В 19.05.2019 в 22:28, Дмитрий 78 сказал(а):

Есть светильники с встроенным датчиком освещенности и датчиком шума. Включаются в темноте при шумовом воздействии.

Просветите пожалуйста, какой уровень шума при этом должен быть ? На шаги сработает?

Не знаю, один раз их ставил. Зависит от помещения наверное. Ставились в коридоре.

@Дмитрий 78, @xyligan! Датчиков включить свет или что-то ещё придумали много. Основные: PIR (видят движущееся тепловое пятно), СВЧ (срабатывают на движущийся предмет, отражающий радиоволну) и акустический. Есть ещё куча: ёмкостные, ультразвуковые, ИК на отражение и прерывание. Иные ребята пытаются монтировать тензодатчики в пол. Но всё это экзотика. Дешёвые и массовые - первые три.

Я имел дело со всеми тремя. Категорически НЕ советую ставить акустический датчик! В Китайэкспрессе можно купить вполне приличные СВЧ, если "глаз" PIR датчика чем-то не приглянулся. Только надо помнить, что СВЧ "видит" движение сквозь тонкую стенку - могут быть ложные срабатывания.

  • 3 месяца спустя...

Поиски подходящего датчика пока не увенчались успехом, ищу дальше-врезной с маленькой монтажной глубиной. Похожий есть на 50мм: feron sen50, но описание характеристик- гениальное. Перелопатил кучу сайтов в поисках точных характеристик того датчика, на одних так написано, на других сяк. То дальность сигнала, то радиус, до просто расстояние- непонятно от чего до чего..

Может кто имел дело с таким?

Если указанные в характеристиках 6м-это таки по 3 метра в стороны, то маловато будет одного датчика, т.к. у меня в одну сторону почти 4м. А если два датчика ставить внахлест зон покрытия, их просто запараллелить и они будут адекватно работать?

Вот тут как бы диаметр 6м, а позвонил в магазин, который торгует именно продукцией feron, так меня уверяют, что у этого дачика 6м-радиус, и это гарантированно 100% информация.

31 minutes ago, Manul said:

Чисто теоретически конечно, "дальность действия" в моем понятии - это все таки радиус...

И опять таки, монтажная глубина не указана, что очень странно для врезного элемента. Местные продавцы ферона намеряли 35мм, что более чем достаточно. Пока один подключу, пока еще потолка нет, проверю на практике.

@Evgen, я не понимаю проблемы. Одесса огромный город с кучей магазов заточенных под такую технику. Приходишь на точку, берёшь устройство в руки и проверяешь. Бывает, торгаши гнусят. Я так пару раз напарывался - видите ли, у них вилки нет чтобы присоединить и воткнуть. Так берёшь с собой вилку, патрон с лампочкой, какие-нибудь любые клеммы типа Ваго, чтобы винты долго не крутить, мелкую отвёрточку и сам проверяешь. Но в приличных магазах продавцам самим интересно увидеть продаваемый продукт в действии, шнурки они радостно достают "из под полы" :)

Вот у меня проблема - под боком парочка сельпо с куцым набором, а в набитый барахлом магаз ехать далеко. В миллионнике проблем не вижу :)

2 часа назад, Evgen сказал(а):

А если два датчика ставить внахлест зон покрытия, их просто запараллелить и они будут адекватно работать?

А чего им неправильно работать? Представь как ты включаешь лампочку несколькими параллельными выключателями. Там засада в "логическом ИЛИ" - лампочка не погаснет, пока все выключатели не вырубишь. А у датчиков автоматическая задержка. Лампочка будет гореть пока последний сработавший держит. Ты с чего начал? Начал ты с этого:

В 19.05.2019 в 12:26, Evgen сказал(а):

Есть относительно сложное геометрически помещение - коридор, в котором хотелось бы...

plan.jpg.e9a34a602245ab5fe71bb5ba1b505f1e.jpg.1a28193f23bb6997d529051c35e45ddc.jpg

и я тебе уже объяснял :)

8 minutes ago, steamroller said:

и я тебе уже объяснял

Хочется решения попроще :)

9 minutes ago, steamroller said:

Одесса огромный город

Ну так тут палка с двумя концами. Это очень не рационально объезжать все базары и магазины очно. Это отбирает очень много ресурсов. Поэтому сначала максимально ищу онлайн, а потом уже в магазин. Ну и... Сегодня продавец вышеозвученного датчика на рынке отказался помочь в измерении монтажной глубины. Мол я вдруг не куплю, а ей напрягаться, рулетку доставать...

54 минуты назад, Evgen сказал(а):

монтажная глубина не указана, что очень странно для врезного элемента. Местные продавцы ферона намеряли 35мм

там же на сайте, см. брошюру:

Там и 6м есть в диаметре (зона уверенного срабатывания при высоте установки до 4м) и глубина установки - 63мм.

Или здесь:

izobrazhenie.thumb.png.336f17db54c9a26bf602134d7cf0eba2.png

2 минуты назад, Evgen сказал(а):

Хочется решения попроще :)

Ставь СВЧ из Китайэкпресса. Уже готовые есть, чтобы голову не ломать. И в твой тонкий размер точно влезет. Цена вдвое меньше обсуждаемого тобой - 300 руб max супротив 600 за feron. Радиус очень даже приличный. Я столько "хороводов" округ них накрутил, когда с сигналками развлекался! Спрятать легче. А на ложные включения лампочки в коридоре от интенсивных движений телом за стенкой наплевать. Это не ложная тревога :)

У нас в дома "по тендеру" закупили акустическое говно. Это тихий ужас! Или включается просто так, без видимых причин, или надо топнуть, свистнуть, связкой ключей по железяке долбануть или громко матюкнуться отборным матом. А СВЧ сразу срабатывает на только начавшуюся открываться железную (они теперь все такие) дверь. А PIR на дверь сразу не сработает - у ней температура окружающей среды.

Костя! Ну, ты прям душу забальзамил: blob.png.9cf1bd2d10175563174390610da9acc7.png

15 минут назад, Evgen сказал(а):

Мол я вдруг не куплю, а ей напрягаться

Разбаловали...

Против таких уродов надо голосовать ногами, перед этим явно поставив на вид.

12 минуты назад, bagayama сказал(а):

Против таких уродов надо голосовать ногами

Против таких нужно голосовать кошельком: самому не покупать и сделать антирекламу для остальных. Колега в таких случаях удобно устраивается возле такого продавана и перед каждым, кто заинтересуется товарами такого продавана, начинает словесно поливать жиденькими фекалиями эти товары. И действует :))))

50 minutes ago, bagayama said:

Там и 6м есть в диаметре

Я про это и писал. По сути тут максимальный радиус зоны покрытия 3м. Почему бы просто так и не написать.. пишут какие то дебильные определения типа дальность действия.

52 minutes ago, bagayama said:

глубина установки - 63мм.

Это не глубина установки, это длина(высота) датчика от края до края. Он же не весь заподлицо залазит в потолок.

53 minutes ago, steamroller said:

Ставь СВЧ из Китайэкпресса. Уже готовые есть, чтобы голову не ломать. И в твой тонкий размер точно влезет. Цена вдвое меньше обсуждаемого тобой - 300 руб max супротив 600 за feron. Радиус очень даже приличный. Я столько "хороводов" округ них накрутил, когда с сигналками развлекался!

Есть конкретные варианты?

30 минут назад, Evgen сказал(а):

Это не глубина установки, это длина(высота) датчика от края до края.

Пардон, аксонометрия подвела.

изображение.png

14 минуты назад, dimp сказал(а):

такого говна

Не, ему другого надо :) - на СВЧ.

15 minutes ago, dimp said:

такого говна там как грязи

А есть предложения, какого говна тут на месте купить? Пока конкретных, подходящих вариантов в теме я еще не видел.

9 minutes ago, bagayama said:

Не, ему другого надо :) - на СВЧ.

Я не говорил такого, я попросил конкретный вариант для рассмотрения. Я не уверен, свч или пир, но больше склоняюсь к инфракрасному, а на али можно по контекстным предложениям и похожую продукцию посмотреть.

39 минут назад, Evgen сказал(а):

пишут какие то дебильные определения типа дальность действия

Так там действительно по прямой до 6м обнаружение, но при установке на 4-х метровую высоту он кошку засечёт на 3-х метрах (от вертикали), а тебя - на 4-х.

Нынче вон тоже поставили на 5,5 м прожектор и датчик (положено на 2,5м) и удивляемся - почему такое странное обнаружение (а датчик ещё ярко выраженный полосовой)...

@dimp, ты всё напутал! Евген про СВЧ спрашивал :)

Костя! Ты ещё путаницы добавил! Не ему, а другому на СВЧ. А Евгену упорно хочется "глаз" :)

Короче, сплошная путаница что кому надо :)

@Evgen, ищи в китайэкспрессе по запросу "microwave sensor". Примеры:

https://ru.aliexpress.c...3541516.html

https://ru.aliexpress.c...7999787.html

И т.д., и т.п.

Там обещают радиус до 8 м! В диаметре это уже 16! О как! Копейки стоит. Купи себе такую игрушку пока не поздно, набалуйся, сделай себе своё собственное ощущение и с нами поделись :) У меня их разных до одури! Но все с низковольтным питанием - задачи другие.

18 minutes ago, steamroller said:

Купи себе такую игрушку

Я уже полистал алиэкспресс, нашел разного формфактора микроволновые, мне скрытая установка уже не подойдет, т.к. настраивать не будет возможности. Стены уже отделаны, остался только потолок. И меня все равно смущает чрезмерная дальнобойность сквозь тонкие стены, перегородки и т.п. Боюсь что будут постоянные ложные срабатывания,ну и хоть и мизер, не хочется еще один лишний излучатель ставить там, где живешь.

Ну и с али очень заманчиво покупать, но товары подобного рода все же лучше на месте покупать, чтобы в случае чего заменить по гарантии или просто вернуть, если не подходит.в Китай сложно вернуть и это все очень долго. Минимум месяц на доставку. А потолок уже ждет не дождется :)

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.