Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Электрика своими руками. Помогите советом.

Оценить эту тему:


Паша 80

Рекомендуемые сообщения

на том месте - обычно стоит заглушка, и у тебя скорее то же, винта то нет, кинь фото верха дифа

@dimp мне оттуда застройщик фазу пустил на автоматы( на фото чёрный провод) Видимо не стал заморачиваться, чтобы снизу на верх провод тащить:(

17 минут назад, alex030848 сказал:

мне оттуда застройщик фазу пустил на автоматы( на фото чёрный провод)

Интересно, куда он его воткнул? :wow:

iek-ad-12.jpg.f01e65f6f9cadf51c15bebd008d2c7a4.jpg

@Manul вот там справа сверху отсутствует заглушка и в него вставлен провод, на моем фото это видно. У соседа кстати также

у меня несколько штук такие же как Manul выложил, разбираются пара винтов и снятие крышки (для отсоединения узо от автомата) и ещё пара винтов что бы узо располовинить, протянуть провод внутри узо с трудом можно, но врят ли застройщик стал бы тратить на это время 

проверь работоспособность узо возми лампочку и соедини один конец на фазу на автомате (любом всё равно где сверху или с низу)  второй на ноль сверху дифа, он должен сработать

В 04.04.2018 в 20:34, alex030848 сказал:

А в общем, общеквартирный автомат решает проблему отключения вводного автомата в подъезде?

Во ,блин.Как было просто.(При коммунистах :D ) Стояли две пробки-автоматы на10-16 а..Они входные,они же квартирные .они же самые главные.Нажал 2 пимпочки-вырубил.Пошел все что надо починил.Пришел к щитку  в подъезде снова включил.Проверил.Пошел пить пиво.:) Не было каких то диффов,УЗО и всяких гадостей.

Там всего 2 контакта сверху, 2  - снизу.

MAD10-2-063-C-100.JPG

Верхний же крайний правый - заглушённый контакт.

Они лепят ДА просто топорно из двух корпусов УЗО и АВ а места соединений глушат.

...

ПыСы пардон, последнюю страничку не посмотрел.

Действительно, экстремальный девайс (если действительно провод уходит под заглушку, может он просто загибается вверх от 2 и проходит ЗА ДА - фото сверху смотреть надо).

В таком случае чтоб точно узнать куда этот провод соединили, надо АД разобрать, иначе можно поиметь проблемы.

Вообще за такое самоуправство за чужой счёт электрику надо по башке давать.

Если что, опломбировать такое точно никто официально не будет.

11 час назад, Bagis сказал:

@Рыбак, ну так и сейчас можно так сделать))

А у меня так и есть.Разве что автоматы посовременнее.Я просто смотрю как в новых квартирах обустраивают люди"электрическую часть" и фигею. Но наверное в 21 веке таки надо.

Странный случай. Я бы этот диф поменял на более компактный и правильный.

  • 4 недели спустя...

Подскажите по счетчику!

На даче стоит старого образца ( с диском ) однотарифный однофазный счетчик. Максимальный ток 20 А. Работает нормально. Ставили лет 10 назад, не более. Но при токе от 15А начинает громко гудеть (или "рычать"). Превышения допустимого тока нет, проверено. Как быть? Опасно? Заменять?

Если превышения номинального тока нет (вводной автомат должен стоять соответствующий) - не страшно . Да и у старых счётчиков был большой запас в плюс от номинала.

Другой вопрос если дребезг разражает, или явно больше считать начинает - заменить можно, да и стоимость счётчиков от 500р.

1 час назад, bagayama сказал:

Если превышения номинального тока нет (вводной автомат должен стоять соответствующий) - не страшно .

Спасибо за быстрый ответ! Входной автомат стоит на 16А и четко срабатывает при перегрузке.

СтоИт счетчик в прихожей, дребезг не раздражает, просто насторожил. В-общем, просто понаблюдаем, как дальше пойдет.

Заменять не хочется. Потому что у нас уже стоят счетчики недоступные ( было большое воровство ) - на столбах, оплачиваем по ним, а в доме пока остался просто для сравнения данных потребления - систему запустили этой зимой. Убедимся, что нормально - просто уберу домашний счетчик,

Попутно вопрос - поскольку формально домашний счетчик уже не требуется, можно ли просто отсоединить входную сеть от входных клемм счетчика и пустить сеть мимо счетчика , для чего просто подсоединить эти же входные провода прямо на выходные клеммы счетчика ( чтобы не мучиться с разводкой после счетчика в щитке ), естественно сохранив где фаза/ ноль ( как сейчас показал пробник ) на выходе счетчика?

Сделать можно конечно всё.

Но думается мне что 2 отдельные жилы зажимать в клемме счётчика будет неудобно, у них специфическая конструкция.

Разве что скрутить из предварительно...

Скажем так, зависит от сечения жилы.

1 час назад, SimKo сказал:

Заменять не хочется. Потому что у нас уже стоят счетчики недоступные ( было большое воровство ) - на столбах, оплачиваем по ним,

УПС!!! А вроде как требование к счётчикам на столбах противозаконное? Куча статей на эту тему по всей Сети. У нас заставили на столбы ставить из-за всяких уродов, умудрявшихся дачный счётчик перемычкой обойти или бумажку под стекло совали.

А как быть законопослушным гражданам? Вот я имел 200 возможностей потайную замуровку сделать - сам ввод в гаражный бокс тянул. И мы даже обфантазировали этот вопрос - как токовые клещи обмануть? Подходит контролёр к боксу и тут срабатывает СВЧ датчик движения, который никому не виден и бьёт даже через стенку в 1/2 кирпича. И ррраз - нагрузка отключается. Но фантазировать, это одно, а до свинства опускаться - себя не уважать.

Так что там с установкой на столбы?

50 минут назад, steamroller сказал:

Так что там с установкой на столбы?

У нас в деревнях сетевая компания на столбы ставит свои счетчики, так что ничего незаконного ;) 

(изменено)
21 минуту назад, Evgenik сказал:

У нас в деревнях...

Хмм 01 и хмм 02 :noddle:

Ты это, ты поройся. Найдёшь еще кучу хмм!

Ну, и вот это. А это называется прецедент!

+ :lick:

Ой! Не дождавшись тебя уточнил запрос и сам порылся. Офигеть!

Изменено пользователем steamroller
добавление прецедента + рожу добавил. Ту самую. А потом уточнил, офигел и еще раз отредактировал.
4 часа назад, bagayama сказал:

Сделать можно конечно всё.

Но думается мне что 2 отдельные жилы зажимать в клемме счётчика будет неудобно,

Да, такое предположение у меня возникало. Проще еще одну клеммную коробку поставить - под счетчиком. Но концы короткие, можно не дотянуть...

3 часа назад, steamroller сказал:

УПС!!! А вроде как требование к счётчикам на столбах противозаконное?

Так что там с установкой на столбы?

Не знаю насчет законности, но у нас в садоводстве это сделали после того как несколько садоводств по соседству сделали также и результат очень хороший и конкретный. За период с середины 2016 по середину 2017 нам пришлось оплачивать воровство около 3000 с каждого участка. Теперь стало видно, у кого средний расход электроэнергии за год резко возрос. ПРичем оказалось, что самая большая разница в ранее оплачиваемых показаниях и нынешних оказалась вовсе не у хозяев больших дорогих строений ( как предполагалось) .

8 часов назад, steamroller сказал:

Ты это, ты поройся.

Дык все эти ХММ-ы маленько для другой ситуации. В юриспруденции каждо слово важно ;) В моем предыдущем посте ключевое слово 

8 часов назад, Evgenik сказал:

свои

Это значит что счетчики принадлежат  сетевой компании, а значит и ставить их она может где угодно на свое усмотрение. :)

@Evgenik , подчеркнуть сразу ключевое слово нельзя было? Ты в курсе состояния души под названием "в спешке"?

А у меня ключевое слово - "Унасзаставилинастолбыставить"

Это у вас там сибирская компания такая "добрая". Я уже было извиняться собрался за невнимательность, но ты тоже хорош, чужих ключевых слов не видишь -  обсуждаем установку принудительную и за счёт потребителя. Иски почитай.

Нихрена не буду извиняться! :bangry:

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.