bronto

Сделали ремонт поставили полотенцесушитель (см.схему) не греет,если выпустить воздух из крана маевского то нагревается но при пользовании горячей водой остывает.Как можно исправить?post-31946-1251799486_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
citrix

Сдается мне что водичка бежит по пути наименьшего сопротивления, а Ваш полотенчик является для нее очень уж большой преградой. Поставить вентиль на прямой участок трубы или вообще перекрыть этот участок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Если ДЭЗ не видит, то можно :) Я заблаговременно поставил для передавливания потока. Не, я его не давлю на все 100, так... в помощь полотенчику немного :)post-1-0-15937900-1386662373_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
citrix

У меня в квартире именно что ситуация - прямого участка изначально не было. Так сказать по проекту. И сдается мне что это правильно, так как "трасса к ПС являетcя и частью общей циркуляционной трассы ГВС всего дома" ((с) Tehnic-san). А вот так как у товарища - на мой взгляд неправильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Deniels

у меня вышли более простым способом, так как поставить полотенце сушитель во время не получалось, вварили по середине стояка в трубу между вентилями латунный болт...Вроде должно работать - но пока не довелось проверить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MAN

если выпустить воздух из крана маевского то нагревается но при пользовании горячей водой остывает

Что-то непонятно как-то излагаете. Может быть хотели сказать, что "если выпустить воздух из крана маевского, то нагревается, но ТОЛЬКО при пользовании горячей водой, а потом остывает"?

Скорее всего, проблема в неверно выбранном соотношении диаметров байпаса и отводов к ПС. По Вашей схеме не поймёшь где какой диаметр и какой материал. Если, предположим, байпас (участок между отводами к ПС) имеет тот же диаметр, что и основной стояк (а должен быть на один-два размера меньше), а отводы сделаны 16 мм металлопластиком, да ещё имеют значительную длину, да имеют повороты, то горячая вода абсолютно права в том, что, повинуясь естественным законам, практически полностью игнорирует ваш полотенцесушитель. С другой стороны, если я правильно понял вашу непонятно сформулированную мысль, и при пользовании горячей водой ПС всё-таки нагревается, а после прекращения остывает, (кстати, в каком месте у Вас происходит отбор ГВ и откуда она поступает, сверху или снизу?), то это наталкивает на подозрения об отсутствии циркуляции воды в самом стояке. Может воздушная пробка не у Вас, а, допустим, у самого верхнего соседа по стояку? На этот случай у него в квартире или на техэтаже (чердаке) здания должен быть предусмотрен "спускник". Впрочем, по идее, это уже должно находиться в зоне ответственности вашей УК и следовало бы обратиться именно туда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bronto

Если, предположим, байпас (участок между отводами к ПС) имеет тот же диаметр, что и основной стояк ........да так и есть ,а отводы прямые из ПП длиной 30см диаметр вечером посмотрю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bronto

Проблема решилась сама собой,в доме отключили горячую воду а после включения полотенчик заработал. :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

елали ремонт поставили полотенцесушитель (см.схему) не греет,если выпустить воздух из крана маевского то нагревается но при пользовании горячей водой остывает

:xrias: ничего не понял, по поставленной задаче у вас горячая вода присутствовала в исходных данных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Slipknot

А мне вообще не понятно, как при такой конструкции ПС осуществляется поток воды. Вода двигается по кратчайшему пути..Змейкой в этом плане наиболее рационально...Пойму ещё, если вход и выход расположены на противоположных концах по диагонали этой лестницы (ПС)..А так как показано на изначальной картинке, мне не ясно....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Maksim i
post-55074-1295094726_thumb.jpg Привет Всем.помогите пож. с проблемой.Живу на 5 этаже.остывает полотенцесушитель когда включина вода ванной.Вызывал сантехника посмотрел сказал что система подключения правильная,но мне так не кажется.сантехник заменил арматуру в подвале но все равно он остывает.Подскажите что делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san

Maksim i

По почерку трудно судить о проблеме , фотку давай ... если это последний этаж , то надо ставить автоматический воздухоотводчик в самой верхней точке

post-3123-1295118938_thumb.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78
 
Привет Всем.помогите пож. с проблемой.Живу на 5 этаже.остывает полотенцесушитель когда включина вода ванной.Вызывал сантехника посмотрел сказал что система подключения правильная,но мне так не кажется.сантехник заменил арматуру в подвале но все равно он остывает.Подскажите что делать.

Кран в обратку врезать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san
Дмитрий 78 если только у топикстартера действительно последний этаж , тогда поможет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san

Maksim i

так уже подсказали:

а) тройник в самую высшую точку и автоматический воздухоотводчик , только обязательно перед воздухоотводчиком ( ВО) поставь шар. кран , чтобы ВО можно было в дальнейшем поменять, не отключая ПС

б) вход ГВС для квартиры врезать в циркуляционную трассу , но минус такого решения в том , что ПС будет горячим, только когда идёт разбор воды , если разбора не будет ПС опять завоздушится и остынет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Winn

Эх. Аналогичная проблема :( - не греет, сабака..

ext_ed3065c624398fefe6b697e086c90fe7.png

Не греет полотенцесушитель лесенка, хоть ты тресни . Нужен совет, почему не циркулирует вода в полотенчик. Полотенчик подключен в параллель с трубой ГВС, отводы - металл, естестно (привареный), после крана - металлопласт. Металлопластовые трубы - примерно по 30-40 см в длину. Сам полотенчик - нержавейка, высота - 50 см, ширина - 40 см. Размеры - на картинке. Воздух через кран маевского спускал, если долго (минут 15) воздух спускать, вместе с еле бежащей водичкой, подвод (нижний) чуток прогревается. Труба ГВС горячая. Неужели придется менять на змейку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×