Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день! Извините за много глупых вопросов)))  монтаж черновой электрики у меня в активной фазе))). 

Сейчас разбираюсь с эл. щитком. Всего у меня получилось 11 групп: 1. Лоджия 2. Вар. Панель 3. Духовка 4. Розетки кухня 5. Розетки кухня 6. Посудомойка + холодильник 7. Стиральная машина (санузел) + теплый пол 8. Розетки спальня 9. Розетки зал(в т. ч. кондиционер)  10.Освещение1(кухня (в т. ч. вытяжка) +спальня +коридор2(в т.  ч. розетка вай фай )) 11. Освещение 2 (санузел (в т. ч. вытяжка) +коридор1+ зал) 

Хочу поставить вводной двухполюсной АВ на 50А, РН на 63А, противопожарное УЗО на 100 или 300 мА  63А, УЗО на группы освещения 16А, 30мА. Ещё пару УЗО поставить на группы розеток (разделить их пополам примерно) на 25А 30 мА. И хочу две мокрые зоны (стиралку и посудомойку) повесить на одно УЗО 25А 10мА. Стоит ли? Насчёт варочной панели. Её вешать на див автомат(с какими параметрами?)  или АВ на 40А+УЗО 50А 30мА? Все АВ брать с индексом С и 6000, 3го класса, вводной АВ на 10000? Противопожарное УЗО на сколько мА лучше? Поправьте пожалуйста, если что не так! Если УЗО защищает три группы, то его номинал должен быть больше  суммарного номинала эти трёх групп? 

по вводному - хотеть мало, что было? или это новострой?

холодильник и посудомойка - лучше на разные группы , что бы ПМ не вырубала при неисправности (вероятность есть) холодильник

вопросы с узо на освещение - а для чего?

8 часов назад, евгеннн сказал:

УЗО 25А 10мА. Стоит ли?

А найдете ли? Не встречал таких в природе. Есть 25 на 30,  16 на 10.

@Manul , у кого-то, вроде, были, но, скажем так, у кого-то неименитого) так что двумя руками поддерживаю - 16/10

4 часа назад, dimp сказал:

по вводному - хотеть мало, что было? или это новострой?

холодильник и посудомойка - лучше на разные группы , что бы ПМ не вырубала при неисправности (вероятность есть) холодильник

вопросы с узо на освещение - а для чего?

Это новострой. В подъезде  остаётся вводной АВ 50А однополюсной и счётчик, потом я ввожу провод 10мм2 в квартиру и развожу по своему. Насчёт ПММ, просто они рядом  и розетку хочу совместить))) 

УЗО на освещение думаю будет  не лишним, там и бра и вытяжки... 

тогда нет смысла в АВ 50А на вводе , замените на ВН (выключатель нагрузки) 50А - лотереи не будет (что сработает при кз)

узо пополам не поделишь - 2 автомата это уже 32А так что если брать бери по 40А 30мА

11 час назад, dimp сказал:

тогда нет смысла в АВ 50А на вводе , замените на ВН (выключатель нагрузки) 50А - лотереи не будет (что сработает при кз)

узо пополам не поделишь - 2 автомата это уже 32А так что если брать бери по 40А 30мА

Спасибо! В подъезде оставить АВ 50А,а в квартире поставить ВН 50А? Пожарное узо на общак поставить или отдельно на варочную? 

10 часов назад, dimp сказал:

а нужно оно вам?

Если вы про ВН, то оно нужно, а если про пожарное узо, то сам незнаю))) просто многие ставят, может есть толк от него. 

Ещё пара вопросов : стоит ли брать кабель для тв, который в чёрной оплетке, российский. Продавец сказал, что он типа лучше, если для себя, там меди больше. Он и дороже, вроде. 

И ещё как вы относитесь к линейке автоматики Generika. От застройщика в подъезде оно стоит. 

зачем делать как все? определись с схемой щитка, а там и решишь какое и сколько - это про узо

кабель не по оплетке различается, а по типу - какая марка именно у того , какой вам пытаются втюхать? черная изоляция нужна для улицы, она стойкая к уф

женерика - это иэк, а к любому иэку, я к примеру плохо отношусь - себе бы не поставил

Понятно! А коаксиалка и витая пара не боятся гипсовую штукатурку? Можно их муровать в штробах без гофры? 

Вообщем первый пост можно не читать! 

Пока без схем. Примерно распределить щиток в квартире хочу так: вводной автомат 2Р на 50А, РН 63А, вводное узо 63А 100 или 300 мА(насчёт него думаю), 11 линий и их разделить на 3 узо по 40 или 63 А 30 мА. Вопрос по вводному противопожарному узо, его ставить в квартире или в этажном щитке? 

Подскажите, что за провод на вводе? ПВС 10мм2? 

IMG_20180818_182102.jpg

Вот это у меня стоит от застройщика. Планирую всё это убирать. Поставить АВ 50А 2Р и завести вводной провод в квартиру. Только как соединить провод пока не решил, чтобы обойтись без муфты, например. 

IMG_20180801_090310.jpg

@евгеннн не ПВС, а скорее  всего типа ПугВ , если жила многопроволочная, белая трубка - типа изоляционной трубки .

Про "соединить провод" - не понял, какой, с чем, где.

3 часа назад, SB3 сказал:

@евгеннн не ПВС, а скорее  всего типа ПугВ , если жила многопроволочная, белая трубка - типа изоляционной трубки .

Про "соединить провод" - не понял, какой, с чем, где.

Да многожильный он. 

Соединить этот вводной провод в этажном щите, чтобы завести его в квартирный щиток(в подъезде останется только вводной АВ и счётчик, а в квартире полноценный щиток хочу организовать) Сначала идёт вводной АВ, потом счётчик, а после счётчика надо запитать три жилы и завести в квартиру. 

4 часа назад, евгеннн сказал:

63А 100 или 300 мА(насчёт него думаю), 11 линий

Для квартиры предпочтительнее 100, но, если 11 линий это всё, и если все они точно пойдут через групповые УЗО на 30, то без противопожарного можно вообще обойтись.

Провода можно попробовать соединить при помощи клемм на дин рейку.

5 часов назад, Bagis сказал:

Для квартиры предпочтительнее 100, но, если 11 линий это всё, и если все они точно пойдут через групповые УЗО на 30, то без противопожарного можно вообще обойтись.

Провода можно попробовать соединить при помощи клемм на дин рейку.

Про противопожарное тоже больше склоняюсь, что достаточно групповых. Я его больше рассматривал как способ  соединения вводного провода (вместо клеммы так сказать)))) Но клеммы на дин-рейку хорошая идея. Возьму на вооружение. 

Если я не буду трогать счётчик, просто возьму на выходе от него ноль и фазу, соединю их через клеммник на дин рейке (РЕ возьму с колодки)  и заведу в квартиру, мне надо будет с кем нибудь согласовывать это (энергосбыт, управляющую компанию и т. д.)? И каким способом можно тянуть вводной кабель по стене в подъезде (кабель - канал или металлическая трубка)? 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.