Пропало напряжение.

Оценить эту тему:


ENGEL

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

В двушке, работает только одна половина ( есть напряжение в розетках и свет ), в другой половине не света, не напряжения.Стоят автоматы на 10 А, фаза уходит с обоих, а в распред коробку входную напряжение уже не приходит. Проверял индикатором.Вопрос, где искать напряжение? :blink: И я хочу заложить новый вход до распред коробки, от автомата, который отвечаю за часть где нет напряжения. (автомат рабочий).автомат меняю на legrand, провод ПВС 3*2,5.Правильно ли я мыслю? подскажите плиз.И как мне быть?

Самое логичное, что напрашивается - обрыв провода на участке между щитком и коробкой. Какие-то долбёжно-сверлёжные работы проводились в последнее время? А , в общем, какая разница. Решился менять провод - меняй. Только ПВС - не самый удачный выбор для этой цели. Если другого нет, то хоть концы облуди, прежде чем в автомат вставлять. В распредкоробке, чтобы не перепаковывать все соединения, надо вычислить подводящий провод, обкусить его, оставив конец достаточной длинны. Разместить рядом ещё одну коробку и в ней соединить этот конец со свежим проводом.

Вопрос, где искать напряжение?

На участке автомат-распред коробка.А какой сейчас провод проложен? Посмотрите внимательно в распредкоробке и на автоматах, может где то переломился провод, часто такое бывает со старым алюминиевым проводом.

провод алюминивый сейчас.дело еще в том что соседи затопили, а через дней 5 пропала напруга, может к.з. в какой то из распред коробок произошло?ничё не долбил ).Нинаю, по мне ПВС лучше чем ВВГ. Я уж привык им работать.А облуживать не обязательно, продают специальные медные наконечники. Да и паяльника нету )).

Нинаю, по мне ПВС лучше чем ВВГ. Я уж привык им работать.

Провод ПВС со скрученными жилами с поливинилхлоридной оболочкой гибкийПровода соединительные ПВС с гибкими медными жилами, предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.Лучше все таки не лепить горбатого ИМХО

провод алюминивый сейчас.дело еще в том что соседи затопили, а через дней 5 пропала напруга, может к.з. в какой то из распред коробок произошло?ничё не долбил ).Нинаю, по мне ПВС лучше чем ВВГ. Я уж привык им работать.А облуживать не обязательно, продают специальные медные наконечники. Да и паяльника нету )).

Прочти здесь об отличиях провода и кабеля. И сделай правильный вывод. :)

в общем в вводную распред коробку приходит только одна фаза, а от автоматов отходит обе ).Ммм.. а каким прибором можно найти обрыв кабеля с большой точностью, а с разбросом в 10м))

провод алюминивый сейчас.дело еще в том что соседи затопили, а через дней 5 пропала напруга, может к.з. в какой то из распред коробок произошло?ничё не долбил ).

Было бы КЗ, ты автомат не смог бы включить, его бы сразу же выбивало. Если и коротнуло в коробке, то во время потопа, а не через пять дней, когда уже подсохнуть успело. Такая версия. Провод был повреждён. Ну мало ли, телефонисты или домофонщики, когда свою лапшу крепили, гвоздичком зацепили, а может ещё при строительстве изоляцию повредили. Всяко может быть. Пока сухо было, никаких проблем. И тут потоп. Водичка вымывает щёлочи всякие из штукатурки, реагирует с алюминием, да ещё электричество помогает быстрей реакции идти. Короче, сгнил металл в какой-то точке. Электрохимическая коррозия. А когда проводочек истончился до какого-то предела, так окончательно просто перегорел. Если любопытно, можешь расковырять стену, посмотреть. Только надо ли? Ввод однозначно менять.

в общем в вводную распред коробку приходит только одна фаза, а от автоматов отходит обе ).

Ясное дело. У тебя две линии. Одна идёт на одну коробку, которую ты расковырял. Вторая линия - прямиком в другую половину квартиры. Где-то ещё подобная коробка есть.

Ммм.. а каким прибором можно найти обрыв кабеля с большой точностью

Самое доступное - зубило с изолированной ручкой и молоток. Вскрываешь всю трассу и смотришь. :D

всего в квартире 4 коробки, в одной есть напруга, в других нет )

Было бы КЗ, ты автомат не смог бы включить, его бы сразу же выбивало. Если и коротнуло в коробке, то во время потопа, а не через пять дней, когда уже подсохнуть успело. Такая версия. Провод был повреждён. Ну мало ли, телефонисты или домофонщики, когда свою лапшу крепили, гвоздичком зацепили, а может ещё при строительстве изоляцию повредили. Всяко может быть. Пока сухо было, никаких проблем. И тут потоп. Водичка вымывает щёлочи всякие из штукатурки, реагирует с алюминием, да ещё электричество помогает быстрей реакции идти. Короче, сгнил металл в какой-то точке. Электрохимическая коррозия. А когда проводочек истончился до какого-то предела, так окончательно просто перегорел. Если любопытно, можешь расковырять стену, посмотреть. Только надо ли? Ввод однозначно менять.

С алюминием такое часто бывает. Искать не надо, неблагодарное занятие. Меняй участок кабеля.

чтобы "вызвонить" ввод, надо отцепить его автомат и нуля, скрутит вместе и звякнуть тестором в коробке, где была напруга. Такой вариант покатит?и еще не хочеться везде штробить , хочу тупо положить новый провод в кабель канал ). Каие варианты еще возможны?

ENGEL

Дом кирпич, панелька или какой другой? Ты план квартиры набросай, отметь расположение распредкоробок. Попробуем покумекать.

дом панельный, 9 этажка.

post-40327-1269160808_thumb.jpg

Простучи стену над входной дверью. Там ещё должна находиться коробка, просто штукатуркой замазана. По глухому звуку определишь. Судя по всему, обрыв где-то между щитком и первой коробкой. В панельных домах электропроводка проложена в пластиковых трубах, находящихся в плите. Возможно, удастся протянуть свежий провод по старым каналам. На щитке отсоедини повреждённую линию от автомата и от нулевой шины, и землю тоже, если есть. Выключаем из розеток все электроприборы, выкручиваем лампочки. Теперь пытаемся локализоать обрыв. Если нет под рукой никакого подходящего прибора, можно на скорую руку собрать из батарейки, лампочки, и пары кусков провода. Рассоедини все скрутки в ближайшей к щитку коробке. Только аккуратно, алюминий не любит, когда его лишний раз перегибают, очень легко обломить конец. Тут надо как-то угадать, какой из проводов подводящий. По направлению, в котором он в плиту уходит, пошевелить его, если он не зажат, на другом конце, в другой коробке он будет шевелиться, или просто методом научного тыка. Прозваниваем его. Если целый, переходим к следующей коробке.

проблема пока не решена, материала нет.Но есть мысля, кинуть провод в коробку, которая над wc.подцепить туды ввод, точнее фазу с автомата.После сего отцепить напругу от второго автомата, чтобы потестить что получилось. :xrias:

проблема пока не решена, материала нет.Но есть мысля, кинуть провод в коробку, которая над wc.подцепить туды ввод, точнее фазу с автомата.После сего отцепить напругу от второго автомата, чтобы потестить что получилось. :xrias:

Фазу с нулем в коробке выключателя не перепутай :)

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.