Две недели читаю форум, многого не понял, отсюда и вопросы.1. Выбор кабеля.Дом 1960-го года постройки, ни заземления ни зануления нет и скорее всего никогда не будет.Хочу взять 2-жильный кабель, или на всякий случай взять 3-жильный?Кабель планирую прокладывать в штробу и затем штукатурить.Можно-ли применить кабель ВВГ? Или надо брать NYM?Стоит-ли экономить на кабеле для освещения и брать кабель с жилой 1,5 мм?2. Планирую ставить розетки 2-местные без заземления 10А. Или надо брать на 16А?Подключаться будут бытовые приборы: холодильник, телевизор, компьютер, пылесос и т.д.3. Можно-ли для ламп накаливания вместо выключателя поставить светорегулятор?4. Как лучше проложить проводку: над окном или под деревянным плинтусом (пол тоже деревянный).

Изменено пользователем sss2010
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 вопрос канешно интересный :) вполне возможно что и не надо 3х хотя это наверное в ЖУ вашего города, можно и ввг, конешно стоит - вы посчитайте сколько его по длинне надо и разницу в цене2 тогда и автоматы ставте на 10А3 можно - там бывает встроенный выключатель4 над окном или под полом в металло рукаве (или трубах)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Две недели читаю форум, многого не понял, отсюда и вопросы.1. Выбор кабеля.Дом 1960-го года постройки, ни заземления ни зануления нет и скорее всего никогда не будет.Хочу взять 2-жильный кабель, или на всякий случай взять 3-жильный?Кабель планирую прокладывать в штробу и затем штукатурить.Можно-ли применить кабель ВВГ? Или надо брать NYM?Стоит-ли экономить на кабеле для освещения и брать кабель с жилой 1,5 мм?2. Планирую ставить розетки 2-местные без заземления 10А. Или надо брать на 16А?Подключаться будут бытовые приборы: холодильник, телевизор, компьютер, пылесос и т.д.3. Можно-ли для ламп накаливания вместо выключателя поставить светорегулятор?4. Как лучше проложить проводку: над окном или под деревянным плинтусом (пол тоже деревянный).

1. Заземление когда-нибудь будет. Возможно, что нескоро, но наверняка раньше, чем придет срок менять проводку. Так что 3-х жильный. Использовать можно и ВВГ (желательно ВВГ-нг-LS), и NYM. Для освещения больше 1,5 мм2 брать смысла нет, слабо верю, что в простой квартире света будет висеть на 3кВт и больше.2. Розетки - на ваш выбор, но на 16А. Или автоматы на розетки ставить не более 10А.3. Светорегулятор - это диммер? Поворотный выключатель, позволяющий плавно менять яркость? Можно.4. Над окном - если получится это сделать без горизонтального штробления (оно вообще запрещено, а в доме 60-го года - и подавно не стоит рисковать). Под деревянным плинтусом над деревянным полом - вряд ли получится, так как по горючим основаниям проводку разрешено пускать только в металлической трубе (в крайнем случае - в металлогофре). Ни труба, ни металлогофра под плинтус не влезут, так что ее придется укладывать под пол, частично его демонтируя. Хотя в процессе ремонта может возникнуть желание пол поменять целиком ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо.Буду брать ВВГ, если найду, то возьму ВВГ нг или ВВГ-нг-LSдля розеток 3*2,5для освещения 3*1,5 и 4*2,5Что делать с проводом заземления?Соединить в монтажных коробках и не подсоединять к розеткам и светильникам?По штроблению. Дом кирпичный, наружные несущие стены 3 кирпича, внутренние несущие стены 2,5 кирпича., перегородки в полкирпича, слой штукатурки 15..20 мм. Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

для освещения ... 4*2,5

а это зачем?

Что делать с проводом заземления?Соединить в монтажных коробках и не подсоединять к розеткам и светильникам?

Да.

Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?

Всё нормально, штукатурка - не несущий элемент конструкции.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что делать с проводом заземления?

В подрозетниках и корпусах светильников пока что заизолировать и никуда не подключать, пока не сделают заземление.

По штроблению. Дом кирпичный, наружные несущие стены 3 кирпича, внутренние несущие стены 2,5 кирпича., перегородки в полкирпича, слой штукатурки 15..20 мм. Штробить буду штукатурку, кирпич не задену. Что может произойти от горизонтального штробления?

Если только на глубину штукатурки - то точно можно. ВВГ можно прокладывать в штробе без гофры - возможность замены отсутствует, зато теплоотдача лучше :)

для освещения 3*1,5 и 4*2,5

Может, 3*1,5 и 4*1,5? :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

штроби смело - кирпичь на 2-3 см даже если и затронешь это не страшно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ВВГ 4*1,5 я планирую для люстры с двумя группами ламп.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
(изменено)

Оплатил комплектацию для квартирного щитка.1. Бокс ЩРН-П-18 модулей. IP40. ИЭК.2. Счетчик 1-фазный многотарифный CE102 R5 145 OK 1.0 220В 5-60А 1ф3. Розетка PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК4. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C10 2 шт.5. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C166. Автоматический выключатель ABB SH201L 4,5кА C207. Шина "N" нулевая 6х9 мм 8/2 (8 групп/ крепеж по краям)Что скажете по выбранной комплектации?Каким проводом вести монтаж в щитке, 2,5 мм достаточно, или взять 4 мм?2 автомата 10А на две линии освещения одна линия: две комнаты, вторая линия: прихожая, коридор, туалет, ванная комната и кухня.Автомат 16А на розетки в комнатах (будет подключено 3 TV, компьютер и прочая мелочь: пылесос, утюг и т.д.).Автомат 20А на розетки в прихожей, коридоре и кухне (будет подключено 2 холодильника, стиральная машина и прочая мелочь: чайник, микроволновка пылесос, утюг и т.д.)20А автомат - это не много, может взять 16А?Перед автоматом 20А хочу поставить УЗО 25A 30mA.Розетку PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК хочу подключить сразу после счетчика, или подключить через автомат?Шину "N" взял для соединения рабочего нуля, хотя в магазине сказали, что она не нужна и электрик соединит в щитке линии N и PE.Взял розетки TV Valena звезда 1,5Дб 2400МГц (слоновая кость)Смущает, то что "звезда", может надо взять концевую? но концевая стоит вдвое дороже.

Изменено пользователем sss2010
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20А автомат - это не много, может взять 16А?Розетку PAp10-3-ОП с з/к на DIN-рейку ИЭК хочу подключить сразу после счетчика, или подключить через автомат?

много возми 16лучше после автомата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

много возми 16лучше после автомата

Может тогда через 20А автомат подключить розетку, а то непонятно куда девать этот автомат.А УЗО 25A 30mA это нормально, или нужен другой номинал?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрите, пожалуйста, схему щитка.У нас в городе не просто найти электроавтоматику. Поэтому вопрос по УЗО.Насколько критичен ток срабатывания и номинальный ток УЗО?Какие номиналы УЗО подойдут для автомата и розеток на 16А?

post-49037-1289717386_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрите, пожалуйста, схему щитка.У нас в городе не просто найти электроавтоматику. Поэтому вопрос по УЗО.Насколько критичен ток срабатывания и номинальный ток УЗО?Какие номиналы УЗО подойдут для автомата и розеток на 16А?

Вобчем, чтоб ненабирать кучу букв, нагугли принцып работы УЗО. Там все будет разжевано.Если коротко, то номинальный ток УЗО - это ток, который может через себя пропускать УЗО без последствий. Обычно выбирают по номинальному току так, чтоб он был большим или равным сумме токов автоматов, стоящих после УЗО, либо чуть больше номинального тока вводного автомата. В вышем случае думаю 25А\30мА - то что нужно, можно чутка подстраховаться и взять на 32А. Ток срабатывания в 30мА - защитит человека от поражения. Можно конечно взять и 10мА - но это довольно редкая птица, и такое УЗО обычно ставят на влажные помещения. Раз уж собрались ставить УЗО, ставте его сразу после счетчика, чтоб оно защищало все линии, а не одну. Да, и перед счетчиком неплохо бы вводной автомат поставить, правда он должен быть в отдельной коробочке, чтоб его запломбировать можно было. Ну или после счетчика. Номинал, думаю в вашем случае - 25А. Зависит от выделенной на вашу квартиру мощности.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вчера забрал кабель ВВГп-нг 3х1,5 и ВВГп-нг 3х2,5. Изготовитель ООО "Электросетьизоляция".Измерил диаметр жил, пересчитал и получилось сечение 1.3 мм и 2.27 мм соответственно. Деваться некуда, буду тянуть проводку этим кабелем.Зашел в электромагазин купить УЗО, продавцы про фирму ABB впервые услышали от меня, предложили АВДТ 30мА 2Р, 32А, изготовитель ИЭК. Яндекс говорит, что это не УЗО, а автоматический выключатель дифференциального тока.В том-же магазине мне сказали, что СИЗы для ВВГ использовать нельзя.Я в раздумье...Если брать диффавтомат, то куда девать автоматические выключатели, которые я уже купил?Два вопроса:1. Что можете сказать по кабелю?2. Что делать с УЗО?3. Можно-ли в распаячной коробке соединять провод СИЗами?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Два вопроса:1. Что можете сказать по кабелю?2. Что делать с УЗО?3. Можно-ли в распаячной коробке соединять провод СИЗами?

1. Не повезло. Точнее, это нормально, так обычно и бывает :)2. Если это дифавтомат, а не УЗО, то лишним получается только 1 автомат (судя по последней схеме). Если есть чек - можете попробовать его вернуть, если нет - ну будет лишний автомат, для которого можно выделить отдельную линию, например, на холодильник, чтобы, уезжая в отпуск, для спокойствия можно было бы отключить все электричество, кроме холодильника.PS Да, кстати, если дифавтомат 32А/0,03А, то после него все равно надо ставить автомат на 16А, иначе первым, что сгорит, будет розетка, рассчитанная максимум на 16А, но никак не на 32
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Нормально, кабель 1,5 кв на свет и 2.5 на розетки изначально уже берётся с запасом по мощности, в частности из-за заниженного производителем сечения.2.

Зашел в электромагазин купить УЗО, продавцы про фирму ABB впервые услышали от меня,

- зайди в другой магазин, а ещё лучше в специализированную фирму по продаже силового электрооборудования.3.

В том-же магазине мне сказали, что СИЗы для ВВГ использовать нельзя.

:)А чем они посоветовали его соединять? Прищепками?! Судя по их "обширным" знаниям, про WAGO они тем более не слышали.

Можно-ли в распаячной коробке соединять провод СИЗами?

Можно. Также можно соединять "Вагами", паять или сваривать скрутки.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответы.

Если это дифавтомат, а не УЗО, то лишним получается только 1 автомат (судя по последней схеме).

Раз уж собрались ставить УЗО, ставте его сразу после счетчика, чтоб оно защищало все линии, а не одну.

Схему буду менять (сейчас нет под рукой программы для рисования).Одно УЗО на все линии не хочу ставить, т.к. если на какой-нибудь линии будет утечка, то обесточится вся квартира. На каждую линию ставить УЗО - наверно это перебор, да и щиток уже купил на 18 модулей.У меня 4 линии:1. Розетки в комнатах (будет подключено 3 TV, компьютер и прочая мелочь: пылесос, утюг и т.д.).2. Розетки в прихожей, коридоре и кухне (будет подключено 2 холодильника, стиральная машина и прочая мелочь: чайник, микроволновка пылесос, утюг и т.д.)3. Освещение в комнатах: две люстры, 4 бра.4. Освещение в прихожей, коридоре, кухне, туалете, ванной комнате и звонок.Думаю поставить два УЗО:- первое УЗО через два автомата 16А и 10А на линии 1, 4- второе УЗО через два автомата 16А и 10А на линии 2, 3Оба УЗО думаю взять 40А/30мА.

- зайди в другой магазин, а ещё лучше в специализированную фирму по продаже силового электрооборудования.

Позвонил в фирму, в наличии есть только ELC2CSF202004R1400 Выключатель дифференциального тока 2 модуля FH202 AC-40/0.03 по цене 1043 руб.Вопросы:1. К 4-й линии планирую подключить звонок - это нормально, или звонок подключить к линии 2?2. Насколько правилен выбор номинала УЗО и планируемая разводка?3. Выключатель дифференциального тока 2 модуля - это УЗО?4. Для обычной квартиры FH202 AC-40/0.03 подойдет?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сегодня купил 2 штуки УЗО (Выключатель дифференциального тока 2 модуля FH202 AC-40/0.03), сейчас прикидываю компановку всего хозяйства в щитке.Можно-ли фазу с выхода УЗО подавать на нижний вход автоматического выключателя (SH201L)?Дело в том, что я купил 1 метр китайской гребенки (шина соединительная типа PIN) и хочется максимальное количество соединений сделать гребенкой. А щиток у меня с одной DIN-рейкой, т.е. все элементы будут расположены на одном уровне и удобнее с выход УЗО соединить с нижними контактами автоматов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно-ли фазу с выхода УЗО подавать на нижний вход автоматического выключателя (SH201L)?

Может проще вход на УЗО сделать снизу?Но с гребёнкой будь внимателен. Обычно отверстие на зажим кабеля у УЗО находится на другом уровне, чем у автоматов (глубже от лицевой поверхности) и естественно "в лобовую" гребёнка не встаёт. Либо её как-то гнуть-колхозить, либо подключать с выхода УЗО кабелем, а дальше по автоматам гребёнкой. Во втором случае твой вопрос становится неактуален.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может проще вход на УЗО сделать снизу?

А разве так можно делать? При таком включении УЗО будет работать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.