Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Замена проводки в старом доме


Сообщений в теме: 15

#1   y_ok

y_ok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 07 Январь 2012 - 23:53

Всем доброго времени дня и с НГ. Недавно переехали в старый дом. Мне кажется, проводка не менялась со времен постройки (1970). Отсюда все вытекающие проблемы по электрике. Требуется её менять. Прочитал ряд тем на данном форуме - в голове появились идеи. Прошу Вас посмотреть и дать замечания по моей схеме проводки. _________________________ - Размер 62,17К, Загружен: 230 Все что после счетчика будет находиться внутри квартиры.Остался ряд вопросов, ответы на которые найти пока не могу.1) У соседей видел что входной кабель они пустили по общему коридору в кабель канале. На сколько это приемлемо? Честно говоря, я пока в квартире могу найти где приходит входной кабель, возмжно соседи тоже не нашли.2) Каким сечением кабелем соединять элементы внутри коробки? Я предполагаю 6 мм.3) Скорее всего не будем менять кабели в части светильниках (в частности в люстрах в комнате и кухне, кабели идут в плитах на потолке) и придется соединять старые алюминиевые кабели с медными.Видел отдельные темы как их соединять. Вопрос в следующем - к соединению вести медные кабели 2,5 или 1,5 вполне хватит? 4) С типом кабеля пока не определился. Думаю прокладывать кабель в штробе без гофры. Какой тип кабеля посоветуете?Большое спасибо за замечания и ответы, готов ответить на вопросы.Прошу сильно не пинать, пытаюсь разобраться в вопросе.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 08 Январь 2012 - 00:09

Вообще неправильно :)Я щас баиньки, так что к завтра на все ляпы укажут, но над маркой и толщиной кабелей стоит поразмыслить уже сейчас B)
  • 0

#3   y_ok

y_ok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 00:11

Alice Tracy, спасибо.Бужу ждать замечаний.
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 08 Январь 2012 - 06:38

1. ПВС сюда не надо,используй NYM или ВВГ- .2.Блоки розеток 3 и 4: кабель 3х6 перебор, 3х2,5 или с хорошим запасом 3х4.3.УЗО по номиналу должно быть больше суммы номиналов стоящих после него автоматов.4.Где располагаются вводные,счетчик и все остальное?
  • 0

#5   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 10:10

y_ok
1) Я делал в гофре пластиковой. В принципе оба варианта могут быь.
2) Что за коробка?
3) Зависит от мощности Ваших светильников. У Вас может быть 30 ламп накаливания по 100 Вт, а может 5 светодиодов по 6 Вт. Уточните.
4) ВВГ-нг, гофра в штробе совершенно не нужна, кабель в бетоне охлаждается лучше чем в воздушном пространстве.
Вопросы:
1) Блок розеток 3
Плита газовая или электрическая? Если газовая зачем кабель 6 мм?
2) Блок розеток 4
На стиралку и микроволновку 6 квадратов так же избыточно
Заземление в доме есть?
  • 0

#6   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 08 Январь 2012 - 11:45

3.УЗО по номиналу должно быть больше суммы номиналов стоящих после него автоматов.

Или равное, но лучше всё же больше, впереди стоящего :)
  • 0

#7   y_ok

y_ok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 19:01

Всем откликнувшимся спасибо.

По вашим замечаниям немного скорректировал схему:

_____________________________.2 - Размер 66,6К, Загружен: 164

To Evgenik:

1) Заменил на NYM кабеля, если не буду использовать гофры то скорее всего буду использовать ВВГ-нг.

2) Заменил.

3) Заменил.

4) На новой схеме сделал разделение на подъездный и домашний щитки.

To Rumato:

1) Как я понимаю у тебя входной в квартиру в гофре но не замурован в стену?

2) Я имел в виду домашний щиток. Планиру использовать что то на подобии:

ab_1031 - Размер 45,18К, Загружен: 55

3) Блок свет 1 - Туалет и ванная по 1 лампочке не более 60 Ватт, кухня 1 лампочка на 60 и 5-6 точечных светильников 15-20 Ватт.

Блок свет 2 - Коридор и лоджия по 1 лампочке не более 60 Ватт. С комнатой пока не понятно - заложим 4 по 60 Ватт.

4) См. 1 ответ Evgenik.

По вопросам:


1) Варочную панель будем ставить газовую, электрический только духовой шкаф, кабель заменил на сечение 4 мм

2) Кабель заменил на сечение 4 мм.

3) 100% уверенности в этом нет, буду узнавать при встрече с электриком. В щитке от соседних квартир идут трехжильные кабеля, третья жила крепится к металлической пластине, а от неё идет толстый кабель вниз по подъездному щитку. Предполагаю что это заземление. Ваше мнение?

To Bagis:

1) Заменил номинал ОЗУ (см. схему).




Будут ли еще замечания и рекомендации? Спасибо.
  • 0

#8   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 21:24

y_ok

Как я понимаю у тебя входной в квартиру в гофре но не замурован в стену?

Совершенно верно, висит уже 2 года и падать не собирается.
2) Вводным и соединять, все верно.
3) А зачем кабель 2 на 2.5? 2 на 1.5 вполне достаточно.

Предполагаю что это заземление. Ваше мнение?

Только фото спасет отца русской демократии (с) Возможно это попытка местных электриков сделать самодельную TN-S.
В старых домах с газовыми плитами заземления обычно нет, но этот вопрос надо прояснить обязательно, от него зависит как подключать розетки.
  • 0

#9   y_ok

y_ok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 22:04

Rumato, спасибо, кабель для света заменю на 2х1,5 мм.

По поводу заземления прикладываю фото щитка:

_____ - Размер 245,02К, Загружен: 154

Более детально рассмотрев подключение пришел к таким заключениям:


Красный кабель - фаза, черный - ноль. Белый и синий не используются на нашем этаже.

Новые кабели от соседей присоединяются к железной раме к которой подведен ноль (черный кабель).

Я так понимаю нормального заземления у меня нет. Как быть в такой ситуации?
  • 0

#10   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 22:14

y_ok
4 толстых кабеля это 3 фазы и ноль, только ноль почему то черный (по правилам должен быть синий).
  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 08 Январь 2012 - 22:15

кабель для света заменю на 2х1,5 мм.

Тогда уж лучше на 3х1.5
  • 0

#12   y_ok

y_ok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 22:18

Rumato и Bagis пока правил ответ вы уже запостили.Прошу Вас еще раз прочитать мой исправленный предыдущий ответ.Спасибо.
  • 0

#13   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 08 Январь 2012 - 22:20

Нормальной земли, как мне видится, покм нет, но всё может поменяться. Потому и предлагаю 3х1.5.
  • 0

#14   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 22:22

y_ok
Проводку делаете трехпроводную, заземляющую жилу никуда не подключаете (!)(розетки, щиток), концы изолируете и оставляете в надежде на капремонт электрической части.
УЗО у Вас в схему заложено.
Все.
  • 0

#15   y_ok

y_ok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 03-Декабрь 11
  • 9 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Январь 2012 - 23:00

To Rumato:

Можете подсказать почему вы не рекомендуете делать зануление как сейчас сделано у некоторых проводов в щитке (защитный ноль заведен на металлическую раму)?

Начал читать в интернете про это и честно говоря в голове сейчас каша.

Спасибо.

  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 09 Январь 2012 - 01:22

да потому что это опасно для жизни может выйти
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru