетки) даже если на проводе их висит десяток автомат всё равно должен быть по минимальной розетке (обращайте внимание когда берёте розетки, они и на 10А бывают)из вышенаписанного - провод 4мм2 и автомат на 32А на кухню сыпятся прахомпросто штукатурить можно

Я дико извиняюсь. Если я понял цепь не крепче самого слабого звена. Т.е. если номинал автомата превышает максимально допустимый ток розетки, в случае короткого замыкания (к примеру) розетка горит и оплавляется а автомат как новенький и это же правило и для освещения? Выходит не с того конца я начал и самое обидное поспешил скупиться. Но в современной кухне розеток катастрофически не хватает, я боюсь представить ворох кабелей тянущихся на каждую пару розеток :unsure:Весь в расстроенных чувствах пошел переделывать схему по новой :( Edited by фауст

Share this post


Link to post
Share on other sites
post-77798-1321914563_thumb.png надеюсь последняя версия :) Подскажите по номиналам автоматов и дифавтоматов, все ли верно и в какой прогресии будет увеличиваться номинал дифавтомата объединяющего группы розеток, в случае добавления еще пары отдельных групп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 replies
    • Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона
      Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.

        • Like
      • 8 replies
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,258 replies
    • 3d панель из дуба
      Не знаю насколько это соответствует критерию 3d панелей,  но пусть будет так.

      Просто некоторые преставляют что 3д это нечто объемное, забывая что 3д это весь наш мир, а всё остальное это просто модное словцо от умельцев продавать.

        • Like
      • 2 replies
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 replies
    • Биокамин своими руками
      Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Like
      • 187 replies
    • Поющий редуктор давления, или "лучшее - враг хорошего".
      Вот, не люблю я переделывать или доделывать чужую работу. 

         В очередной раз с этим столкнулся. Была поставлена задача уместить уже установленный унибокс Grohe в полость между двумя нишами которые предстояло обустроить, более компактно уложить полипропиленовые трубы и после этого уложить плитку.

        • Like
      • 18 replies
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 replies
×
×
  • Create New...