Dmitry Dnepr

Сечение проводника и автомат защиты

Оценить эту тему:

В теме 10 сообщений

Доброго дня! Подскажите ответ на вопрос. Стоит ли от щитка на распредкоробку протягивать провод большего сечения (например 4 мм.кв.), а затем от распредкоробки на 4 розетки тянуть "звездой" провод меньшего сечения (например 2,5 мм.кв.). Получается, что при включении одновременно потребителей в эти 4 розетки ток на участке от щитка до распредкоробки будет равен сумме токов ветвей "звезды" и соответственно нужен провод с большим сечением. Но, с другой стороны,  автомат защиты на выходе из щитка должен выбираться по наименьшему сечению проводника (т.е. 2,5 мм.кв.) во всей цепи, т.е. 20А, и необходимость прокладки более толстого проводника (4,0 мм.кв.) на участке щиток-распредкоробка отпадает.

Проясните ситуацию. Заранее спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Верно мыслите,

необходимость прокладки более толстого проводника (4,0 мм.кв.) на участке щиток-распредкоробка отпадает
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проясните ситуацию

А я бы так сказал, запас карман не тянет, больше не меньше)))) Смысла нет, но если есть возможность, почему бы не сделать)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
автомат защиты на выходе из щитка должен выбираться по наименьшему сечению проводника
 

Не совсем так. Точнее - совсем не так.Автомат должен защищать от КЗ всю линию, в том числе и быть не менее номинального тока,который может пропустить кабель.

Поэтому,если кабель может провести ток больший,чем ток срабатывания автомата,то это хорошо и правильно.

ЗЫ. Прошу прощения за некоторую сумбурность изложения - пятничный коньяк дает о себе знать. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
это хорошо и правильно.
, но
Смысла нет
 :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а автомат все равно надо поставить 16А самое слабое звено в вашей цепочке это розетки 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответы!

Я понял так:

1. Запас по сечению провода - это хорошо.

2. Больше денег на провод большего сечения - это плохо. 

3. Какой толщины ни был бы провода в цепи, автомат подбирается и сработает на максимально допустимый ток в самом тонком проводнике, поэтому если нет лишних денег нудно ставить в линию провод одинакового сечения - и до распредкоробки, и после.

имеется в виду место цепи или сам прибор "розетка".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как выше уже сказал ДИМП, ставить надо автомат на 16А, потому как розетки, обычно, рассчитаны именно на эти самые 16А. 4-ку кинуть конечно можно, но, ИМХО, большого смысла в этом не будет.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сережик, добавлю! Не только "нет смысла", но еще и "замучаешься пыль глотать", подключая провода 4 кв. мм к зажимам розетки, особенно винтовым... )))))))))))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
подключая провода 4 кв. мм к зажимам розетки, особенно винтовым... )))))))))))

а может это будет пвс или кг ,  где лишние проволочки откусят и таки зажмут винтами ))))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует