Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.


Сообщений в теме: 128

#1   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 10:47

Две недели читаю форум, многого не понял, отсюда и вопросы.1. Выбор кабеля.Дом 1960-го года постройки, ни заземления ни зануления нет и скорее всего никогда не будет.Хочу взять 2-жильный кабель, или на всякий случай взять 3-жильный?Кабель планирую прокладывать в штробу и затем штукатурить.Можно-ли применить кабель ВВГ? Или надо брать NYM?Стоит-ли экономить на кабеле для освещения и брать кабель с жилой 1,5 мм?2. Планирую ставить розетки 2-местные без заземления 10А. Или надо брать на 16А?Подключаться будут бытовые приборы: холодильник, телевизор, компьютер, пылесос и т.д.3. Можно-ли для ламп накаливания вместо выключателя поставить светорегулятор?4. Как лучше проложить проводку: над окном или под деревянным плинтусом (пол тоже деревянный).
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:25

1 вопрос канешно интересный :) вполне возможно что и не надо 3х хотя это наверное в ЖУ вашего города, можно и ввг, конешно стоит - вы посчитайте сколько его по длинне надо и разницу в цене2 тогда и автоматы ставте на 10А3 можно - там бывает встроенный выключатель4 над окном или под полом в металло рукаве (или трубах)
  • 0

#3   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:27

Две недели читаю форум, многого не понял, отсюда и вопросы. 1. Выбор кабеля. Дом 1960-го года постройки, ни заземления ни зануления нет и скорее всего никогда не будет. Хочу взять 2-жильный кабель, или на всякий случай взять 3-жильный? Кабель планирую прокладывать в штробу и затем штукатурить. Можно-ли применить кабель ВВГ? Или надо брать NYM? Стоит-ли экономить на кабеле для освещения и брать кабель с жилой 1,5 мм? 2. Планирую ставить розетки 2-местные без заземления 10А. Или надо брать на 16А? Подключаться будут бытовые приборы: холодильник, телевизор, компьютер, пылесос и т.д. 3. Можно-ли для ламп накаливания вместо выключателя поставить светорегулятор? 4. Как лучше проложить проводку: над окном или под деревянным плинтусом (пол тоже деревянный).

1. Заземление когда-нибудь будет. Возможно, что нескоро, но наверняка раньше, чем придет срок менять проводку. Так что 3-х жильный. Использовать можно и ВВГ (желательно ВВГ-нг-LS), и NYM. Для освещения больше 1,5 мм2 брать смысла нет, слабо верю, что в простой квартире света будет висеть на 3кВт и больше. 2. Розетки - на ваш выбор, но на 16А. Или автоматы на розетки ставить не более 10А. 3. Светорегулятор - это диммер? Поворотный выключатель, позволяющий плавно менять яркость? Можно. 4. Над окном - если получится это сделать без горизонтального штробления (оно вообще запрещено, а в доме 60-го года - и подавно не стоит рисковать). Под деревянным плинтусом над деревянным полом - вряд ли получится, так как по горючим основаниям проводку разрешено пускать только в металлической трубе (в крайнем случае - в металлогофре). Ни труба, ни металлогофра под плинтус не влезут, так что ее придется укладывать под пол, частично его демонтируя. Хотя в процессе ремонта может возникнуть желание пол поменять целиком ;)
  • 0

#4   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:45

Спасибо.Буду брать ВВГ, если найду, то возьму ВВГ нг или ВВГ-нг-LSдля розеток 3*2,5для освещения 3*1,5 и 4*2,5Что делать с проводом заземления?Соединить в монтажных коробках и не подсоединять к розеткам и светильникам?По штроблению. Дом кирпичный, наружные несущие стены 3 кирпича, внутренние несущие стены 2,5 кирпича., перегородки в полкирпича, слой штукатурки 15..20 мм. Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?
  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:53

для освещения ... 4*2,5

а это зачем?

Что делать с проводом заземления? Соединить в монтажных коробках и не подсоединять к розеткам и светильникам?

Да.

Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?

Всё нормально, штукатурка - не несущий элемент конструкции.
  • 0

#6   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:55

Что делать с проводом заземления?

В подрозетниках и корпусах светильников пока что заизолировать и никуда не подключать, пока не сделают заземление.

По штроблению. Дом кирпичный, наружные несущие стены 3 кирпича, внутренние несущие стены 2,5 кирпича., перегородки в полкирпича, слой штукатурки 15..20 мм. Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?

Если только на глубину штукатурки - то точно можно. ВВГ можно прокладывать в штробе без гофры - возможность замены отсутствует, зато теплоотдача лучше :)

для освещения 3*1,5 и 4*2,5

Может, 3*1,5 и 4*1,5? :)
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 13:14

штроби смело - кирпичь на 2-3 см даже если и затронешь это не страшно
  • 0

#8   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 13:19

ВВГ 4*1,5 я планирую для люстры с двумя группами ламп.
  • 0

#9   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:44

Оплатил комплектацию для квартирного щитка.1. Бокс ЩРН-П-18 модулей. IP40. ИЭК.2. Счетчик 1-фазный многотарифный CE102 R5 145 OK 1.0 220В 5-60А 1ф3. Розетка PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК4. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C10 2 шт.5. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C166. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C207. Шина "N" нулевая 6х9 мм 8/2 (8 групп/ крепеж по краям)Что скажете по выбранной комплектации?Каким проводом вести монтаж в щитке, 2,5 мм достаточно, или взять 4 мм?2 автомата 10А на две линии освещения одна линия: две комнаты, вторая линия: прихожая, коридор, туалет, ванная комната и кухня.Автомат 16А на розетки в комнатах (будет подключено 3 TV, компьютер и прочая мелочь: пылесос, утюг и т.д.).Автомат 20А на розетки в прихожей, коридоре и кухне (будет подключено 2 холодильника, стиральная машина и прочая мелочь: чайник, микроволновка пылесос, утюг и т.д.)20А автомат - это не много, может взять 16А?Перед автоматом 20А хочу поставить УЗО 25A 30mA.Розетку PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК хочу подключить сразу после счетчика, или подключить через автомат?Шину "N" взял для соединения рабочего нуля, хотя в магазине сказали, что она не нужна и электрик соединит в щитке линии N и PE.Взял розетки TV Valena звезда 1,5Дб 2400МГц (слоновая кость)Смущает, то что "звезда", может надо взять концевую? но концевая стоит вдвое дороже.
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:07

20А автомат - это не много, может взять 16А? Розетку PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК хочу подключить сразу после счетчика, или подключить через автомат?

много возми 16 лучше после автомата
  • 0

#11   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:15

много возми 16 лучше после автомата

Может тогда через 20А автомат подключить розетку, а то непонятно куда девать этот автомат. А УЗО 25A 30mA это нормально, или нужен другой номинал?
  • 0

#12   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 09:59

Посмотрите, пожалуйста, схему щитка.У нас в городе не просто найти электроавтоматику. Поэтому вопрос по УЗО.Насколько критичен ток срабатывания и номинальный ток УЗО?Какие номиналы УЗО подойдут для автомата и розеток на 16А?

Прикрепленные изображения

  • S - Размер 116,61К, Загружен: 1039

  • 0

#13   Cooldav

Cooldav
  • Offline
  • Прорабы
  • Сам себе прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 09
  • 533 сообщений
  • 198 спасибо
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 11:26

Посмотрите, пожалуйста, схему щитка. У нас в городе не просто найти электроавтоматику. Поэтому вопрос по УЗО. Насколько критичен ток срабатывания и номинальный ток УЗО? Какие номиналы УЗО подойдут для автомата и розеток на 16А?

Вобчем, чтоб ненабирать кучу букв, нагугли принцып работы УЗО. Там все будет разжевано. Если коротко, то номинальный ток УЗО - это ток, который может через себя пропускать УЗО без последствий. Обычно выбирают по номинальному току так, чтоб он был большим или равным сумме токов автоматов, стоящих после УЗО, либо чуть больше номинального тока вводного автомата. В вышем случае думаю 25А\30мА - то что нужно, можно чутка подстраховаться и взять на 32А. Ток срабатывания в 30мА - защитит человека от поражения. Можно конечно взять и 10мА - но это довольно редкая птица, и такое УЗО обычно ставят на влажные помещения. Раз уж собрались ставить УЗО, ставте его сразу после счетчика, чтоб оно защищало все линии, а не одну. Да, и перед счетчиком неплохо бы вводной автомат поставить, правда он должен быть в отдельной коробочке, чтоб его запломбировать можно было. Ну или после счетчика. Номинал, думаю в вашем случае - 25А. Зависит от выделенной на вашу квартиру мощности.
  • 0

#14   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:37

Вчера забрал кабель ВВГп-нг 3х1,5 и ВВГп-нг 3х2,5. Изготовитель ООО "Электросетьизоляция".Измерил диаметр жил, пересчитал и получилось сечение 1.3 мм и 2.27 мм соответственно. Деваться некуда, буду тянуть проводку этим кабелем.Зашел в электромагазин купить УЗО, продавцы про фирму ABB впервые услышали от меня, предложили АВДТ 30мА 2Р, 32А, изготовитель ИЭК. Яндекс говорит, что это не УЗО, а автоматический выключатель дифференциального тока.В том-же магазине мне сказали, что СИЗы для ВВГ использовать нельзя.Я в раздумье...Если брать диффавтомат, то куда девать автоматические выключатели, которые я уже купил?Два вопроса:1. Что можете сказать по кабелю?2. Что делать с УЗО?3. Можно-ли в распаячной коробке соединять провод СИЗами?
  • 0

#15   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:56

Два вопроса: 1. Что можете сказать по кабелю? 2. Что делать с УЗО? 3. Можно-ли в распаячной коробке соединять провод СИЗами?

1. Не повезло. Точнее, это нормально, так обычно и бывает :) 2. Если это дифавтомат, а не УЗО, то лишним получается только 1 автомат (судя по последней схеме). Если есть чек - можете попробовать его вернуть, если нет - ну будет лишний автомат, для которого можно выделить отдельную линию, например, на холодильник, чтобы, уезжая в отпуск, для спокойствия можно было бы отключить все электричество, кроме холодильника. PS Да, кстати, если дифавтомат 32А/0,03А, то после него все равно надо ставить автомат на 16А, иначе первым, что сгорит, будет розетка, рассчитанная максимум на 16А, но никак не на 32
  • 0

#16   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:58

1. Нормально, кабель 1,5 кв на свет и 2.5 на розетки изначально уже берётся с запасом по мощности, в частности из-за заниженного производителем сечения. 2.

Зашел в электромагазин купить УЗО, продавцы про фирму ABB впервые услышали от меня,

- зайди в другой магазин, а ещё лучше в специализированную фирму по продаже силового электрооборудования. 3.

В том-же магазине мне сказали, что СИЗы для ВВГ использовать нельзя.

:) А чем они посоветовали его соединять? Прищепками?! Судя по их "обширным" знаниям, про WAGO они тем более не слышали.

Можно-ли в распаячной коробке соединять провод СИЗами?

Можно. Также можно соединять "Вагами", паять или сваривать скрутки.
  • 0

#17   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:42

Спасибо за ответы.

Если это дифавтомат, а не УЗО, то лишним получается только 1 автомат (судя по последней схеме).

Раз уж собрались ставить УЗО, ставте его сразу после счетчика, чтоб оно защищало все линии, а не одну.

Схему буду менять (сейчас нет под рукой программы для рисования). Одно УЗО на все линии не хочу ставить, т.к. если на какой-нибудь линии будет утечка, то обесточится вся квартира. На каждую линию ставить УЗО - наверно это перебор, да и щиток уже купил на 18 модулей. У меня 4 линии: 1. Розетки в комнатах (будет подключено 3 TV, компьютер и прочая мелочь: пылесос, утюг и т.д.). 2. Розетки в прихожей, коридоре и кухне (будет подключено 2 холодильника, стиральная машина и прочая мелочь: чайник, микроволновка пылесос, утюг и т.д.) 3. Освещение в комнатах: две люстры, 4 бра. 4. Освещение в прихожей, коридоре, кухне, туалете, ванной комнате и звонок. Думаю поставить два УЗО: - первое УЗО через два автомата 16А и 10А на линии 1, 4 - второе УЗО через два автомата 16А и 10А на линии 2, 3 Оба УЗО думаю взять 40А/30мА.

- зайди в другой магазин, а ещё лучше в специализированную фирму по продаже силового электрооборудования.

Позвонил в фирму, в наличии есть только ELC2CSF202004R1400 Выключатель дифференциального тока 2 модуля FH202 AC-40/0.03 по цене 1043 руб. Вопросы: 1. К 4-й линии планирую подключить звонок - это нормально, или звонок подключить к линии 2? 2. Насколько правилен выбор номинала УЗО и планируемая разводка? 3. Выключатель дифференциального тока 2 модуля - это УЗО? 4. Для обычной квартиры FH202 AC-40/0.03 подойдет?
  • 0

#18   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 18:26

Сегодня купил 2 штуки УЗО (Выключатель дифференциального тока 2 модуля FH202 AC-40/0.03), сейчас прикидываю компановку всего хозяйства в щитке.Можно-ли фазу с выхода УЗО подавать на нижний вход автоматического выключателя (SH201L)?Дело в том, что я купил 1 метр китайской гребенки (шина соединительная типа PIN) и хочется максимальное количество соединений сделать гребенкой. А щиток у меня с одной DIN-рейкой, т.е. все элементы будут расположены на одном уровне и удобнее с выход УЗО соединить с нижними контактами автоматов.
  • 0

#19   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 07:06

Можно-ли фазу с выхода УЗО подавать на нижний вход автоматического выключателя (SH201L)?

Может проще вход на УЗО сделать снизу? Но с гребёнкой будь внимателен. Обычно отверстие на зажим кабеля у УЗО находится на другом уровне, чем у автоматов (глубже от лицевой поверхности) и естественно "в лобовую" гребёнка не встаёт. Либо её как-то гнуть-колхозить, либо подключать с выхода УЗО кабелем, а дальше по автоматам гребёнкой. Во втором случае твой вопрос становится неактуален.
  • 0

#20   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:21

Может проще вход на УЗО сделать снизу?

А разве так можно делать? При таком включении УЗО будет работать?
  • 0

#21   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:28

А разве так можно делать? При таком включении УЗО будет работать?

Будет. УЗО неважно направление протекания тока. Ему важна разница токов, протекающих по одному и по второму проводу.
  • 0

#22   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:41

УЗО неважно направление протекания тока

...тем более ток у нас переменный. :)
  • 0

#23   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 21:07

Спасибо.

УЗО неважно направление протекания тока.

Значит не имеет значения куда заводить фазу и ноль. Можно завести фазу в левый контакт, а "0" - в правый, можно наоборот. Так?
  • 0

#24   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 23:21

так :)
  • 0

#25   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:28

Сегодня полдня ходил по электро-магазинам и рынкам.Нет слов, одни эмоции...Хотел купить простейшую деталь: наконечник кабельный медный, штифтовый под опрессовку, т.к. прочитал, что монтаж щитка ведется "проводом ПВ-3 нужного цвета, с обязательным применением наконечников".Не нашел.... Про заглушки для гребенки никто не слышал не говоря уже про вводные клеммы и соединительные кабели для щитка.Вопрос: чем вести монтаж щитка? проводом ПВ-1 4 мм?Можно-ли с гребенкой зажимать провод ПВ-1?
  • 0

#26   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 15:23

на вопросы да (зависит от схемы щитка - может быть и 6 и 10мм2) и еще раз да :) приятно когда человек сам на свои вопросы отвечает
  • 0

#27   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 10:13

dimp, спасибо за ответ.
Нарисовал схему щитка.
Какие будут замечания?
В инструкции на счетчик написано: Базовый (максимальный) ток счетчика 5(60) А, диаметр подключаемых к счетчику проводов 1,6-6,0 мм.
Провод ПВ-1 4 мм для монтажа щитка пойдет?

Прикрепленные изображения

  • calc - Размер 44,27К, Загружен: 620

  • 0

#28   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 12:36

а перед счетчиком есть что либо??? где так называемый вводной автомат?
  • 0

#29   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 06:07

а перед счетчиком есть что либо??? где так называемый вводной автомат?

Не знаю,. Возможно в щитке в подъезде есть.
  • 0

#30   sss2010

sss2010
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Октябрь 10
  • 149 сообщений
  • 2 спасибо
  • 0

Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 07:58

Небольшое уточнение.В подъезде, на площадке установлен небольшой встроенный ящик с металлической дверцей. Я думаю, что это эл. щиток, там скорее всего и должны быть вводные автоматы для квартир - на этой неделе выясню.В квартире стоит счетчик 60-х годов с четырьмя пробками. Вот этот счетчик я и хочу заменить на квартирный щиток, схему которого я привел выше.Зачем мне в квартире вводной автомат, если доступа к нему у мнея не будет?