RICO

Потрескался финишный пол

Оценить эту тему:

В теме 19 сообщений

через 2недели потрескался финишный пол (форвард),что случилось?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

RICO

Правда жизни. Вот только что писал человеку, повторюсь еще раз - забудьте про эти наливайки, это разводка для ленивых.

Возможные причины: некачественный материал (форвард - типичная дешевка, мог быть еще и сырой), плохая адгезия к основанию (надо пылесосить и 2-3 раза грунтовать), плохое качество исполнения (воздух в смеси, плохое сцеплние с основанием, неправильная работа с раствором и т.д.), неправильная сушка (формально наливайки сушить не надо, но лишним это никогда не будет).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в туалете пол без трещин ,а в ванной мелкие....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В санузле или в остальной квартире?Просто уровень пола в санузле должен быть ниже, поэтому по квартире пол обычно поднимают, а в санузле - просто ровняют в плоскость по маякам. Спец. ровнителем на цементной основе, не наливайкой. В новострое нужна демпферная лента во всех примыканиях покрытия к несущим конструкциям. Чтобы в процессе усадки трещины не пошли.Что касается полов, то я делаю ЭППС+ГВЛВ, у этого варианта одни плюсы и вроде бы ни одного минуса. Кто знает - скажите. При обработке гидроизоляцией ГВЛВ под плиткой выдержит средний потоп без особых проблем. Это для тех кто сомневается во влагостойкости.Технологию уже сто раз описывал здесь.В итоге пол поднимается на 40мм от верхней точки, что есть самый минимум для плавающей стяжки. Варианты с ЦПС на ЭППС поднимает пол от 70 мм.Разница по сравнению с классической сухой стяжкой (засыпка+ГВЛ) в стабильности основания под ГВЛ. Не проседает, не проминается и не деформируется.Конечная стоимость соизмерима с наливайками (класса Ветонита, недоделки типа форварда не в счет).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у меня тоже потрескался =(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Залил финишный пол ПЛИТОНИТ Р3-опять всё потрескалось,непойму ПОЧЕМУ? На плите ЦПС,потом гидроизоляция(на цементной основе),а уже сверху заливал финиш. Отслаивается с гидроизоляцией.ПОМОГИТЕ!!!!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Залил финишный пол ПЛИТОНИТ Р3-опять всё потрескалось,непойму ПОЧЕМУ?

да что же там у вас такое происходит, второй пол и трескает снова по такому краткому описанию невозможно дать предположений
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что ещё рассказать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну раз отслаивается с гидроизоляцией, сцепления с основанием нет, либо грунт - говно (Текс какой-нибудь), может гидроизоляция говно. А может и наливайка говно. Может основание подвижно (бухтит например). Может соотношение в растворе вода-смесь неверно. Вариантов много. Толщина финиша какая? Толщина гидроизоляции какая? Какая гидроизоляция? Какая использовалась грунтовка? Интервал между нанесением гидроизоляции и наливайки какой? Не поленись - фото сделай и выложи. Вслепую советовать - гадать на кофейной гуще.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что ещё рассказать?

в кратце как делали по пунктам 1234 ...и какое было основание
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1.пол был деревянный на типа-лагах,2.всё снято и вычищено-голые плиты,3.прогрунтовано,4.выставлены маяки и залито ЦПСом,5.через месяц грунтовка+гидроизоляция(цемопласт-кажись,на цементной основе),6.затем финишный пол(мешал по инструкции-перемешать 8-10мин. переждать 20мин.,затем ещё раз перемешать и выливать,консистенция была как жидкая сметана-растеклось моментом,вроде правильно....)дальше по плану тёплый пол(электро)+сверху плитка....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще раз: какая грунтовка? Какая толщина гидроизоляции и финишной наливайки? Какая наливайка? Заливали одним днем или с интервалами?ЗЫ: вот это насторожило

переждать 20мин

Большинство наливаек быстротвердеющие.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5.через месяц грунтовка+гидроизоляция

я не рискую грунтовать перед гидрой, грунт лишняя прослойка тут на границе стяжка-грунт что то не того
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

про 20мин. скорей всего и обманул 3недели прошло,а грунтовал потому что думал плохо ляжет,про грунт обьясните....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот инструкция по приготовлению Плитонита Р3

Для приготовления растворной смеси использовать только чистую воду. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,25-0,3 л воды. В сухую смесь добавить воду комнатной температуры и перемешать в течение 1-2 минут (для улучшения однородности растворной смеси можно использовать электромиксер или электродрель со специальной насадкой). Внимание! Для избежания высыхания растворной смеси следует подготовить то количество, которое можно использовать в течение 10 минут. Передозировка воды приводит к снижению прочностных характеристик растворной смеси.

Какие 10 мин. мешать? Какие 20 мин. ждать?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я не рискую грунтовать перед гидрой, грунт лишняя прослойка

Вряд ли в этом дело. Всегда грунтую перед гидрой - ничего не отслаивалось.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про Р3 могу сказать что нормальный ровнитель.У топикстартера проблемы.Либо с подготовкой основания.Отслаивается.Либо воды перелил когда смесь готовил.Этим объяснимы проблемы с мелкими трещинами.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И кроме того есть бесплатная телефонная линия Плитонита88005550605Где в свою очередь придется ответить на вопросыЧем грунтовал? Сколько времени прошло после грунтования? Насколько слой гидроизоляции адаптивен для адгезии, поскольку используется гидроизоляция стороннего производителя? Сколько времени прошло после укладки основной стяжки из ЦПС, насколько тщательно увлажнялась стяжка после укладки,имеется ли лицензия у специалистов на выполняемые работы. и т.д.Если все выполнялось в норме,то возможен вызов специалиста из плитонита.И,после экспертизы, компенсация затрат за некачественный материал.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь