y_ok

Замена проводки в старом доме

Оценить эту тему:

В теме 16 сообщений

Всем доброго времени дня и с НГ. Недавно переехали в старый дом. Мне кажется, проводка не менялась со времен постройки (1970). Отсюда все вытекающие проблемы по электрике. Требуется её менять. Прочитал ряд тем на данном форуме - в голове появились идеи. Прошу Вас посмотреть и дать замечания по моей схеме проводки. post-78518-1325969019_thumb.pngВсе что после счетчика будет находиться внутри квартиры.Остался ряд вопросов, ответы на которые найти пока не могу.1) У соседей видел что входной кабель они пустили по общему коридору в кабель канале. На сколько это приемлемо? Честно говоря, я пока в квартире могу найти где приходит входной кабель, возмжно соседи тоже не нашли.2) Каким сечением кабелем соединять элементы внутри коробки? Я предполагаю 6 мм.3) Скорее всего не будем менять кабели в части светильниках (в частности в люстрах в комнате и кухне, кабели идут в плитах на потолке) и придется соединять старые алюминиевые кабели с медными.Видел отдельные темы как их соединять. Вопрос в следующем - к соединению вести медные кабели 2,5 или 1,5 вполне хватит? 4) С типом кабеля пока не определился. Думаю прокладывать кабель в штробе без гофры. Какой тип кабеля посоветуете?Большое спасибо за замечания и ответы, готов ответить на вопросы.Прошу сильно не пинать, пытаюсь разобраться в вопросе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще неправильно :)Я щас баиньки, так что к завтра на все ляпы укажут, но над маркой и толщиной кабелей стоит поразмыслить уже сейчас B)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Alice Tracy, спасибо.Бужу ждать замечаний.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. ПВС сюда не надо,используй NYM или ВВГ- .2.Блоки розеток 3 и 4: кабель 3х6 перебор, 3х2,5 или с хорошим запасом 3х4.3.УЗО по номиналу должно быть больше суммы номиналов стоящих после него автоматов.4.Где располагаются вводные,счетчик и все остальное?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

y_ok

1) Я делал в гофре пластиковой. В принципе оба варианта могут быь.

2) Что за коробка?

3) Зависит от мощности Ваших светильников. У Вас может быть 30 ламп накаливания по 100 Вт, а может 5 светодиодов по 6 Вт. Уточните.

4) ВВГ-нг, гофра в штробе совершенно не нужна, кабель в бетоне охлаждается лучше чем в воздушном пространстве.

Вопросы:

1) Блок розеток 3

Плита газовая или электрическая? Если газовая зачем кабель 6 мм?

2) Блок розеток 4

На стиралку и микроволновку 6 квадратов так же избыточно

Заземление в доме есть?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3.УЗО по номиналу должно быть больше суммы номиналов стоящих после него автоматов.

Или равное, но лучше всё же больше, впереди стоящего :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем откликнувшимся спасибо.

По вашим замечаниям немного скорректировал схему:

post-78518-1326037560_thumb.png

To Evgenik:

1) Заменил на NYM кабеля, если не буду использовать гофры то скорее всего буду использовать ВВГ-нг.

2) Заменил.

3) Заменил.

4) На новой схеме сделал разделение на подъездный и домашний щитки.

To Rumato:

1) Как я понимаю у тебя входной в квартиру в гофре но не замурован в стену?

2) Я имел в виду домашний щиток. Планиру использовать что то на подобии:

post-78518-1326037568_thumb.png

3) Блок свет 1 - Туалет и ванная по 1 лампочке не более 60 Ватт, кухня 1 лампочка на 60 и 5-6 точечных светильников 15-20 Ватт.

Блок свет 2 - Коридор и лоджия по 1 лампочке не более 60 Ватт. С комнатой пока не понятно - заложим 4 по 60 Ватт.

4) См. 1 ответ Evgenik.

По вопросам:

1) Варочную панель будем ставить газовую, электрический только духовой шкаф, кабель заменил на сечение 4 мм

2) Кабель заменил на сечение 4 мм.

3) 100% уверенности в этом нет, буду узнавать при встрече с электриком. В щитке от соседних квартир идут трехжильные кабеля, третья жила крепится к металлической пластине, а от неё идет толстый кабель вниз по подъездному щитку. Предполагаю что это заземление. Ваше мнение?

To Bagis:

1) Заменил номинал ОЗУ (см. схему).

Будут ли еще замечания и рекомендации? Спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

y_ok

Как я понимаю у тебя входной в квартиру в гофре но не замурован в стену?

Совершенно верно, висит уже 2 года и падать не собирается.

2) Вводным и соединять, все верно.

3) А зачем кабель 2 на 2.5? 2 на 1.5 вполне достаточно.

Предполагаю что это заземление. Ваше мнение?

Только фото спасет отца русской демократии (с) Возможно это попытка местных электриков сделать самодельную TN-S.

В старых домах с газовыми плитами заземления обычно нет, но этот вопрос надо прояснить обязательно, от него зависит как подключать розетки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Rumato, спасибо, кабель для света заменю на 2х1,5 мм.

По поводу заземления прикладываю фото щитка:

post-78518-1326049369_thumb.jpg

Более детально рассмотрев подключение пришел к таким заключениям:

Красный кабель - фаза, черный - ноль. Белый и синий не используются на нашем этаже.

Новые кабели от соседей присоединяются к железной раме к которой подведен ноль (черный кабель).

Я так понимаю нормального заземления у меня нет. Как быть в такой ситуации?

Изменено пользователем y_ok
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

y_ok

4 толстых кабеля это 3 фазы и ноль, только ноль почему то черный (по правилам должен быть синий).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

кабель для света заменю на 2х1,5 мм.

Тогда уж лучше на 3х1.5
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Rumato и Bagis пока правил ответ вы уже запостили.Прошу Вас еще раз прочитать мой исправленный предыдущий ответ.Спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нормальной земли, как мне видится, покм нет, но всё может поменяться. Потому и предлагаю 3х1.5.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

y_ok

Проводку делаете трехпроводную, заземляющую жилу никуда не подключаете (!)(розетки, щиток), концы изолируете и оставляете в надежде на капремонт электрической части.

УЗО у Вас в схему заложено.

Все.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

To Rumato:

Можете подсказать почему вы не рекомендуете делать зануление как сейчас сделано у некоторых проводов в щитке (защитный ноль заведен на металлическую раму)?

Начал читать в интернете про это и честно говоря в голове сейчас каша.

Спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да потому что это опасно для жизни может выйти

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует