Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

скрипят "новые" полы


Сообщений в теме: 26

#1   оксанка

оксанка
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Апрель 2012 - 23:52

Добрый день, уважаемые форумчане!Полтора года назад нанимала бригаду для переустройства пола на кухне и в коридоре. Выбор пал на плитку, основа - сухая стяжка ГВЛ. Толщина засыпки примерно 7-8 см, ГВЛ укладывали в один слой, целофан тоже стилили.Все было просто замечательно и вот на днях пол заскрипел в самом проходимом месте. Есть вероятность, что через какое-то время заскрипит весь пол? Как можно устранить скрип? Неужели придется все опять переделывать? Прошло всего полтора года!!
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 07 Апрель 2012 - 00:16

Во-о, звоночки пошли. Никогда не доверял таким стяжкам. По плитке и линолеуму вроде рекомендация есть по второму слою простого ГВЛ с перевязкой.
  • 0

#3   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 839 сообщений
  • 890 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 275

Отправлено 07 Апрель 2012 - 02:32

Ну так по любому надо было ГВЛом в два слоя. Да и скрипы по протоптышу, это видимо как Фоминс и говорил, песок надо убирать, может засыпали с песком. песок осыпался, образовались пустоты, + к этому 1 слой ГВЛа, который попросту может чуть-чуть прогнутся, плиточный клей на прогиб даст микротрещины, которые могут также протоптаться до нормальных трещин, которые в свою очередь при трении могут давать хруст. Далее начнет трескаться затирка в швах и может отщелкнуться плитка. Это прогноз на ближайшее будущее, но прогнозы не всегда сбываются :)
  • 0

#4   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 07 Апрель 2012 - 03:03

Вся проблема в том, что у нас просят помощи, а лично я не знаю чем помочь :( Ничего не приходит в голову кроме съема плитки в местах хруста и заливки шурфов бетонной смесью.
  • 0

#5   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 839 сообщений
  • 890 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 275

Отправлено 07 Апрель 2012 - 03:47

Ну таки, да, плитку снять, походить, определить где хруст. Если хрустит засыпка, то глобальный головняк. Если хрустела плитка, то возможно пересадить плитку на эластичную мастику, но если захрустела плитка на плиточном клею, то мне кажется ГВЛ гуляет, одного слоя мало для нужной жесткости. Хруст клея это начало отщелкивания плитки, возможно не всей, возможно пол плитки, но это дело времени. При повышении влажности воздуха возможно хруст станет меньше(ГВЛ и засыпка могут чуток расширится и "задавить"хруст), ну это так теоритические бредни. Что то увлекся плиткой, а там может засыпка просела.volkodav, ты имеешь ввиду снять плитку, просверлить дырки в ГВЛ и тудой жижи напустить? Или вырезать квадрат, уплотнить проблемное место керамзитом и обратно зашить?
  • 0

#6   igorsochi

igorsochi
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 30-Январь 12
  • 317 сообщений
  • 57 спасибо
  • Сочи
  • 3

Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:35

Никогда не доверял таким стяжкам.

Аналогично. Под ламинат еще могут постоять, плавающий пол на плавающую стяжку, а под плитку или линолеум..... Мне кажется что там проблема в чем - скорее всего под скрипом гуляющий стык - нераспеределенная нагрузка - подтромбовали со временем засыпку . Так что снять пару плиток и укрепить стык в принципе решило бы проблему. А если через какоето время заскрипит где еще - перекладывать.
  • 0

#7   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:43

pavlik123, мне кажется если вырезать и только трамбовать, то эффекта не будет. Я думал о возможности через вырезы уплотнить керамзит в стороны, а освободившееся пространство залить жидкой смесью, чтобы растеклось внутри. Этакие столбики-ежи. Зашить обратно не получится, так что заливать заподлицо.
  • 0

#8   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 701 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:51

я вообще слабо представляю успех в данных ямочных ремонтах это надо и плитку снять и лист вырезать, а потом всё опять треснет по швам, тогда надо вырезать чтоб была четверть как на заводских элементах пола а просто залить вровень, так по краям осядет а заливка как пенёк из пола будет торчать не связываюсь я с такими полами на засыпках , не нравятся они в самого начала и за столько лет пока не изменил мнение
  • 0

#9   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:56

Так чтобы "пенек" не вылезал я и говорю о жидкой смеси, которая по сторонам растечется. Но это все так... мысли. Я сам не уверен в этом мероприятии.
  • 0

#10   оксанка

оксанка
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:36

Скрипит не плитка, а именно стяжка. Причем не "хрустит" засыпка, а именно сильный скрип (похож на скрип кровати). Трещин в затирке пока нет, может потом появятся?Звонила бригадиру бригады, которая у меня работала, тот обещал подумать, перезвонить и теперь просто-напросто скрывается, трубку не берет.Если все -таки нанимать кого-то еще и переделывать, то как лучше? У меня единый пол в кухне и коридоре, по форме похоже на букву П. Скрипит верхняя палка этой буквы П. Если с этого места полностью снять плитку, то как лучше укрепить без ущерба всему остальному полу?
  • 0

#11   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 701 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:44

у меня мысль появиласьв перекрестиях швов плитки сделать отверстия насквозь гвл до засыпки , в них через трубочку переходник надуть пены, затирочкой вернуть начальный вид может получится что то а может нет, но как начальный ремонт попробовать, чтоб без глобальных работ
  • 0

#12   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 127

Отправлено 07 Апрель 2012 - 15:34

ГВЛ кромкой по стене скрипеть не может?
  • 0

#13   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 701 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 07 Апрель 2012 - 15:42

тоже вариант но если скрипит значит прогибается , усадка засыпки
  • 0

#14   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 07 Апрель 2012 - 19:03

оксанка

Звонила бригадиру бригады, которая у меня работала, тот обещал подумать, перезвонить и теперь просто-напросто скрывается, трубку не берет.

Думать нечем просто. Ни в тот раз, ни в этот.
  • 0

#15   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:07

А чего тут думать? Даже я знаю что так делать нельзя -

засыпки примерно 7-8 см, ГВЛ укладывали в один слой...

Если слой больше 5 см, то должен же быть промежуточный слой гвл-а. Конечно же засыпка расползлась. До кучи не понятно один слой 20-ти мм или вообще 10-ти мм гвл-а?
  • 0

#16   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:45

Ну я все таки думаю что там супер пол с фальц кромкой делали, он 20 толщиной, а то вообще ни в какие ворота если 10-ка.
  • 0

#17   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 08 Апрель 2012 - 00:31

Скрипит не плитка, а именно стяжка. Причем не "хрустит" засыпка, а именно сильный скрип (похож на скрип кровати).

Непонятен характер звука. Засыпка именно хрустит, а не скрипит как кровать или если просела и под ГВЛ пустота, то в этом месте стучать (шлёпать) по засыпке будет.

Если с этого места полностью снять плитку, то как лучше укрепить без ущерба всему остальному полу?

Я думаю, что если решитесь на это, то особо ничего делать не нужно будет. Походите, попрыгайте и определите место где сухая стяжка просела или керамзит, а ГВЛ над ним висит. В зависимости от этого примете решение. 1. Если ГВЛ висит над керамзитом, то снимаете напряжение, путём пропила циркулярочкой. Снимете напряжение, ГВЛ на керамзит опустится, неровность (вогнутость) выровняете и кладите снова Вашу плитку. 2. Если просто сухая стяжка просела, то выровняете её при последующей укладке плитки И в том и в другом случае думаю керамзит уже перераспределился и дал положенную усадку и дальше всё будет нормально. Это если проблемы связаны с керамзитом и его усадкой. В любом случае после снятия плитки будет всё гораздо понятнее, чем сейчас.
  • 0

#18   оксанка

оксанка
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Апрель 2012 - 23:28

Прошла неделя, и О ЧУДО!!! полы перестали скрипеть. тьфу-тьфу-тьфу... что это было?
  • 0

#19   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 701 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 16 Апрель 2012 - 23:34

магнитные бури :)
  • 0

#20   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 16 Апрель 2012 - 23:34

Это скорее всего было изменение температурно-влажностных характеристик в помещении. Не удивлюсь, если вскоре скрип опять появится (тьфу на меня).
  • 0

#21   Регулируемые полы

Регулируемые полы
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Апрель 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 23 Апрель 2012 - 17:47

Хороший пол это уже половина ремонта,особенно если это еще и качественно,очень быстро и самое главное недорого!!! Мы будем рады помочь в этом, и предложить вам "Регулируемые полы".
Основные преимущество "Регулируемого пола":

1) Идеальное выравнивание. Уровень перепада регулируемого пола составляет не более 2 мм на 2 пог. метра.
2) Скорость сборки. Один рабочий устанавливает 20 кв.м пола за 1 день (наличие мокрых и грязных процессов при устройстве бетонной стяжки требует не менее 28 суток для вытягивания влаги из нее перед укладкой отделочного покрытие).
3) Хорошая теплоизоляция. Пол деревянный + воздушная подушка (бетонный пол хорошо передает холод).
4) Высокая звукоизоляция. Это достигается за счет того, что в конструкции используются разнородные материалы (полимер, дерево), каждый из которых гасит свой уровень частот (основание из бетонного монолита хорошо распространяет звук).
5) Срок службы полов не менее 50 лет (срок службы бетонной стяжки составляет примерно 15-20 лет).
6) Полы изготавливаются из экологически чистых материалов (например, наливные полы выделяют вредные испарения).
7) При установке регулируемых полов есть возможность размещения в подпольном пространстве всех видов коммуникаций, вплоть до систем отопления, канализации и водоснабжения и облегченного доступа к ним для последующего ремонта или замены.
8) Полы значительно легче бетонных, что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий и, особенно при устройстве полов по балкам перекрытия.

Вы можете посетить наш сайт легко ищется в гугле

Прикрепленные изображения

  • _________ - Размер 31,54К, Загружен: 486

  • 0

#22   Phoenix

Phoenix
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 30-Август 10
  • 3 049 сообщений
  • 709 спасибо
  • _
  • 133

Отправлено 23 Апрель 2012 - 18:24

Цену сбавьте, тогда и клиенты потянуться. Оставлю свой комментарий:1. Отчасти согласен. На регулируемом легче добиться безошибочной плоскости. Но точно уложиться на древесине в 2 мм на 2 м - это либо обман покупателя, либо самообман. Древесина меняет линейные размеры в течение всего года.2. Согласен, скорость приличная. Но не корректно сравнивать только с мокрой стяжкой. Есть еще сухая стяжка и просто монтаж деревянного пола на кронштейны или шпильки. Довольно избирательно подходите к сравнительному анализу.3. Практически с любой конструкцией пола можно сделать приличную теплоизоляцию.4. Без дополнительной звукоизоляции будет эффект барабана. Даже при виброразвязке посредством пластиковых опор. 5. Срок службы бетонной стяжки удивил. Также как и удивил срок службы вашего пола. Что означает "срок службы"? Время, через которое пол сломается? По каким критериям определили?6. Опоры из экологически чистых полимеров? Отлично.7. Размещать коммуникации можно при любой конструкции пола.8. Согласен. Действительно легче. ЗЫ: грамотнее подходите к презентации товара. Работайте над минусами - например, аховая цена.
  • 0

#23   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 701 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 23 Апрель 2012 - 21:02

5) Срок службы полов не менее 50 лет (срок службы бетонной стяжки составляет примерно 15-20 лет).

не свистите, бетонные доты до сих пор стоят, а доски которые в них были уже давно сгнили :) зы ляля тополя на форуме не прокатят, втирать очки тут не дадут
  • 0

#24   Регулируемые полы

Регулируемые полы
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Апрель 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:39

не свистите, бетонные доты до сих пор стоят, а доски которые в них были уже давно сгнили
:)

зы ляля тополя на форуме не прокатят, втирать очки тут не дадут

Мы действительно используем только качественные материалы, которые дают нам право и возможность отвечать за свой слова!!!
Например: Мы используем строго только лаги камерной сушки с влажностью до 12%...то что абсолютна исключает возможность существования и размножения насекомых-паразитов, которые приводят к гниению древесного материала...чего нельзя сказать о естественной среде,то есть влажности такого рода материала.
Также камерная сушка дает нам 100% гарантию того,что со временем наши лаги не рассохнутся и не заскрипят.К стати фанера у нас влагостойкая и очень хорошего качества, что также говорит о том, что пол не рассыхается, не скрипит, и не боится перепадов влажности, в отличие от черновой доски.
Испытания, проводимые экспертными организациями «НИИМосстрой» и Московской Государственной Академией Тонкой Химической Технологии, показали, что данные конструкции чернового пола выдерживают не менее 2000кГс - 3000кГс. на квадратный метр осевой сжимающей. А динамический и усталостный характер испытаний показал, что данные регулируемые конструкции для административных, жилых, ряда специальных зданий, в т.ч. спортивных комплексов, при правильной эксплуатации этих объектов обеспечат надёжность их работы сроком не менее 50 лет.

  • 0

#25   Phoenix

Phoenix
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 30-Август 10
  • 3 049 сообщений
  • 709 спасибо
  • _
  • 133

Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:47

Тогда есть пара вопросов: 1.

чего нельзя сказать о естественной среде,

Эксплуатироваться ваши лаги тоже будут в камерах? Или в естественной среде? 2.

срок службы бетонной стяжки составляет примерно 15-20 лет

Откуда такая информация?

нам 100% гарантию того,что со временем наши лаги не рассохнутся и не заскрипят

3.Во всем мире нет ничего, на что можно дать гарантию 100 %. А на ваши лаги есть? Не слишком громкие заявления? 4. Что у нас с ценой? 5. И последнее: Вы ознакомились с правилами форума? Реклама только с разрешения администрации.
  • 0

#26   Регулируемые полы

Регулируемые полы
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 23-Апрель 12
  • 4 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Апрель 2012 - 15:36

1. Отчасти согласен. На регулируемом легче добиться безошибочной плоскости. Но точно уложиться на древесине в 2 мм на 2 м - это либо обман покупателя, либо самообман. Древесина меняет линейные размеры в течение всего года.
2. Согласен, скорость приличная. Но не корректно сравнивать только с мокрой стяжкой. Есть еще сухая стяжка и просто монтаж деревянного пола на кронштейны или шпильки. Довольно избирательно подходите к сравнительному анализу.
3. Практически с любой конструкцией пола можно сделать приличную теплоизоляцию.
4. Без дополнительной звукоизоляции будет эффект барабана. Даже при виброразвязке посредством пластиковых опор.
5. Срок службы бетонной стяжки удивил. Также как и удивил срок службы вашего пола. Что означает "срок службы"? Время, через которое пол сломается? По каким критериям определили?
6. Опоры из экологически чистых полимеров? Отлично.
7. Размещать коммуникации можно при любой конструкции пола.
8. Согласен. Действительно легче.

Ответы:
1.В конструкции регулируемого пола путем вращения болтов вокруг своей оси лаги поднимаются либо опускаются по резьбе болта и тем самым легко выставляются с идеальной точностью(не более 2 мм на 2 пог. метра) относительно горизонта. И самое главное, наши лаги проходят камерную сушку, что является гарантией того, что со временем они не рассыхаются, не меняют свои размеры и форму...а это значит что напольное покрытие и вовсе весь пол не будет скрипеть!!!
2.Как сравнение конструкций чернового пола была выбрана бетонная(мокрая) стяжка, потому как она является более известной на сегодняшний день, среди большинство потребителей. И потому как в сравнений был затронут только вопрос скорости монтажа, несмотря на то что минусов у данной конструкций на много больше!!!
3.ДА, но при дополнительных затратах...в то время когда наша конструкция является сама по себе теплоизоляционной, за счет воздушной подушке которая разделяет холодную бетонную плиту перекрытия с деревянным полом.
4.При правильном монтаже регулируемого пола : шагом между лаг не более 30-40 см. и толщиной настила не менее 18 мм. это явление (эффект барабана) исключено. Что касается звукоизоляции в целом,то этого можно добиться благодаря таким факторам как: точечное крепление и разнородный материал - пластик и дерево которые очень хорошо гасит звукопередачу, и тем самым обеспечивает максимальную звукоизоляцию.
5.Срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине (п.1 ст. 5 Закона "О защите прав потребителей").
Испытания, проводимые экспертными организациями «НИИМосстрой» и Московской Государственной Академией Тонкой Химической Технологии, показали, что данные конструкции чернового пола выдерживают не менее 2000кг - 3000кг. на квадратный метр осевой сжимающей. А динамический и усталостный характер испытаний показал, что данные регулируемые конструкции для административных, жилых, ряда специальных зданий, в т.ч. спортивных комплексов, при правильной эксплуатации этих объектов обеспечат надёжность их работы сроком не менее 50 лет.

6.Наши конструкций регулируемых полов являются экологически чистыми, по тому как не выделяют никаких вредных веществ, по сравнению с другими существующими конструкциями. О чем свидетельствует Государственная Санитарно-Эпидемиологическая Служба РФ.

7.Далеко ни у всех конструкций чернового пола есть возможности размещать все виды коммуникаций в подпольное пространство, да так чтобы это было легко и удобно. Тем более когда идёт речь о легком и быстром добавлений каких либо коммуникаций, о их ремонте или даже замене.Что очевидно есть у конструкций регулируемых полов.
8.Мы тоже согласны, поэтому БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!!

С уважением Департамент Новых Технологий (DNT).

Прикрепленные изображения

  • footer_logo - Размер 2,5К, Загружен: 361

  • 0

#27   Phoenix

Phoenix
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 30-Август 10
  • 3 049 сообщений
  • 709 спасибо
  • _
  • 133

Отправлено 26 Апрель 2012 - 18:02

Не верю своим глазам. Фирма ДНТ стала обращать внимание на отзывы. Уже неплохо. Значит не зря старался. Обидно правда общаться с менеджером, который теорию освоил лишь по буклетикам, которые раздают при приеме на работу. Ну да ладно. Вам бы для полноты картины попрактиковаться не мешало бы. Поехали:

что напольное покрытие и вовсе весь пол не будет скрипеть!!!

Да уважаемый, Вы видимо не в курсе, что скрип может возникать не только от того, что дерево ведет. Например, скрип может возникать при трении Вашей влагостойкой фанеры о Ваши высушенные лаги.

путем вращения болтов

Я ж сказал. Это действительно удобно. Но насчет того, что лаги ваши не меняют размеров в течение года. Ну вот как Вам сказать. Ну херню не городите, пожалуйста. Даже паркет, массив, уложенный на паркетный клей меняет линейные размеры при собственных размерах с ладошку. Вы хоть представляете, как обрабатываются паркетные плашки? Там далеко не только камерная сушка. А Вы мне "...они жили долго и счастливо...". Да здравствует компания "ДНТ", которая изобрела древесину, не меняющую линейных размеров!

Как сравнение конструкций чернового пола была выбрана бетонная(мокрая) стяжка

А есть еще сухая стяжка. А есть фанера на лагах, закрепленных на металлошпильках (кстати, тоже позволяющих регулировать лагу, намного более прочных, чем Ваши пластиковые опоры и при всем этом гораздо более дешевые)
__________________________11 - Размер 139,81К, Загружен: 365

Срок службы - период

Откуда информация о службе стяжки в 15-20 лет? Если б стяжка меньше служила, чем древесина, то дома бы строили из дерева, а не из бетона. Не городите чушь.

данные конструкции чернового пола выдерживают не менее 2000кг - 3000кг. на квадратный метр

Вот здорово! Перекрытия обвалятся, а Ваш пол будет стоять!

Наши конструкций регулируемых полов являются экологически чистыми

Это чем же остальные виды конструктива Вам не экологически чистые? Не выдумывайте минусов для других видов пола.

легком и быстром добавлений каких либо коммуникаций

Здесь согласен.
Самое главное: еще раз спрашиваю, откуда такая ломовая цена? Не смешите людей. Так у Вас торговли не будет. Вы думаете, Вы придумали регулируемые полы, чтоб так ломить цену? Да на шпильках дома строят с тех пор, как резьбу придумали.
Каковы преимущества Вашего пола перед вот таким?:
__________________________10 - Размер 128,96К, Загружен: 409
Кстати, такой вариант дешевле и надежнее.
Ну вот Вы говорите: "Наши лаги и фанера 100 % не меняют линейных размеров. Камерная сушка, бла-бла-бла...!" Вот цитата из Вашей технологии монтажа лаг и фанеры:
"...Первая лага по своей длине устанавливается от стены на расстоянии 10-70 мм, расстояние между стеной и торцом лаги 10-30 мм..."
Внимание вопрос: почему не вплотную?
Дальше следующая цитата:
".... Необходимо разложить целые листы настила на лаги с зазором между собой со всех сторон не более 3-10 мм и отступами от стен не более 10-20 мм..."
Внимание вопрос: почему не вплотную?
Спасибо.
  • 0





Google рекомендует