всем доброго времени суток! помогите, пожалуйста советом, а то уже не знаю... если сантехники руками разводят.... дом новый, сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года, живу на 4 этаже, однокомнатная квартира, санузел совмещенный, унитаз ставили в конце мая.... но почти там не жили, заехали в конце июля, до осени все было хорошо... в начале сентября появился премерзкий, кисловатый запах канализации. экспериментальным методом (при помощи ершика) выяснилось, что вонь идет именно из унитаза!хотя вода в нем есть... не надо говорить, что так быть не может.... оба сантехника с тсж так тоже мне отвечали по телефону, пока не пришли и убедились сами.... они разбирали, все стыки замазывали герметиком, по идее, говорят вонь должна уйти....настало утро, и в санузел зайти опять невозможно.... регулярно все мою и убираю, не спасает от вони даже туалетный утенок, которого пришлепали рядом с ободком.... к слову, у соседку снизу та же история, только у нее слабее эта вонь проявляется.... подскажите, что делать!!!! уже сил никаких нет.....заранее спасибо за разумные ответы!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Причиной может быть засорение дренажной трубы, эта та, которая выходит на крышу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этажей 10, сантехник сказал, что почему-то вот эта самая труба заканчивается в квартире на 10 этаже. Как такое может быть не знаю. А там уже все трубы плиткой заложены и вони никакой нет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Канализационные стояки выводятся на крышу, т.е. конец трубы прмерно на метр торчит из крыши. Обращаю внимание его ни чем не закупоривают. Все запахи через него вытягиваются. Живу на первом этаже. У нас в доме была подобная проблема зимой, тогда выход из стояка льдом обмерз. Появился запах + когда с верхних этажей сливали унитазы, вода гидрозатвора моего унитаза сильно "раскачивалась" иногда прям пузыри воздуха прорывались. Проблему решило ведро с горячей водой.В вашем случае, если это допустимо, предлагаю договориться с жильцами 10-го этажа на конец их канализационного стояка натянуть вентиляционную гофру и вывести в вентиляционный канал. Естественно смонтировать все временным образом.Если запах исчезнет, то причина будет ясна - отсутсвие вывода канализационного стояка в верхней точке.Ну, а решать проблему придется по договоренности с 10-м этажом, или на крышу выводить или в вент канал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest voynisi

Бывает, делают ремонт на последнем этаже, и фановую трубу срезают за "ненадобностью", а потом когда весь подъезд провоняет, выясняется, что труба-то нужна была. :D З.Ы. Я не с вашего горя смеюсь. Просто, через это проходили уже очень многие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо за ответы... попробуем так сделать... хотя с 10 этажом будет трудно договориться, там живет высомерная девица..... ну если есть такие решения, то почему тогда о них сантехники молчат? такие "специалисты"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
спасибо за ответы... попробуем так сделать... хотя с 10 этажом будет трудно договориться, там живет высомерная девица..... ну если есть такие решения, то почему тогда о них сантехники молчат? такие "специалисты"?

Фановая труба должна быть по проекту. Если девица будет сильно несговорчивой надо пойти в ЖЕК и черерез него или суд заставить ее все переделать за свой счет. Еще и штраф заплатит если такая умная.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а ведь я высказывала сантехнику предположение, что проблема может быть сверху, но он почему-то отмахнулся от этого предположения....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напишите жалобу в УК. Подробно всё опишите и звоните через неделю главному инженеру напоминайте.Должны дать официальный ответ в течение месяца.Там уж они сами разберутся без вашего "умного" сантехника (надеюсь у них кто нибудь в конторе строй фак заканчивал).

Share this post


Link to post
Share on other sites

только что с соседкой снизу написали, и еще две квартиры к нам подключились, подписали наше заявление, утром отнесем...будем ждать.... спасибо за помощь! позже напишу, чем все это закончилось....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если верхняя соседка специально трубу отрезала и замуровала - пинать ногами нещадно всем стояком .Но возможно это ещё строители постарались.

 
сантехник сказал, что почему-то вот эта самая труба заканчивается в квартире на 10 этаже
Смотреть надо на крыше/чердаке наличие открытой фановой трубы у себя и в соседних подъездах - сразу будет ясно кто налиходейничал.У вас или у соседей сверху/снизу также возможно срывает гидрозатвор (уходит при чужом смывании вода из колена унитаза, раковины) из-за этого - спросите, это должно быть сразу заметно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
annahapilina жалобу в двухкземплярах и пусть ответственное лицо принявшее её от Вас распишется с расшифровкой ФИО и должности ,а так же укажет дату

Share this post


Link to post
Share on other sites

первые новости... канализационная труба действительно заканчивается в квартирена 10 этаже, сама лично сегодня это видела... так сейчас строят!!! завтра этот клапан будут разбирать и смотреть.... только строителям все равно... они и сегодня не подошли, сантехник там один смотрел, а председатель тсж пытался с меня получить ответ, что я согласна сама во всем разбираться без их участия.... посмотрим, если нарушения в клапане, то это можно исправить, а если нет, то уже тогда не знаю, какая причина.... но вот парадокс: вонь из унитаза идет на 3, 4, 5 и 6 этажах, добралась сегодня до 7 этажа, так не воняте, и не воняло, причем меня хозяева пустили глянуть, все нормально... как такое может быть????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего стоит обратный воздушный клапан, который и не "дотягивает" до нижних этажей. Совет : требуйте проект канализационного стояка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tehnik-san Мне ответь, что за клапаны?

Установка данного вентиляционного фанового клапана не регламентирована строительными нормативами .

Вот что гласит действующий СНиП 2.04.01-85 „Внутренний водопровод и канализация зданий"

17.18. Сети бытовой и производственной канали­зации, отводящие сточные воды в наружную канали­зационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли ........ 0,3

" скатной кровли ........................................... 0,5

" эксплуатируемой кровли ........................... 3

" обреза сборной вентиляционной шахты ... 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части кана­лизационных стояков следует размещать от откры­ваемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предус­матривать не требуется.

17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными сис­темами и дымоходами.

17.20. Диаметр вытяжной части канализационно­го стояка должен быть равен диаметру сточной час­ти стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стоя­ков. Диаметр вытяжного стояка для группы объе­диненных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сбор­ный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предус­матривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tehnik-san, более, чем исчерпывающий ответ для эксплуатантов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не знаю, как описать этот клапан... уже приходил сантехник с тсж, смотрел, разбирал, нашел неисправность, вроде исправил..... но запах все равно осталсся.... звонили прорабу, прислал их сантехника (из штаба по заселению), тот там тоже поковырялся.... а вонь периодически все так же и появляется.... уже опускаются руки..... тут подсказали, что может имеет смысл этот клапан вывести вообще на крышу.... может ли это помочь? и еще как вариант, может унитаз стоит приподнять на какую-нибудь подставку, у нас труба, которая соединяет унитаз и канализационный стояк, идет параллельно полу, а говорят, что должна быть приподнята под углом, чтобы вода не застаивалась? подскажите, разумные ли эти предположения? кто-нибудь так делал?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 408 replies
    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.

        • Like
      • 9 replies
    • Ревизионные люки: консультации по выбору, установке и эксплуатации
      Ревизионные люки: консультации по выбору, установке и эксплуатации

      • 251 replies
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 replies
    • Брак -Левак -Косяк
      Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 186 replies
    • Выравнивание пола с помощью специальных смесей
      Выравнивание пола с помощью специальных смесей.

      • 756 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Like
      • 2 replies
×
×
  • Create New...