Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

При сливе из СМ уходит вода из ванной

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день!

через 3 месяца после ремонта в ванной появился невыносимый запах канализации из сливного отверстия в ванной. заглянула в отверстие - там нет воды. т.е., по сути, гидроразрыва (гидрозапора?). примешь душ - снова есть вода, запах исчезает.

выяснила, что вода уходит из сливного отверстия в момент, когда сливается вода из расположенной также в ванной стиральной машинки. и начинается запах.

подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? какие проблемы в данном случае с разводкой?

заранее большое спасибо!

По ходу слив стиралки в одну трубу с ванной, стиралка последняя на трассе проливается мимо тройника ванны, срывает гидрозатвор.

Да, давай фотки, схемы, диаметры труб, уклоны, удаленность от стояка, этаж, смежность слива с горшком. Если до холодов не было проблем, то как минимум обмерз оголовок или засорена труба выше по стояку. Хотя у стиралки то струйка не такая уж большая чтобы сорвать воздух в сотой трубе. Если стояк из полтинника или семьдесятпятки то может быть

Только что, pavlik123 сказал:

Хотя у стиралки то струйка не такая уж большая чтобы сорвать воздух в сотой трубе

Так подключение может быть не в сотой. Есть сифоны предусматривающие подключение СМ. Ты прав - нужны фото.

@twins80 гражданочка, Вы это, Вы не стесняйтесь, скиньте сюда картинки сливов и всё будет проще. Это фото канализации, а не девушки в нижнем белье. Можете не стесняться -  тут все свои.

2 часа назад, steamroller сказал:

Это фото канализации, а не девушки в нижнем белье.

Однако фото в купальнике тоже приветствуется. :D Тем боле, предполагаю, что информативные фото самих коммуникаций могут не получиться. Скорее всего все трубы спрятаны в стены, и ничего, кроме плитки мы на них не увидим. Потому нам хотя бы схему набросайте. Судя по постановке вопроса и терминологии, человек немного разбирается в вопросе. Это уже легче будет искать причину проблемы и её решение.

Доброе утро! 

пофоткала сегодня с утра, прилагаю фотки: 

расположения ванны и СМ

что между СМ и стеной

что под ванной (через ревизионный лючок)

что в туалете по-соседству слева (тоже через ревизионный лючок)

очень жду диагноза))

PS: действительно, запах появился вместе с морозами. вызывала сантехника из УК, сказал, что вроде все подключено верно, почему запах не понимает. после этого сказал, что сходил что-то наверху проверил (оголовок?), там якобы тоже все в порядке.

под ванной 4.JPG

под ванной 3.JPG

расположение СМ ванна.JPG

под ванной.JPG

разводка в туалете 6.JPG

за СМ.JPG

разводка в туалете 3.JPG

разводка в туалете.JPG

сливное ответстие ванны.JPG

добавляю еще примерную схему разводки. на ней красным пометила выводы в канализацию от унитаза и, видимо, от ванны. где тут вклинивается СМ мне непонятно. диаметр канализационного стояка с виду сотка.

Безымянный.png

забыла добавить - этаж 10-й. над нами еще 2 этажа.

(изменено)

Смотрим:

SM3.JPG.d75bf8823ea5e3b935363c9010f74610.JPG

Варианты:

vopros.PNG.ed2089a82162ff395ef90c062b22ceb3.PNG

Вопрос: я правильно машинку присунул?  Значит выход от неё должен быть так.

Или так:

vopros1.PNG.cdc85a220123f5f98ea9469b89c5f017.PNG

Да, наверно так.

Вполне вероятно, что мощный слив из машинки создаёт эффект "эжектора" и всего 5 сантиметров водяного столба, что находятся в сифоне под ванной, легко высасываются.

Товарищ @Technik-san тут уже комментировал и снабжал комментарии подробным видео со взаимодействием сливных потоков.

Для проверки концепции рекомендую ослабить поток от машинки, слегка пережав сливной шланг - струя в "эжекторе" уменьшится. Но сливаться машинка будет невыносимо долго, посему это не решение.

Так же, концепцию можно проверить, присоединив к крану в ванной типовой сливной шланг и пронаблюдать, меняя поток в слив в стенке от СМ.

Если к месту соединения потока от машинки доступа нет и ломать не хочется - надо переносить соединение в другое место.

Есть еще версия.

SM4.JPG.3b0b096e80645b77f211086d9f8c53fd.JPG

Есть ли возможность увеличить высоту водяного столба в сифоне, обнизив его U-колено до пола? Может как раз сантиметра-двух не хватает для счастья.

Ну, а если менять место присоединения слива, то ломать голову с ним в районе чёрного сифона на фото с вопросом про расстояние.

Или сверлить дырку в туалет и там цепляться за унитазом.

Я бы начал с увеличения глубины U-колена под ванной.

Вот такие мысли вслух.

==================

А! Вот про это забыл:

16 часов назад, FugenFührer сказал:

Однако фото в купальнике тоже приветствуется. 

Присоединяюсь! Очень приветствуются!

Изменено пользователем steamroller
про FugenFührer забыл. Исправляюсь.

Большое спасибо за развернутый ответ!

по разводке:

image.png.1e95a00c0366115000e3b9cd4cd6cc00.png

Да, машинку правильно) я думаю, что у меня скорее второй вариант, вот этот:

image.png.a593e47ea4379749e09417018f658688.png

насчет вот этой версии:

image.png.733a37a83f2b5ffb1516909044b415bd.png

я правильно поняла, что вы спрашиваете высоту над полом этой беленькой плоской загогулины? это она называется U-сифон?  думаю, там сантиметров 5.

т.е. нужно удлинить вот эту просвечивающую на заднем плане трубку (обведено оранжевым)?

image.png.9e3f1e38e15d15cfc232a8ef09b0fdd0.png

image.png

Всё верно. Но удлиннять в двух местах:

SM5.png.20d0d073a506884b129274db8a60ac2f.png

Или подобрать другой сифон поглубже, чтоб до самого пола доставал. Если есть возможность под сифоном сделать ямку - сделать её и опустить низ U как можно ниже. То есть, долбить всё равно где-то придётся. Надо выбрать минимальные потери.

А вообще, за "спрятанные красоты"  иногда платить приходится. Я не так просто там выше про plumber lingerie намекал. Посему я сторонник конструктивизмау, когда всё видно и всё доступно:

TCP.thumb.jpg.2ac1bd214a2422a9e262df2201ba932f.jpg

017.thumb.jpg.1d9bcd0481e1e77300dadc791c090b24.jpg

pipes.thumb.JPG.1dfaf763ba6b6cbeb02bd157b305ad78.JPG

steamroller, спасибо вам огромное, суть метода поняла!

и спасибо за бонус в виде иллюстраций "конструктивизма", неожиданно))))

ЧЁРТ! 200 раз чёрт!

Какие же фокусы выделывает наше подсознание!

Я вывалился из конфы, вообще отключил Большую розетку и сконцентрировался на делах, очень далёких от сантехники. И тут, из него, из подсознания торкнуло -  всё просто!

Надо шланг от машинки постараться просунуть чуток подальше в сторону сотки, до самой сотки. Для этого взять не гофру от машинки, а что-нибудь гладко и тонкостенное, чтобы не заужать слив из ванны. Судя по всему, с этим сливом всё прекрасно - ванна сливается быстро и без затруднений. Понятное дело, "удлиннитель" хорошо закрепить, чтобы не улетел.

====

Самая шикарная иллюстрация почёрпнута из этой конфы. Есть тут серьёзные ценители!

Звучит логично, спасибо)) рекомендуете с этого варианта начать?

Други, может давайте пока не будем ничего долбить, а придумаем куда лучше приспособить(под ванну или за стиралку) вакуумный клапан.

Минимум переделок и копеечная цена.

 9d363f5a39e0f3ae6dfe430952594844.jpg.b7c7e71d4813c7dfa8081390c89aad8d.jpg

Под ванну немного проблематично, т.к. уровень слива в стене чуток выше сифона, посему там гофра и стоит. Воткнуть тройник с клапаном маловато места, вернее на прямую жестко не соединишь, ну а гофре наверно на изгиб места маловато будет.

За стиралку. Но спасет ли клапан трубу от ванны. Хватит ли разряжения воздуха от клапана, т.к. его установка предполагается в конце трассы.

 п.с. Картинка для хозяйки, чтобы представила как это будет примерно выглядеть

images.jpg.dfb2b9e1be88758a4c1f05374dd43a78.jpg

И да. У Вас есть ДО ванны еще сливы?, т.е. рукомойник. Тогда возможно клапан можно притулить под рукомойником.

И всё таки посмотрите точно от стиралки рвёт гидрозатвор. Может быть всё таки унитаз виноват?, он в трубу скидывает ведро воды, т.е. водянная пробка летящая вниз более большая чем струя стиралки.

1 час назад, steamroller сказал:

Надо шланг от машинки постараться просунуть чуток подальше в сторону сотки, до самой сотки.

Может не получиться, там кажется за стояками еще "кривун" есть. Присмотрись труба не на одной оси. Мне так каажца))).

37 минут назад, pavlik123 сказал:

Други, может давайте пока не будем ничего долбить, а придумаем куда лучше приспособить(под ванну или за стиралку) вакуумный клапан.

Минимум переделок и копеечная цена.

 9d363f5a39e0f3ae6dfe430952594844.jpg.b7c7e71d4813c7dfa8081390c89aad8d.jpg

Под ванну немного проблематично, т.к. уровень слива в стене чуток выше сифона, посему там гофра и стоит. Воткнуть тройник с клапаном маловато места, вернее на прямую жестко не соединишь, ну а гофре наверно на изгиб места маловато будет.

За стиралку. Но спасет ли клапан трубу от ванны. Хватит ли разряжения воздуха от клапана, т.к. его установка предполагается в конце трассы.

 п.с. Картинка для хозяйки, чтобы представила как это будет примерно выглядеть

images.jpg.dfb2b9e1be88758a4c1f05374dd43a78.jpg

И да. У Вас есть ДО ванны еще сливы?, т.е. рукомойник. Тогда возможно клапан можно притулить под рукомойником.

И всё таки посмотрите точно от стиралки рвёт гидрозатвор. Может быть всё таки унитаз виноват?, он в трубу скидывает ведро воды, т.е. водянная пробка летящая вниз более большая чем струя стиралки.

не совсем поняла принцип работы этого аппарата)) можете пояснить???

есть еще слив от раковины, он идет где-то по-за ванной туда же в туалет.

мне очень кажется, что от стиралки рвет гидрозатвор. я просто своими глазами видела, как она начинает сливать воду, и одновременно вода с бульканьем начинает уходить из стояка ванной.

Принцип аппарата прост, через него просто засасывается воздух. Т.е. водяной поток срывает гидрозатвор из-за не хватки свободного воздуха, а этот аппарат))), даёт вдохнуть водяному потоку дополнительный глоток воздуха, чем и спасает от срыва гидрозатвора.

Возможно что Ваша труба засорена, тогда внутренне сечение трубы заужается.

Возможно есть антиуклон, который может скапливать воду и как следствие осадок отложений, что ведет к засору. Но в Вашем случае это врядли, судя по картинкам.

@pavlik123, ты гигант! Я вообще про такую хрень не знал. Видел в магазинах, но повода применить не случалось. Посему не интересовался.

Выглядит эта штука так:

Vakuumnyi_klapan.jpg.bfeac53128f2660b039ea2a12200fbc0.jpg

Теперь надо взглянуть на поднимающуюся детальку. Она из пластика. Толщина миллиметр-два. Значит, её вес существенно меньше давления столба воды в 5 см.

И мне кажется, что Пашино предложение вполне втыкается вот сюда:

mesto.JPG.5d8ec50e4a878f9743325611cbe9b4d7.JPG

Уважаемые steamroller и pavlik123! огромное спасибо вам за консультации!!! Распечатаю нашу переписку и покажу своему прорабу. По результатам ремонта отпишусь. Еще раз спасибо)!

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация