Проводка над натяжными потолками под потолком

Рекомендуемые сообщения

маха1

Подскажите пож.можно ли делать проводку по потолку над натяжными потолками проводом ввг нг без гофры ,т. к.не очень хочется опускать натяжные на 5 см.Высота потолков всего 2.50.Если мне так сделают, то чем это грозит.

С УВ.Мария.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

Гофра - это твоё относительное спокойствие. И объясни - как она влияет на высоты твоего потолка, если она соизмерна багетам для монтажа потолка + за счёт выравнивания, где-нибудь см прибавятся - там и подводи.Если ты хочешь, чтоб тебе сказали - да - Да! - делай. Это твой риск. В частности, когда перегретый провод убьёт твой глянцевый потолок. Экономь 4.50 р. за погонный метр 16 мм гофры.:-D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
condratd

ВВГ-нг врядли нагреешь так, чтобы повредить потолок, не должно быть зашиты вообще :) Гофр пригодится, чтобы если что вытащить этот ввг и продеть новый, не разбирая потолка. А на счет зазора, я с Ронином согласен - 2см самый минимум, получится больше.Я при 2.50 повесил ГКЛ-потолок максимально близко, под профилем пролез гофр, и разницы от этих сантиметров не ощутил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NoNe

по моему опыту - если гофр не железный - в топку его. У друга на складе был пожар, этот модный пластиковый гофр сгорел первый. огонь остановила пластиковая вагонка, которая оплавилась, не захотев гореть.Мой совет - штроба в потолке и заложеный там провод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Мой совет - штроба в потолке и заложеный там провод.

Опасный совет, не слушайте его, Мария. :ph34r:

NoNe, полраздела "Электрика" посвящено недопустимости штробления потолка(за исключением толстого слоя штукатурки на нём, если таковой слой имеется), прочтите - объяснено, почему нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NoNe

Никто не мешает сделать штробу по стыку плит с небольшим снятием тела одной из них (чтобы при смещении плит, вызванной осадкой дома не был зажат осветительный провод) . В этом случае целостность плиты будет не нарушена... Прошу меня простить, но пластиковый гофр - совет ещё хуже. Как я писал выше - последствия от его применения нерадостные ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
balepa

Может вместо ВВГ пустить NYM ? :ph34r:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ожно ли делать проводку по потолку над натяжными потолками проводом ввг нг

Можно, если это ВВГ нг LS.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Подскажите пож.можно ли делать проводку по потолку над натяжными потолками проводом ввг нг без гофры

А вот это интересный вопрос.

Всегда под натяжные потолки делаем ВВГ в гофре, но и вариант

Можно, если это ВВГ нг LS

"катит", поскольку:

"ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в

перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за

потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,

обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в

перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и

коробах, а также кабелями, не распространяющими горение..."

При этом исходили из предпосылки, что натяжной потолок негорючий, однако последнее время в его негорючести возникают сомнения.

Есть люди поджигавшие такие потолки? :)

Иначе, бросать металлорукавом над натяжным потолком как-то больно круто. :blink:

С другой стороны, галогенки в них ставят без вопросов, греются лампы до 200гр!

И ещё один момент. Если уж кидать без гофры в данном случае, ИМХО лучше NYM-ом, т.к. у ВВГ оболочка с чёрным красителем и не факт что не окрасит со временем вплотную придвинутый потолок (не резина конечно, но...)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

не не прокатывает у большинства потолков натяжных группа горючести Г1 - относятся к слабогорючим материалам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

И что, вывод - затаскивать кабеля в металлорукав за натяжным потолком?!!! :blink::D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Dkflbckfd

А я наклеил на потолок 2-сторонний скотч, прилепил к нему провода.Потом обрезал скотч по бокам, почти по краю провода. Это чтоб полоска скотча была максимально узкая.А потом зашлепал местами перлфиксом, чтоб слегка провод закрывало.Получилось менее 1 см толщина.Не знаю теперь бояться или нет :(А для прочности в местах установки светильника сделал 2 дырки рядом. В одну провод завел внутрь плиты перекрытия, во вторую вынул.Вроде прочно получилось, повисел так на проводе - не оторвалось ничего и не отвалилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

А я наклеил на потолок 2-сторонний скотч, прилепил к нему провода.Потом обрезал скотч по бокам, почти по краю провода. Это чтоб полоска скотча была максимально узкая.А потом зашлепал местами перлфиксом, чтоб слегка провод закрывало.Получилось менее 1 см толщина.

+1 за смекалку :)

И что, вывод - затаскивать кабеля в металлорукав за натяжным потолком?!!! :blink::D

из ПУЭ

в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

В смысле "в закрытых коробах", ежели по потолку.

А в коробах каких - тоже "обладающих локализационной способностью" (железных) или просто пластиковые пойдут?

По логике - в железных, не прогорающих, раз уж и трубы такие, но фраза: "в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах" по-русски звучит как второй вариант.

Вот такое предложение есть (насколько реально :) ), пообсуждать подобные "скользкие места" ПУЭ и если к однозначному решению не придём, обращаться к той тёте из ОАО «НИИПроектэлектромонтаж» и иже с ними за официальными комментариями.

А то потом будешь при своей трактовке вместо "real angel" выглядеть "белой вороной", на общем фоне.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Вот нарыл: здесь верно.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

ЦИРКУЛЯР

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ

2 апреля 2004 г.
N 7/2004

(Д)


УТВЕРЖДАЮ
Президент Ассоциации
"Росэлектромонтаж"
2 апреля 2004 года

Согласовано
Руководитель Госэнергонадзора
Минэнерго России
31 марта 2004 года


В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным
управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода
правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых
и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за
подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных
из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям
пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических
коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие
горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и
металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки
выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со
степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной
способностью металлических трубах, а также в обладающих
локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей,
прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего
поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть
закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них
кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим
составом.
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается
выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы
изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть
менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38
Правил устройства электроустановок.

2 апреля 2004 г.
N 7/2004


Смотрим на сертификат потолка (категорию горючести) и если выше Г1 - "всё в металле"!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

+ к предыдущему посту.

у большинства потолков натяжных группа горючести Г1 - относятся к слабогорючим материалам

Зашёл в контору по подвесным потолкам и поинтересовался группой горючести.У всех бывших у них (1 русский, 3 французских) сертификат на категорию Г2!!! :P При том, продавцы уверяли что с пожарными у них проблемм нет.Видимо будут у электриков.В контексте с нашей пермской трагедией интересный поворот намечается...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Киньте сюда скан сертификата какого-нть для изучения. Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Пожалуйста. :)Морда:

post-3509-1263991360_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Ж... , ... , лист 2:post-3509-1263991780_thumb.jpgЕсть ещё санитарный. Надо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

Я так понял вывод тут единственный (с т.зр. ПУЭ): разводить металлическими трубами.Честно говоря, не наблюдал как натяжные монтируют, просто уж шибко любопытно, ужель и впрямь к каждому из кучи точечных светильничков, разбросанных по воле дизайнерской мысли на натяжном потолке, подходит металлическая труба?Пожалуйста, озовитесь монтажники натяжных, как там оно на практике происходит?(может не в этом топике надо было спросить?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1 258 ответов
    • Для чего это нужно?
      Предлагаю размяться, кому интересно.

      У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

      • 57 ответов
    • Промышленный строительный мультициклонный пылесос
      Вот заразил человека своими идеями. похоже у него тоже крышу снесло

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 880 ответов
    • Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
      В этой теме предлагаю обсудить идеи дизайна интерьера в доме и квартире) Ознакомиться с уже готовыми проектами и фото, обсудить их и обменяться мнением! 

      • 20 ответов
    • Сувель березы
      Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую,  пока предварительно планируем сделать журнальный стол.


      Сама заготовка такого материала  была не самым простым делом,  мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли,  затем сувель распилили на части,  но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

      В общем это целая эпопея,  и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол. 

      Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки  сделать ровную столешницу.

        • Спасибо
        • Нравится
      • 3 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 14 ответов
×