Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
konstsch

Сечение провода для розеток

Рекомендуемые сообщения

konstsch

Везде вижу что сечение жилы кабеля для розетки 2.5Только вот я немного не понимаю, это сечение расчитано на 6кВт.Зачем такой кабель? Если в комнатные розетки подключается изсамого мощного только пылесос.Даже если включить средний обогреватель вместе с пылесосом и то1.5 вполне достаточно.Я сделал так:до коробок довел num 3х2.5а с коробок до групп розеток ввг 3х1.5 (в группе максимум три розетки)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Сделал так сделал :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

(в группе максимум три розетки)

Люди разные бывают, кто-то додумается в каждую из трех розеток в группе воткнуть по тройнику и засандалить в них утюг, чайник, пылесос, обогреватель и фен одновременно (помимо всяких других мелких девайсов). Так вот защита от дурака это и есть. А потом кто раньше сделает аревидерчи, кабель 3*1,5 или автомат на 16А? Я вот точно не скажу :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

А чего тут думать если кабель выдерживает постоянную нагрузку 19АМаксимальная не знаю какая, но думаю 25А должно быть.А автомат всего 16А.Тем более что раньше был алюминий сечением 2.5, фактически аналог по току для меди 1.5А на все кухонные розетки конечно идет сечение 2.5, на эл. плиту 6.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

А чего тут думать если кабель выдерживает постоянную нагрузку 19А

Так-то оно так, да только медь - металл недешевый, а сэкономить - дело святое, и номинальных 2,5 или 1,5 мм2 скорее всего в кабеле не окажется, а доверять ТУ с вкраплениям фраз об"отклонении площади сечения при сохранении установленного сопротивления" - мне спокойнее чуть переплатить :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

Ну в крайнем случае поставлю автомат на 13АДа и во всех моих квартирах изначальная проводка был алюминий на 2.5, несколько КЗ она выдерживала

Изменено пользователем konstsch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Да и во всех моих квартирах изначальная проводка был алюминий на 2.5, несколько КЗ она выдерживала

В моих тоже, просто не вижу особого смысла геройствовать там, где это не к месту, а предпочитаю перестраховаться в таком небезопасном деле и на перспективу иметь запас :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

На какую перспективу, например?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

На какую перспективу, например?

1. 20 лет назад из всей нагрузки в кварите был торшер и проигрыватель виниловых пластинок. А щас на каждом шагу на каждом квадратном сантиметре горка электроприборов. А что будет еще через 10 лет - я и не берусь прогнозировать, даже с учетом активно муссируемой темы повсеместного внедрения энергосберегающих технологий. 2. Автоматы небезгрешны, так что на легранд надейся, а сам не плошай3. Повредится в резальтате какого-то казуса одна из линий, условно говоря - в ванную. А у меня там водогрей. Проточник. 5,5 кВт между прочим. Куда его девать? Пока суть да дело - на удлинитель из соответствующего кабеля и в розетку, которая висит на 2,5 квадратах. 4. И тэдэ, и тэпэ. Вообще, дело хозяйское, мож вы и правы, если все уже сделано и переделать уже никак - то пользуйтесь, тем более если в пределах видимости есть автоматы на 13А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

to konstsch

от чего беспокойство? Тебе же сказали

Сделал так сделал

Будешь теперь выдирать проводку 1,5 квадрата и менять её на 2,5?

Я думаю нет. Хочется себя успокоить? Успокойся, ситуация не смертельная.

Просто, как говорил наш препод по АТ, вся помехоустойчивость базируется на избыточности.

И тут так же, хочешь чтобы проводка работала 50 лет без проблем: продумываешь схему на перспективу (чтобы любой прибор - в свою розетку), ставишь побольше квадрат провода и с очень хорошей изоляцией, обращаешь особое внимание на соединение кабелей (все разветвления в доступных распред коробках и качественным способом), защитно-управляющая аппаратура высокого класса и в соответствии с условиями помещений, фурнитура и осветительная арматура хорошего производителя, из качественных материалов и по уму установлены.

Всё это стоит денег, но даёт практически стопроцентную гарантию на этот срок сохранения жизни людей и имущества (впрочем, при правильной эксплуатации :) ), поскольку электроустановка эксплуатируется в реальных, а не идеальных условиях, с возможным сочетанием нескольких неблагоприятных воздействий.

С другой стороны за 50 лет ты квартиру не раз поменяешь, да ремонты не раз сделаешь.

В нормативных документах фигурируют слова типа "должно" и "рекомендуется". В первом случае вопросов об экономии быть не может, а второе - на твоё усмотрение.

Из личного опыта: приходилось в домашнюю розетку включать мощный сварочник, а однажды подруга , подумав "чем я не электрик", соединила накоротко вилку и, пока вылетел автомат, жИла гибкого провода на приборе проплавила изоляцию в нескольких местах, как себя чувствовал кабель в стене можно только догадываться ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Из личного опыта: приходилось в домашнюю розетку включать мощный сварочник, а однажды подруга , подумав "чем я не электрик", соединила накоротко вилку и, пока вылетел автомат, жИла гибкого провода на приборе проплавила изоляцию в нескольких местах, как себя чувствовал кабель в стене можно только догадываться ...

ты тут народ не подбивай :D всякое в жизни бывает но не всегда хорошо заканчивается, у меня в соседнем подъезде приехали други дверь ставить в субботу и тоже подключили сварочный на лестничной клетке - ноль и отгорел, воплей было на все выходные

konstsch для полного спокойствия - измерь сечение твоего 3 на 1,5мм2 ну и если что поставь

автомат на 13А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

...а однажды подруга , подумав "чем я не электрик", соединила накоротко вилку ...

Сестра моя тоже похожим образом выключатель на настольной лампе ремонтировала. :D Четыре конца вместе скрутила . Нормально защита сработала (советские чёрные автоматы), только изолента на скрутке слегка поплавилась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Сестра моя тоже похожим образом выключатель на настольной лампе ремонтировала. :D Четыре конца вместе скрутила

Вечер воспоминаний. :D А я полгода назад... вынутый из снесенной стенки кабель.... ну это...... спрятала в полиэтиленовый пакет. :unsure:Вы думаете, типа заизолировала каждый провод и засунула всё в пакет? Неа. Просто засунула, голые, как есть, все три провода в полиэтиленовый пакет. :unsure: Был маленький пожарчик. Не сразу :unsure:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

to konstsch

Вот тебе реальные жизненные ситуации, а если добавить моменты происходящие с проводкой после укладки и до финишной отделки (кабель топчут ногами, в него закручивают шурупы, гнут по десять раз, бьют молотками и т.п.) то без запаса по всем позициям такая проводка долго может не протянуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

не гнул, не топталмолотками не стучалшуруп если и закрутит кто, то точно не наше семейство

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

А если вместо автомата на 10А или 13Апоставить автомат на 16А только с характеристикой B.Как я понимаю при КЗ он должен сработать раньше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

А если вместо автомата на 10А или 13Апоставить автомат на 16А только с характеристикой B.Как я понимаю при КЗ он должен сработать раньше?

При КЗ они все отрабатываю моментально, хотя КЗ бывает разное, но тут дело в другом, если рассмотреть что не КЗ, а просто линия перегружена и работает на пике возможности, а тут уже 13А против 16А и быстродействие дело уже относительное когда плавится изоляция...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

Просто 13А надо заказывать(их только от ABB видел), а 16А любых характеристик есть на месте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Для полторашки либо 10, либо 13, если исполнение в виде открытой проводки можно 16А...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Вопрос не совсем в тему.Вчера развешивал по каркасу гофру под точечные светильники. Кабеля пока нет в наличии, так что просто кинул гофру. Потом на глаза попался отрезок ПУНП 2*1,5. Нарезал его и сунул в гофру, чтобы потом, когда зашью короба, не проталкивать провод в гофру. На самые дальние светильники не хватило, и туда я засунул непонятного происхождения провод, в черной изоляции, многопроволочная жила, скорее всего от провода питания какого-нить магнитофона. На вид сечение 0,75. На следующей неделе, когда поеду туда, вытаскивать нафиг ПУНП и этот присоединительный провод? Или можно оставить? Нормальный кабель мне оплатят на работе через 2-3 недели, а я хочу короб зашить. От выключателя до первого в ветке светильника будет ВВГ 2*1,5. Красными стрелками отмечены те участки, на которых 0,75 провод.post-28393-1264534161_thumb.jpgИ вообще, если в ветке 3 светильника например по 35 Вт, то на участке от выключателя до первой розетки будет ток 35*3/220=0,48А, между первой и второй лампочкой - 35*2/220=0,32А и между второй и третьей лампой - 35/220=0,16А (светильники будут идти шлейфом)? Или на всех отрезках будет одинаковый ток в 0,48А?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Дача в лесу: как художник Игорь Шубин преобразил лесной участок. Лайфхаки для дачников
      Игорь Шубин на своем участке в поселке «Лесное» 

      Как все начиналось

      Игорь искал лесной дачный участок, и среди прочих попался этот. И мало того, что это непролазный лес, так еще и посреди участка – 6 метров жижи от небольшого ручья. Из-за этого болотца будущие хозяева не могли перейти на другую сторону участка, чтобы осмотреть границы владений.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 230 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов
    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
    • Как выбрать пистолет для пены
      А какой лучше брать пистолет для монтажной пены ?С последующим продолжительным его использованием (монтаж тех же окон, дверей и т.д.).У нас цены на него 500-700 рублей. Как их различить ?Есть конечно от Hilti, но цена порядка 3000 за пистолет для пены... по моему это многовато.

      • 98 ответов
×