Вонь из канализации

Рекомендуемые сообщения

annahapilina

всем доброго времени суток! помогите, пожалуйста советом, а то уже не знаю... если сантехники руками разводят.... дом новый, сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года, живу на 4 этаже, однокомнатная квартира, санузел совмещенный, унитаз ставили в конце мая.... но почти там не жили, заехали в конце июля, до осени все было хорошо... в начале сентября появился премерзкий, кисловатый запах канализации. экспериментальным методом (при помощи ершика) выяснилось, что вонь идет именно из унитаза!хотя вода в нем есть... не надо говорить, что так быть не может.... оба сантехника с тсж так тоже мне отвечали по телефону, пока не пришли и убедились сами.... они разбирали, все стыки замазывали герметиком, по идее, говорят вонь должна уйти....настало утро, и в санузел зайти опять невозможно.... регулярно все мою и убираю, не спасает от вони даже туалетный утенок, которого пришлепали рядом с ободком.... к слову, у соседку снизу та же история, только у нее слабее эта вонь проявляется.... подскажите, что делать!!!! уже сил никаких нет.....заранее спасибо за разумные ответы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vladd

Причиной может быть засорение дренажной трубы, эта та, которая выходит на крышу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
 
живу на 4 этаже
Дом сколько этажей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
annahapilina

Этажей 10, сантехник сказал, что почему-то вот эта самая труба заканчивается в квартире на 10 этаже. Как такое может быть не знаю. А там уже все трубы плиткой заложены и вони никакой нет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
samodel_kin

Канализационные стояки выводятся на крышу, т.е. конец трубы прмерно на метр торчит из крыши. Обращаю внимание его ни чем не закупоривают. Все запахи через него вытягиваются. Живу на первом этаже. У нас в доме была подобная проблема зимой, тогда выход из стояка льдом обмерз. Появился запах + когда с верхних этажей сливали унитазы, вода гидрозатвора моего унитаза сильно "раскачивалась" иногда прям пузыри воздуха прорывались. Проблему решило ведро с горячей водой.В вашем случае, если это допустимо, предлагаю договориться с жильцами 10-го этажа на конец их канализационного стояка натянуть вентиляционную гофру и вывести в вентиляционный канал. Естественно смонтировать все временным образом.Если запах исчезнет, то причина будет ясна - отсутсвие вывода канализационного стояка в верхней точке.Ну, а решать проблему придется по договоренности с 10-м этажом, или на крышу выводить или в вент канал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
voynisi

Бывает, делают ремонт на последнем этаже, и фановую трубу срезают за "ненадобностью", а потом когда весь подъезд провоняет, выясняется, что труба-то нужна была. :D З.Ы. Я не с вашего горя смеюсь. Просто, через это проходили уже очень многие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
annahapilina

спасибо за ответы... попробуем так сделать... хотя с 10 этажом будет трудно договориться, там живет высомерная девица..... ну если есть такие решения, то почему тогда о них сантехники молчат? такие "специалисты"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dmaraptor
 
спасибо за ответы... попробуем так сделать... хотя с 10 этажом будет трудно договориться, там живет высомерная девица..... ну если есть такие решения, то почему тогда о них сантехники молчат? такие "специалисты"?

Фановая труба должна быть по проекту. Если девица будет сильно несговорчивой надо пойти в ЖЕК и черерез него или суд заставить ее все переделать за свой счет. Еще и штраф заплатит если такая умная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
annahapilina

а ведь я высказывала сантехнику предположение, что проблема может быть сверху, но он почему-то отмахнулся от этого предположения....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Напишите жалобу в УК. Подробно всё опишите и звоните через неделю главному инженеру напоминайте.Должны дать официальный ответ в течение месяца.Там уж они сами разберутся без вашего "умного" сантехника (надеюсь у них кто нибудь в конторе строй фак заканчивал).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
annahapilina

только что с соседкой снизу написали, и еще две квартиры к нам подключились, подписали наше заявление, утром отнесем...будем ждать.... спасибо за помощь! позже напишу, чем все это закончилось....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Если верхняя соседка специально трубу отрезала и замуровала - пинать ногами нещадно всем стояком .Но возможно это ещё строители постарались.

 
сантехник сказал, что почему-то вот эта самая труба заканчивается в квартире на 10 этаже
Смотреть надо на крыше/чердаке наличие открытой фановой трубы у себя и в соседних подъездах - сразу будет ясно кто налиходейничал.У вас или у соседей сверху/снизу также возможно срывает гидрозатвор (уходит при чужом смывании вода из колена унитаза, раковины) из-за этого - спросите, это должно быть сразу заметно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl
annahapilina жалобу в двухкземплярах и пусть ответственное лицо принявшее её от Вас распишется с расшифровкой ФИО и должности ,а так же укажет дату

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
annahapilina

первые новости... канализационная труба действительно заканчивается в квартирена 10 этаже, сама лично сегодня это видела... так сейчас строят!!! завтра этот клапан будут разбирать и смотреть.... только строителям все равно... они и сегодня не подошли, сантехник там один смотрел, а председатель тсж пытался с меня получить ответ, что я согласна сама во всем разбираться без их участия.... посмотрим, если нарушения в клапане, то это можно исправить, а если нет, то уже тогда не знаю, какая причина.... но вот парадокс: вонь из унитаза идет на 3, 4, 5 и 6 этажах, добралась сегодня до 7 этажа, так не воняте, и не воняло, причем меня хозяева пустили глянуть, все нормально... как такое может быть????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Tehnik-san

Мне ответь, что за клапаны?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

annahapilina, а какой там клапан стоит? На картинки гляньте -http://www.google.lv/sear...1276&bih=856З.Ы. Место жительства укажите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vladd

Скорее всего стоит обратный воздушный клапан, который и не "дотягивает" до нижних этажей. Совет : требуйте проект канализационного стояка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Tehnik-san Мне ответь, что за клапаны?

Установка данного вентиляционного фанового клапана не регламентирована строительными нормативами .

Вот что гласит действующий СНиП 2.04.01-85 „Внутренний водопровод и канализация зданий"

17.18. Сети бытовой и производственной канали­зации, отводящие сточные воды в наружную канали­зационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли ........ 0,3

" скатной кровли ........................................... 0,5

" эксплуатируемой кровли ........................... 3

" обреза сборной вентиляционной шахты ... 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части кана­лизационных стояков следует размещать от откры­ваемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предус­матривать не требуется.

17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными сис­темами и дымоходами.

17.20. Диаметр вытяжной части канализационно­го стояка должен быть равен диаметру сточной час­ти стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стоя­ков. Диаметр вытяжного стояка для группы объе­диненных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сбор­ный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предус­матривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vladd

Tehnik-san, более, чем исчерпывающий ответ для эксплуатантов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
annahapilina

не знаю, как описать этот клапан... уже приходил сантехник с тсж, смотрел, разбирал, нашел неисправность, вроде исправил..... но запах все равно осталсся.... звонили прорабу, прислал их сантехника (из штаба по заселению), тот там тоже поковырялся.... а вонь периодически все так же и появляется.... уже опускаются руки..... тут подсказали, что может имеет смысл этот клапан вывести вообще на крышу.... может ли это помочь? и еще как вариант, может унитаз стоит приподнять на какую-нибудь подставку, у нас труба, которая соединяет унитаз и канализационный стояк, идет параллельно полу, а говорят, что должна быть приподнята под углом, чтобы вода не застаивалась? подскажите, разумные ли эти предположения? кто-нибудь так делал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×