Как победить конденсат на холодной трубе?


Сообщений в теме: 22

#1   buka

buka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 05 Декабрь 2007 - 14:12

Проблема такая. В ванной над стеклянным потолком хитрым зигзагом имеется кусок стояка с холодной водой. Не капает, не мокнет. Но стоит только включить воду, чтобы набрать вану воды, например, труба начинает покрываться "испариной" и дико конденсирует влагу, которая скопившись, любезно капает на стеклянный потолок. Есть мысль чем-нибудь обернуть трубу штоле, тобы такого безобразия не было. Или что?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 171 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Декабрь 2007 - 14:28

конешно есть - любой теплоизолятор (тот же энергофлекс) конденсат выпадает на любом холодном предмете, чем ниже его температура тем больше, теплоизолятор проблему снимает
  • 0

#3   buka

buka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 06 Декабрь 2007 - 02:20

А понимаешь, снесли стену, стояки оказались не в тему. Пришлось заворачивать их, и на месте излома получилось что-то вроде "влагоприемника" - со всей трубы на угол стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает...Задолбало! :angry:
  • 0

#4   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:26

стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает, стекает и капает...

Ты чего!? За клавиатурой уснул? :) Стекает со стояка от всех соседей сверху?
Организуй дренаж на этаж ниже :) или изолируй трубу в перекрытии или демонтируй потолок и перенеси трубу с одновременным утеплением
  • 0

#5   buka

buka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:30

Не, это наблюдение за сутки. :D Переносить ничего нельзя, а дренажить вниз не хочется, поскольку труба хитрой загогулиной уходит взастенок и разводить там крокодилов нет никакого желания. Остается утеплять. Подумаем над этим, потом доложим.
  • 0

#6   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1732 спасибо
  • Новочеркасск
  • 181

Отправлено 07 Декабрь 2007 - 13:23

Не, это наблюдение за сутки. :D ...

Этож сколько терпения надо : целые сутки наблюдать за капающей водой . Или заняться больше нечем? :rolleyes: Если всё так серьёзно, сделай дренаж в канализацию. Мостыришь по кольцу на трубе воронку, куда будет стекать конденсат, и через шланг отводишь воду в канализацию. Только необходимо позаботиться в этом месте о тщательной антикоррозионной защите металла, т.к. там будет постоянно стоят вода.
  • 0

#7   brama16

brama16
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Декабрь 2007 - 01:59

Какие ещё дренажи, что за фантазии? Покупаеш утеплитель и надеваеш его на трубу. И тема закрыта
  • 0

#8   buka

buka
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 08 Декабрь 2007 - 04:47

Да, мне эта тема с самогонными аппаратами и вороночками как-то не очень. Утеплю и нафик. Фотку этого безобразия потом скину. Проблема в том, что стояки стояли вдоль снесенной стены, а потому оказались, ягко выражаясь, не в кассу. Пришел очень умный сантехник, умно все переделал и ушел. А переделывать переделанное это уже ни в какие ворота. В общем, утеплю и поставлю свечу.
  • 0

#9   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:18

В общем, утеплю и поставлю свечу.

За здравие? или за упокой? B)
  • 0

#10   student

student
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • PipPipPip
  • 26-Июль 11
  • 92 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 17 Март 2008 - 11:27

конешно есть - любой теплоизолятор (тот же энергофлекс) конденсат выпадает на любом холодном предмете, чем ниже его температура тем больше, теплоизолятор проблему снимает

Как правильно скрепить разрезаный энергофлекс на трубе? Я обмотал крепко его обычным широким скотчем, может надо чем то другим?
  • 0

#11   FSN

FSN
  • Offline
  • Прорабы
  • крышуюсь здесь
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 488 сообщений
  • 322 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
  • 7

Отправлено 17 Март 2008 - 12:47

Нормально.
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 171 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Март 2008 - 13:26

если вид устраивает то

Нормально.

:D энергофлекс если по диаметру трубы взят или чуть больше сам сжимается и крепить то особо не надо
  • 0

#13   AlexT

AlexT
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Январь 08
  • 249 сообщений
  • 0

Отправлено 05 Август 2008 - 10:06

Как правильно скрепить разрезаный энергофлекс на трубе? Я обмотал крепко его обычным широким скотчем, может надо чем то другим?

По крепежу энергофлекса... Плотно, или без разници он должен прилигать к трубе? Скотчем заматывать наглухо, или достаточно прихватить в нескольких местах? как лучше? Стояк холодной воды
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 171 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Август 2008 - 11:27

энергофлекс берите на 2-3 размера больше для 25 трубы беру 28весь обматывать скотчем не надо, в нескольких местах у меня он и без скотча держится, можно склеить (лучший вариант)
  • 0

#15   Al.R

Al.R
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 07-Октябрь 09
  • 120 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Август 2008 - 11:48

лучше все проклеить. трубы систем холодоснабжения (тоже капают если не изолировать) всегда очень тщательно проклеивают теплоизолятором. если просто покрыть - капать может и не будет, но гнить будет обязательно (конденсат в небольших кол-вах будет скапливаться между трубой и изолятором).
  • 0

#16   Ilya

Ilya
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Декабрь 2008 - 00:29

лучше все проклеить. трубы систем холодоснабжения (тоже капают если не изолировать) всегда очень тщательно проклеивают теплоизолятором. если просто покрыть - капать может и не будет, но гнить будет обязательно (конденсат в небольших кол-вах будет скапливаться между трубой и изолятором).

а чем клеить? Тоже запарила проблема конденсата. Все время мокро в туалете. Сильно горячая вода в трубах в итоге на холодном стояке и далее трубе конденсат. Хочу правда сейчас менять на полипропилен. Но вдруг передумаю.
  • 0

#17   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 21 Декабрь 2008 - 17:37

Как чем? :blink: Почитай выше-энергофлексом.
  • 0

#18   s1eeper

s1eeper
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Декабрь 2008 - 21:55

Энергофлекс не очень хорошо теплоизолирует. У меня холодный стояк (1 этаж) обмотан в два слоя по 5 мм фольгированным энергофлексом фольгой наружу и летом наблюдается конденсат. Не много, но есть. Также пользовал такую вещь: Берется пластиковая бутылка, отрезается горлышко и дно. То что осталось режется пополам. Оборачивается вокруг трубы с необходимым зазором. По шву склеивается скотчем и запенивается. Трудоемко, но теплоизолирует отлично. Удобно использовать в местах врезки.
  • 0

#19   Ilya

Ilya
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Декабрь 2008 - 18:06

я понял, что энергофлексом.Как его к трубе клеить? Просто обмотать - боюсь, под ним может конденсат скапливаться и труба будет гнить. Я этого не замечу, поскольку под гипсокартоном все будет.
  • 0

#20   Labus

Labus
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Декабрь 2008 - 13:09

У меня сама труба холодной воды не конденсирует, а вот шланг гибкой подводки к бочку унитаза постоянно мокнет. За ночь целая лужица на пол набегает. Чем его обмотать? Планирую его спрятать за гипсокортоновый короб, переживаю, что он там постоянно покапывать будет и гипс мочить. Да и тухнуть там это вода будет. Места соединения проверял - все в порядке. Влага именно из-за конденсата на шланге.
  • 0

#21   ks13

ks13
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Август 06
  • 11 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Декабрь 2008 - 17:27

Та же проблема, конденсат на шланге гибкой подводки, а имено на металическом наконечнике. Также собирается конденсат на стенках самого бачка. Бачок естественно одеялом не укроеш, но может можно что то на шланг подвода придумать... Поделитесь мыслями...
  • 0

#22   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 07:15

Та же проблема, конденсат на шланге гибкой подводки, а имено на металическом наконечнике. Также собирается конденсат на стенках самого бачка. Бачок естественно одеялом не укроеш, но может можно что то на шланг подвода придумать... Поделитесь мыслями...

Может влажность снизить в помещении? Вентилятор вытяжной поставить в вентканал, тёплый пол организовать ...
  • 0

#23   voynisi

voynisi
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:18

Встречал рекламу "Керамоизол", тёплая краска, наверное есть российские аналоги. Есть и зарубежные. Для труб самое оно. Сам не использовал, только отзывы читал и сертификаты. Адгезия к металлу отличная, на воздухе за сутки полимеризуется. Думаю в эту сторону нужно копать.
  • 0