Сечение провода для розеток

Рекомендуемые сообщения

konstsch

Везде вижу что сечение жилы кабеля для розетки 2.5Только вот я немного не понимаю, это сечение расчитано на 6кВт.Зачем такой кабель? Если в комнатные розетки подключается изсамого мощного только пылесос.Даже если включить средний обогреватель вместе с пылесосом и то1.5 вполне достаточно.Я сделал так:до коробок довел num 3х2.5а с коробок до групп розеток ввг 3х1.5 (в группе максимум три розетки)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

(в группе максимум три розетки)

Люди разные бывают, кто-то додумается в каждую из трех розеток в группе воткнуть по тройнику и засандалить в них утюг, чайник, пылесос, обогреватель и фен одновременно (помимо всяких других мелких девайсов). Так вот защита от дурака это и есть. А потом кто раньше сделает аревидерчи, кабель 3*1,5 или автомат на 16А? Я вот точно не скажу :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

А чего тут думать если кабель выдерживает постоянную нагрузку 19АМаксимальная не знаю какая, но думаю 25А должно быть.А автомат всего 16А.Тем более что раньше был алюминий сечением 2.5, фактически аналог по току для меди 1.5А на все кухонные розетки конечно идет сечение 2.5, на эл. плиту 6.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

А чего тут думать если кабель выдерживает постоянную нагрузку 19А

Так-то оно так, да только медь - металл недешевый, а сэкономить - дело святое, и номинальных 2,5 или 1,5 мм2 скорее всего в кабеле не окажется, а доверять ТУ с вкраплениям фраз об"отклонении площади сечения при сохранении установленного сопротивления" - мне спокойнее чуть переплатить :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

Ну в крайнем случае поставлю автомат на 13АДа и во всех моих квартирах изначальная проводка был алюминий на 2.5, несколько КЗ она выдерживала

Изменено пользователем konstsch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Да и во всех моих квартирах изначальная проводка был алюминий на 2.5, несколько КЗ она выдерживала

В моих тоже, просто не вижу особого смысла геройствовать там, где это не к месту, а предпочитаю перестраховаться в таком небезопасном деле и на перспективу иметь запас :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

На какую перспективу, например?

1. 20 лет назад из всей нагрузки в кварите был торшер и проигрыватель виниловых пластинок. А щас на каждом шагу на каждом квадратном сантиметре горка электроприборов. А что будет еще через 10 лет - я и не берусь прогнозировать, даже с учетом активно муссируемой темы повсеместного внедрения энергосберегающих технологий. 2. Автоматы небезгрешны, так что на легранд надейся, а сам не плошай3. Повредится в резальтате какого-то казуса одна из линий, условно говоря - в ванную. А у меня там водогрей. Проточник. 5,5 кВт между прочим. Куда его девать? Пока суть да дело - на удлинитель из соответствующего кабеля и в розетку, которая висит на 2,5 квадратах. 4. И тэдэ, и тэпэ. Вообще, дело хозяйское, мож вы и правы, если все уже сделано и переделать уже никак - то пользуйтесь, тем более если в пределах видимости есть автоматы на 13А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

to konstsch

от чего беспокойство? Тебе же сказали

Сделал так сделал

Будешь теперь выдирать проводку 1,5 квадрата и менять её на 2,5?

Я думаю нет. Хочется себя успокоить? Успокойся, ситуация не смертельная.

Просто, как говорил наш препод по АТ, вся помехоустойчивость базируется на избыточности.

И тут так же, хочешь чтобы проводка работала 50 лет без проблем: продумываешь схему на перспективу (чтобы любой прибор - в свою розетку), ставишь побольше квадрат провода и с очень хорошей изоляцией, обращаешь особое внимание на соединение кабелей (все разветвления в доступных распред коробках и качественным способом), защитно-управляющая аппаратура высокого класса и в соответствии с условиями помещений, фурнитура и осветительная арматура хорошего производителя, из качественных материалов и по уму установлены.

Всё это стоит денег, но даёт практически стопроцентную гарантию на этот срок сохранения жизни людей и имущества (впрочем, при правильной эксплуатации :) ), поскольку электроустановка эксплуатируется в реальных, а не идеальных условиях, с возможным сочетанием нескольких неблагоприятных воздействий.

С другой стороны за 50 лет ты квартиру не раз поменяешь, да ремонты не раз сделаешь.

В нормативных документах фигурируют слова типа "должно" и "рекомендуется". В первом случае вопросов об экономии быть не может, а второе - на твоё усмотрение.

Из личного опыта: приходилось в домашнюю розетку включать мощный сварочник, а однажды подруга , подумав "чем я не электрик", соединила накоротко вилку и, пока вылетел автомат, жИла гибкого провода на приборе проплавила изоляцию в нескольких местах, как себя чувствовал кабель в стене можно только догадываться ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Из личного опыта: приходилось в домашнюю розетку включать мощный сварочник, а однажды подруга , подумав "чем я не электрик", соединила накоротко вилку и, пока вылетел автомат, жИла гибкого провода на приборе проплавила изоляцию в нескольких местах, как себя чувствовал кабель в стене можно только догадываться ...

ты тут народ не подбивай :D всякое в жизни бывает но не всегда хорошо заканчивается, у меня в соседнем подъезде приехали други дверь ставить в субботу и тоже подключили сварочный на лестничной клетке - ноль и отгорел, воплей было на все выходные

konstsch для полного спокойствия - измерь сечение твоего 3 на 1,5мм2 ну и если что поставь

автомат на 13А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

...а однажды подруга , подумав "чем я не электрик", соединила накоротко вилку ...

Сестра моя тоже похожим образом выключатель на настольной лампе ремонтировала. :D Четыре конца вместе скрутила . Нормально защита сработала (советские чёрные автоматы), только изолента на скрутке слегка поплавилась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Сестра моя тоже похожим образом выключатель на настольной лампе ремонтировала. :D Четыре конца вместе скрутила

Вечер воспоминаний. :D А я полгода назад... вынутый из снесенной стенки кабель.... ну это...... спрятала в полиэтиленовый пакет. :unsure:Вы думаете, типа заизолировала каждый провод и засунула всё в пакет? Неа. Просто засунула, голые, как есть, все три провода в полиэтиленовый пакет. :unsure: Был маленький пожарчик. Не сразу :unsure:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

to konstsch

Вот тебе реальные жизненные ситуации, а если добавить моменты происходящие с проводкой после укладки и до финишной отделки (кабель топчут ногами, в него закручивают шурупы, гнут по десять раз, бьют молотками и т.п.) то без запаса по всем позициям такая проводка долго может не протянуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

не гнул, не топталмолотками не стучалшуруп если и закрутит кто, то точно не наше семейство

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

А если вместо автомата на 10А или 13Апоставить автомат на 16А только с характеристикой B.Как я понимаю при КЗ он должен сработать раньше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

А если вместо автомата на 10А или 13Апоставить автомат на 16А только с характеристикой B.Как я понимаю при КЗ он должен сработать раньше?

При КЗ они все отрабатываю моментально, хотя КЗ бывает разное, но тут дело в другом, если рассмотреть что не КЗ, а просто линия перегружена и работает на пике возможности, а тут уже 13А против 16А и быстродействие дело уже относительное когда плавится изоляция...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

Просто 13А надо заказывать(их только от ABB видел), а 16А любых характеристик есть на месте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Для полторашки либо 10, либо 13, если исполнение в виде открытой проводки можно 16А...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Вопрос не совсем в тему.Вчера развешивал по каркасу гофру под точечные светильники. Кабеля пока нет в наличии, так что просто кинул гофру. Потом на глаза попался отрезок ПУНП 2*1,5. Нарезал его и сунул в гофру, чтобы потом, когда зашью короба, не проталкивать провод в гофру. На самые дальние светильники не хватило, и туда я засунул непонятного происхождения провод, в черной изоляции, многопроволочная жила, скорее всего от провода питания какого-нить магнитофона. На вид сечение 0,75. На следующей неделе, когда поеду туда, вытаскивать нафиг ПУНП и этот присоединительный провод? Или можно оставить? Нормальный кабель мне оплатят на работе через 2-3 недели, а я хочу короб зашить. От выключателя до первого в ветке светильника будет ВВГ 2*1,5. Красными стрелками отмечены те участки, на которых 0,75 провод.post-28393-1264534161_thumb.jpgИ вообще, если в ветке 3 светильника например по 35 Вт, то на участке от выключателя до первой розетки будет ток 35*3/220=0,48А, между первой и второй лампочкой - 35*2/220=0,32А и между второй и третьей лампой - 35/220=0,16А (светильники будут идти шлейфом)? Или на всех отрезках будет одинаковый ток в 0,48А?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 430 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
×