Помогите пожайлуйста в чем может быть проблема??

Пол перемерз прошлой зимой в нем была вода но он работал отлично!

Летом я поменял насос запаял прорыв в трубе пола в одном из контуров и закачал в систему незамерзайку!

Итог батареи все 3 штуки работают отлично а теплый пол не нагревается никак!!! крутил все крутилки  играл и кранами и всем чем можно но он зараза не греет!!!! протечек нет система полностью заполенна теплоносителем. просто я так понимаю что теплоноситель гоняется по кругу а в контуры пола почему то не закачивается так как гребенки все горячие  при выключеном насосе если же насос красный включен то и гребенки охлаждаются но никак не хотя контура нагреваться почему то!!!! в чем может быть засада?? Буду очень благодарен за дельный совет!! Еще раз повторюсь что пол оаботал и грел раньше!!!!

18CE4F05-F64A-40A4-A5E5-49F42ACC6E6C.jpeg

79010E93-E01A-4771-A26B-272EACB0CDCC.jpeg

снизу подача от котла вверху обратка

два контура пола подключены к гребенкам

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, Yuriy99 сказал:

система полностью заполенна теплоносителем

Как определяли? Похоже на завоздушку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если настроек балансировки не меняли, тогда точно воздух в системе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну там стоит воздушный клапан на гребенке

плюс воздушный клапан в котле 

плюс все контура я прокачивал сам там нет воздуха!!!

Ну даже если фиг с ним есть немного воздуха как его удалить то??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и потом я конечно не специалист но мне не понятно например почему вообще теплоноситель должен идти в контура пола  белые с гребёнок ? Гребенки по кругу соединены через красный насос . Если насос не работает отключён то носитель просто по кругу гоняется котлом и все то есть гребенки горячие а отводы на контура пола холодные . Если же я включаю насос то он гоняет холодную воду из контуров по кругу и она не идёт на котёл !!,, система какая то идиотская 

но собирал нея хотя как то же она работала раньше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в подключении батарей ничего не меняли?

насос стоит чтобы помочь котлу или для чего? по идее он должен быть на обратке к котлу, а не между гребенками. если через насос в выключеном состояни вода проходит - то ТП и не будет греться никогда

осенило. может у вас раньше насос воду не пропускал, а теперь пропускает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Теплый пол без насоса в данном случае вообще работать не должен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минуты назад, kvaky сказал:

может у вас раньше насос воду не пропускал, а теперь пропускает

То есть если клапан в насосе завис то насос превратился в простую перемычку между подачей и обраткой , а вода идет по пути наименьшего сопротивления не в гребенки а через насос

А вообще то не понял как при такой схеме оно вообще работало, вроде как насос не в том месте стоит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот и мне так кажется !! Непонятно как работало!! Вода действительно проходит через насос насквозь!,

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а раньше при включенном насосе ТП работал?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Говорю же да раньше работал 

схему я никак не менял 

А как раньше мог насос не пропускать воду то ? Насос такой же абсолютно один в один стоял 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и насос раньше работал? а почему меняли насос? а зачем насос вообще? чтобы гребенки работали между ними не должно быть перемычек или насоса

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласен не должно быть ! Не понимаю вообще как это работало 

я раньше не вникал в детали а сейчас так понимаю надо выкинуть насос и какие то заглушки поставить 

Схему эту не я придумал но видел похожие на строительном ранке там насос так же стоит между гребенками

Насос менял потому что он поломался

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

image.thumb.png.998cec0a863312d3543963c41bbc36f2.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дмитрий 78 а зачем байпас? и зачем тогда воде напрягаться и идти в полы?

не очень хорошо видно, но например у меня в квартире все очень примитивно и регулируется вручную, на гребенках концевики из штуцера под шланг вниз и развоздушки вверх.

у меня тут еще шальная мысель проскочила, а может старый насос стоял в другую строну и создавал противоход и тем самым заталкивал воду в контура ? :)

8.thumb.jpeg.6563be2959dc328f0a56a9b2713460ee.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, kvaky сказал:

а зачем байпас?

Это узел подмеса для регулировки температуры теплоносителя в контуре теплого пола. Там трехходовой кран стоит и потоки распределяет.

11 минуту назад, kvaky сказал:

может старый насос стоял в другую строну

Я тоже почему-то об этом подумал, но отмел в сторону, хотя, может и зря :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:

Это узел подмеса для регулировки температуры теплоносителя в контуре теплого пола. Там трехходовой кран стоит и потоки распределяет.

это на твоей картинке. а у ТСа где узел подмеса?

да неважно, узел подмеса не имеет отношения к байпасу. а байпас не имеет отношения к насосу. на конце гребенок ни байпас ни насос не нужен.

я еще могу понять если эти автоматические гребенки как-то могут закрыться и тогда нужен узкий байпас, но никак не насос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наверное, циркуляционник, по замыслу монтажника должен поток в контуре навстречу основному потоку системы гнать. Термоголова, при этом регулирует путем подмеса температуру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 hours ago, Дмитрий 78 said:

Наверное, циркуляционник, по замыслу монтажника должен поток в контуре навстречу основному потоку системы гнать. Термоголова, при этом регулирует путем подмеса температуру.

9 hours ago, Дмитрий 78 said:

Наверное, циркуляционник, по замыслу монтажника должен поток в контуре навстречу основному потоку системы гнать. Термоголова, при этом регулирует путем подмеса температуру.

Тогда значит надо термоголоку получается менять что ли. .? Потому что такое впечатление что при включении насоса подмеси горячей воды в контура не происходит нафига почему-то просто крутится холодная вода и все 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а в какую сторону насос воду гонит - в ту же что и котел?

попробуйте убрать насос вообще или наоборот поставить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 78 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.