Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Как и чем замерить качество электропитания (220V)

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день.

Как и чем можно замерить качество электропитания в 2-х фазной розетке? По каким параметрам судить об отклонениях? Конкретная ситуация - от USB-разъёма принтера бьёт током, а если держаться за него и трогать корпус компьютера, то и от него тоже ощутимо (100% дело в электрике, менялось всё оборудование, дефект остаётся). Заземления кажется нет.

Могу предположить, что может быть фазы смещены или смещаются периодически. У нас нет силового оборудования на щитке. Что до щитка не знаю, может и включает кто-то, что-то, но думаю тоже всё ОК должно быть. В другие розетки подключал, на щитке подключал новые розетки электрик, в них тоже так же всё по питанию на этом компе и принтере.

Может есть какой-то регистратор, который меряет и регистрирует скачки напряжения? Вопрос сложный и далёк я от электротехники в этом плане, могу быть не точен в постановке своего вопроса.

Спасибо.

Вообще,для определения качества электроэнергии существуют приборы "анализаторы качества электроэнергии" и "регистраторы качества напряжения",ознакомиться с ними поможет гугол и йандекс  ;)  Но это так,для общего образования. В вашем случае в первую очередь нужно проверять именно проблемные девайсы,скорее всего в них дело. Ну а самое элементарное что можно попробовать - подключить комп и принтер не через сетевой фильтр,а через обычный удлинитель и менять местами фазу с нулем (вытащить вилку из розетки,повернуть ее на 180 градусов и снова воткнуть в розетку),начиная с вилки удлинителя и дальше по очереди проделывать такое с вилками компа и принтера. А еще лучше позвать нормального электрика,чтобы он помог разобраться с этим безобразием.

В другие розетки подключал, на щитке подключал новые розетки электрик, в них тоже так же всё по питанию на этом компе и принтере.
А вот это вообще нифига не понял :huh:
Конкретная ситуация - от USB-разъёма принтера бьёт током, а если держаться за него и трогать корпус компьютера, то и от него тоже ощутимо (100% дело в электрике, менялось всё оборудование, дефект остаётся). Заземления кажется нет.

Заземления у вас нет. Также нет УЗО в щите, и когда нибудь вас ударит очень хорошо.Дело не в электрике, иначе если бы была плохая изоляция, то вас бы шибануло так,что мало не показалась.

Скорее всего в принтере плохая изоляция.

Качество электроэнергиии здесь тоже не причем.

бредовая идея про изоляцию принтера :) , в нем стоят конденсаторы на землю - вот они начинают пропускать, либо это наведенное напряжение сам же пишешь

если бы была плохая изоляция, то вас бы шибануло так,что мало не показалась.

Ребята, и компьютер и принтер всё новое установлено, было, а от принтера также током пробивает и от корпуса компа. Попробую потрясти местных электриков на счёт качества заземления.

@dimp,

В любом случае, дело скорее всего в принтере, а не в электросети.

Ребята, и компьютер и принтер всё новое установлено, было, а от принтера также током пробивает и от корпуса компа. Попробую потрясти местных электриков на счёт качества заземления.

У вас заземление есть в квартире? К розетке сколько проводов приходит? Есть ли УЗО в щитке?

А куда втыкается все оборудование - в ИБП, фильтр, удлинитель, розетки?

  • 2 недели спустя...
в нем стоят конденсаторы на землю

абсолютно согласен. Вам можно поступить для начала так: включить оборудование строго по отдельности(системный блок отдельно отпринтера и монитора, монитор отдельно, принтер отдельно) и вольтметром обычным замерить напряжение между нулём и любой металлической частью проверяемого дивайса. На одном из них будет существенный потенциал. А дальше к спецам в ремонт ну или самостоятелно разобраться в причинах.

Artemy, особенность блоков питания компьютеров в наличии на корпусе 110 В ~ , так что правильное заземление + УЗО спасет вас

slavyan75, входная цепь блока питания действительно имеет цепь на корпус, но согласитесь,если в 90% случаев ничего не бьёт, а в 10% имеется разряд, то это говорит о ненормальности ситуации.

Artemy, а у Вас все девайсы меж собой хотя бы через пилот корпусом не соединены, я так понимаю?

Померяйте напряжение между корпусом компьютера и батареей.....удивитесь...

Заземлятся нужно!!

была бы уже мертвой

:ph34r:  :D

вот - первая попавшаяся схема с инета

post-100893-0-29076100-1434827439_thumb.gif

Видите CY1 и CY2 - о них и речь. Лучше всего взять ноль от щитка и кинуть до компьютера и подключить его как землю. И обеспечить, чтобы все устройства вилками были с ней соединены. И по ходу дела желательно особенно аккуратно подключать и отключать их друг от друга, физически отключив все от розетки(дабы не спалить слаботочку).

  • 4 недели спустя...
Лучше всего взять ноль от щитка и кинуть до компьютера и подключить его как землю.
 

А вот это не очень хорошая идея

не очень хорошая идея

иногда это единственное что можно сделать на тему заземления в квартире.

А иногда корпус такого "заземленного" компьютера может шарахнуть 380 вольтами. Вот и думай, нужно ли такое "заземление"?

нельзя так делать (ноль брать от щитка) дешевле заменить неисправный конденсатор

ну а самое простое перевернуть вилку в розетке (ноль и фазу смените местами) - но это не лучший вариант

  • 2 недели спустя...
шарахнуть 380 вольтами

Там не будет 380. Даже если мы подведём вторую фазу к корпусу, то именно ею и шарахнет, т.к. 380 возникнет между одной фазой(которая в в компе) и второй, которая на корпусе. А относительно человека, который коснулся рукой корпуса только 220. 

Но при КЗ в подъездном щитке на корпусе и 220 не будет. Точнее всё зависит от того, насколько аккуратно всё сделано в подъездной проводке. Если разница между сечением подъездной нулевой жилы, которая идёт от щитка к щитку и фазной жилы достаточна, то будет гораздо меньше. У меня, к примеру, должно быть в этом случае примерно 43В. И то при максимальном токе, который должен отрубить ближайший автомат тут же.

При плохом состоянии зануления в подъезде, брать защитную землю от щитка неправильно, согласен. Но никто не мешает перед тем как принять решение осмотреть и обследовать что и как сделано именно в своём доме.

никто не мешает перед тем как принять решение осмотреть и обследовать что и как сделано именно в своём доме
, но особо никто и не поощряет. :) Конечно если проявишь инициативу и всех слегка достанешь, могут показать. 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.