Установка точечного светильника в утепленный потолок


Сообщений в теме: 18

#1   pvl_mksv

pvl_mksv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Июль 2009 - 23:27

Короче утепляем потолок на лоджии, проводку то сваяли и продебаггили, но когда встал вопрос об subj (R63, лампа с рефлектором 60Вт), то нами с коллегой был испытан острый приступ длящейся паранойи по поводу возгорания пенопласта, которым собственно и утеплен потолок, от тепла выделяемого далеко не слабой ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ. После того как вспомнил ощущения в пальцах от замены галогенки G12 в зале, и этот вариант со спотом под соотв. лампу был отброшен по аналогичной причине.Вопрос: так все-же вспыхнет или нет, и если - да, то что тогда устанавливать. Энергосберегающие лампы не прокатят, так как не нравятся жене :( Заранее всем спасибо.ЗЫ: хотя имхо ничего не будет, если в пенопласте выбрать колодец R= ~2хR63, правда там еще изолон есть ;)
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 15 Июль 2009 - 09:19

Проведи стендовые испытания. Будет понятнее.
  • 0

#3   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 15 Июль 2009 - 14:20

Для пущего спокойствия колодец асботканью выложи.
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 172 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 15 Июль 2009 - 14:45

Для пущего спокойствия колодец асботканью выложи.

и будет она осыпаться асбестовой пылью
  • 0

#5   pvl_mksv

pvl_mksv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Июль 2009 - 22:35

Походу придется испытания провести-таки B)
  • 0

#6   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 048 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 17 Июль 2009 - 04:06

Вот-вот,проведи испытания,выработай оптимальное решение и оформи как готовый вариант. :)
  • 0

#7   pvl_mksv

pvl_mksv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Июль 2009 - 22:51

Собственно стендовые испытания проведены не были, но логическое продолжение истории здесь https://homemasters....klom-220v-gx53/, так как выходит за рамки данной ветки
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Октябрь 2009 - 07:32

Для пущего спокойствия колодец асботканью выложи.

и будет она осыпаться асбестовой пылью

Верно, потенциально пожароопасно! Предлагаю дыру изнутри обмазать гипсовой штукатуркой толщиной не менее 1 см + воздушный зазор д/быть.
  • 0

#9   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 163 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 23:53

Апну тему, ибо вопрос схожий.Вот хреновое фото с мобилы, на ней - инструкция к споту, которые мы завтра поедем покупать 04_11_10_1949 - Размер 118,46К, Загружен: 111 Поясняю фото: -зазор от верха лампы до потолка - мин 50 мм-толщина панели - 3-20 мм-расстояния от вертикальной стенки до края отверстия - мин 75 ммЯ впал в панику. Светильники надо воткнуть в ГКЛ короба. -Высота короба - 150 мм, от верха лампы до потолка останется не менее 100 мм, так что с этим все нормально-Толщина 12 мм, тут тоже без вопросов-С расстоянием от края отверстия до стенки - полный конфуз вышел __________ - Размер 19,38К, Загружен: 45 Короб примерно такой конфигурации. Если непонятен смыл трагедии - описываю буквами: отверстия под свтильники сделаны ровно по центру короба, вертикальная стенка - на 3 см дальше от стены, то есть вплотную к краю отверстия. После установки светильника ни о каких 75 мм речи быть не может.Светильники - с галогенными лампочками, ближе к мощным, чем к слабым, так как центрального света в комнате нет.Для чего такое требование - 75 мм - и чем грозит мой вариант? Перегреется и загорится картон вертикального бортика?Что делать? Ставить как есть? Ставить как есть, но разоряться на светодиодные лампы? Варианты перенести-пересверлить отверстия не предлагать как априори неывыполнимые.
  • 0

#10   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4048 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 23:59

думаю что нефига не будет, тепло будет рассеиваться, там с бортом и железо идет гкл не горючий материал, его применяют для обшивки железных конструкций чтоб повысить класс пожаробезопасности , он оттягивает момент когда железо начнет от нагрева деформироваться
  • 0

#11   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 163 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 00:03

У меня там нету горизонтального профиля

Бортик наложил поверх вертикальных ПП.
То есть забить на 75 мм и смело втыкать эти споты?


  • 0

#12   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 02:25

Alice Tracy, у вас же судя по конструкции каркаса имеется щель между вертикальной полоской ГКЛ и тыльной стороной полки. Так отвод тепла через неё будет и ничего не случиться.

Прикрепленные изображения

  • 7 - Размер 20,63К, Загружен: 29

  • 0

#13   roleks

roleks
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:16

ставьте КЛЛ,они греютсянамного меньше
  • 0

#14   bpv

bpv
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Апрель 10
  • 64 сообщений
  • 0

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:41

PIC_0477 - Размер 271,53К, Загружен: 61 PIC_0476 - Размер 262,95К, Загружен: 48 самое оно, только дороговато немного
  • 0

#15   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 163 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:18

fomins, в бортике я сделал вырезы, примерно вот так:

__________ - Размер 13,59К, Загружен: 29

Так что щелей нет.
И это... Давай на "ты", а? А то как-то неуютно себя чувствую :)

bpv, СД мало того, что дороже - они еще и светят ненастоящим светом, искусственным, слишком бело-синим... Как операционной какой-то. По крайней мере те лампы, которые я видел.
  • 0

#16   bpv

bpv
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Апрель 10
  • 64 сообщений
  • 0

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:36

bpv, СД мало того, что дороже - они еще и светят ненастоящим светом, искусственным, слишком бело-синим...

есть такое дело, зато не греются

не всем конечно нравится такой свет, жена у меня лампы дневного света не переносит почему-то
  • 0

#17   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:15

в бортике я сделал вырезы, примерно вот так

Значит у вас всегда есть запасной вариант, если что нибудь пойдёт не так.

И это... Давай на "ты", а? А то как-то неуютно себя чувствую

Можете называть меня на "ты", я ничего против этого не имею.
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 172 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:49

Для чего такое требование - 75 мм - и чем грозит мой вариант?

Alice Tracy вы сильно не переживайте :D грозит тем что вставлять светильник придётся так что бы пружинки были параллельны стенке (ну короче не встанут они больше ни как)
  • 0

#19   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 163 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 15:21

Не, Дим, на пружинки больше 35 мм не надо, они недлинные
  • 0




Google рекомендует