Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

2 разных сечения в одну розетку

Оценить эту тему:


bma

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

В розетку легранд валена (под винт) приходит 2.5 кв. и из под этого же винта выходит 1.5 кв. (коммутация в розетке). Если это сделать напрямую, то жила 1.5 кв. не зажмется и вывалится. Как сделать правильно? 1.5 кв. идут на настенный светильник.

Либо возьми внутренности легранда с втычними контактами, либо соединяй клемником в этой же коробке, если место позволит...

Либо возьми внутренности легранда с втычними контактами, либо соединяй клемником в этой же коробке, если место позволит...

"втычние" контакты видел только на выключатели, если такие у валены розетки есть было бы неплохо (там конструкция клемная?)а клемники ставить не хочется, т.к. и так влезает фигово, а у нас только ваги есть, большие шибко.

соединяй клемником в этой же коробке, если место позволит...

вот это точнее - а место от типов клемников зависит, уже стали очень миниатюрные делать

(под винт) приходит 2.5 кв. и из под этого же винта выходит 1.5 кв. (коммутация в розетке). Если это сделать напрямую, то жила 1.5 кв. не зажмется и вывалится. Как сделать правильно?

Жилу 1.5 квадрата согни пополам и подрихтуй молоточком под сечение 2.5.

Можно на настенный светильник кинуть кабель 2,5.

замуровано

Жилу 1.5 квадрата согни пополам и подрихтуй молоточком под сечение 2.5.

оригинально, вероятно лучше начать с маленьких клемников. У нас ваги продают дуры на 2 и на 6. Буду искать.всем спасибо.

В розетку легранд валена (под винт) приходит 2.5 кв. и из под этого же винта выходит 1.5 кв. (коммутация в розетке). Если это сделать напрямую, то жила 1.5 кв. не зажмется и вывалится. Как сделать правильно? 1.5 кв. идут на настенный светильник.

Круглогубцами скручиваешь оба конца в кольцо(петлю). Полностью выкручиваешь винт, вставляешь его в эти кольца и закручиваешь на место. Не знаю, как на легранде, а на макеле, вико, гусях прекрасно получается.

У меня хватало место соеденить вагой четверками. А так можно попробовать скрутить провода и зажать в розетке.

  • 7 месяцев спустя...

У меня вопрос, отдаленно схожий с темой. Вот точно такой же миной, только больше, но другой... © (День выборов) Короче, на заре ремонта, еще безо всяких знаний, сделал такую вещь: синий ГУСИный подрозетник, в него снизу приходят 2 NYM 3*2.5 в гофрах, сверху - ВВГп 3*2,5 (или 3*1,5 - сейчас точно не помню, посмотреть не могу) вмурованный в штробу. Стена бетонная. Нижние кабели - силовые, верхний - на выключатель бра. Розетка - MAKEL (очень нравятся по дизайну, менять не хочу). Есть 2 варианта - в пластиковым корпусом (с возможностью подключения 2 концов в каждую клемму)  

post-1-0-10414500-1455616786.jpg

 и с керамической начинкой (жила загибается кольцом и прижимается винтом). Проблема в том, что мне надо подключить 3 конца (ввод, вывод и бра). Есть вариант попробовать вагами соединить 3 конца на один вывод, который и воткнуть в розетку. Но не уверен, что хватит глубины подрозетника. Какие варианты еще есть? И вдогонку вопрос: как правильнее снимать изоляцию в NYM и ВВГ: ровно настолько, чтобы можно было раздвинуть жилы для монтажа? Или снимать изоляцию на всем торчащем из подрозетника конце? И вдогонку вдогонке еще вопрос: поделитесь картинками, если есть, как вы укладываете за розеткой провода, которые торчат из розетки с запасом? Про то, что из надо свернуть кольцом, я слышал. Хорошо бы увидеть, на примере синего Гуси (подштукатурного и/или гипрочного)

Проблема в том, что мне надо подключить 3 конца (ввод, вывод и бра). Есть вариант попробовать вагами соединить 3 конца на один вывод, который и воткнуть в розетку. Но не уверен, что хватит глубины подрозетника. Какие варианты еще есть?

Тему к сожалению не нашел, так что своими словами перескажу - человек зачищал один провод подлиннее, а два как обычно. Скручивал все 3 провода между собой и пропаивал. Дальше место пайки изолировал и оставшийся длинный конец вставлял в розетку. Примерно так технология была описана. Но лично я попробовал бы вагу засунуть. Она маленькая, в подрозетнике должна уместится.
post-28393-1278324030_thumb.jpgТипа вот так? На длинный красный провод накручивал синий и зеленый, пропаивал, сверху закрывал синей изолентой и торчащий красный конец втыкал в черную розетку?

Да. В той теме вроде даже фотки были, но вот блин не могу найти :angry:

Элис,да нафик тебе дома пожар устраивать :lol: ,пользуйся или ножиком или съемными кусачками.

Да вопрос не в том, как зачищать, а в том, как понадежнее исправить то, что накосорезил в свое время :)

  • 3 месяца спустя...

Не прошло и ста лет :rolleyes: Вот розетки у меня в квартире с втычними контактими :blink:post-26892-1286904090_thumb.jpgpost-26892-1286904099_thumb.jpg

Вот розетки у меня в квартире с втычними контактими

Это же фирмы ABB (Bush-Jaeger), если я не ошибаюсь? Хорошие розетки, чего уж тут.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 94 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.