Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

9 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Вилка не используется. Ставится разветкоробка в нее карболитовая клемма на 45А и к ней все подключается напрямую.

Колодку нашел, но размеры нигде не пишут. Не знаете, карболитовая клемма на 45А поместится в углубленный подрозетник для стандартных розеток?

izobrazhenie.png.b9c6b9200cda086d5308fe8c4fbd030d.png

10 часов назад, atztek сказал(а):

Колодку нашел, но размеры нигде не пишут. Не знаете, карболитовая клемма на 45А поместится в углубленный подрозетник для стандартных розеток?

izobrazhenie.png.b9c6b9200cda086d5308fe8c4fbd030d.png

Не поместится. Разветкоробка нужна минимум 100*100

2 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Не поместится. Разветкоробка нужна минимум 100*100

Я вчера ошибся насчет кабеля 3х4 мм2 - нагрузка будет около 7.5-8 кВт, а 3х4 мм2 тянет максимум 8.3 кВт, т.е. будет работать в очень жестких для него условиях. Придется заменить кабель на 3х6 мм2, а он очень жесткий, так что действительно про углубленный подрозетник можно забыть (уже не говоря о том что колодка внутрь него не поместится).

Что скажете про такой вариант.
Завести 3х6 мм2 в распределительную коробку, там его подключить к колодке. Рядом расположить углубленный подрозетник, от колодки в подрозетник провести кабель 3х2.5 мм2 и подключить к розетке на 16А. Автомат в щитке будет на 16А. Плиту (та что у меня сейчас с обычной вилкой) подключить к розетке.
Если когда-нибудь дело дойдет до более мощной электрической плиты с духовкой мощностью до ~8 кВт - отключить розетку от колодки, а вместо нее к колодке подключить кабель мощной плиты. Автомат 16А в щитке заменить на соответствующий по току. Рабочий вариант?

ПС Не хотелось бы тянуть два отдельных кабеля для каждой из плит.

izobrazhenie.png.33afe3bb714876838d2304600bf8c62d.png

14 часа назад, atztek сказал(а):

Не знаете, карболитовая клемма на 45А поместится в углубленный подрозетник для стандартных розеток?

izobrazhenie.png.202cf2c97c2ef5be59c40f4390e87afe.png

https://www.etm.ru/cat/nn/9769175

2 часа назад, atztek сказал(а):

Я вчера ошибся насчет кабеля 3х4 мм2 - нагрузка будет около 7.5-8 кВт, а 3х4 мм2 тянет максимум 8.3 кВт,

Я в ваши нюансы не вникал, но если плита полной мощностью 7,5кВт, то с какой вероятностью вы её будете в таком (максимальном) режиме использовать? Вы разом все конфорки будете включать постоянно? Если это не критично, можете подстраховаться и подобрать и поставить меньший автомат, он вам даст работать в максимуме минут 20 потом отключит по перегреву.

5 часов назад, bagayama сказал(а):

Я в ваши нюансы не вникал, но если плита полной мощностью 7,5кВт, то с какой вероятностью вы её будете в таком (максимальном) режиме использовать? Вы разом все конфорки будете включать постоянно? Если это не критично, можете подстраховаться и подобрать и поставить меньший автомат, он вам даст работать в максимуме минут 20 потом отключит по перегреву.

Я пересмотрел несколько моделей электроплит с электрической духовкой, параметры примерно такие:

izobrazhenie.png.eb9613b059d640ddf2a5bb0a18ddd200.png

Чаще всего будут использоваться самые большие конфорки => 2000+1500 = 3500 Вт
Плюс духовка 800+1200 = 2000 ВТ.
Итого, номинальная мощность 5500 Вт => Автоматический выключатель на 25А (В25 ?)
Но кабели должны выдерживать 8700 Вт => 3х6 мм2

Модули в щитках буду соединять многожильными проводами с наконечниками НШВИ, они гибкие, заменить автоматический выключатель будет несложно.

- - -

Что скажете про связку распределительная коробка + подрозетник?
Самое оптимальное решение, чтобы в последствии (при смене плиты) не пришлось заниматься серьезными переделками?
Я подразумевал внутреннюю распределительную коробку ~100х100х50 мм:
- кабель зайдет в него из штробы,
- кабель плиты выйдет через отверстие в крышке, а другой в штробе пойдет в соседний подрозетник.

ПС Уже несколько раз встречаю на фотографиях совершенно разных электрических приборов зеленую резинку, на Вашей она тоже присутствует - для чего она нужна? (все и так продается в заводской упаковке, ничего не выпадет)

11 час назад, atztek сказал(а):

авести 3х6 мм2 в распределительную коробку, там его подключить к колодке. Рядом расположить углубленный подрозетник, от колодки в подрозетник провести кабель 3х2.5 мм2 и подключить к розетке на 16А. Автомат в щитке будет на 16А. Плиту (та что у меня сейчас с обычной вилкой) подключить к розетке.

Как по мне, так не нужная работа. Очень редко и обычно не долго плита работает на полную мощность. Это не критично. Так, для общего развития: когда под руками нет длинного удлинителя, и тратиться не хочется. Покупается обычный тлф провод и к нему подключается перфоратор киловаттный. И работает этот перфоратор на таком удлинителе сколько надо. Кабеля 3*4 на 8клвт плиту хватит с лихвой, не сомневайтесь.

С другой стороны ничто не мешает реализовать задуманную схему

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Откуда черпаете такие сведения?

Несколько сайтов выдают одно и то же:

izobrazhenie.png.f9dbd122151deac83d67a4820c192398.png

15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Как по мне, так не нужная работа. Очень редко и обычно не долго плита работает на полную мощность. Это не критично. Так, для общего развития: когда под руками нет длинного удлинителя, и тратиться не хочется. Покупается обычный тлф провод и к нему подключается перфоратор киловаттный. И работает этот перфоратор на таком удлинителе сколько надо. Кабеля 3*4 на 8клвт плиту хватит с лихвой, не сомневайтесь.

Обычную розетку на 16А с полностью электрической плитой по-любому нельзя будет использовать, т.е. придется использовать колодку о которой Вы говорили, а по кабелю разница в цене между 3х4 и 3х6 не такая существенная для одного отрезка.

Вы сделайте для духовки отдельную линию 2,5

квадрата на 16А, и на плиту вам 4-ки хватит.

11 час назад, atztek сказал(а):

несколько раз встречаю на фотографиях совершенно разных электрических приборов зеленую резинку, на Вашей она тоже присутствует - для чего она нужна?

Без неё незакрепленные элементы выпадут и потеряются.

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Вот , допустим, иной пример

Т.е. в земле кабель охлаждается и за счет этого способен выдерживать б0льшую нагрузку?
Возможно в таблице которую я приводил выше приняли какие-то усредненные значения?

izobrazhenie.png.78415997a2012f56438dac2d17e67de2.png

В коробах зачастую укладывают большие пучки кабелей. Причем, часто набивают их так, что крышки еле закрываются. Вот для этих случаев и пишут такие данные.

То есть, это для экстремально тяжелых случаев. У вас штроба, кабель одиночный.

@bagayama, @Дмитрий 78, @Sano
Щит 1 расположен на улице.
Щит 2 - (для простоты удалил все не имеющее отношения к вопросу) - напротив 1-го внутри гаража. В нем установлены Реле Контроля Напряжения, по одному на фазу. Дальше через 3Р автоматы напряжение поступает в щитки 3 и 4.

В данном случае РКН защищают нагрузку от обрыва нуля до РКН.
Если обрыв нуля произойдет после РКН, потребители щитков 3, 4/5 окажутся без защиты, верно? Если 'да', то что можно предпринять?

izobrazhenie.png.6127950f840ebac7f4b895c5c26f5d24.png

Каждый щит повторно занулите. Ну, и про заземление не забываем. Самый надежный способ на мой взгляд. Даже если поставить ркн на входе каждого щита остается риск обрыва нуля после ркн. При наличии исправного заземления и узо на входе риск поражения током сводится к минимуму, хотя, полностью, конечно, не исключается. В случае подключения дома к сети я обязательно повторное заземление внутридомовой сети делаю, даже при наличии исправного заземления на вводном щите. Не далее как в прошлом году, кстати, столкнулся с ситуацией, когда в домовом щите напряжение между фазным проводом и землей было выше чем напряжение между фазой и нулем. Повторное зануление картину исправило.

11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):

В случае подключения дома к сети я обязательно повторное заземление внутридомовой сети делаю, даже при наличии исправного заземления на вводном щите.

Какой тип заземления Вы использовали? У меня TN-C-S.

35 минут назад, bagayama сказал(а):

Повторное заземление знаю, а что такое повторное зануление?

Повторное заземление нуля, если быть точным.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.