Подскажите пож.можно ли делать проводку по потолку над натяжными потолками проводом ввг нг без гофры ,т. к.не очень хочется опускать натяжные на 5 см.Высота потолков всего 2.50.Если мне так сделают, то чем это грозит.

С УВ.Мария.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гофра - это твоё относительное спокойствие. И объясни - как она влияет на высоты твоего потолка, если она соизмерна багетам для монтажа потолка + за счёт выравнивания, где-нибудь см прибавятся - там и подводи.Если ты хочешь, чтоб тебе сказали - да - Да! - делай. Это твой риск. В частности, когда перегретый провод убьёт твой глянцевый потолок. Экономь 4.50 р. за погонный метр 16 мм гофры.:-D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ВВГ-нг врядли нагреешь так, чтобы повредить потолок, не должно быть зашиты вообще :) Гофр пригодится, чтобы если что вытащить этот ввг и продеть новый, не разбирая потолка. А на счет зазора, я с Ронином согласен - 2см самый минимум, получится больше.Я при 2.50 повесил ГКЛ-потолок максимально близко, под профилем пролез гофр, и разницы от этих сантиметров не ощутил

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по моему опыту - если гофр не железный - в топку его. У друга на складе был пожар, этот модный пластиковый гофр сгорел первый. огонь остановила пластиковая вагонка, которая оплавилась, не захотев гореть.Мой совет - штроба в потолке и заложеный там провод.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мой совет - штроба в потолке и заложеный там провод.

Опасный совет, не слушайте его, Мария. :ph34r:

NoNe, полраздела "Электрика" посвящено недопустимости штробления потолка(за исключением толстого слоя штукатурки на нём, если таковой слой имеется), прочтите - объяснено, почему нельзя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Никто не мешает сделать штробу по стыку плит с небольшим снятием тела одной из них (чтобы при смещении плит, вызванной осадкой дома не был зажат осветительный провод) . В этом случае целостность плиты будет не нарушена... Прошу меня простить, но пластиковый гофр - совет ещё хуже. Как я писал выше - последствия от его применения нерадостные ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может вместо ВВГ пустить NYM ? :ph34r:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ожно ли делать проводку по потолку над натяжными потолками проводом ввг нг

Можно, если это ВВГ нг LS.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите пож.можно ли делать проводку по потолку над натяжными потолками проводом ввг нг без гофры

А вот это интересный вопрос.

Всегда под натяжные потолки делаем ВВГ в гофре, но и вариант

Можно, если это ВВГ нг LS

"катит", поскольку:

"ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в

перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за

потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,

обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в

перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и

коробах, а также кабелями, не распространяющими горение..."

При этом исходили из предпосылки, что натяжной потолок негорючий, однако последнее время в его негорючести возникают сомнения.

Есть люди поджигавшие такие потолки? :)

Иначе, бросать металлорукавом над натяжным потолком как-то больно круто. :blink:

С другой стороны, галогенки в них ставят без вопросов, греются лампы до 200гр!

И ещё один момент. Если уж кидать без гофры в данном случае, ИМХО лучше NYM-ом, т.к. у ВВГ оболочка с чёрным красителем и не факт что не окрасит со временем вплотную придвинутый потолок (не резина конечно, но...)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не не прокатывает у большинства потолков натяжных группа горючести Г1 - относятся к слабогорючим материалам

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И что, вывод - затаскивать кабеля в металлорукав за натяжным потолком?!!! :blink::D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Dkflbckfd

А я наклеил на потолок 2-сторонний скотч, прилепил к нему провода.Потом обрезал скотч по бокам, почти по краю провода. Это чтоб полоска скотча была максимально узкая.А потом зашлепал местами перлфиксом, чтоб слегка провод закрывало.Получилось менее 1 см толщина.Не знаю теперь бояться или нет :(А для прочности в местах установки светильника сделал 2 дырки рядом. В одну провод завел внутрь плиты перекрытия, во вторую вынул.Вроде прочно получилось, повисел так на проводе - не оторвалось ничего и не отвалилось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А я наклеил на потолок 2-сторонний скотч, прилепил к нему провода.Потом обрезал скотч по бокам, почти по краю провода. Это чтоб полоска скотча была максимально узкая.А потом зашлепал местами перлфиксом, чтоб слегка провод закрывало.Получилось менее 1 см толщина.

+1 за смекалку :)

И что, вывод - затаскивать кабеля в металлорукав за натяжным потолком?!!! :blink::D

из ПУЭ

в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В смысле "в закрытых коробах", ежели по потолку.

А в коробах каких - тоже "обладающих локализационной способностью" (железных) или просто пластиковые пойдут?

По логике - в железных, не прогорающих, раз уж и трубы такие, но фраза: "в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах" по-русски звучит как второй вариант.

Вот такое предложение есть (насколько реально :) ), пообсуждать подобные "скользкие места" ПУЭ и если к однозначному решению не придём, обращаться к той тёте из ОАО «НИИПроектэлектромонтаж» и иже с ними за официальными комментариями.

А то потом будешь при своей трактовке вместо "real angel" выглядеть "белой вороной", на общем фоне.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот нарыл: здесь верно.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

ЦИРКУЛЯР

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ

2 апреля 2004 г.
N 7/2004

(Д)


УТВЕРЖДАЮ
Президент Ассоциации
"Росэлектромонтаж"
2 апреля 2004 года

Согласовано
Руководитель Госэнергонадзора
Минэнерго России
31 марта 2004 года


В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным
управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода
правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за
подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных
из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям
пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических
коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие
горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и
металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки
выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со
степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной
способностью металлических трубах, а также в обладающих
локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей,
прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего
поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть
закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них
кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим
составом.
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается
выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы
изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть
менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38
Правил устройства электроустановок.

2 апреля 2004 г.
N 7/2004


Смотрим на сертификат потолка (категорию горючести) и если выше Г1 - "всё в металле"!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 7 месяцев спустя...

+ к предыдущему посту.

у большинства потолков натяжных группа горючести Г1 - относятся к слабогорючим материалам

Зашёл в контору по подвесным потолкам и поинтересовался группой горючести.У всех бывших у них (1 русский, 3 французских) сертификат на категорию Г2!!! :P При том, продавцы уверяли что с пожарными у них проблемм нет.Видимо будут у электриков.В контексте с нашей пермской трагедией интересный поворот намечается...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Киньте сюда скан сертификата какого-нть для изучения. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста. :)Морда:

post-3509-1263991360_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ж... , ... , лист 2:post-3509-1263991780_thumb.jpgЕсть ещё санитарный. Надо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
Аникей Сковородкин

Я так понял вывод тут единственный (с т.зр. ПУЭ): разводить металлическими трубами.Честно говоря, не наблюдал как натяжные монтируют, просто уж шибко любопытно, ужель и впрямь к каждому из кучи точечных светильничков, разбросанных по воле дизайнерской мысли на натяжном потолке, подходит металлическая труба?Пожалуйста, озовитесь монтажники натяжных, как там оно на практике происходит?(может не в этом топике надо было спросить?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.