(изменено)

Уф. Продолжу мучить людей знающих :)Провода проложены (почти все), автоматы и счетчик куплены. Осталось только взять щиток и собрать все это дело. Естественно возникло несколько вопросов. 1. Ввод в квартиру двух жильный алюминий. Ремонт электросети в доме не обещают. Но провода в квартире проложил трех жильные. Где-то вычитал что если есть УЗО, то объединять все земли от розеток в щитке не стоит. Как таковой земли нет. Если так, то получается что в розетках третий провод лучше пока оставить и не подсоединять. 2. При покупке автоматов, малость сглупил :) и взял УЗО (третье на схеме) 25А/30мА. на этой линии будет свет висеть. Но не нравиться как получается. Три автомата по 10А и УЗО на 25А. от сюда появился второй вариант схемы. Один автомат на свет пустить мимо УЗО. Только вот как то не соображу, куда его ноль подключать. Или можно все же по первой схеме все соединить и не мучатся? :)

post-21967-1249457264_thumb.jpg

post-21967-1249457327_thumb.jpg

Изменено пользователем cassh

На свет УЗО вообще можно не ставить - неоднократно повторялось вроде бы B) Да и в 36 посте УЗО на свет не было :)Если очень хочется - то на входе в это УЗО ответвление на одну линию света сделать

post-28393-1249460330_thumb.jpg

1 да 2 можете первый вариант оставить, ваш вводной тоже на 25А он и защитой будет

На свет УЗО вообще можно не ставить - неоднократно повторялось вроде бы B) Да и в 36 посте УЗО на свет не было :)Если очень хочется - то на входе в это УЗО ответвление на одну линию света сделать

Забыл сказать что на эту линию по мимо света который идет по потолку, добавилось освещение рабочей поверхности на кухне, по этому узо и добавил.

1 да 2 можете первый вариант оставить, ваш вводной тоже на 25А он и защитой будет

Так и буду делать. Розетки к земле не подключаю. В щитке все по схеме 1. К выходным надеюсь купить щиток, соберу сперва на столе, сфоткаю выложу на проверку :) Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
(изменено)

У кого был опыт бодания с петроэлектросбытом скажите пожалуйста, могу я сам заменить счетчик, или нет? Я его заменил вчера, а теперь думаю позвать их и под дурачка закосить, типа ничего не слышал ни про какой акт, или все таки найти или купить этот акт? И ввели ли лицензирование электромонтажных работ, о чем писали в этой ветке два месяца назад. А без лицензии и акта никакого быть не может, как я понимаю.

Изменено пользователем veex
(изменено)

Отпуск прошел, возвращаюсь к ремонту. Да и что-то затянулось это всес электричеством.В общем наконец-то собрал щиток, и естественно пофоткал. Думаю что к концу следующей недели буду его вешать и подключать. Собирал все по схеме, но все равно сомнения мучают, так что посмотрите, оцените и подскажите. Фото №1. Все хозяйство в сборе :) Из счетчика в 25А от туда на УЗО, ну и там уже далее по группам. Фото №2. Это Узо. Вид с верху. Соединил их гребенкой. На фото кажется что они между собой контачат,но это не так, места там хватает, да еще с верху будет кожух для гребенки. Волнует сам процесс соединения, там же параллельные входы (их хорошо видно на фото с низу, следующее), вот я и подумал что так будет наверное правильно, но сомневаюсь :) Гребенка в узо вставлена через одну ножку, это видно на той что с синим проводом. (вторая так же идет) Фото №3 УЗО. Вид с низу. Синий провод это нули уходят. Коричневый это фаза идет на группу автоматов.Смущает наличие параллельных выходов в низу (в верху узо такие же) может надо как-то по хитрому их подключать? Фото №4 Это собственно соединение групп автоматов той же гребенкой. Вот такой вот конструктор получился :). Жду ваших комментариев и предложений. Спасибо!p.s. при заливке порядок фото сбился. получается что они сейчас расположены №3,4,1,2 :)

post-21967-1252508371_thumb.jpg

post-21967-1252508384_thumb.jpg

post-21967-1252508399_thumb.jpg

post-21967-1252508423_thumb.jpg

Изменено пользователем cassh

Гребенка 80А держит? Или эта маркировка что-то другое означает? Они чем-то (кожухом каким-нить) закрываются?на первом фото - гребенка уже под колпачком?

Гребенка 80А держит? Или эта маркировка что-то другое означает? Они чем-то (кожухом каким-нить) закрываются?на первом фото - гребенка уже под колпачком?

Да это она рассчитана до 80А. Закрывается кожухом. На фото где всехозяйство в сборе, она им и закрыта. Потом когда дальше стал фотать, то снял его, чтобы было видно как там что соединяется. Больше всего волнует соединение УЗО. Все ли там правильно?

Да это она рассчитана до 80А. Закрывается кожухом. На фото где всехозяйство в сборе, она им и закрыта. Потом когда дальше стал фотать, то снял его, чтобы было видно как там что соединяется. Больше всего волнует соединение УЗО. Все ли там правильно?

А куда будет вешаться нулевая шина? Вроде места на рейке не осталось больше. Или там на корпусе щитка сбоку есть отдельные посадочные места для шин нуля и земли?

выходы эти на узо - отдельные для гребёнки и для провода, чтобы была возможность сразу с узо кинуть гребёнку на ряд автоматова каким проводом кинуто на счетчик и с него до узо??? на вид 2,5??? надо было 4 кинуть

А куда будет вешаться нулевая шина? Вроде места на рейке не осталось больше. Или там на корпусе щитка сбоку есть отдельные посадочные места для шин нуля и земли?

Там в ящике с низу и сверху две шины, к которым прикручивать нули и землю.Я их снял, так как мешали при сборке. Потом естественно повешу. Да и ктому же их все равно надо как-то модифицировать так как в ящик помещается всего две шины, а мне надо собрать три шины нулей под УЗО.

выходы эти на узо - отдельные для гребёнки и для провода, чтобы была возможность сразу с узо кинуть гребёнку на ряд автоматова каким проводом кинуто на счетчик и с него до узо??? на вид 2,5??? надо было 4 кинуть

Ясно, спасибо. Что-то такое и подозревал, про выходы с УЗО.Касательно провода. Все соединения в щитке сделаны 2,5. Если надо на 4, то переделаю.Думал что если самый мощный провод по квартире 2,5 то и в щитке тоже пусть все будет на 2,5.Но раз надо, так надо. Провод с запасом, в случае чего автоматсрабатывает и выключается. В общем-то выглядит логичноПодводя итог, я так понимаю что особых критичных замечаний нет, и все это должно работать :) Правильно понимаю?

Там в ящике с низу и сверху две шины, к которым прикручивать нули и землю.Я их снял, так как мешали при сборке. Потом естественно повешу. Да и ктому же их все равно надо как-то модифицировать так как в ящик помещается всего две шины, а мне надо собрать три шины нулей под УЗО.

Там широкие шины, на всю ширину щитка? Это под них в углах сделаны посадочные места?

Там широкие шины, на всю ширину щитка? Это под них в углах сделаны посадочные места?

Не там не широкие и не во всю ширину. Сегодня сфотаю и выложу (если не за буду).

Касательно провода. Все соединения в щитке сделаны 2,5. Если надо на 4, то переделаю.Думал что если самый мощный провод по квартире 2,5 то и в щитке тоже пусть все будет на 2,5.

Вводной автомат - на 25 А? Значит до счетчика и от счетчика до УЗО может быть 25 А, а для 2,5 мм2 - это близко к максимуму. А поскольку медь щас в цене - могли в провод и недоложить металла :D .

Думаю, что столкнуть с аналогичной проблемой:- непонятно кого и в какой последовательности вызывать, чтобы заменить корпус щитка (он у меня внутристенный) и т.п.- сколько стоит замена алюминия из подвала до 5 этажа с учетом всех разрешений, бумаг и работы даже примерно не представляю (если кто знает расценки и кого нанимать - поделитесь инфой, плиз).В принципе, думаю сделать так:- купить щиток подходящего размера;- закрепить в нем аккуратно автоматы и новый счетчик, собрать всё, что можно собрать самому, поставить собранный щиток на пол под работающим;- почти до конца отвернуть все крепления старого щитка, чтобы его мог школьник без помощи отвертки разобрать;- вызвать сотрудника из мосэнергосбыта для замены счетчика;- пришедшему через месяц сотруднику сунуть в лапу энную сумму бумажек (правда не силён в этом, даже примерно не представляю сколько), сотрудник отключит старый счетчик, "отвернётся минут на 10" и на его месте старого появится новый. Сотрудник опломбирует новый счетчик и все будут счастливы.Как-то всё очень оптимистично выглядит. Где я ошибаюсь? Заранее спасибо!P.S. Если нас тут таких много будет, не понимающих как провернуть замену щитка и счетчика (с организационной точки зрения, надо будет подумать о создании глобальной темы ликбеза ибо обойти все организационные грабли, возможно, сложнее, чем сделать проводку новую.

  • 2 недели спустя...

а зачем менять люминь из подвала до 5эт? до тебя что отдельный кабель идет? и по поводу счетчика мне кажется лучше сами пусть свой принесут.

а зачем менять люминь из подвала до 5эт? до тебя что отдельный кабель идет? и по поводу счетчика мне кажется лучше сами пусть свой принесут.

В хрущовках разводка не магистралью по подъезду(стояку) с отводами на ЛК в квартиры, но - отдельными шлейфами на 2...3 квартиры из щита в подвале.

Добрый день, уважаемые форумчане!Вот в таком вопросе просветите пож-та. В чем разница между однофазным и трехфазным счетчиком? Тоже планирую менять проводку. Дом панельный.

сначало надо представлять отличие между одно и трёхфазными сетями, и какая у вас?

ну если дома не будеш ставить токарные станки ,карусельные и прочие то думаю однофазного хватит))

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.