Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
* * * * * 1 Голосов

Замена проводки


Сообщений в теме: 24

#1   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Май 2010 - 15:06

Добрый день.имеется сеть 220В/50Гцпотребители

1.микроволновка

2.стиралка

3.различная маломощная техника

4. осветительные приборы

Вопросы:

1.на розетки кабель ВВГ с сечение 2,5 норм?

2. на свет какое сечение (скорее всего энергосберегающие будут.

3. нулевой кабель можно общий на все потребители или к каждому подводить отдельно?

4. подскажите какие автоматы выбрать (марка,тип, мах.ток)

5. по УЗО ( с ними дело не имел так что вопросы наверно глупые)

5.1 какой фирмы, тип и на что их подключать(потребитель)?

5.2 может ли УЗО заменить атомат?

5.3 как подключать УЗО и куда лучше применить?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 01 Май 2010 - 19:13

1,2 на розетки 2,5 на свет 1,5 мм 23 не желательно - лучше к каждому отдельный (если только не шлейф тянете - потребители друг за другом)4, 5.1 - на ток 16А на свет 10А, производитель зависит от вашего кошелька5.2 не может , но есть дифавтомат (узо и автомат в одном флаконе) но цена дороже двух устройств5.3 как это отдельный вопрос :) а куда ? - желательно на розетки , исходя из моды ставить стиралки в санузлы - туда обязательно
  • 0

#3   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Май 2010 - 20:19

Какие-нибудь здесь темы по прокладке проводки почитать пробовал?

Вчера зашел впервый раз на форум прочитал много чего до поздней ночи, в итоге заснул за компом. Сегодня проснувшись понял что половина информации не усвоилось а перечитывать заново глаза посылают и так на работе по 9 часов пялишся в комп, а тут ещё дома уже воротит от компа. ну это так офф. А по теперь по делу: как подобрать диф.автоматы какого типа УЗО−Д типа АС УЗО−Д типа А УЗО−Д типа В УЗО−Д типа S УЗО−Д типа G какой ток нагрузки если скажем на 4-5 розеток (обычная техника утюг, телек, комп, пылесос и поможет ли защитить от случайного прикосновения скажем ребёнка?) какой ток срабатывания необходим 30мА? наличие заземления влияет ли на тип небходимого дифавтомата?
  • 0

#4   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Май 2010 - 21:00

ваша мнение правильно мыслю и то ли подобрална все розетки (микроволновка, утюг, комп, пылесос, телек) ABB F202AC УЗО 2P 40A 30mA на всё освещение (энергосберегающие лампы) ABB F202AC УЗО 2Р 16А 10mAна стиралку отдельно ABB F202AC УЗО 2Р 16А 10mA
  • 0

#5   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 02 Май 2010 - 00:31

на все розетки (микроволновка, утюг, комп, пылесос, телек) ABB F202AC УЗО 2P 40A 30mA

При сечении провода 2.5 неверно..
Все ж таки советую почитать повнимательней, для подробного изучения вопроса.
  • 0

#6   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 02 Май 2010 - 11:57

А по теперь по делу: как подобрать диф.автоматы какого типа УЗО−Д типа АС УЗО−Д типа А УЗО−Д типа В УЗО−Д типа S УЗО−Д типа G какой ток нагрузки если скажем на 4-5 розеток (обычная техника утюг, телек, комп, пылесос и поможет ли защитить от случайного прикосновения скажем ребёнка?) какой ток срабатывания необходим 30мА? наличие заземления влияет ли на тип небходимого дифавтомата?

УЗО нужно типа A или на худой конец AC. Все остальное - экзотика, для квартиры не подойдет. На розетки - смотря что в них включать. Суммируете мощности предполагаемых нагрузок, делите на 220 и получаете нужный вам ток. Если он будет больше 16 Ампер, розетки шлейфом соединять нельзя - только с помощью распаечных коробок. Ну и, конечно, не более 5 кВт на линию. От прикосновения защитит УЗО. Ток срабатывания - на ванную 10 мА, на все остальное - 30 мА. Наличие заземления влияет на безопасность. Если оно есть (и правильно сделано) - безопасность отличная, если нет - установка УЗО на все потребители обязательна и это полумера, так как безопасность будет средненькой. По поводу УЗО на 40 Ампер - можно, но не всегда. Лучше нарисуйте схему вашего щитка с автоматикой (с сечением отходящих кабелей), тогда можно будет сказать конкретно.
  • 0

#7   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 02 Май 2010 - 17:58

да нет ещё щитка, с нуля проводка нужна...
  • 0

#8   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 02 Май 2010 - 18:01

да нет ещё щитка

Ну так нарисуйте его схему - это будет первым к нему шагом ;)
  • 0

#9   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Май 2010 - 14:51

Ну так нарисуйте его схему - это будет первым к нему шагом

Первым шагом, все ж, посоветую немножко прочитать про электрический ток и защиту от поражения им. Почему-то считается важным подобрать правильное УЗО (чтобы в джакузи не убило), но на практике гораздо чаще слышу не про джакузи, а про "доморощенный электрик схватился не за тот провод". Потому знание как убедиться в отсутствии напряжения полезнее, чем знание о характеристиках автоматов АББ, почерпнутое из их рекламных плакатиков.
  • 0

#10   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Май 2010 - 20:47

Первым шагом, все ж, посоветую немножко прочитать про электрический ток и защиту от поражения им. Почему-то считается важным подобрать правильное УЗО (чтобы в джакузи не убило), но на практике гораздо чаще слышу не про джакузи, а про "доморощенный электрик схватился не за тот провод". Потому знание как убедиться в отсутствии напряжения полезнее, чем знание о характеристиках автоматов АББ, почерпнутое из их рекламных плакатиков.

У меня есть допуск до 1000В (так что не полный "0")
  • 0

#11   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 03 Май 2010 - 21:20

У меня есть допуск до 1000В (так что не полный "0")

Ну вот, вам и флаг в руки - распишите поочередно все линии - суммарная мощность нагрузки, сечение кабеля, номинал автомата, на ванную и "водяные" электроприборы - по УЗО, вводной автомат (с максимально разрешенной мощностью) ну и "вкусностей" можно добавить - модульную розетку, вольтметр, реле защиты от перенапряжения с контактором - по желанию. Решений может быть масса (и все правильные), так что полный простор фантазии. Выложите схемку, а тут ее посмотрят и если что поправят.
  • 0

#12   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Май 2010 - 04:59

У меня есть допуск до 1000В (так что не полный "0")

Может и не полный, но не знать как нулевые проводники подводятся и сомневаться в сечении на энергосберегающие лампы... эт, тока вторая группа может быть, что примерно около нуля и есть. Надеюсь хоть говорили вам, что после отключения автоматика необходимо убедиться в отсутствии напряжения (потому как в силу особенностей конструкции его контакт может и залипнуть, не отключиться)?
  • 0

#13   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 04 Май 2010 - 17:35

допуск на работы до 1000В включает элементарную технику безопасности. А устройство тех или иных устройств (к примеру автоматов) это уже другая тема, ну да ладно это уже офф.
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 04 Май 2010 - 22:46

ваша мнение правильно мыслю и то ли подобрал

вы бы и правда в начало начали бы - нарисовали

допуск на работы до 1000В включает элементарную технику безопасности

мне просто интересно - элементарная и всё??? лет 10 назад это было знание ПУЭ, ПТЭ и ПТБ
  • 0

#15   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Май 2010 - 23:59

Вот схема щитка, критикуйя - дополняйте чего не так, но особо не ругайте.

Прикрепленные изображения

  • prov - Размер 111,28К, Загружен: 142

  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 09 Май 2010 - 00:23

а где вводной автомат???узо надо защищать
  • 0

#17   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Май 2010 - 00:25

а где вводной автомат??? узо надо защищать

Вводной это перед счётчиком? Посоветуйте какой лучше (желательно конкретную модель )
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 09 Май 2010 - 00:41

узо на свет можно не ставитьна кухню 16А мало - надо ещё один и ещё линию (там ещё чайник бывает :) )
  • 0

#19   slider115

slider115
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Май 2010 - 00:46

на сколько ампер вводной должен быть (желательно приведите пример какой поставить)p.s. дача как ни как там чайника нет, да и техники минимум.
  • 0

#20   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 09 Май 2010 - 00:58

Посоветуйте какой лучше (желательно конкретную модель )

я же не знаю какая мощность разрешенная ставишь легранды их и ставь ну для дачи тоже разные можно, ставь на 40А или 32, только тогда на розетки узо надо заменить на 40А
  • 0

#21   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 11 Май 2010 - 09:57

а где вводной автомат???
узо надо защищать

Ну вводной-то (во всяком случае здесь) для другой цели - ограничивать ввод по потреблению (надо?) и обесточивать установку при необходимости (рубильник напр.).
А УЗО защитят ниже стоящие автоматы 16А/10А, только номиналы по току УЗО/автоматов надо уточнить:
либо УЗО>=сумме автоматов групповых (нижестоящих), либо УЗО<=вводному автомату (вышестоящему).
slider115 выбирай вариант.
  • 0

#22   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Май 2010 - 07:57

либо УЗО>=сумме автоматов групповых (нижестоящих), либо УЗО<=вводному автомату (вышестоящему).
slider115 выбирай вариант.

а в чем принципиальная разница? поправьте если не правильно понял: 1-й вариант когда УЗО идет на группу автоматов, а 2-й когда УЗО на всю квартиру разом?
  • 0

#23   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Май 2010 - 09:00

поправьте

поправляю :) ты

не правильно понял

при любом подключении выбираешь либо то, либо это
  • 0

#24   Ximit

Ximit
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Январь 10
  • 166 сообщений
  • 35 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Май 2010 - 09:19

поправляю :) ты при любом подключении выбираешь либо то, либо это

тогда в чем принципиальная разница???? :huh:
  • 0

#25   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Май 2010 - 11:56

блин, разница в твоей схеме соединений, ввод 40А узо на 25А после него 2 линии так автоматы на этой линии должны быть 16А и 6А (либо бери узо больше по току)а есть схема вводной на 25А узо 25А а после хоть сотню любых автоматов повесь
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru