Установка точечного светильника в утепленный потолок

Рекомендуемые сообщения

pvl_mksv

Короче утепляем потолок на лоджии, проводку то сваяли и продебаггили, но когда встал вопрос об subj (R63, лампа с рефлектором 60Вт), то нами с коллегой был испытан острый приступ длящейся паранойи по поводу возгорания пенопласта, которым собственно и утеплен потолок, от тепла выделяемого далеко не слабой ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ. После того как вспомнил ощущения в пальцах от замены галогенки G12 в зале, и этот вариант со спотом под соотв. лампу был отброшен по аналогичной причине.Вопрос: так все-же вспыхнет или нет, и если - да, то что тогда устанавливать. Энергосберегающие лампы не прокатят, так как не нравятся жене :( Заранее всем спасибо.ЗЫ: хотя имхо ничего не будет, если в пенопласте выбрать колодец R= ~2хR63, правда там еще изолон есть ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cooldav

Проведи стендовые испытания. Будет понятнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Для пущего спокойствия колодец асботканью выложи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Для пущего спокойствия колодец асботканью выложи.

и будет она осыпаться асбестовой пылью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pvl_mksv

Походу придется испытания провести-таки B)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Вот-вот,проведи испытания,выработай оптимальное решение и оформи как готовый вариант. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
pvl_mksv

Собственно стендовые испытания проведены не были, но логическое продолжение истории здесь https://homemasters.ru/...m-220v-gx53/, так как выходит за рамки данной ветки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Для пущего спокойствия колодец асботканью выложи.

и будет она осыпаться асбестовой пылью

Верно, потенциально пожароопасно! Предлагаю дыру изнутри обмазать гипсовой штукатуркой толщиной не менее 1 см + воздушный зазор д/быть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Апну тему, ибо вопрос схожий.Вот хреновое фото с мобилы, на ней - инструкция к споту, которые мы завтра поедем покупатьpost-28393-1288903316_thumb.jpgПоясняю фото: -зазор от верха лампы до потолка - мин 50 мм-толщина панели - 3-20 мм-расстояния от вертикальной стенки до края отверстия - мин 75 ммЯ впал в панику. Светильники надо воткнуть в ГКЛ короба. -Высота короба - 150 мм, от верха лампы до потолка останется не менее 100 мм, так что с этим все нормально-Толщина 12 мм, тут тоже без вопросов-С расстоянием от края отверстия до стенки - полный конфуз вышелpost-28393-1288903666_thumb.jpgКороб примерно такой конфигурации. Если непонятен смыл трагедии - описываю буквами: отверстия под свтильники сделаны ровно по центру короба, вертикальная стенка - на 3 см дальше от стены, то есть вплотную к краю отверстия. После установки светильника ни о каких 75 мм речи быть не может.Светильники - с галогенными лампочками, ближе к мощным, чем к слабым, так как центрального света в комнате нет.Для чего такое требование - 75 мм - и чем грозит мой вариант? Перегреется и загорится картон вертикального бортика?Что делать? Ставить как есть? Ставить как есть, но разоряться на светодиодные лампы? Варианты перенести-пересверлить отверстия не предлагать как априори неывыполнимые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

думаю что нефига не будет, тепло будет рассеиваться, там с бортом и железо идет гкл не горючий материал, его применяют для обшивки железных конструкций чтоб повысить класс пожаробезопасности , он оттягивает момент когда железо начнет от нагрева деформироваться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

У меня там нету горизонтального профиля
ext_b143cb250cdcbc1047a5620c9d4ca778.gif

Бортик наложил поверх вертикальных ПП.
То есть забить на 75 мм и смело втыкать эти споты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins
Alice Tracy, у вас же судя по конструкции каркаса имеется щель между вертикальной полоской ГКЛ и тыльной стороной полки. Так отвод тепла через неё будет и ничего не случиться.

post-40814-1288913106_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
roleks

ставьте КЛЛ,они греютсянамного меньше

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bpv
post-40973-1288946420_thumb.jpgpost-40973-1288946438_thumb.jpgсамое оно, только дороговато немного

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

fomins, в бортике я сделал вырезы, примерно вот так:

post-28393-1288948727_thumb.jpg

Так что щелей нет.

И это... Давай на "ты", а? А то как-то неуютно себя чувствую :)

bpv, СД мало того, что дороже - они еще и светят ненастоящим светом, искусственным, слишком бело-синим... Как операционной какой-то. По крайней мере те лампы, которые я видел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bpv

bpv, СД мало того, что дороже - они еще и светят ненастоящим светом, искусственным, слишком бело-синим...

есть такое дело, зато не греются

не всем конечно нравится такой свет, жена у меня лампы дневного света не переносит почему-то

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

в бортике я сделал вырезы, примерно вот так

Значит у вас всегда есть запасной вариант, если что нибудь пойдёт не так.

И это... Давай на "ты", а? А то как-то неуютно себя чувствую

Можете называть меня на "ты", я ничего против этого не имею.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Для чего такое требование - 75 мм - и чем грозит мой вариант?

Alice Tracy вы сильно не переживайте :D грозит тем что вставлять светильник придётся так что бы пружинки были параллельны стенке (ну короче не встанут они больше ни как)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Не, Дим, на пружинки больше 35 мм не надо, они недлинные

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Как выбрать пистолет для пены
      А какой лучше брать пистолет для монтажной пены ?С последующим продолжительным его использованием (монтаж тех же окон, дверей и т.д.).У нас цены на него 500-700 рублей. Как их различить ?Есть конечно от Hilti, но цена порядка 3000 за пистолет для пены... по моему это многовато.

      • 98 ответов
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов
    • Дача в лесу: как художник Игорь Шубин преобразил лесной участок. Лайфхаки для дачников
      Игорь Шубин на своем участке в поселке «Лесное» 

      Как все начиналось

      Игорь искал лесной дачный участок, и среди прочих попался этот. И мало того, что это непролазный лес, так еще и посреди участка – 6 метров жижи от небольшого ручья. Из-за этого болотца будущие хозяева не могли перейти на другую сторону участка, чтобы осмотреть границы владений.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 230 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
×