Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Всем привет!
Набросал примерную схему распределения электричества в квартире и теперь хочу попросить помощи специалистов для ее оценки.
Профессионально занимался только автомобильной электрикой, теперь есть желание самостоятельно собрать щит и сделать всю разводку в квартире.
Но, т.к. профильного образования не имею, всё приходится черпать из инета и книг. Вопрос к знатокам: всё ли правильно распределено на данной схеме?
Нет ли грубых нарушений в подборе номиналов УЗО и автоматов? 

схема распределения электричества.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вводной автомат заменить на 2-полюсный.

20-амперные автоматы заменить на 16 А, т.к. стандартные розетки - это максимум 16 А.

Розетки и освещение на один автомат немного не удобно: в случае срабатывания оказываетесь без освещения.

Варочная панель электрическая? Если да, то разделить духовку и варочную на разные автоматы/линии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наконец-то движуха :)

Что у вас в этажном щитке - счетчик, АВ ( "автомат") и т.д.? РЕ проводник есть в этажном щитке?

Варочная панель и духовка - это у вас разные вещи?) АВ 20А на розетках быть не должно.

И что за УЗО на 50А - ИЕК что-ли и подобное?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На ввод лучше поставить 2Р автомат.

Стиральную машину лучше отдельной линией, полотенцесушитель тоже лучше отдельно. Больше двух проводов в один автомат запихать не удастся, да и нельзя. Линии розеток и линии освещения объединять не стоит. Вентилятор с освещением можно. Кондей обычно ставится на отдельную линию. На розеточные линии лучше поставить автоматы 16а. 

1 минуту назад, Manul сказал:

разделить духовку и варочную на разные автоматы/линии

А это зачем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дмитрий 78 затем, что духовка ,если отдельно - 3,5кВт,    и обычная вилка 16А. Вопросы : 1 Какой "огород" собрался городить автор  с кабелем 6мм.кв.; 2 И зачем на 16А вилку и розетку 40А АВ ?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:

А это зачем?

А зачем стиралку? ;)

Мощный потребитель садится на отдельную линию. Электродуховка, плита - это больше 2,2 кВт.

И 10 А на розетки заменили бы на 16. Сегодня там мини-система, а завтра воткнется электрообогреватель.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Manul сказал:

Вводной автомат заменить на 2-полюсный.

20-амперные автоматы заменить на 16 А, т.к. стандартные розетки - это максимум 16 А.

Розетки и освещение на один автомат немного не удобно: в случае срабатывания оказываетесь без освещения.

Варочная панель электрическая? Если да, то разделить духовку и варочную на разные автоматы/линии.

Варочная панель будет индукционная.
Сейчас в другой квартире стоит набор из стеклокерамики и духовки, там у них есть функция объединения с помощью перемычек,
а розетка только одна. Правда, нагрузка получается под 10кВт, но вроде как уже 10 лет работает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L  если всё будет раздельно - см. инструкции выбранных товаров, там и потребляемая мощность, и про подключение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, SB3 сказал:

Наконец-то движуха :)

Что у вас в этажном щитке - счетчик, АВ ( "автомат") и т.д.? РЕ проводник есть в этажном щитке?

Варочная панель и духовка - это у вас разные вещи?) АВ 20А на розетках быть не должно.

И что за УЗО на 50А - ИЕК что-ли и подобное?)

Дом еще не сдан, но по словам менеджера, на входе в квартиру будет стоять УЗО и АВ. Шина PE будет.
Варочная панель и духовка еще не покупались. Возможно, будут объединены. Если поставим по отдельности,
тогда конечно будет 2 АВ

Вообще, если на входе будет стоять общее УЗО на 300 мА, есть ли смысл в еще нескольких?
Ванную в расчет не берем, там оно по-любому будет, но на 10 мА.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L тогда просто прорисуйте два варианта, пока есть время. Рисовать - не деньги тратить и (или) переделывать). Раз дом новый -вопросов по РЕ нет. Учтите, что в этажном щите может стоять и дифАВ и АВ+ не селективное УЗО - в этом случае в идеале 2Р АВ - счетчик - селективное УЗО.

Либо вариант счетчик - 2Р АВ - селективное УЗО. И именно эти три "предмета" в этажном щите бы). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, Дмитрий 78 сказал:

Больше двух проводов в один автомат запихать не удастся, да и нельзя. 

В этом случае оптимально будет подключать по одному проводу как в УЗО, так и в АВ, а увеличение их количества делать в мини-шинах?
Правильно я понимаю?

4 минуты назад, SB3 сказал:

@Vitaly_L тогда просто прорисуйте два варианта, пока есть время. Рисовать - не деньги тратить и (или) переделывать). Раз дом новый -вопросов по РЕ нет. Учтите, что в этажном щите может стоять и дифАВ и АВ+ не селективное УЗО - в этом случае в идеале 2Р АВ - счетчик - селективное УЗО.

Либо вариант счетчик - 2Р АВ - селективное УЗО. И именно эти три "предмета" в этажном щите бы). 

В принципе, разницы же особой не будет от того, что они в этажный щит поставят? Больше интересует именно комплектация и коммутация квартирного щитка. Стоит ли увлекаться таким количеством УЗО или просто оставить общее и для ванной комнаты? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L по хорошему один провод - в один контакт АВ. Далее варианты - линии на клеммы в щите, так можно и к примеру 5 линий на 1 16А АВ подключить или линия из щита и через распред. коробки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SB3 Распредкоробки не хочу. Буду отдельными линиями тянуть, плюс, где возможно, в подрозетниках шлейфом подключать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L вы хотите сделать хорошо и правильно или хотите сделать по-своему?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, SB3 сказал:

духовка ,если отдельно - 3,5кВт

Большая часть духовок кабелем с вилкой уже укомплектованы.

15 минут назад, Vitaly_L сказал:

мини-шинах

Клеммники на дин-рейку существуют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дмитрий 78 насчет духовки - я о том же. Поэтому и предложил сначала выбрать, а потом смотреть как подключать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, SB3 сказал:

@Vitaly_L вы хотите сделать хорошо и правильно или хотите сделать по-своему?)

Хочу сделать хорошо, качественно и красиво. Если бы хотел по-своему, сюда бы не писал)
Недавно на каком-то ресурсе видел инфу о подключении проводки без распредкоробок.
Там все подключения делались в подрозетниках. Смотрелось все довольно неплохо.
Или так не делают? Если нет, тогда буду тянуть отдельными линиями от щита.

Так и не понял насчет УЗО. Стоит ли их ставить в таком количестве?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L можно в подрозетниках, но желательно глубоких или в подрозетнике в одной рамке с другими розетками и закрыть его декоративной накладкой из той же серии, что и розетки, если такая накладка ( крышка) имеется в  этой серии, просто будет эффект одноклавишного выключателя в блоке розеток).

Распред коробки будут всегда))), кроме линий розеток , который идут напрямую от щита.

Даже с освещением вам придется в подрозетниках коммутировать нули и РЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

36 минут назад, Vitaly_L сказал:

там у них есть функция объединения с помощью перемычек,
а розетка только одна

При наличии 2-х розеток этот вариант реализовать также можно, а вот при наличии 2-х вилок от варочной и духовки объединить в 1-й розетке бедет проблемно ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Manul 

4 минуты назад, Manul сказал:

При наличии 2-х розеток этот вариант реализовать также можно, а вот при наличии 2-х вилок от варочной и духовки объединить в 1-й розетке бедет проблемно ;)

Полезная информация)
Значит, буду сразу планировать две линии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 80 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.