Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
- - - - -

Прокладка электрики по диагонали


Сообщений в теме: 25

#1   AndreyZ

AndreyZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 13:27

Сейчас делаю ремонт у себя в новостройке, и электрику сам себе делаю, пытаясь следовать всем правилам и рекомендациям... Недавно зашел в гости к соседям, кому делают электрику профессионалы...и я несколько удивился... может я просто не прав... электрика у них вся разводится отдельными тремя проводами(одножильными 2.5), которые по полу идут в гофрах, а по стенам без всякой доп. изоляции в штробах.(а я у себя ВВГ и NYM кладу...может зря?)..ну это ладно, больше меня удивило как сделаны штробы... а сделаны они по пути минимального расстояния... т.е. по диагоналям от розеток и т.п... как обоснование : нет прямых углов, не надо портить сильно штукатурку, а если надо забить гвоздь будет - надо это делать с датчиком проводки... плюс установлены на все что только можно УЗО, так что убить не должно :) Примерно это выглядит так на стенах....  Такая же картина в санузле...там для светильников тоже идут "диагонали"... Может теперь так можно делать? у всех уже и УЗОшки стоят...и датчик проводки можно иметь...


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 13:31

Если стена не несущая, можно хоть зигзагом. Только уродство это... Хотя если люди хотят сэкономить, почему бы и нет.
  • 0

#3   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 14:29

AndreyZ
Так никто не делает, вести нужно прямо, либо по потолку, либо по полу (зависит от наличия подвесного потолка или толстой сяжки на полу). А оттуда выводится в нужные точки по стенам строго вертикльными штробами. К каждой точке - отдельный провод, в коробке все соединяется.
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 055 сообщений
  • 1038 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 17:56

делают электрику профессионалы...

Слово профессионалы надо было в кавычки заключить.Или просто - уроды и дебилы. :angry:
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 18:15

Недавно зашел в гости к соседям

если имеете с этими соседями объщие стояки (отопление , водопровод) потом это и вас аукнется
  • 0

#6   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 18:35

а по стенам без всякой доп. изоляции в штробах

У меня в новостройке такая же фигня от застройщика. Ей-богу, лучше бы материалы и время зря не переводили. Что можно - выдеру, что нельзя - замурую.

Прикрепленные изображения

  • 01 - Размер 45,29К, Загружен: 825
  • 02 - Размер 57,52К, Загружен: 731
  • 03 - Размер 66,71К, Загружен: 714

  • 0

#7   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 055 сообщений
  • 1038 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 18:45

Птаха,так у тебя от застройщика,они делают лишь бы объект сдать.А у соседей AndreyZ'а "профессионалы" небось небесплатно ваяют.
  • 0

#8   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 168 сообщений
  • 1207 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 19:42

установлены на все что только можно УЗО,

Хотя если люди хотят сэкономить, почему бы и нет.

Сомнительная экономия. Если только экономия времени и сил. И то сомнительная выгода
  • 0

#9   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 20:02

Птаха,так у тебя от застройщика,они делают лишь бы объект сдать.

Так вот и не заморачивались бы - быстрее бы сдали! :D
  • 0

#10   programmer

programmer
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Декабрь 09
  • 27 сообщений
  • 2 спасибо
  • Ростов-на-Дону
  • 0

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 21:53

А профессионалы в чем? Что-то мне подсказывает что не в электрике.Провод можно в гофре, в смысле вместо кабеля, я сам так делаю для освещения например, чтобы соблюдать расцветку фазы и нуля, ну это конечно не эталон, просто привык.А направления как сказали ребята выше строго по горизонтали и по вертикали (либо параллельно архитектурным линиям).
  • 0

#11   AndreyZ

AndreyZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Январь 2010 - 15:06

А направления как сказали ребята выше строго по горизонтали и по вертикали (либо параллельно архитектурным линиям).

Наверно у этих "электриков" архитектурные линии по диагонали идут ;)
  • 0

#12   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 20 Июль 2010 - 23:29

Почему нельзя штробить по диагонали, кроме того, что это неестетично? (не для себя спрашиваю, просто не смогла сегодня ответить человеку на этот вопрос, теперь самой интересно). Например, есть розетка, от нее сделали еще одну, чуть в стороне и чуть ниже. Проштробили по диагонали (еще и в несущей стене, еще и плоский ПУНП 3x1.5 использовали при этом...)
Вопрос хозяина квартиры - а если это всё равно будет под штукатуркой и обоями, то какая, собственно, разница?
  • 0

#13   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 547

Отправлено 20 Июль 2010 - 23:39

эстетика не причем, когда провода идут ровно то понятно где они идут если приспичит в этом месте гвоздик заколотить
  • 0

#14   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 21 Июль 2010 - 00:25

от нее сделали еще одну, чуть в стороне и чуть ниже. Проштробили по диагонали (еще и в несущей стене, еще и плоский ПУНП 3x1.5 использовали при этом...)

Если у вас на руках будет так скзать план "минных полей" своей проводки, то как хотите так и минируете. главное потом не подорваться на собственной мине :) В данном случае "чуть ниже и чуть вбок" можно и по диагонали - главное сфотайте саму штробу общим планом, чтобы потом было видно куда гвоздь вбивать не следует :)
  • 0

#15   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 547

Отправлено 21 Июль 2010 - 00:32

любая диагональная прокладка чего бы то нибыло это такой головняк в будущем когда треба что то присверлить, даже фотки с рулеткой не дают предельно точного расположения в основном гадкие сантехники кидают трубы как хотят :) у меня на одном объекте два тома толстенных этих фоток вот там сантехники поизголялись, да и электрики не лучше, кидали провода гвозди для крепляния забивали в шов между кирпичами если какая бетонная перемычка то ныряют куда угодно лишь бы по кирпичам провод пустить, хотя у самих перф в наличие лежит
  • 0

#16   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 21 Июль 2010 - 00:45

любая диагональная прокладка чего бы то нибыло это такой головняк в будущем когда треба что то присверлить, даже фотки с рулеткой не дают предельно точного расположения

У нее от розетки А до розетки Б может сантиметров 30. Соедини их прямой (пусть по диагонале) вот и привязка :) В остальных случаях конечно-же надо уже смотреть индивидуально :)
  • 0

#17   Бонис

Бонис
  • Offline
  • Прорабы
  • не прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Январь 10
  • 2 219 сообщений
  • 1061 спасибо
  • Киев-Смоленск
  • 77

Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:46

Освежу тему :) Ведущий оператор мобильной связи проводит в нашем доме интернет. Для начала попытался проложить трубы: 01 - Размер 290,18К, Загружен: 167 02 - Размер 311,81К, Загружен: 127 03 - Размер 297,4К, Загружен: 115 04 - Размер 300,65К, Загружен: 99 05 - Размер 309,53К, Загружен: 68 06 - Размер 310,26К, Загружен: 68 07 - Размер 319,07К, Загружен: 81 08 - Размер 322,27К, Загружен: 79 09 - Размер 285,96К, Загружен: 50 10 - Размер 287,54К, Загружен: 70 11 - Размер 307,6К, Загружен: 50 12 - Размер 272,28К, Загружен: 39 13 - Размер 318,25К, Загружен: 34 14 - Размер 319,82К, Загружен: 51 15 - Размер 292,17К, Загружен: 53 16 - Размер 309,67К, Загружен: 39 17 - Размер 306,58К, Загружен: 52 я это наблюдал, но сегодня не выдержал и отправил им жалобу в вежливой формеНо народ уже сам стал разбираться: 18 - Размер 308,64К, Загружен: 175 19 - Размер 285,7К, Загружен: 139 20 - Размер 291,11К, Загружен: 129 21 - Размер 313,27К, Загружен: 121 Кто что скажет, можно ли так проводить кабеля? Понятно, что это не по-человечески, несмотря на всю убитость подъезда, но с нормативной точки зрения?Я нашел вот что:ОСТН-600-932.128. По стенам зданий могут, прокладываться одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения. 2. 1 29. Открытая прокладка кабелей и проводов по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. 2.130. Открыто проложенные кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью. 3.336. Здания должны быть оборудованы в процессе стро¬ительства в соответствии с проектом закладными устройствами скрытой проводки для прокладки кабелей и проводов сетей свя¬зи (радио): подпольными и стенными каналами, трубными раз¬ведками, пустотами под плинтусами, гантелями, а также ниша¬ми, коробками, смотровыми пунктами.3.339. Открытая прокладка кабелей по стенам зданий должна производиться с соблюдением следующих требований:а) горизонтальные и вертикальные оси трасс прокладки кабелей должны проходить с учетом минимального числа по¬воротов и без заметных нарушений архитектурного оформле¬ния зданий;б) прокладка по наружным стенам производится на высо¬те не менее 2,8 м и не более 5 м от земли, а при наличии карнизов должна проходить непосредственно под ними;в) прокладка по внутренним стенам производится на вы¬соте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка; при мень¬шей высоте от пола должна быть обеспечена защита желобами;г) крепежные детали следует размешать; на участках го¬ризонтальной прокладки кабеля через 350 мм; на участках вертикальной прокладки кабеля через 500 мм; при изменении направления оси трассу на расстоянии 100 мм от вершины угла в обе стороны.Кабель должен быть проложен прямолинейно, плотно прилегать к стене, не иметь вмятин и перекручиваний.ОСТН-600-93, говорят, отменен, но принципы должны остаться теми же.Получается, что монтажники неправы? Но было интересно поискать.
  • 0

#18   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 096 сообщений
  • 533 спасибо
  • Юг Руси
  • 152

Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 20:03

оператор мобильной связи проводит в нашем доме интернет

народ уже сам стал разбираться

вандалы обои
  • 0

#19   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 07:05

Дыры им в межэтажных перекрытиях лень было сверлить.Как по нормам - не скажу, но ИМХО должно быть надёжно, вандало- и просто ударо-стойко и не мешать проходу/проносу габаритных вещей.Сфотаю-выложу как наши местные делают (в принципе нормально, только иногда затрудняют пронос вещей): в углу площадок бурят дыры под жёсткую ПВХ трубу (иногда железную), проход/разводка через металлические ящики под замком у потолка (у родителей вообще замки типа "шайба" приварены к дверце), соединение труб с ящиками на затяжных клёпках, крепёж труб к стенам на сантех крепежах (две разборные мет скобы с резиновой прокладкой + мет анкер/мощный шуруп) - своротить нереально.
  • 0

#20   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 168 сообщений
  • 1207 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:08

Вот Лужкова нынче можно хаять, а именно при нем у нас большинство подъездов избавили от паутины проводов, сделав для слаботочки отдельную трубу. Если не забуду - сфоткаю вечером. Оно может тоже не по правилам сделано, но по сравнению с предыдущим мракобесием - вполне пристойно.
  • 0

#21   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:13

В Московской области строят новые дома (и строили уже 5 лет назад) тоже с отдельным каналом для слаботочки.Евгений
  • 0

#22   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 055 сообщений
  • 1038 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:39

вандалы обои

Это точно. Только кабельщики ещё и наивные.
  • 0

#23   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 547

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:25

Вот Лужкова нынче можно хаять, а именно при нем у нас большинство подъездов избавили от паутины проводов,

вот именно это его заслуги :) а ещё он хоть чего нибудь сделал для слаботочки у нас давно в каждом доме трубы прокладывают в щитах этажных, тяни нехочу хоть удава
  • 0

#24   Бонис

Бонис
  • Offline
  • Прорабы
  • не прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Январь 10
  • 2 219 сообщений
  • 1061 спасибо
  • Киев-Смоленск
  • 77

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 20:21

У нас, наверное, три провайдера в доме, все тянут в стене - хоть дом почти и 20-летней давности, но есть какие-то вертикальные каналы, в которых протяжкой можно протянуть при желании. Видел тоже, но не у нас, аккуратную работу с дырками в перекрытиях и аккуратными трубами. А паутина горизонтальных проводов на стене есть, и здесь каждый вешает провод как хочет.После этого безобразия уже думаю в свободное время сделать какой-то ремонтик в подъезде, а то стыдно на форуме показывать [flbl]
  • 0

#25   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 547

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 20:27

подъездик конечное атас :)
  • 0

#26   Ruslah

Ruslah
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 09
  • 202 сообщений
  • 68 спасибо
  • Ульяновск
  • 2

Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 21:27

А паутина горизонтальных проводов на стене есть, и здесь каждый вешает провод как хочет.

А чтобы такого не было, мы в новостройках панельных закладываем все в каналах внутри стен от щитка до прихожей: ТВ-кабель, интернет, домофон. В кирпичных домах - трубы пластиковые под стяжку обычно закладываются. Но все равно жильцы по своему проводят гвоздями по стенам или в лучшем случае кривой кабель-канал. Причина: или несколько кабелей в щиток (негде повесить делитель внутри квартиры) или кабель бюджетный не устраивает или ХЗ. Но по любому все провайдеры свои стояки далеко от щитков проводят, все равно, даже если кабель до щитка скрытно проведен, от щитка до ихней коробки снаружи висит. :(
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru