Как заделать отверстие в потолке?

В теме 23 сообщения

Необходимо заделать отверстие в потолке, через которое проходит труба стояка центрального отопления. (см. фото) Диаметр отверстия - около 80 мм, глубина - около 50-60 мм. Как правильно это можно осуществить? Думал просто залить отверстие пеной, затем обрезать ее заподлицо с потолком, проклеить серпянкой, зашпаклевать и покрасить. Подскажите, пожалуйста, правильно ли это, и не будет ли потом вываливаться эта пена оттуда или не появятся ли со временем на этом месте трещины (ведь труба в отопительный сезон нагревается и расширяется)? И какая монтажная пена не подвержена влиянию повышенных температур - от трубы (что бы со временем не рассыпалась)?И ещё. Сейчас переношу розетки. Проводку спрячу в штробы (в стенах) и до новых мест установки розеток проложу в зазоре между плитой перекрытия (полом) и стеной. Подскажите, чем потом лучше заделать этот самый зазор? (ЦПС или Родбанд подойдёт? Что лучше?)Заранее спасибо.

post-6149-1210877281_thumb.jpg

post-6149-1210877300_thumb.jpg

Изменено пользователем Bolsh
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По потолку.В принципе Ваш вариант имеет место быть. Пена обладает хорошей адгезией, плюс серпянка - не вывалится.Можно, так же, использовать гипсовые смеси, что на мой взгляд надежнее. Далее все также: серпянка, шпатлевка, покраска.По розеткам.Чем угодно, что ближе лежит. Единственное: специально делать(расковыривать, расширять, углублять) зазор между плитами перекрытия и стенами - запрещено. Как в районе потолка, так и в районе пола. Равно, как и штробить горизонтально.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, чем потом лучше заделать этот самый зазор? (ЦПС или Родбанд подойдёт? Что лучше?)Заранее спасибо.

А Ротбандом все-таки поприятнее будет работать!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По потолку - Родбанд подойдёт? (на сколько я понимаю он на гипсовой основе, и всё равно его покупать) 

Единственное: специально делать(расковыривать, расширять, углублять) зазор между плитами перекрытия и стенами - запрещено. Как в районе потолка, так и в районе пола.

Зазор между плитами есть (20-25 мм), но он раствором закидан кое-как (при строительстве дома). Если просто вынуть этот раствор из зазора, не трогая при этом сами плиты, может ничего страшного? Просто при переносе розеток придётся расковырять зазор внизу по двум стенам почти по всей их длине на глубину 15-20 мм. Плюс к этому хотел вынуть раствор из шва под уличной стеной и пролить его пеной (от сквозняков).Живу на 2-м этаже 17-ти этажного дома. 

А Ротбандом все-таки поприятнее будет работать!

Согласен, Ротбанд поприятнее будет. Но не играет ли роли конечная (после высыхания) прочность используемого материала применительно к данному случаю? (имею в виду заделку горизонтальных швов между плитами)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен, Ротбанд поприятнее будет. Но не играет ли роли конечная (после высыхания) прочность используемого материала применительно к данному случаю? (имею в виду заделку горизонтальных швов между плитами)

Ну хуже чем цпс всяко не будет.А еще при заделке швов желательно использовать серпянку.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, серпянкой пользуюсь везде, где есть возможность образования трещин.

А что же всё-таки скажут про швы между стенами и плитами перекрытия? Если просто выбрать некоторое количество старого (но всё ещё держащегося) раствора, чтобы проложить там электропроводку, при этом не трогая самих плит. (потом всё заделаю обратно). Криминал?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Единственное: специально делать(расковыривать, расширять, углублять) зазор между плитами перекрытия и стенами - запрещено. Как в районе потолка, так и в районе пола. Равно, как и штробить горизонтально.

Пожалуйста подскажите! Раньше нигде про это не слышал, да и на форуме вроде нигде такое мнение не фигурировало, поэтому этой фразой уважаемый AlexT посеял зерно сомнений. Это действительно так?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А дом панельный или кирпичный? По фотке показалось, что панельный. Сложно всё в таких домах.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажем так, это небезопасно! Относится данное утверждение к несущим стенам. А в панельных домах, если я не ошибаюсь, все стены несущие. Ну, кроме санузла. Я штробил вниз, до пола. Брал провод в двойной изоляции, и прокладывал его от розетки до розетки под полом, или под плинтусом, где как получалось. Ноя не мастер, могу только советовать, а могу и ошибаться. Хотя мне "боржоми" пить уже поздно, все давно сделано.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а с трубой чего сделал?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гипсовой смесью, точное название "Перлгипс". В потолке много ям было. Две около труб. Две, тупо по разным углам, Одна отчегото посередине. И дырку под люстрой, тоже залепил. Потом все ветонитом LR+ и под покраску. КРАСОТА.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А дом панельный или кирпичный? По фотке показалось, что панельный. Сложно всё в таких домах.

Дом 17-ти этажный, панельный, у меня 2-й этаж. Действительно, все стены - несущие. Но зазор между стенами и полом существует, около 20 мм. При этом часть раствора, который при строительстве в зазор закидан, из него (зазора) вываливается сам. Честно говоря, думал, что стеновая плита держится на плите перекрытия не на том самом хиленьком растворе, который к тому же вываливается кусками при несильном ударе по нему (по раствору). Тем более, я всегда думал, что все плиты достаточно надёжно крепятся между собой (арматура соседних плит сваривается или ещё как), а не держатся друг за друга за счёт собственного веса. Поэтому в комнате, где ремонт уже сделал, вынимал раствор из шва без сомнений, причём в углах между плитами вообще пустоты были (на глубину до 150 мм), а дуло оттуда, как будто там сквозная (на улицу) дыра... Но это всё мои умозаключения, не подкреплённые, к сожалению, знанием матчасти.Если кто знает, что по этому поводу СНиП говорит? Не охота дом развалить... :blink: Тем более, я же после прокладки электропроводки эти зазоры опять заполню (наверное, ЦПС - она попрочнее Родбанда будет). Есть на этот счёт твёрдое мнение, успокоить душу? :) Я думаю не только мне этот вопрос интересен.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На самом деле... я каждый день, на работу, езжу мимо нового квартала, который только еще строится. Несколько домов, все панельные, 9-ти этажные. Смотрю я на них каждый день и каждый день недоумеваю, как в них люди будут жить, на чем - за что плиты держатся??? Просветы между плит с кулак, небо сквозь дом видно!!! Ведь на самом деле, закидают кое как, кое каким растворчиком, а жильцам потом мерзнуть и переделывать будут :angry: . Если она (штукатурка) сама вываливается, то и не парьтесь, закладывайте и заделайте. Я думаю сделаете всяко лучше, чем строителе - ведь для себя.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Солидарен с AlexT по поводу строителей.А насчет того чем собираетесь зазоры заделывать,то если вы заделаете их ЦПС а не Ротбандом дом от этого крепче не станет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А кто-нибудь знает, зачем шов между уличной стеной и полом (внутри помещения) был не только закидан раствором, но и проклеен сверху какой-то резиновой лентой (еле её оторвал - чтобы подобраться к самому шву)?Надо ли, после того как заделал нормально шов (пропенил, затем родбантом), проклеивать его такой же резиновой лентой (если она продаётся - ни разу не видел) или это лишнее и пережиток прошлого?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Реанимирую, чтоб не создавать новую тему.Надо запенить глубокие швы между потолочными плитами. Одну залил, но не понравилось - трубка короткая, работать надо вплотную к потолку, а балон держать максимально вертикально, иначе часть газа стравливает без пены.Как решить задачу? Пистолет тут поможет, или у него те же проблемы?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я извращался, наращивая трубки, одну на другую.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

пистиком конечно удобнее , ещё смачивать поверхность чтоб пена липла получше

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

пистиком конечно удобнее

Нет, я понимаю, но разве у пистолета не нужно держать балон почти вертикально? Тоже ведь начнёт газом пшикать?

Я извращался

Этим я уже позанимался, и трубки похожие подлиннее приставлял - чуть пеной не облился... :DТ.е. проблема есть общая...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот поэтому пистоль удобней, шланг на ствол натянул и вперед - извращайся как хочешь и пену контролировать гораздо удобней

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует