Посмотрим на ранее затронутую тему с другой стороны.

Вся штука "ретро" проводки в том что она - понт. Главное - внешний вид, и всё работает на это.

Заметили как дико смотрится она на обычном, не оцилиндрованном срубе: original.jpg


Брёвна разные по диаметру и выглядит это не ровно и "стрёмно". А как быть?

В своё время делал простой деревянный дом и на нём, на базе уже ранее сделанных более "понтовых" работ, обкатывал для себя бюджетную, но добротную проводку.

Фотоаппарат с флешкой к большому сожалению утерян, но если оттуда обнаружатся фотки - проиллюстрирую. Пока на словах.

Было два типа помещений: дощатое (служебное) и бревенчатое (жилое).

Соответственно для каждого была своя специфика в проводке.

Проводка делалась естественно (простой вариант!) наружной и основой был кабель-канал 40х60мм, проложенный под потолком.  

В служебном помещении вся арматура для прокладки использована серая:

кабель-канал;

спуски и подводы к светильникам - жёсткая труба ПВХ 16-ая и 20-ая

на замковых клипсах, izobrazhenie.png.22916f5389c341042c50cbef87affc8b.png



(просто так не выдернешь из крепежа);

розетки, выключатели серии Quteo IP44 izobrazhenie.png.52f727e49e62ca68866b3dd2c8666189.pngizobrazhenie.png.c22babb32d54d8f88d81ec1aa824d36c.png               (простые, проходные, с подсветкой для индикации работы уличного света...);

. распредкоробки с сальниками и крышкой "на верёвочке" IP55

izobrazhenie.png.29fae218e9adbbd1d18768cb07e704be.png    (обычно Тусо 70х70мм);

фурнитура для труб

izobrazhenie.png.72bd471d8ea23854995fe236ad0c8cef.pngizobrazhenie.png.1e6f8abdeb55e8907b102dbbaa41e71b.png

izobrazhenie.thumb.png.37d4a5ac716e735dea980587948b9bd0.pngizobrazhenie.thumb.png.ca5518bbd2cb5ff62c2c511320e09f91.png.

Проходы деревянных стен - через железную 25-ую трубу (отверстия сверлились либо 26-ой пёркой, либо спиральным сверлом по дереву).

Светильники на дерево ставились через 2-3см проставки из ПВХ, либо ПП трубы.

В мастерской был установлен свой щит (металл) с АВ 16А и УЗО 30ма отдельно для мастерской и улицы.

Свет питался отдельно из общего щита в доме.

Имелась дежурная группа со светом и холодильником.

Продолжение следует...

.

.

В 02.12.2018 в 14:23, bagayama сказал:

Quteo IP44

простые, проходные, с подсветкой для индикации работы уличного света..

wood_103.thumb.jpg.5fec7d186fac6a98cb1e45d15e90a595.jpgwood_102.thumb.jpg.0365e18b75307d3fcd9526ef4982903a.jpg

Подсветка, правда, оставляет желать лучшего...

wood_101.thumb.jpg.219079fb3defa3042e0bf27a422deb15.jpg

В 02.12.2018 в 14:23, bagayama сказал:

Проходы деревянных стен - через железную 25-ую трубу

wood_124.thumb.jpg.edb8036c977617f1fa56b79ec8e068aa.jpg

wood_105.thumb.jpg.e2fabe91bfd5a573321f52e3fcb886be.jpg

wood_104.thumb.jpg.b56e6ad43dd5f506c178df545e785407.jpg

В 02.12.2018 в 14:23, bagayama сказал:

В мастерской был установлен свой щит (металл)

wood_114.thumb.jpg.cddf66b293c378c5edc99a6220ba5752.jpgwood_115.thumb.jpg.c9d1d409083afad8759f6e8c332b5217.jpg

wood_116.thumb.jpg.b3ee6ad52571c0fda2b2f67523158d95.jpg

wood_117.thumb.jpg.1316208c0b4ee19fd18b503846f92a64.jpgwood_118.thumb.jpg.f42ca85f99913808993281f674511695.jpgwood_122.thumb.jpg.4a24906da05a9399bcc4f8526102210a.jpgwood_125.thumb.jpg.a20b4ef6f59e775542757ed9ad4ee60e.jpgwood_120.thumb.jpg.a0345528a04771ff5bb2c1c105e36f51.jpgwood_121.thumb.jpg.d44fb2a33b382270a1a1dd6158489b7c.jpgwood_123.thumb.jpg.500151d77a950ec23b6536beacd376ce.jpg

В баню проводка закопана в земле в ПНД трубе, проходы тоже в металле.

wood_119.thumb.jpg.d89e2cead2e1cb9b8064276f88ce854a.jpg

wood_106.thumb.jpg.117de235d79be7a536d48fea47192667.jpg

wood_107.thumb.jpg.47533bbab2352100846783e6ed7a228e.jpg

wood_109.thumb.jpg.1b67b4947fae5c94923c02b016d98507.jpgwood_111.thumb.jpg.2f52245166370c8f84cefba4efdd1c62.jpgwood_110.thumb.jpg.9d1536c9778faf85e91bc194bb7ab6f7.jpg

Светильник в парилке подходит такой (до 130гр,С) с пластмассовым основанием:

wood_112.thumb.jpg.321d38083d4226632bc53809c4e8bf52.jpgwood_113.thumb.jpg.a68f7cc725f92cb9c9fb956543a604c8.jpg

Если в сауне - подобный с керамическим основанием.

Белый кабель с "медными" коробками смотрится как на корове черкесское седло.

Найти сейчас кабель в шелковой оплетке и невыпасть в осадок от цены тяжело.

Гармоничность внешнего вида  проводки на изоляторах зависит целиком от исполнителя ;)

Гибкие стыки для провода меня покупать жаба душит -  уголки отлично изготовляются из металлопласта и гнутся как надо и гладкие.

Уголки 90 защелкивающиеся лет пять назад приходилось фиксировать еще и пластиковым хомутом во избежании смопроизвольного падения при малейшей вибрации как сейчас?

4 часа назад, torki сказал:

Уголки 90 защелкивающиеся лет пять назад приходилось фиксировать еще и пластиковым хомутом во избежании смопроизвольного падения при малейшей вибрации как сейчас?

Один такой Т-образный тут есть. С уголками 90 гр вроде проблем не было.

Но это всё дело такое - зависит от производителя.

Более того, производители ещё порой "прогрессируют".

Был у ИЭКа некий кабель-канал... с очень плохой пластмассой. Пластмасса эта при механическом давлении легко сгибалась и обратно совершенно не возвращалась, т..е. крышка кабель-канала защёлкивалась очень туго, и при сильном давлении просто сминались стенки основания, и таким оставались, В дополнение, в дальнейшем процессе закрывания, отслаивались защелки у крышки и итоговый результат был достаточно позорен.

С рувиниловской продукцией, хоть и далеко не идеальной, ранее таких проблем не было, но вот недавно нарвался и у них на такое же г... , причём это был не самый мелкий размер.

Удешевление сказывается на качестве, благо пока ещё замена есть.

4 часа назад, torki сказал:

Гармоничность внешнего вида  проводки на изоляторах зависит целиком от исполнителя

Сделать красиво в итоге можно, другой вопрос насколько всё это получится удобно в пользовании. уж про цену я не говорю.

С другой стороны желания и вкусы у людей разные - не мне им диктовать и, "если сойдемся в цене..." :)

... все будут не только живы, но ещё и довольны результатом.

17 часов назад, bagayama сказал:

Сделать красиво в итоге можно, другой вопрос насколько всё это получится удобно в пользовании. уж про цену я не говорю.

Честно не представялю как то количество проводов на изоляторах которое при нормальной электрике сейчас надо.

Так только какие-то элементы для декора.

Как впихнуть невпихуемое? :)

Надо смотреть по ситуации и наверняка придётся что-либо сколхозить.

Раз людям нужен в первую очередь вид, на виду будет одно, а остальное нужное будет видимо скрыто.

Я так думаю!

Чтобы меньше колхозить). к примеру при прохождении через стену, надо вспомнить, что труба должна вроде на 1 см с каждой стороны выступать из стены, не мешает "запенить" её после прокладки кабеля каким-нибудь противопожарным герметиком, ещё и П-образная ПВХ кромка для труб бывает)  и не брать обычную серую гофру, а взять распред. коробку побольше) и через дно коробки и боковой ввод кабель и провести.

ПыСы, надеюсь всё меньше будем видеть дома из брёвен.

10 минут назад, SB3 сказал:

всё меньше будем видеть дома из брёвен.

Чаще закрывайте глаза.

26 минут назад, SB3 сказал:

надеюсь всё меньше будем видеть дома из брёвен.

ты как буратино:) на поле чудес сидишь?  

про Постановление №259 от 15.03.2018г. почитай 

9 часов назад, SB3 сказал:

 и чо?

Оно призванно  создать условия благоприятные для возникновения ситуации прямо обратной выше Вами озвученному желанию.

Продолжение...

В жилом (бревенчатом) помещении вся арматура для прокладки использована белая (сейчас также имеется большой выбор фурнитуры и труб/ кабель-каналов под цвет дерева разных оттенков):

Кабель-канал 40х60мм - основной под потолком:

Кабель-каналы для вертикальных спусков и подводки по потолку к светильникам;

Распредкоробки (их было мало, в принципе при необходимости соединения можно делать прямо в большом кабель-канале);

Выключатели, розетки наружного исполнения - бюджетные серии Шнайдера и т.п. подходящего дизайна (неплохо использовать с родной металлической монтажной пластиной-подкладкой под розетки);

Щиток накладной пластмассовый.

Проходы в стенах также все в металле, и да действительно, трубки из дерева торчат на 10мм.

За счёт однотипности материала (кабель-канал) специфичных моментов при прокладке меньше чем в служебном помещении, но они требуют большей аккуратности при установке и стыковке элементов фурнитуры и пластиковых деталей.

Самым важным моментом для внешнего вида является учёт неоднородности бревна по горизонтали и вертикали.

Иногда приходится для соблюдения внешней ровности прокладки основной кабель-канал крепить к потолку, либо использовать подкладки под основание кабель-канала.

Использовал ещё такой способ - выставлял на нужном уровне полоску из шляпок саморезов (белые 3,5мм с пресс-шайбой - они плотно, без отжимания, в отличие от обычных чёрных саморезов  с V-образным основанием у шляпки, прижимают мягкую пластмассу к основанию) и к создаваемой ими поверхности прижимал более длинными саморезами кабель канал. Получалось достаточно аккуратно, кабель-канал местами как-бы висел в воздухе, но работа время- и трудозатратная.

По спускам: поскольку нужна вертикаль, или хотя-бы визуально ровная линия, она обеспечивалась подставкой под уже тонкий кабель-канал, в данном случае отрезков пвх трубы, подрезанных под наклон поверхности бревна. Крепилось это всё длинным саморезом. Частота мест крепления зависела от возможной механической нагрузки на эту часть спуска и визуальным отсутствием прогибов.

Крышки кабель-канала, конечно, ставятся в значительный перехлёст с местами стыка оснований.

Торцы кабель-каналов обычно закрываются загнутым продолжение крышки, но для кабель-канала 40х60мм я специально брал DKC-овские торцевые заглушки, они выглядят очень хорошо и практичные.

.

Крепление розеток-выключателей:

Поскольку роз. и выкл. задавали одну из точек подхода для спуска, тоже приходилось особо выбирать их расположение. Обычно это было углубление между брёвнами (чтоб спуск кабель-канала минимально отстоял от стены) на удобной высоте. Тут было удобно и устойчиво крепить основание розетки на четыре угла. Если угол повисал, одним из вариантов делал также подставку из шляпок 2-3 саморезов.

Вот в целом примерно так.

Фотка к сожалению нашлась пока только одна (ещё поищу), но кое-как она сможет проиллюстрировать этот текст.

wood_126.thumb.jpg.a4dd89a92eae153a34ddb4af0b78eb27.jpg

Нашёл тут разных фоток...

Прокладка и стыковка кабель-каналов:

wood_201.thumb.jpg.66f5f6e0ead1f608dbc5de5f8cf00fe6.jpg

Угадайте, почему распред коробки стоят посреди стены? :)

wood_202.thumb.jpg.6a6fce624a4766e7f264040801c95f72.jpgwood_203.thumb.jpg.d64dcbc7cf338d376aed0142212dc2d5.jpg

wood_204.thumb.jpg.b04d695ba313a9a31e1bb4cc289346a0.jpgwood_206.thumb.jpg.48aa05286014603bebfd2f8c678944d4.jpgwood_207.thumb.jpg.5c53d812281e65eb39444c13ca89ab19.jpgwood_208.thumb.jpg.70a4adb545bfeb0da34da3f796f33e6c.jpgwood_210.thumb.jpg.32927064176c1b9b72146f19b9c282a7.jpgwood_215.thumb.jpg.84f5c59625a492460bc56660d7ad7da0.jpgwood_222.thumb.jpg.0e937f3d3a308771bc181ed5b5c4b355.jpgwood_225.thumb.jpg.4f77ba12d2c4b470728cd28baa4f89b5.jpgwood_227.thumb.jpg.9fe2aebca5b00160ae72228366ba8baf.jpgwood_228.thumb.jpg.fdc9795ee7b36ad0034eee5a5523dc68.jpg

wood_230.thumb.jpg.e33d983bdfdcde2c914e61c2d862577e.jpg

Розетки-выключатели, спуски:

wood_223.thumb.jpg.35f479dd80ea0cea5e9b421d02d42701.jpgwood_213.thumb.jpg.20d742aed264327190e26343235d91ec.jpgwood_220.thumb.jpg.7339e19c5fcbdeed5c05c2233fa42d5c.jpgwood_226.thumb.jpg.0edf8fafbce975b9e5c1a7778558a825.jpgwood_221.thumb.jpg.40af5008d3a13359b3247045d22ea699.jpg

Не всегда получается красиво: тут стена была сильно неровная,"с пузом" и сверху не было большого кабель-канала, а поскольку место уходило под шторы, изощряться не стал. Но зато видны хорошо трубки-подставки для фиксации спусков.

wood_229.thumb.jpg.377593f557e36db0cf69a3c9f98541b9.jpgwood_231.thumb.jpg.838edc4453bfae913e17193178f01153.jpg

wood_214.thumb.jpg.4a964251977b6358197b3835e7882934.jpg

+

рабочий момент

wood_211.thumb.jpg.08650dd797bb67a65dd04833d00baaf1.jpgwood_212.thumb.jpg.49347fa2191400437d006504368336c6.jpg

Щит:

wood_217.thumb.jpg.470d2c728da72536950afca5fbfba26b.jpgwood_216.thumb.jpg.959f064d5232d2cee1cf1689391c79cf.jpg

Проходы через потолок (в данном случае свет в сауне делался через потолок с прокладкой в несгораемых утеплителях (керамзит), и проходами сквозь потолоки, матицы и верхние венцы в крашенной металл. трубе):

wood_205.thumb.jpg.b4d22d0c2dda377dd248404d7b3547e4.jpgwood_209.thumb.jpg.b1e06db4c722eb1de9d9ac767733a7c2.jpg

wood_218.thumb.jpg.47b94065cdc8b1873088a866501a8d33.jpg

wood_219.thumb.jpg.d0e3e312503b0614676819743ff51b3a.jpg

@torki до него плохо доходит, у нас последнее время - бум на них, оформляют участки под дома (аля поселок новый) и условие что дом - деревянный

  • 1 год спустя...

Вот ещё вариант наружной проводки, в данном случае цветом "под светлое дерево".

Появились такие кабель-каналы большого сечения (40х60мм) плюс есть коробки, розетки, выключатели - смотрится ... "экологично" :).

wood2_-_62.thumb.jpg.472252eff1071bbbffee3198a727d012.jpg

wood2_-_66.thumb.jpg.cd22ea187fbb5bf5abff086e7bc2f97a.jpgwood2_-_67.thumb.jpg.567ce0d90c8961fa115181fbd49ee30c.jpgwood2_-_65.thumb.jpg.b04a78e9447877536e6fc4ad2ee9c1e7.jpgwood2_-_63.thumb.jpg.7e4b212fab09dc0ea549b9c62c2c151b.jpgwood2_-_64.thumb.jpg.37863783d6080bbf28c3682bfe3287f6.jpgwood2_-_60.thumb.jpg.bb4ae4005bfe00210c5879a7f6206c03.jpgwood2_-_59.thumb.jpg.03408bb0665896ee136e6a87af6a071b.jpgwood2_-_54.thumb.jpg.368fc8381d2540b564cae545e977cc19.jpgwood2_-_58.thumb.jpg.066fb3725398b3252cfe1c9c258129c0.jpgwood2_-_47.thumb.jpg.41ef74c339e144bfdedb66ed6a27a653.jpgwood2_-_48.thumb.jpg.69fae621ebdd37f8378eccda74b132a6.jpgwood2_-_61.thumb.jpg.463877fb83f7a112de733e937155325f.jpgwood2_-_45.thumb.jpg.9324a1c1de3d6ae12c3549808d77002d.jpgwood2_-_46.thumb.jpg.4b0dbfb644922bc5032f0c8bf9449402.jpgwood2_-_39.thumb.jpg.22d265e5ee658561f5d378d1e65e48a8.jpg

Костя! Лет 10 назад я бате делал в старую избу. Вот всё как ты! Только в припадке перфекционизма ставил розетки и выключатели на шифер (ЦСП у нас тогда не продавалась) или стеклотекстолит. Ну, ещё у тебя клипсы очень элегантные. Я простые "рожки" ставил без защёлок.

Зашибись сделано!

18 минут назад, steamroller сказал(а):

клипсы очень элегантные

Это штрабсы (кабельные стяжки) по натянутой нержавеющей проволоке.

17 минут назад, bagayama сказал(а):

Это штрабсы (кабельные стяжки) по натянутой нержавеющей проволоке.

Костя! Видел бы ты сейчас мою рожу и слышал бы ты - что я громко сказал! Это же... Это полный... ! Честно скажи - кто это придумал???!!!

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.