petro273 Опубликовано 13 июня, 2011 #1 Опубликовано 13 июня, 2011 Прочитал очень много про устройство стяжки для тёплого пола, но не нашёл однозначного ответа : БЕТОН или ЦПС. Бетон само собой крепче, но есть у некоторых мнение, что труба в процессе эксплуатации перетрётся об камушки. Мне скоро заливать, а есть сомнения. Люди с опытом таких работ помогите, может и не только мне. Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
Sano 13 июня, 2011 #2 13 июня, 2011 куда там бетон, бункер чтолистяжка из цпс марки не ниже м-150, да и выше нет смысла Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
petro273 13 июня, 2011 Автор #3 13 июня, 2011 "Мой дом - моя крепость"Строю дом сам себе хочу чтобы было хорошо.
Sano 13 июня, 2011 #4 13 июня, 2011 ну и сказал как хорошо может у вас там какие то особенности что вот так охота бетон заливать хоть бы сказали что именно представляет сам пол, если сами строите домв квартирных условиях стяжки за глаза Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
petro273 13 июня, 2011 Автор #5 13 июня, 2011 Общая площадь 99 м2.11 контуров 50-55 м длиной + радиаторы (расчитано по теплопотерям стен и там свой коллектор на 6 шт.)1. Подготовка залита керамзито-бетоном 50-80 мм.2. Гидроизоляция рулонная.3. Теплоизоляция 20мм.4. Демпферная лента по периметру комнат .(купил подложку 10мм и нарезал полоски по 100мм)5. Труба МП FRANKISCHE.6. Сетка сварная 100*100*4.7. осталась стяжка а тут и возник вопрос.
Sano 13 июня, 2011 #6 13 июня, 2011 бетон замучаетесь разравнивать из за гравия, постоянно будет за правило цепляться камни обычная цпс, которую можно затереть в 0, с бетоном тяжело работать Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
petro273 13 июня, 2011 Автор #7 13 июня, 2011 Разравнивается бетон нормально (особенно после 3х лет работы плотником-бетонщиком)вопрос в другом : как поведёт себя труба ?
kvaky 13 июня, 2011 #8 13 июня, 2011 постою послушаю. я уже бетоном в одном помещении залила и не думала даже что могут быть проблемы.в принципе в момент заливки труба же под давлением, раздутая и больше этого уже раздуваться не должна. или должна?
petro273 14 июня, 2011 Автор #9 14 июня, 2011 Вот надыбал рецепт в инете:пожалуйста ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ.зы И чем можно заменить этот пластификатор ( вдруг не найду оный , например на сайте производителя о нём ни слова )
Alice Tracy 14 июня, 2011 #10 14 июня, 2011 зы И чем можно заменить этот пластификатор ( вдруг не найду оный , например на сайте производителя о нём ни слова )жидкое мыло, фейри
SED 17 июня, 2011 #11 17 июня, 2011 (изменено) делаю стяжку бетонную на землю под теплый пол.*нужно ли добавлять в бетон пластификатор чем его заменить(если нужно добавлять)и в какой дозировке*уровень тп получяется ниже фундаментного уровня -нужно ли тп изолировать от фундамента и чем Изменено 17 июня, 2011 пользователем SED
petro273 25 июня, 2011 Автор #12 25 июня, 2011 Вот для отчетности :нашел пластификатор REHAU - буду заливать по их рецепту (см. выше).
petro273 6 сентября, 2011 Автор #14 6 сентября, 2011 (изменено) Толщина стяжки 6 см (+_10мм).Вчера закончил я это грязное , но очень нужное дело. УРАААААА!!!!!!!Сегодня раслабляюсь....... Изменено 6 сентября, 2011 пользователем petro273
petro273 6 сентября, 2011 Автор #15 6 сентября, 2011 (изменено) ВО какая штука получилась - Но там не всё ещё укомлектовано , собрал для испытания перед заливкой. Изменено 6 сентября, 2011 пользователем petro273
petro273 6 сентября, 2011 Автор #16 6 сентября, 2011 Всем спасибо за советы и сочувствие .Буду потихоньку переселяться к плиточникам (99 м2 тёплого пола и всё под кафель). [flkiss] [flkiss] [flkiss] Но я буду рядом , если у кого-нибудь возникнет вопрос или поделиться опытом --- пишите.
SED 6 сентября, 2011 #17 6 сентября, 2011 чем армировал? стяжка бетон или раствор? залевал в два слоя почему
kvaky 17 сентября, 2011 #18 17 сентября, 2011 блин.. мне не хочется расстраивать, но сетка же должна быть в толще стяжки, где-то посередине
petro273 18 октября, 2011 Автор #19 18 октября, 2011 блин.. мне не хочется расстраивать, но сетка же должна быть в толще стяжки, где-то посерединеБлин !!! Какой ещё блин , ты когда нибудь открывал букварь с картинками по производству ж/б изделий , открой или прогугли : "ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ".Тоже мне ПРОРАБ. И вообще зачто ему такое звание? (камушек админам) за колличество сообщений? да так любой первоклашка настучит до мастера .
Bagis 18 октября, 2011 #20 18 октября, 2011 Блин !!! Какой ещё блин , ты когда нибудь открывал букварь с картинками по производству ж/б изделий , открой или прогугли : "ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ"Ну я погуглил и что? - Защитный слой бетона - слой бетона от наружной поверхности железобетонной конструкции до ближайшей поверхности арматуры. В РФ защитный слой бетона должен соответствовать требованиям СНиП; в зависимости от вида изделия защитный слой должен быть не менее 20-30 мм. У тебя же арматура лежит прям на эппс-е, да ещё и кирпичом сверху придавлена. Или ты решил что защитный слой в твоём случае это то что ты сверху навалил? И вообще зачто ему такое звание? (камушек админам) за колличество сообщений? да так любой первоклашка настучит до мастера .В данном случае ей Ты сначала сам настучи, получи, а потом уж камушками кидайся. Если же есть конкретные претензии в личку к админу напиши.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов