Сделали ремонт поставили полотенцесушитель (см.схему) не греет,если выпустить воздух из крана маевского то нагревается но при пользовании горячей водой остывает.Как можно исправить?post-31946-1251799486_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сдается мне что водичка бежит по пути наименьшего сопротивления, а Ваш полотенчик является для нее очень уж большой преградой. Поставить вентиль на прямой участок трубы или вообще перекрыть этот участок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На прямой нельзя, это стояк ДЭЗ не одобрит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если ДЭЗ не видит, то можно :) Я заблаговременно поставил для передавливания потока. Не, я его не давлю на все 100, так... в помощь полотенчику немного :)post-1-0-15937900-1386662373_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня в квартире именно что ситуация - прямого участка изначально не было. Так сказать по проекту. И сдается мне что это правильно, так как "трасса к ПС являетcя и частью общей циркуляционной трассы ГВС всего дома" ((с) Tehnic-san). А вот так как у товарища - на мой взгляд неправильно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня вышли более простым способом, так как поставить полотенце сушитель во время не получалось, вварили по середине стояка в трубу между вентилями латунный болт...Вроде должно работать - но пока не довелось проверить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если выпустить воздух из крана маевского то нагревается но при пользовании горячей водой остывает

Что-то непонятно как-то излагаете. Может быть хотели сказать, что "если выпустить воздух из крана маевского, то нагревается, но ТОЛЬКО при пользовании горячей водой, а потом остывает"?

Скорее всего, проблема в неверно выбранном соотношении диаметров байпаса и отводов к ПС. По Вашей схеме не поймёшь где какой диаметр и какой материал. Если, предположим, байпас (участок между отводами к ПС) имеет тот же диаметр, что и основной стояк (а должен быть на один-два размера меньше), а отводы сделаны 16 мм металлопластиком, да ещё имеют значительную длину, да имеют повороты, то горячая вода абсолютно права в том, что, повинуясь естественным законам, практически полностью игнорирует ваш полотенцесушитель. С другой стороны, если я правильно понял вашу непонятно сформулированную мысль, и при пользовании горячей водой ПС всё-таки нагревается, а после прекращения остывает, (кстати, в каком месте у Вас происходит отбор ГВ и откуда она поступает, сверху или снизу?), то это наталкивает на подозрения об отсутствии циркуляции воды в самом стояке. Может воздушная пробка не у Вас, а, допустим, у самого верхнего соседа по стояку? На этот случай у него в квартире или на техэтаже (чердаке) здания должен быть предусмотрен "спускник". Впрочем, по идее, это уже должно находиться в зоне ответственности вашей УК и следовало бы обратиться именно туда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если, предположим, байпас (участок между отводами к ПС) имеет тот же диаметр, что и основной стояк ........да так и есть ,а отводы прямые из ПП длиной 30см диаметр вечером посмотрю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надо было сделать примерно такpost-9716-1252054083_thumb.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проблема решилась сама собой,в доме отключили горячую воду а после включения полотенчик заработал. :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

елали ремонт поставили полотенцесушитель (см.схему) не греет,если выпустить воздух из крана маевского то нагревается но при пользовании горячей водой остывает

:xrias: ничего не понял, по поставленной задаче у вас горячая вода присутствовала в исходных данных.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А мне вообще не понятно, как при такой конструкции ПС осуществляется поток воды. Вода двигается по кратчайшему пути..Змейкой в этом плане наиболее рационально...Пойму ещё, если вход и выход расположены на противоположных концах по диагонали этой лестницы (ПС)..А так как показано на изначальной картинке, мне не ясно....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...
post-55074-1295094726_thumb.jpg Привет Всем.помогите пож. с проблемой.Живу на 5 этаже.остывает полотенцесушитель когда включина вода ванной.Вызывал сантехника посмотрел сказал что система подключения правильная,но мне так не кажется.сантехник заменил арматуру в подвале но все равно он остывает.Подскажите что делать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Maksim i

По почерку трудно судить о проблеме , фотку давай ... если это последний этаж , то надо ставить автоматический воздухоотводчик в самой верхней точке

post-3123-1295118938_thumb.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 
Привет Всем.помогите пож. с проблемой.Живу на 5 этаже.остывает полотенцесушитель когда включина вода ванной.Вызывал сантехника посмотрел сказал что система подключения правильная,но мне так не кажется.сантехник заменил арматуру в подвале но все равно он остывает.Подскажите что делать.

Кран в обратку врезать :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дмитрий 78 если только у топикстартера действительно последний этаж , тогда поможет
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот фотки.post-55074-1295172142_thumb.jpgТрубы внизу.post-55074-1295172136_thumb.jpgpost-55074-1295172148_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Незнаю что делать!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Maksim i

так уже подсказали:

а) тройник в самую высшую точку и автоматический воздухоотводчик , только обязательно перед воздухоотводчиком ( ВО) поставь шар. кран , чтобы ВО можно было в дальнейшем поменять, не отключая ПС

б) вход ГВС для квартиры врезать в циркуляционную трассу , но минус такого решения в том , что ПС будет горячим, только когда идёт разбор воды , если разбора не будет ПС опять завоздушится и остынет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эх. Аналогичная проблема :( - не греет, сабака..

ext_ed3065c624398fefe6b697e086c90fe7.png

Не греет полотенцесушитель лесенка, хоть ты тресни . Нужен совет, почему не циркулирует вода в полотенчик. Полотенчик подключен в параллель с трубой ГВС, отводы - металл, естестно (привареный), после крана - металлопласт. Металлопластовые трубы - примерно по 30-40 см в длину. Сам полотенчик - нержавейка, высота - 50 см, ширина - 40 см. Размеры - на картинке. Воздух через кран маевского спускал, если долго (минут 15) воздух спускать, вместе с еле бежащей водичкой, подвод (нижний) чуток прогревается. Труба ГВС горячая. Неужели придется менять на змейку?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 82 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.