  В 31.05.2018 в 19:52, dimp сказал(а):

и живи как до этого жила)))

Показать  

До этого я там не жила... да и ремонт там еще не закончен. И варкой и стиралкой и котлом без заземления я до этого не пользовалась...

  В 31.05.2018 в 20:21, ptaha сказал(а):

И варкой и стиралкой и котлом без заземления я до этого не пользовалась...

Показать  

Так пользуйтесь. Поверьте, всё точно так же, как и с заземлением ;)

  В 31.05.2018 в 19:52, dimp сказал(а):

ну и нахрена?

забудь что тебе что то сделали и живи как до этого жила))) 

Показать  
  Показать контент
(изменено)

Пользоваться-то можно, только рассчитывать на него не нужно (может спасёт, а может не спасёт) - страховка должна быть другая.

Плюс тут ещё есть один момент связанный с сопротивлением заземления.

SB3 тут где-то упоминал про заземление с учётом на ток срабатывания от УЗО (т..е. на гораздо меньшее бОльшее сопротивление заземления, чем требуется для срабатывания АВ от КЗ или же безопасного падения напряжения на частях могущих оказаться под напряжением при отказе АВ)..

Тему эту я слышал ранее, но досконально в ней не разобрался, потому рекомендовать такое решение вопроса не буду.

Но, было бы неплохо её обсудить (не голословно естественно, а на базе нормативных документов).

Быть может придём к однозначному выводу..

Изменено пользователем bagayama

Во,блин, как интересно.Где только не жил .И в Союзе и в России.Но не разу не жил (и не видел) в домах-квартирах с заземлением.И не сгорел никто из близких-друзей-знакомых.И не слышал о таких пожарах.Заземление нужно было радиолюбителям и ворюгам электричества.Есть оно-хорошо.Нет его и абсолютно по фигу.

  В 01.06.2018 в 12:49, Рыбак сказал(а):

(и не видел)

Показать  

Так не значит, что ничего заземляющего там не было. В многоквартирных домах не было третьего земляного провода в квартирах. Но поэтажные шкафчики со счётчиками и автоматами очень даже сваркой соединялись с чем-то в подвале под землёй. А цинковка по периметру крыш вполне себе широкой (40 мм) стальной полосой уходила куда-то под землю. Но это громоотвод. Это отдельная тема.

Короче, о серьёзном подходе к заземлению в гражданском строительстве я узнал уже во времена "перестройки". Но если я до того не знал - не факт, что его не было :)

Вон, сегодня полез в Яндекс, а тот мне - "дуй в ХМ, там ПРО ЭТО 7 лет назад было написано!  А ведь не знал и не видел и слыхом не слыхивал :)

  В 01.06.2018 в 13:14, steamroller сказал(а):

Но поэтажные шкафчики со счётчиками и автоматами очень даже сваркой соединялись с чем-то в подвале под землёй.

Показать  

Разберитесь сначала, что там и с чем соединялось. Но заземления там и рядом не было. Ближайшее - на питающей ТП.

  В 01.06.2018 в 12:49, Рыбак сказал(а):

Где только не жил .И в Союзе и в России.Но не разу не жил (и не видел) в домах-квартирах с заземлением.

И не сгорел никто из близких-друзей-знакомых.И не слышал о таких пожарах.Заземление нужно было радиолюбителям и ворюгам электричества.

Показать  

Тут дело другое. В те времена когда был Союз, были другие нормы, адаптированные под ту ситуацию в хозяйстве.

Вспомните, какие в те годы были бытовые приборы. С приходом из за бугра новых устройств, сделанных под другие стандарты использования появилисьи новые нормы их использования, что можно было прочитать в инструкции по эксплуации и удивиться.

Раньше в хрущёвке могли стоять две пробки на 10 А, теперь многие бытовые приборы потребляют по 2кВт, плиты до 7+ кВт. При таких мощностях-токах пользоваться старой проводкой стало опасно. Я не знаю, насколько велик вклад в пожары именно отсутствия заземления как такового, но пожаров у нас по причине проблем с электропроводкой случается много, это факт

  В 01.06.2018 в 13:23, bagayama сказал(а):

насколько велик вклад в пожары именно отсутствия заземления

Показать  

Наверное этого никто не знает (кроме страховых компаний) ;)

GFCI - защита от КЗ, AFCI - предотвращают пожары. Согласно Национальному электрическому кодексу обязательны для спальных помещений с 2002 года.

  В 01.06.2018 в 12:49, Рыбак сказал(а):

не разу не жил (и не видел) в домах-квартирах с заземлением.И не сгорел никто из близких-друзей-знакомых.И не слышал о таких пожарах.Заземление нужно было радиолюбителям и ворюгам электричества.Есть оно-хорошо.Нет его и абсолютно по фигу.

Показать  

ну ни хрена ты не прав - я думаю всех из нас кто старше 30 долбило напряжением от холодильников (корпуса у них были стальные тогда) и все считали что это нормально (он же работает) - но это ведь совсем не нормально 

я не понимаю подход по совковски - а давайте ка мы уберём это узо (вместо того что бы найти причину его срабатывания) - без него же работает (пока не долбанёт)

радоваться надо что всех близких знакомых проходили несчастья стороной, а у меня 2 близко знакомых погибли под напряжением и 6 человек которых видел и общался

  В 01.06.2018 в 12:49, Рыбак сказал(а):

И не сгорел никто из близких-друзей-знакомых

Показать  

Они все мылись в душе с горячей водой, поступающей из газового котла, включенного в розетку?

У кого бойлер, те перед принятием душа хотя бы выключить его могут...

Я вот не понимаю историческую необходимость заземления в бытовой электросети... Не... Объяснить кому-то, для чего оно нужно, я могу. :)  Сам понять хочу...

 При правильной компоновке электрощитка, в критической ситуации, УЗО или дифавтомат отработают, обрубят напряжение, спасут человеческий организм от поражения током. Независимо от того, какая разница между сопротивлением заземляющего контура и сопротивления организма, вклинившегося в цепь. Так нафига хоронить в стенах в полтора раза больше меди, чем это необходимо для корректной работы локальной электрической сети?  :)

Желающие сами могут нагуглить

Б. Назначение (виды) заземления

Заземление делится на два основных вида по выполняемой роли - на рабочее (функциональное) и защитное. Также в различных источниках приводятся дополнительные виды, такие как: “инструментальное”, “измерительное”, “контрольное”, “радио”.

Б1. Рабочее (функциональное) заземление

Это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ 1.7.30).

Рабочее заземление (электрический контакт с грунтом) используется для нормального функционирования электроустановки или оборудования, т.е. для их работы в ОБЫЧНОМ режиме.

Б2. Защитное заземление

Это заземление, выполняемое в целях электробезопасности (ПУЭ 1.7.29).

там ещё есть, в частности молниезащита, защита от импульсного перенапряжения.

Просто на любой вопрос надо смотреть в комплексе).

  В 03.06.2018 в 19:31, FugenFührer сказал(а):

Сам понять хочу...

Показать  

Для пользователя есть два отличия:

- при наличии УЗО, отключение питания при возникновении опасной утечки происходит без удара током человека.  

- если автоматика не отработала (бывает такое - вышла из строя), напряжение прикосновения на проводящих конструкциях не будет более 50 В.

Т.е, заземление повышает безопасность эл.проводки.

Здравствуйте, господа строители!

Помогите выбрать специалистов! Заземление в частном доме это самое сложное, что только нам пришлось пережить при строительстве дома. Изначально думали сделать все своими руками, но перелопатив тонну сайтов пришли к выводу, что не справимся сами. Материал частично купили, следуя советам с форума, на сайте....... , но дальше без мастеров делать страшно, это же все таки электрика. Очень ждем Ваших сообщений! Можно в личку, можно тут, возможно, эти контакты и не только нам пригодятся.

izobrazhenie.png.f955e4e3b4e7dbde181f1d7f4dab6d80.png

Они используются и для обеспечения электробезопасности объектов. По низковольтным электроустановкам инфа тут: PN-HD 60364-4-442:2012 и PN-HD 60364-5-54:2011.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 94 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.